Чем заменить вантуз |
|
|
|
21.8.2016, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364

|
Добрый день! Вода поступает из скважины с глубины 50 метров, с помощью погружного насоса Grudfos, проходя запорную арматуру, сетчатые фильтры, задвижки, уходит на подачу в станцию водоподготовки. В проекте был заложен и установлен промышленный вантуз ВМТ 50.000. По итогу, вантуз постоянно забивается и течет. Чем его можно заменить? Клиент предлагает его убрать, потому что надоел.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
21.8.2016, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Чем забивается? Может, поставить вантуз после фильтра? Во-вторых, вантуз разве должен стоять на воздухосборнике?
|
|
|
|
|
21.8.2016, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364

|
Цитата(nagger @ 21.8.2016, 11:27)  Чем забивается? Может, поставить вантуз после фильтра? Во-вторых, вантуз разве должен стоять на воздухосборнике? 1) песок периодически появляется... кусочки ила... 2) а где здесь воздухосборник? 3) убрать его либо заменить чем-то можно? чем?
|
|
|
|
|
22.8.2016, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Rebekka @ 21.8.2016, 18:33)  2) а где здесь воздухосборник? Простите, опечатался; правильно: вантуз разве не должен стоять на воздухосборнике? Что на счет Цитата(nagger @ 21.8.2016, 10:27)  поставить вантуз после фильтра ? Не знаю, есть ли вообще смысл в вантузе там, где он стоит.
Сообщение отредактировал nagger - 22.8.2016, 9:43
|
|
|
|
|
22.8.2016, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Обратный клапан на насосе стоит?
|
|
|
|
|
22.8.2016, 10:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Вантуз в типовых есть. Уберете вантуз, воздух будет идти в сеть и будет способствовать появлению гидравлических ударов. Чем меньше меньше воздуха в сети, тем стабильнее работает.
Сообщение отредактировал Водяной - 22.8.2016, 10:09
|
|
|
|
|
22.8.2016, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Замените хорошим вантузом. И переставьте его на высшую точку системы.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(miter @ 22.8.2016, 10:31)  Замените хорошим вантузом. И переставьте его на высшую точку системы. лучше все таки поставить его на том участке, где сразу от скважины вниз опускаетесь, а то в том месте где он сейчас его там уже не нужно. если вода с песком, то будет выходить из строя.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 11:33)  если вода с песком, то будет выходить из строя. Можно поставить вантуз для канализационных стоков. Должен быть получше в плане забивания.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 12:03
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да и счётчик по-хорошему после фильтра надо ставить. Переделайте обвязку
|
|
|
|
|
22.8.2016, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Ferdipendoz @ 22.8.2016, 12:03)  Да и счётчик по-хорошему после фильтра надо ставить. Переделайте обвязку по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно. но сетчатый фильтр от песка/глины мало чем поможет. можна попробувать забрать вантуз, а поставить кран и переодически стравливать воздух с воздухосборника.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.8.2016, 12:33
|
|
|
|
|
22.8.2016, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 12:31)  по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно. Нет, синий - это тоже фильтр. Обратный в таком положении работать не будет
|
|
|
|
|
23.8.2016, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364

|
Цитата(coverart @ 22.8.2016, 11:01)  Обратный клапан на насосе стоит? да стоит Цитата(nagger @ 22.8.2016, 10:36)  Не знаю, есть ли вообще смысл в вантузе там, где он стоит. чем тогда его заменить? если его убрать в принципе Цитата(miter @ 22.8.2016, 11:31)  Замените хорошим вантузом. И переставьте его на высшую точку системы. Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 12:33)  лучше все таки поставить его на том участке, где сразу от скважины вниз опускаетесь, а то в том месте где он сейчас его там уже не нужно.
если вода с песком, то будет выходить из строя. это как на фото галочкой красной отмечено.? Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 13:31)  по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно. но сетчатый фильтр от песка/глины мало чем поможет.
можна попробувать забрать вантуз, а поставить кран и переодически стравливать воздух с воздухосборника. перед счетчиком фильтр, и синий потом тоже фильтр. перед счетчиком фильтр поставили, для защиты, отклонясь от проекта. то есть убрать вантуз, вместо него поставить обычный шаровый кран... а с гидрика стравливать периодически воздух?
Сообщение отредактировал Rebekka - 23.8.2016, 6:25
|
|
|
|
|
23.8.2016, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да...вантуз просится там, где Вы указали, но это не решит проблемы с его чисткой. а как с гидробака Вы собираетесь стравливать воздух с той части где вода?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.8.2016, 8:59
|
|
|
|
|
23.8.2016, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364

|
Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 9:58)  да...вантуз просится там, где Вы указали, но это не решит проблемы с его чисткой. а как с гидробака Вы собираетесь стравливать воздух с той части где вода? а как тогда решить вопрос? поставить в месте (красная галочка) кран.. тогда непонятно как сбрасывать воздух... либо вантуз какой то другой модификации...?
|
|
|
|
|
23.8.2016, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха. а Вы точно уверены что вода идет с песком? может просто вантуз не качественный
|
|
|
|
|
23.8.2016, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 10:02)  либо вантуз какой то другой модификации...? Посмотрите вантузы для канализации. Я бы ссылку дал, но вдруг рекламой сочтут
|
|
|
|
|
23.8.2016, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(miter @ 23.8.2016, 10:24)  вантузы для канализации А если скважина для питья?
|
|
|
|
|
23.8.2016, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(nagger @ 23.8.2016, 10:26)  А если скважина для питья? И что? Они же не в гумне с завода поставляются  С канализационной трубы конечно снимать и переставлять не надо
Сообщение отредактировал miter - 23.8.2016, 10:38
|
|
|
|
|
23.8.2016, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364

|
Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 11:17)  кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха. а Вы точно уверены что вода идет с песком? может просто вантуз не качественный 2 скважины на расстоянии друг от друга в 10 метрах. на каждой насосная станция. в каждой насосной станции по вантузу. в обеих одинаковый косяк....((( Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 11:17)  кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха. обычный шаровый кран? Цитата(miter @ 23.8.2016, 11:24)  Посмотрите вантузы для канализации. Я бы ссылку дал, но вдруг рекламой сочтут  можно в ЛС) но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет....
|
|
|
|
|
23.8.2016, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:24)  обычный шаровый кран? да...на трубе делаете воздухосборник L=200-300 мм (таким диаметром как труба) и вверху привариваете кран Ду 25-40
|
|
|
|
|
23.8.2016, 14:36
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:26)  но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет.... А почему не поставить вантуз на самой верхней отметке - это труба самая правая, на самой высокой отметке. После двух фильтров хоть какая-то защита. В плане забитостью песком должно сильно помочь. Перед вантузом отключающая арматура должна стоять (на ответвлении к вантузу).
|
|
|
|
|
23.8.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:26)  можно в ЛС) но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет.... Отправил. А давление в системе у вас какое? А то может нынешний вантуз на него не рассчитан просто? Откуда он фонтанирует-то?
Сообщение отредактировал miter - 23.8.2016, 14:51
|
|
|
|
|
23.8.2016, 14:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(miter @ 23.8.2016, 14:45)  Не очень понимаю как песок может влиять на протечку вантуза... Мож кто расскажет популярно? Вполне возможно, что насос установлен слишком большой по производительности. Из-за этого выносит большое количество песка. Если бы было реально так, то проблемы были бы не только с вантузом. Фильтры должны быстро забиваться. Если идёт муть мелкая, то это должно быть видно при пробном спуске в тару. PS: когда выходит воздух, то небольшая часть воды так же изливается, а с ней и песчинки попадают на шарик во время его прижимания к седловине (выпускному отверстию втулки).
|
|
|
|
|
23.8.2016, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 14:56)  Фильтры должны быстро забиваться. песчинки попадают на шарик во время его прижимания к седловине (выпускному отверстию втулки). Да, фильтры бы забивались на раз. А песчинки не вымывало бы напором и не закрывалось ли бы все обратно? P.S. Там не шарик, а резиновая прокладочка. Может ее попробовать заменить? P.P.S. На фото вантуз, труба, пол и стенка сухие и совсем не пахнут. Может масштаб бедствия преувеличен и действительно просто чуть воды брызгает?
Сообщение отредактировал miter - 23.8.2016, 15:08
|
|
|
|
|
23.8.2016, 15:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(miter @ 23.8.2016, 15:05)  P.S. Там не шарик, а резиновая прокладочка. Может ее попробовать заменить? http://npp-gidrokomplekt.ru/vantuzШарик прижимается к вкладышу резиновому (втулке)
|
|
|
|
|
23.8.2016, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
не там ищете. нужно бороться не со следствием (текущий вантуз), а с причиной - песок в воде.
причин наличия песка может быть масса - как уже гооврилось и завышеный насос, также неправильная конструкция фильтра в скважине, неправильный ввод скважиы в эксплуатацию - делались ли многосуточные прокачки на разные понижения уровня и пр....
|
|
|
|
|
23.8.2016, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 15:08)  Шарик прижимается к вкладышу резиновому (втулке) Гм... http://tvs-v.ru/catalog/item/7/Vantuz_VMT-50.html
|
|
|
|
|
23.8.2016, 15:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(miter @ 23.8.2016, 15:09)  Разные конструкции, но не суть. Песчинки могут оставаться на резиновых поверхностях и это мешает герметичному закрыванию. Очевидно, что мелкие не могут явно мешать закрытию. Т.е. песчинки крупные. Тогда установка вантуза после фильтров поможет. Цитата(SV_vrn @ 23.8.2016, 15:08)  не там ищете. нужно бороться не со следствием (текущий вантуз), а с причиной - песок в воде.
причин наличия песка может быть масса - как уже гооврилось и завышеный насос, также неправильная конструкция фильтра в скважине, неправильный ввод скважиы в эксплуатацию - делались ли многосуточные прокачки на разные понижения уровня и пр.... Это все правильно, да только никто не будет насос менять или тем более фильтры скважинные. Это проблема. Легче для начала мелочевку подвигать. Хотя я не понимаю, если песка так много, что вантуз протекает, то фильтры должны быстро забиваться и потери по манометру должны сильно увеличиваться (давление должно падать).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)