Доброе время суток.
Имеется проблема с платой I/O на ПЧ Vacon NXS. ПЧ выбило по ошибке "40", не определяется плата I/O, при этом питание 24В между клеммами 6-7 и 12-13 на данной плате присутствует. Запустить ПЧ на горячую получается только путем подмены платы I/O на заведомо исправную с рядом стоящего ПЧ. Процедура подмены: 1)не выключая питания вынимаем исправную плату I/O с рабочего ПЧ, 2)устанавливаем ее в обесточенный ПЧ не распознающий плату I/O, 3)включаем питание, проверяем что ошибок нет и плата в слоте А распознается через меню плат расширения, 4)не выключая питания вынимаем "рабочую" плату и вставляем "не опознаваемую". Проверяем функционирование входов/выходов, все работает. Так ПЧ работает до первого выключения питания. При последующем включении необходимо повторять вышеописанную процедуру с подменой платы I/O. Кто сталкивался с проблемой, отзовитесь пожалуйста.
IGR1
А что купить и поставить нормальную карту совсем никак? Сколько она стоит баксов 60 ну 80 максимум.... Чем такой цирк...
Nocav
Цитата(IGR1 @ 7.6.2016, 16:03) *
А что купить и поставить нормальную карту совсем никак? Сколько она стоит баксов 60 ну 80 максимум.... Чем такой цирк...


Полностью согласен.
Kvit13
Цитата(IGR1 @ 7.6.2016, 16:03) *
А что купить и поставить нормальную карту совсем никак? Сколько она стоит баксов 60 ну 80 максимум.... Чем такой цирк...


Карты заказаны, на днях получим... Проблема не в этом. После неоднократных миксований, нормальные карты не опознаются ПЧ, в котором до этого прекрасно работали. Уже "потеряна" 4 карта. Нужен дельный совет. Хотелось бы исключить вариант отказа новых карт. Повторюсь, карта рабочая, только при первом старте ПЧ не распознается.
SVKan
Думаете картам нравится когда их на включенном ЧП передергивают?
Kvit13
Цитата(SVKan @ 8.6.2016, 19:55) *
Думаете картам нравится когда их на включенном ЧП передергивают?

Это вынужденная мера... к сожалению. У нас машины работают 24 часа в сутки, сбои бывают и приходится колдовать с картами. Нравится или не нравится, вопрос был не в этом. В логике ПЧ заложен контроль наличия карт с аварийной сигнализацией "Карта удалена" и "Карта добавлена", т.е. возможный вариант "передергивания" карт допускается (не запрещается)?
SVKan
Цитата(Kvit13 @ 9.6.2016, 1:07) *
Это вынужденная мера... к сожалению. У нас машины работают 24 часа в сутки, сбои бывают и приходится колдовать с картами. Нравится или не нравится, вопрос был не в этом. В логике ПЧ заложен контроль наличия карт с аварийной сигнализацией "Карта удалена" и "Карта добавлена", т.е. возможный вариант "передергивания" карт допускается (не запрещается)?

В логике ЧП заложено, что инициализация карты и проверка что это за карта производится только при включении. Это само по себе намекает, что hot plug не предусмотрен.
А если открыть руководство:
http://vltcontent.danfoss.com/Cache/CSProx...0NRYwBo9fMrYqMB
то там черным по белому написано:
Цитата
It is not allowed to add or replace option boards or fieldbus boards on a frequency converter with the power switched on. This may damage the boards.


И ваши вынужденные меры я лично нифига не понимаю. Есть сотни и тысячи частотников, которые работают с установленными платами расширения как выключаясь постоянно, так и не выключаясь годами. И никакой потребности передергивать в них карты на ходу ни у кого не возникает...
Если идентификация карты не проходит, то ремонтируйте или меняйте на новую. Сразу. А не занимайтесь передергиванием гробя еще и другие.


P.S. Это все USB разъем виноват. Раньше у любого пользователя компьютера даже вопроса такого не возникало. Все знали, что подключение/отключение любого устройства при включенном компьютере это к визиту северного пушного зверька...