Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чем заменить вантуз
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Rebekka
Добрый день!

Вода поступает из скважины с глубины 50 метров, с помощью погружного насоса Grudfos, проходя запорную арматуру, сетчатые фильтры, задвижки, уходит на подачу в станцию водоподготовки.

В проекте был заложен и установлен промышленный вантуз ВМТ 50.000.
По итогу, вантуз постоянно забивается и течет.

Чем его можно заменить? Клиент предлагает его убрать, потому что надоел.
nagger
Чем забивается? Может, поставить вантуз после фильтра?
Во-вторых, вантуз разве должен стоять на воздухосборнике?
Rebekka
Цитата(nagger @ 21.8.2016, 11:27) *
Чем забивается? Может, поставить вантуз после фильтра?
Во-вторых, вантуз разве должен стоять на воздухосборнике?



1) песок периодически появляется... кусочки ила...


2) а где здесь воздухосборник?

3) убрать его либо заменить чем-то можно? чем?
nagger
Цитата(Rebekka @ 21.8.2016, 18:33) *
2) а где здесь воздухосборник?

Простите, опечатался; правильно: вантуз разве не должен стоять на воздухосборнике?
Что на счет
Цитата(nagger @ 21.8.2016, 10:27) *
поставить вантуз после фильтра

?
Не знаю, есть ли вообще смысл в вантузе там, где он стоит.
coverart
Обратный клапан на насосе стоит?
Водяной
Вантуз в типовых есть.

Уберете вантуз, воздух будет идти в сеть и будет способствовать появлению гидравлических ударов. Чем меньше меньше воздуха в сети, тем стабильнее работает.
miter
Замените хорошим вантузом.
И переставьте его на высшую точку системы.
Dima_UA
Цитата(miter @ 22.8.2016, 10:31) *
Замените хорошим вантузом.
И переставьте его на высшую точку системы.

лучше все таки поставить его на том участке, где сразу от скважины вниз опускаетесь, а то в том месте где он сейчас его там уже не нужно.

если вода с песком, то будет выходить из строя.
miter
Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 11:33) *
если вода с песком, то будет выходить из строя.


Можно поставить вантуз для канализационных стоков. Должен быть получше в плане забивания.
Ferdipendoz
Да и счётчик по-хорошему после фильтра надо ставить. Переделайте обвязку
Dima_UA
Цитата(Ferdipendoz @ 22.8.2016, 12:03) *
Да и счётчик по-хорошему после фильтра надо ставить. Переделайте обвязку

по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно.
но сетчатый фильтр от песка/глины мало чем поможет.

можна попробувать забрать вантуз, а поставить кран и переодически стравливать воздух с воздухосборника.
miter
Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 12:31) *
по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно.

Нет, синий - это тоже фильтр. Обратный в таком положении работать не будет smile.gif
Rebekka
Цитата(coverart @ 22.8.2016, 11:01) *
Обратный клапан на насосе стоит?

да стоит

Цитата(nagger @ 22.8.2016, 10:36) *
Не знаю, есть ли вообще смысл в вантузе там, где он стоит.


чем тогда его заменить? если его убрать в принципе


Цитата(miter @ 22.8.2016, 11:31) *
Замените хорошим вантузом.
И переставьте его на высшую точку системы.


Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 12:33) *
лучше все таки поставить его на том участке, где сразу от скважины вниз опускаетесь, а то в том месте где он сейчас его там уже не нужно.

если вода с песком, то будет выходить из строя.


это как на фото галочкой красной отмечено.?

Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 13:31) *
по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно.
но сетчатый фильтр от песка/глины мало чем поможет.

можна попробувать забрать вантуз, а поставить кран и переодически стравливать воздух с воздухосборника.


перед счетчиком фильтр, и синий потом тоже фильтр.

перед счетчиком фильтр поставили, для защиты, отклонясь от проекта.

то есть убрать вантуз, вместо него поставить обычный шаровый кран...

а с гидрика стравливать периодически воздух?
Dima_UA
да...вантуз просится там, где Вы указали, но это не решит проблемы с его чисткой.
а как с гидробака Вы собираетесь стравливать воздух с той части где вода?
Rebekka
Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 9:58) *
да...вантуз просится там, где Вы указали, но это не решит проблемы с его чисткой.
а как с гидробака Вы собираетесь стравливать воздух с той части где вода?


а как тогда решить вопрос?
поставить в месте (красная галочка) кран.. тогда непонятно как сбрасывать воздух...

либо вантуз какой то другой модификации...?
Dima_UA
кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха.
а Вы точно уверены что вода идет с песком? может просто вантуз не качественный
miter
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 10:02) *
либо вантуз какой то другой модификации...?


