> Вентилятор подпора во взрывозащищенном исполнении, Прописано ли где то исполнение вентилятора подпора?
kovaliovadaria
сообщение 16.6.2016, 15:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299525



Здравствуйте всем!
В сфере ОВ работаю недавно и столкнулась с таким вопросом.
Вентилятор подпора воздуха находится в помещении, в котором исключено возникновение пожара. Предел огнестойкости воздуховодов четко прописан по СП 7
7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует преду-сматривать:
б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметично-сти В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
- EI 120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений;
СП 7.13130.2013
30
- EI 60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок;
- EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

И что же получается. В моем случае предел огнестойкости воздуховод имеет, а вентилятор будет стоять в обычном исполнении, если нигде в СП исполнение вентилятора не прописано?
И если поставить вентилятор в обычно исполнении получается ерунда. Предел огнестойкости воздуховоды имеют. Вентилятор обычный. В помещении, где висит вентилятор исключен пожар.-Белиберда.

Помогите разобраться. Все нормативы обыскала. Ничего не нашла. Именно чтобы это было прописано в нормативе где то.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Барабан
сообщение 16.6.2016, 16:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Предел огнестойкости для воздуховодов ПД для того чтобы не прогорели во время пожара.

Вентиляторы во взрывозащите, если вентилятор обслуживает помещение категории А или Б. Или работает со взрывоопасной средой.

Посмотрите пункт 7.8.3. б) СП 60.

Сообщение отредактировал Барабан - 16.6.2016, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovaliovadaria
сообщение 16.6.2016, 16:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299525



Читала этот пункт из СП60 .Но выходит, вентилятор у меня в обычном исполнении. Но воздуховоды имеют высокую степень огнестойкости по СП 7. п 7.17.
Какой смысл делать повышенную степень огнестойкости воздуховода, если ставим обычный вентилятор. Огнестойкий воздуховод в помещении, в котором исключен пожар.

Я просто вижу в этом противоречие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 16.6.2016, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Иногда, действительно, в нормах бывают противоречия, но именно для этого случая не вижу прротиворечий.

Мы же изолируем транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции.


Сообщение отредактировал Барабан - 16.6.2016, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.6.2016, 17:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kovaliovadaria @ 16.6.2016, 16:49) *
Читала этот пункт из СП60 .Но выходит, вентилятор у меня в обычном исполнении. Но воздуховоды имеют высокую степень огнестойкости по СП 7. п 7.17.
Какой смысл делать повышенную степень огнестойкости воздуховода, если ставим обычный вентилятор. Огнестойкий воздуховод в помещении, в котором исключен пожар.

Я просто вижу в этом противоречие.

А какая вообще связь м.б. с исполнением по взрывозащите? Вентилятор ПД перекачивает обыкновенный наружный воздух!
Потрудитесь прочесть последний абзац п. 6.18 СП 7 и противоречия уже не увидите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных