Цитата(Kvit13 @ 9.6.2016, 1:07)

Это вынужденная мера... к сожалению. У нас машины работают 24 часа в сутки, сбои бывают и приходится колдовать с картами. Нравится или не нравится, вопрос был не в этом. В логике ПЧ заложен контроль наличия карт с аварийной сигнализацией "Карта удалена" и "Карта добавлена", т.е. возможный вариант "передергивания" карт допускается (не запрещается)?
В логике ЧП заложено, что инициализация карты и проверка что это за карта производится только при включении. Это само по себе намекает, что hot plug не предусмотрен.
А если открыть руководство:
http://vltcontent.danfoss.com/Cache/CSProx...0NRYwBo9fMrYqMBто там черным по белому написано:
Цитата
It is not allowed to add or replace option boards or fieldbus boards on a frequency converter with the power switched on. This may damage the boards.
И ваши вынужденные меры я лично нифига не понимаю. Есть сотни и тысячи частотников, которые работают с установленными платами расширения как выключаясь постоянно, так и не выключаясь годами. И никакой потребности передергивать в них карты на ходу ни у кого не возникает...
Если идентификация карты не проходит, то ремонтируйте или меняйте на новую. Сразу. А не занимайтесь передергиванием гробя еще и другие.
P.S. Это все USB разъем виноват. Раньше у любого пользователя компьютера даже вопроса такого не возникало. Все знали, что подключение/отключение любого устройства при включенном компьютере это к визиту северного пушного зверька...