> естественная циркуляция
Гость_Тим_*
сообщение 31.5.2005, 17:02
Сообщение #1





Guest Forum






здрасте,
есть некий коттедж 70м2 со своей системой отопления(естественная верхний розлив Гл стояк Ду50мм)к коттеджу добавляется пристройка по периметру общей площадью 100м2
вопрос, может ли в данном случае система отопления остаться естественной если:
а) пристройка ниже основного домика на 1,5 м
б) домик двухэтажный а пристройка в чистоте 3 м
мое виденье оставлять верхнюю ветвь в основном домике а до приборов в пристройке спускаться ломанными стояками
P.S. котел я заставил перенести в пристройку и установить в нише (ниже уровня пола пристройки на метр)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Гость_Betta_*
сообщение 5.6.2005, 11:37
Сообщение #2





Guest Forum






Ты все правильно делаешь. хватит ли мощности котла на новую ветку? И получается теперь главный стояк будет в пристройке? и надо балансировать все ветки заново.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Betta_*
сообщение 5.6.2005, 11:41
Сообщение #3





Guest Forum






и еще.... все не так уж просто. Естественная циркуляция - это не здорово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 6.6.2005, 9:17
Сообщение #4





Guest Forum






Наоборот!.. Естественная циркуляция позволяет системе делать то, что не возможно при принудительной!
При принудительной циркуляции необходима тщательная увязка контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 6.6.2005, 9:58
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Jun 6 2005, 09:18 )
Наоборот!.. Естественная циркуляция позволяет системе делать то, что не возможно при принудительной!
При принудительной циркуляции необходима тщательная увязка контуров.

Да только с точностью до наоборот, это при естественной надо ТЩАТЕЛЬНЯЙШАЯ увязка контуров и интересно как вы ее собираетесь увязывать с помощью балансировочных клапанов smile.gif
А при принудительной увязать без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тим_*
сообщение 6.6.2005, 17:15
Сообщение #6





Guest Forum






спасибо товарищи
проект я сделал монтаж принял, тепереча только зима покажет кто есть ху
а про увязку веток вы загнули, при естественной циркуляции предпочтительна одна ветвь и проблем с увязкой не возникает а пресловутые шаровые на стояках как это и не печально но все таки худо бедно позволяют регулировать (ох самого прям выворачивает) теплоотдачу приборов простым (приоткрыл-призакрыл)
кстати про расширительный бак- поставил мембранный на главный стояк...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NWB
сообщение 6.6.2005, 20:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 6.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 416



Цитата(tgv @ Jun 6 2005, 09:59 )
Да только с точностью до наоборот, это при естественной надо ТЩАТЕЛЬНЯЙШАЯ увязка контуров и интересно как вы ее собираетесь увязывать с помощью балансировочных клапанов smile.gif
А при принудительной увязать без проблем.

Да не нужна никакая увязка системе с естественной циркуляцией. Она сама балансируется. Чем сильнее нагревается отдельное кольцо, тем меньше в нём становится циркуляционное давление и наоборот. Этой системе нужен грамотный проект, и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 6.6.2005, 21:27
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(NWB @ Jun 6 2005, 23:19 )
Цитата(tgv @ Jun 6 2005, 09:59 )

Да только с точностью до наоборот, это при естественной надо ТЩАТЕЛЬНЯЙШАЯ увязка контуров и интересно как вы ее собираетесь увязывать с помощью балансировочных клапанов smile.gif
А при принудительной увязать без проблем.

Да не нужна никакая увязка системе с естественной циркуляцией. Она сама балансируется. Чем сильнее нагревается отдельное кольцо, тем меньше в нём становится циркуляционное давление и наоборот. Этой системе нужен грамотный проект, и всё.

Поддерживаю!

Гравитационная система, кстати еще и не зависит от козней Чубайса и компании. Только грамотный проект такой системы сделать сложнее, чем наставить кучу насосов и балансировочных клапанов. Тут мозги нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.6.2005, 15:14
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ShaggyDoc @ Jun 6 2005, 21:28 )
грамотный проект такой системы сделать сложнее, чем наставить кучу насосов и балансировочных клапанов.

100 % согласен. Это, кстати, относится и к монтажу. Поэтому на мало-мальски крупных объектах никто не хочет связываться с "естественкой", а на мелких ее никто не считает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 7.6.2005, 17:20
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(NWB @ Jun 6 2005, 20:19 )
Да не нужна никакая увязка системе с естественной циркуляцией. Она сама балансируется. Чем сильнее нагревается отдельное кольцо, тем меньше в нём становится циркуляционное давление и наоборот. Этой системе нужен грамотный проект, и всё.

Ну раз никакая увязка не нужна
может сделать везде трубу Ду20 и от котла и для дальнего прибора
ВЕЗДЕ!
Увязка же не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 7.6.2005, 17:23
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(ShaggyDoc @ Jun 6 2005, 21:28 )
Поддерживаю!

Гравитационная система, кстати еще и не зависит от козней Чубайса и компании. Только грамотный проект такой системы сделать сложнее, чем наставить кучу насосов и балансировочных клапанов. Тут мозги нужны.

А кроме мозгов еще и время, что еще важнее.
Ну может правда комуто и не надо у кого все САМО увязывается. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 10.6.2005, 8:59
Сообщение #12





Guest Forum






Простите tgv, почему ф20 ? У вас есть опыт проектирования таких систем? Раз уж Вы даете такие советы! Наверняка и не считали гравитационную систему ни разу laugh.gif Совет совершенно бездарный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 10.6.2005, 9:50
Сообщение #13


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Гость_Алексей @ Jun 10 2005, 09:00 )
Простите tgv, почему ф20 ? У вас есть опыт проектирования таких систем? Раз уж Вы даете такие советы! Наверняка и не считали гравитационную систему ни разу laugh.gif Совет совершенно бездарный!

Да с юмором у вас напряг... cool.gif
Вот как раз считал и работает моя система! диаметр конечно сначала 50 мм идет потом уменьшение, просто сложно было все приборы увязать...
А вот в системе с принудительной циркуляцией все без проблем, мультики поставил и три этажа увязал без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 10.6.2005, 10:53
Сообщение #14





Guest Forum






Как приятно получать советы от шутника-отопленца. А про ф50 хорошо пошутили. Ха-ха-ха laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 10.6.2005, 10:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Нет ничего смешного.
На заре моей практики (30 лет назад) монтировали много систем отопления с естественной циркуляцией и диаметр подачи и обратки был именно 50 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 10.6.2005, 11:06
Сообщение #16





Guest Forum






..... а потом уменьшался! Логично, тем более, что у АОГВ (на заре Вашей практики) выходной патрубок ф50, да и сечас таким остался. Ну это не сколько не значит, что и сейчас систему надо делать "на глазок" и тем более давать тупые советы! (про ф20)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 10.6.2005, 16:14
Сообщение #17


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Гость_Алексей @ Jun 10 2005, 11:07 )
..... а потом уменьшался! Логично, тем более, что у АОГВ (на заре Вашей практики) выходной патрубок ф50, да и сечас таким остался. Ну это не сколько не значит, что и сейчас систему надо делать "на глазок" и тем более давать тупые советы! (про ф20)

Хахаха пристал к диаметру smile.gif
да да слушай чужие советы зачем своя головато? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных