	 |  Danfoss Fc-051 , Прошу помощи знающих людей. |  |  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 0:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 29.6.2016
 Пользователь №: 300377
 
 
 
  
 | 
				Имеется ПЧ Danfoss FC-051Двигатель 1,5kW 220V 8A 400Hz 24000rpm (шпиндель фрезерного станка, Китай)
 Установленные настройки
 1-20 1,5kW
 1-22 220V
 1-23 400Hz (пробовал 50Hz результат тот же)
 1-24 8А (пробовал уменьшать до 6А результат тот же)
 1-25 9999 (пробовал уменьшать до 3000 результат тот же)
 1-29 АДД выполнялось
 остальное по умолчанию.
 Результат, двигатель начинает вращение очень медленно, на PLC (без потенциометра) частота доходит до 0,3Hz и выдает предупреждение W12.
 Буду очень признателен, если у кого то найдется время и терпение чтобы помочь разобраться с проблемой.
 К стати, пробовал подключать асинхронник на 1.1kW включенный треугольником, все прекрасно работает.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		|  | 
				  30.6.2016, 7:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 752
 Регистрация: 6.3.2014
 Пользователь №: 226003
 
 
 
  
 | 
				Ваш ПЧ неверно рассчитывает число пар полюсов мотора, т.к. Вы неверно указали скорость вращения. Ваши максимальные обороты 25000, а этому ПЧ в параметрах доступны только 9999. Пробуйте обмануть ПЧ. Укажите,  что Ваш мотор 160гц, 100в и 9999об/мин.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 8:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1374
 Регистрация: 19.1.2010
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 44590
 
 
 
  
 | 
				Ну вообще правильнее будет вольт-частотную характеристику нарисовать под 400 гц. по точкам, а потом ввести это точки в параметры ПЧ.Адаптацию двигателя выполнять не надо , у вас нестандартный двигатель на 50гц., адаптация идет под стандартные двигатели.
 
 Сообщение отредактировал Pawel - 30.6.2016, 8:28
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 9:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 29.6.2016
 Пользователь №: 300377
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pawel @ 30.6.2016, 8:27)  Ну вообще правильнее будет вольт-частотную характеристику нарисовать под 400 гц. по точкам, а потом ввести это точки в параметры ПЧ.Адаптацию двигателя выполнять не надо , у вас нестандартный двигатель на 50гц., адаптация идет под стандартные двигатели.
 Спасибо что не прошли мимо. Если это возможно, хотя бы коротко как это сделать практически.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 9:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1374
 Регистрация: 19.1.2010
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 44590
 
 
 
  
 | 
				В мануале есть описание параметров под номером  1-56 Характеристика U/f-F, там по одной оси идет напряжение выходное на двигателе, по другой частота выходная, и начиная с точки №0 можно задать 0 вольт и 0 герц, можно задать по умолчанию, что уже заданы, и берете точку № 5 и задаете значения 380 вольт и 400 герц, рисуете прямую от точки №0 к точке №5, нарисовав прямую. можно узнать значения параметров в точках №1-2-3-4. Эти значения вносите в параметры.
				
 Сообщение отредактировал Pawel - 30.6.2016, 9:40
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 29.6.2016
 Пользователь №: 300377
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pawel @ 30.6.2016, 9:39)  В мануале есть описание параметров под номером  1-56 Характеристика U/f-F, там по одной оси идет напряжение выходное на двигателе, по другой частота выходная, и начиная с точки №0 можно задать 0 вольт и 0 герц, можно задать по умолчанию, что уже заданы, и берете точку № 5 и задаете значения 380 вольт и 400 герц, рисуете прямую от точки №0 к точке №5, нарисовав прямую. можно узнать значения параметров в точках №1-2-3-4. Эти значения вносите в параметры. Спасибо, вечером буду пробовать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2016, 23:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 29.6.2016
 Пользователь №: 300377
 
