> Vacon Nxs проблема с платой I/o
Kvit13
сообщение 5.6.2016, 22:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.6.2016
Пользователь №: 298738



Доброе время суток.
Имеется проблема с платой I/O на ПЧ Vacon NXS. ПЧ выбило по ошибке "40", не определяется плата I/O, при этом питание 24В между клеммами 6-7 и 12-13 на данной плате присутствует. Запустить ПЧ на горячую получается только путем подмены платы I/O на заведомо исправную с рядом стоящего ПЧ. Процедура подмены: 1)не выключая питания вынимаем исправную плату I/O с рабочего ПЧ, 2)устанавливаем ее в обесточенный ПЧ не распознающий плату I/O, 3)включаем питание, проверяем что ошибок нет и плата в слоте А распознается через меню плат расширения, 4)не выключая питания вынимаем "рабочую" плату и вставляем "не опознаваемую". Проверяем функционирование входов/выходов, все работает. Так ПЧ работает до первого выключения питания. При последующем включении необходимо повторять вышеописанную процедуру с подменой платы I/O. Кто сталкивался с проблемой, отзовитесь пожалуйста.

Сообщение отредактировал Kvit13 - 5.6.2016, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
IGR1
сообщение 7.6.2016, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



А что купить и поставить нормальную карту совсем никак? Сколько она стоит баксов 60 ну 80 максимум.... Чем такой цирк...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 8.6.2016, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(IGR1 @ 7.6.2016, 16:03) *
А что купить и поставить нормальную карту совсем никак? Сколько она стоит баксов 60 ну 80 максимум.... Чем такой цирк...


Полностью согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvit13
сообщение 8.6.2016, 17:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.6.2016
Пользователь №: 298738



Цитата(IGR1 @ 7.6.2016, 16:03) *
А что купить и поставить нормальную карту совсем никак? Сколько она стоит баксов 60 ну 80 максимум.... Чем такой цирк...


Карты заказаны, на днях получим... Проблема не в этом. После неоднократных миксований, нормальные карты не опознаются ПЧ, в котором до этого прекрасно работали. Уже "потеряна" 4 карта. Нужен дельный совет. Хотелось бы исключить вариант отказа новых карт. Повторюсь, карта рабочая, только при первом старте ПЧ не распознается.

Сообщение отредактировал Kvit13 - 8.6.2016, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.6.2016, 19:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Думаете картам нравится когда их на включенном ЧП передергивают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvit13
сообщение 8.6.2016, 22:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.6.2016
Пользователь №: 298738



Цитата(SVKan @ 8.6.2016, 19:55) *
Думаете картам нравится когда их на включенном ЧП передергивают?

Это вынужденная мера... к сожалению. У нас машины работают 24 часа в сутки, сбои бывают и приходится колдовать с картами. Нравится или не нравится, вопрос был не в этом. В логике ПЧ заложен контроль наличия карт с аварийной сигнализацией "Карта удалена" и "Карта добавлена", т.е. возможный вариант "передергивания" карт допускается (не запрещается)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.6.2016, 6:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Kvit13 @ 9.6.2016, 1:07) *
Это вынужденная мера... к сожалению. У нас машины работают 24 часа в сутки, сбои бывают и приходится колдовать с картами. Нравится или не нравится, вопрос был не в этом. В логике ПЧ заложен контроль наличия карт с аварийной сигнализацией "Карта удалена" и "Карта добавлена", т.е. возможный вариант "передергивания" карт допускается (не запрещается)?

В логике ЧП заложено, что инициализация карты и проверка что это за карта производится только при включении. Это само по себе намекает, что hot plug не предусмотрен.
А если открыть руководство:
http://vltcontent.danfoss.com/Cache/CSProx...0NRYwBo9fMrYqMB
то там черным по белому написано:
Цитата
It is not allowed to add or replace option boards or fieldbus boards on a frequency converter with the power switched on. This may damage the boards.


И ваши вынужденные меры я лично нифига не понимаю. Есть сотни и тысячи частотников, которые работают с установленными платами расширения как выключаясь постоянно, так и не выключаясь годами. И никакой потребности передергивать в них карты на ходу ни у кого не возникает...
Если идентификация карты не проходит, то ремонтируйте или меняйте на новую. Сразу. А не занимайтесь передергиванием гробя еще и другие.


P.S. Это все USB разъем виноват. Раньше у любого пользователя компьютера даже вопроса такого не возникало. Все знали, что подключение/отключение любого устройства при включенном компьютере это к визиту северного пушного зверька...

Сообщение отредактировал SVKan - 9.6.2016, 6:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274