Посмотрите вантузы для канализации. Я бы ссылку дал, но вдруг рекламой сочтут ph34r.gif
nagger
Цитата(miter @ 23.8.2016, 10:24) *
вантузы для канализации

А если скважина для питья?
miter
Цитата(nagger @ 23.8.2016, 10:26) *
А если скважина для питья?


И что? Они же не в гумне с завода поставляются smile.gif С канализационной трубы конечно снимать и переставлять не надо
Rebekka
Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 11:17) *
кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха.
а Вы точно уверены что вода идет с песком? может просто вантуз не качественный


2 скважины на расстоянии друг от друга в 10 метрах. на каждой насосная станция.
в каждой насосной станции по вантузу. в обеих одинаковый косяк....(((




Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 11:17) *
кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха.


обычный шаровый кран?


Цитата(miter @ 23.8.2016, 11:24) *
Посмотрите вантузы для канализации. Я бы ссылку дал, но вдруг рекламой сочтут ph34r.gif


можно в ЛС)

но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет....
Dima_UA
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:24) *
обычный шаровый кран?


да...на трубе делаете воздухосборник L=200-300 мм (таким диаметром как труба) и вверху привариваете кран Ду 25-40
Водяной
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:26) *
но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет....

А почему не поставить вантуз на самой верхней отметке - это труба самая правая, на самой высокой отметке.
После двух фильтров хоть какая-то защита. В плане забитостью песком должно сильно помочь.
Перед вантузом отключающая арматура должна стоять (на ответвлении к вантузу).
miter
Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:26) *
можно в ЛС)
но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет....


Отправил.
А давление в системе у вас какое? А то может нынешний вантуз на него не рассчитан просто?
Откуда он фонтанирует-то?
Водяной
Цитата(miter @ 23.8.2016, 14:45) *
Не очень понимаю как песок может влиять на протечку вантуза... Мож кто расскажет популярно?

Вполне возможно, что насос установлен слишком большой по производительности. Из-за этого выносит большое количество песка.
Если бы было реально так, то проблемы были бы не только с вантузом. Фильтры должны быстро забиваться.
Если идёт муть мелкая, то это должно быть видно при пробном спуске в тару.

PS: когда выходит воздух, то небольшая часть воды так же изливается, а с ней и песчинки попадают на шарик во время его прижимания к седловине (выпускному отверстию втулки).
miter
Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 14:56) *
Фильтры должны быстро забиваться.
песчинки попадают на шарик во время его прижимания к седловине (выпускному отверстию втулки).


Да, фильтры бы забивались на раз. А песчинки не вымывало бы напором и не закрывалось ли бы все обратно?
P.S. Там не шарик, а резиновая прокладочка. Может ее попробовать заменить?
P.P.S. На фото вантуз, труба, пол и стенка сухие и совсем не пахнут. Может масштаб бедствия преувеличен и действительно просто чуть воды брызгает? smile.gif
Водяной
Цитата(miter @ 23.8.2016, 15:05) *
P.S. Там не шарик, а резиновая прокладочка. Может ее попробовать заменить?

http://npp-gidrokomplekt.ru/vantuz

Шарик прижимается к вкладышу резиновому (втулке)
SV_vrn
не там ищете.
нужно бороться не со следствием (текущий вантуз), а с причиной - песок в воде.

причин наличия песка может быть масса - как уже гооврилось и завышеный насос, также неправильная конструкция фильтра в скважине, неправильный ввод скважиы в эксплуатацию - делались ли многосуточные прокачки на разные понижения уровня и пр....
miter
Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 15:08) *
Шарик прижимается к вкладышу резиновому (втулке)


Гм... http://tvs-v.ru/catalog/item/7/Vantuz_VMT-50.html
Водяной
Цитата(miter @ 23.8.2016, 15:09) *

Разные конструкции, но не суть. Песчинки могут оставаться на резиновых поверхностях и это мешает герметичному закрыванию.

Очевидно, что мелкие не могут явно мешать закрытию. Т.е. песчинки крупные.

Тогда установка вантуза после фильтров поможет.


Цитата(SV_vrn @ 23.8.2016, 15:08) *
не там ищете.
нужно бороться не со следствием (текущий вантуз), а с причиной - песок в воде.

причин наличия песка может быть масса - как уже гооврилось и завышеный насос, также неправильная конструкция фильтра в скважине, неправильный ввод скважиы в эксплуатацию - делались ли многосуточные прокачки на разные понижения уровня и пр....

Это все правильно, да только никто не будет насос менять или тем более фильтры скважинные. Это проблема.
Легче для начала мелочевку подвигать.

Хотя я не понимаю, если песка так много, что вантуз протекает, то фильтры должны быстро забиваться и потери по манометру должны сильно увеличиваться (давление должно падать).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.