 
 
  
 | 
				Некоторый прогресс имеется. Сбросил настройки на заводские, построил график, ввел данные мотор стартует, ошибок нет. Теперь проблема в том что при регулировке оборотов, невозможно поднять частоту больше 50Hz. LCP без потенциометра, скорость регулирую кнопками. Это нынешние настройки 1-20 = 1,5kW 1-22 = 220V 1-23 = 400Hz 1-24 = 8A 1-25 = 9999rpm 1-29 = АДД невыполнялась 3-41 = 5с 3-42 = 10с 1-00 = 0 4-12 = 0 4-14 = 400Hz 1-55 0 = 0; 1-55 1 = 44; 1-55 2 = 88; 1-55 3 = 132; 1-55 4 = 176; 1-55 5 = 220 1-56 0 = 0; 1-56 1 = 80; 1-56 2 = 160; 1-56 3 = 240; 1-56 4 = 320; 1-56 5 = 400 остальное по умолчанию. Это сам график  ______.JPG  ( 68,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18 Может подскажите в какую сторону рыть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2016, 1:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 29.6.2016
 Пользователь №: 300377
 
 
 
  
 | 
				Решено, параметр 3-03 по умолчанию = 50, изменил на 400.Огромное человеческое СПАСИБО!!!!!! для Pawel.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2016, 22:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 26.3.2012
 Пользователь №: 144968
 
 
 
  
 | 
				Всем доброго времени суток!
 Вопрос к автору темы: в предпоследнем сообщении указали, что "скорость регулирую кнопками". Регулировка происходит кнопками на заданные скорости или прибавляете или убавляете?
 Ну и собственно вопрос к автору и всем остальным специалистам:
 
 Что имеем: ЧП Dandoss FC51 micro, питание ЧП - 1*230В, питание двигателя - 3*230В.
 Что необходимо: управление с пульта посредством двух "ключей":
 
 1 ключ - 3 положения с фиксацией СРЕДНЕЕ - останов двигателя, ПРАВОЕ - движение двигателя вперед, ЛЕВОЕ - движение двигателя назад. Это я реализовал (клеммы 12,18,19)
 2 ключ - 3 положения возвратные без фиксации, ПРАВОЕ - увеличение оборотов двигателя, ЛЕВОЕ - уменьшение оборотов двигателя.
 Это не получается реализовать.
 
 Подскажите возможно ли такое реализовать с помощью дискретных входов (например клеммы 27,29), именно с помощью КЛЮЧА а не потенциометра?
 
 При обращении к службу поддержки - отправили инструкцию по программированию FC51, в которой указаны типовые решения, которую я и так изучил, в ней указаны примеры:
 - с выносным потенциометром;
 - на выход определенной скорости с помощью тумблеров (до 8 скоростей);
 - с помощью аналогового датчика.
 но мне нужно именно с ключа БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ.
 
 Подскажите пожалуйста какие параметры необходимо выставлять для данного решения, если это возможно в серии Micro.
 
 Всем откликнувшимся спасибо заранее!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2016, 6:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 752
 Регистрация: 6.3.2014
 Пользователь №: 226003
 
 
 
  
 | 
				Параметр 5.12. установить 22 (speed down), а 5.13 = 21(speed ap)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2016, 13:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 26.3.2012
 Пользователь №: 144968
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mr_Frodo64 @ 24.8.2016, 8:56)  Параметр 5.12. установить 22 (speed down), а 5.13 = 21(speed ap) Да это понятно, но все равно не работает ключ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2016, 15:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1154
 Регистрация: 25.8.2010
 Из: Одесса
 Пользователь №: 69560
 
 
 
  
 | 
				Смею предположить, что у вас просто тупо не указано, что источник задания - мотор-потенциометр. Не?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2016, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kos1986 @ 23.8.2016, 22:36)  Всем доброго времени суток!
 ... ...
 Подскажите пожалуйста какие параметры необходимо выставлять для данного решения, если это возможно в серии Micro.
 
 Всем откликнувшимся спасибо заранее!!!
 18- старт 19 - стоп инверсный (соединить перемычкой 12 и 19) 27- реверс 29- ап 33-довн ну и посмотреть рампы нарастания и спада, шобы не дёргало или не слишком тормозило при разгоне-торможении! Замечу ещо, что из-за ограниченности количества входов, аварии придется гасить либо ручками (жамкая РЕСЕТ), либо через РС485, либо перезапуском частотника.
				Сообщение отредактировал По самые по... - 26.8.2016, 10:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2016, 12:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 26.3.2012
 Пользователь №: 144968
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо! Разобрался с проблемой!
 Клеммы 27 и 29 у меня были задействованы на БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, а вот откуда брать задание ЧП не понимал, задействовал клемму 33, и в параметре 5-15 указал значение [19] - "зафиксировать задание", и все заработало.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |