	 |  Сотовый увлажнитель в установке наружного исполнения |  |  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 14:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 17.3.2016
 Пользователь №: 292674
 
 
 
  
 | 
				Добрый день, уважаемые знатоки!
 Руководство попросило оценить возможность расположения установки снаружи. Всё дело в том, что в состав установки входит сотовый увлажнитель.
 
 Внимание вопрос: Если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь, пожалуйста, опытом. Понятно, что с самим увлажнителем, который находится в тёплом потоке воздуха, ничего не будет. Я вот сильно переживаю за подачу и отвод воды. Как изолировать трубы? Да и стоит ли вообще рассматривать такой вариант? Может у кого-то есть примеры или кто-то сможет дать рекомендации?
 
 Спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		|  | 
				  19.7.2016, 15:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Расчитываете мощность гибкого ТЭНа, обматываете им трубы, теплоизолируете и вперед.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 15:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 17.3.2016
 Пользователь №: 292674
 
 
 
  
 | 
				А минераловатные цилиндры не обеспечат должной изоляции? Или они вовсе не для холодных трубопроводов?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 16:06 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22467
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Считайте. И учтите ещё один вариант - когда расхода нет.Кстати, вы ни намёка не дали на зимнюю температуру в месте монтажа. Есть, знаете ли, некоторая разница между Адлером и Архангельском.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 16:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 17.3.2016
 Пользователь №: 292674
 
 
 
  
 | 
				Объект находится в Москве. Зимой - минус 26.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 16:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 19.8.2015
 Пользователь №: 275782
 
 
 
  
 | 
				может рассмотреть вариант совместной прокладки обратной трубы теплоснабжения и воды для увлажнителя в одной изоляции,если воздухонагреватель водяной
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 16:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 923
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: г. Киров
 Пользователь №: 63912
 
 
 
  
 | 
				Она же наверно не круглосуточно пашет чего с ней делать в нерабочем состоянии? Если сотовый только на лето нужен и сливать воду с него на зиму. Или ставить увлажнители перед помещением а установку на кровлю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 16:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 17.3.2016
 Пользователь №: 292674
 
 
 
  
 | 
				Вот в том-то и всё дело, что он не круглосуточно работает. А нужен он как раз-таки зимой. Летом и без него влажность приемлемая. Видимо, единственный вариант - гибкий ТЭН (не считая венткамеру, конечно). Или будут ещё идеи?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 17:36 |  
		| 
 технически невозможно ®
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 2757
 Регистрация: 11.5.2007
 Из: Сингулярность
 Пользователь №: 7986
 
 
 
  
 | 
				А что будете делать если отключиться электричество? По какой категории установка запитана?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 17:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Bеликий @ 19.7.2016, 14:36)  А что будете делать если отключиться электричество? По какой категории установка запитана?
 То придет батюшка с кадилом и над остатками труб произнесет: "Аминь". Теплоизоляция по толще но не более Дкр, и с часик может продержаться (считать надо, за сколько тело массой х охладиться до температуры начала кристализации ). Та и на УПС посадить можно там же не километры труб: вышел с кровли и к установке. А вообще есть любимое выражение: "любая труба когда нибудь да замерзнет на улице."
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2016, 18:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 17.3.2016
 Пользователь №: 292674
 
 
 
  
 | 
				Великий, Ну как что будем делать? Как всегда, молиться!    Вторая категория электроснабжения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2016, 8:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 923
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: г. Киров
 Пользователь №: 63912
 
 
 
  
 | 
				Цитата(woxom89 @ 19.7.2016, 18:00)  Великий, Ну как что будем делать? Как всегда, молиться!    Вторая категория электроснабжения.Вопрос в том дадут ли еще вам гарантию на такую установку. Если все-таки там что-то накроется вы будете отвечать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2016, 11:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 17.3.2016
 Пользователь №: 292674
 
 
 
  
 | 
				Да тут вообще очень много вопросов)))
 Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении.
 
 Всех от души благодарю за участие!!!!
 
 Сообщение отредактировал woxom89 - 20.7.2016, 11:30
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2016, 14:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(woxom89 @ 20.7.2016, 8:30)  Да тут вообще очень много вопросов)))
 Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении.
 
 Всех от души благодарю за участие!!!!
 Это будет самое правильное, если же конечно "Никак" то подумайте об аварийном сливе и перекрытии участка труб на крыше. Все решается просто при помощи соленоидов нормально открытых и нормально закрытых, это отчасти даст шанс оборудованию выдержать отключение питания. но это на "крайняк".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2016, 15:10 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Цитата(woxom89 @ 20.7.2016, 11:30)  Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении. Если не удастся лечь костьми, то можно подумать об обогревающем спутнике (электро) для труб. Хотя сама идея расположения на кровле такого оборудования весьма сомнительна и рискованна. Я знаю некоторых производителей оборудования, которые не дают никаких гарантий на калорифер при расположении его на улице. Так и говорят: все равно замерзнет рано или поздно.
				Сообщение отредактировал ast - 20.7.2016, 15:12 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  