Rebekka
сообщение 21.8.2016, 9:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364



Добрый день!

Вода поступает из скважины с глубины 50 метров, с помощью погружного насоса Grudfos, проходя запорную арматуру, сетчатые фильтры, задвижки, уходит на подачу в станцию водоподготовки.

В проекте был заложен и установлен промышленный вантуз ВМТ 50.000.
По итогу, вантуз постоянно забивается и течет.

Чем его можно заменить? Клиент предлагает его убрать, потому что надоел.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 148,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  IMG_20160426_125157.jpg ( 3,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.8.2016, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Чем забивается? Может, поставить вантуз после фильтра?
Во-вторых, вантуз разве должен стоять на воздухосборнике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rebekka
сообщение 21.8.2016, 18:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364



Цитата(nagger @ 21.8.2016, 11:27) *
Чем забивается? Может, поставить вантуз после фильтра?
Во-вторых, вантуз разве должен стоять на воздухосборнике?



1) песок периодически появляется... кусочки ила...


2) а где здесь воздухосборник?

3) убрать его либо заменить чем-то можно? чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.8.2016, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Rebekka @ 21.8.2016, 18:33) *
2) а где здесь воздухосборник?

Простите, опечатался; правильно: вантуз разве не должен стоять на воздухосборнике?
Что на счет
Цитата(nagger @ 21.8.2016, 10:27) *
поставить вантуз после фильтра

?
Не знаю, есть ли вообще смысл в вантузе там, где он стоит.

Сообщение отредактировал nagger - 22.8.2016, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.8.2016, 10:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Обратный клапан на насосе стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.8.2016, 10:07
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вантуз в типовых есть.

Уберете вантуз, воздух будет идти в сеть и будет способствовать появлению гидравлических ударов. Чем меньше меньше воздуха в сети, тем стабильнее работает.

Сообщение отредактировал Водяной - 22.8.2016, 10:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 369,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.8.2016, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Замените хорошим вантузом.
И переставьте его на высшую точку системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.8.2016, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(miter @ 22.8.2016, 10:31) *
Замените хорошим вантузом.
И переставьте его на высшую точку системы.

лучше все таки поставить его на том участке, где сразу от скважины вниз опускаетесь, а то в том месте где он сейчас его там уже не нужно.

если вода с песком, то будет выходить из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.8.2016, 11:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 11:33) *
если вода с песком, то будет выходить из строя.


Можно поставить вантуз для канализационных стоков. Должен быть получше в плане забивания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.8.2016, 12:03
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да и счётчик по-хорошему после фильтра надо ставить. Переделайте обвязку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.8.2016, 12:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Ferdipendoz @ 22.8.2016, 12:03) *
Да и счётчик по-хорошему после фильтра надо ставить. Переделайте обвязку

по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно.
но сетчатый фильтр от песка/глины мало чем поможет.

можна попробувать забрать вантуз, а поставить кран и переодически стравливать воздух с воздухосборника.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.8.2016, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.8.2016, 14:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 12:31) *
по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно.

Нет, синий - это тоже фильтр. Обратный в таком положении работать не будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rebekka
сообщение 23.8.2016, 6:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364



Цитата(coverart @ 22.8.2016, 11:01) *
Обратный клапан на насосе стоит?

да стоит

Цитата(nagger @ 22.8.2016, 10:36) *
Не знаю, есть ли вообще смысл в вантузе там, где он стоит.


чем тогда его заменить? если его убрать в принципе


Цитата(miter @ 22.8.2016, 11:31) *
Замените хорошим вантузом.
И переставьте его на высшую точку системы.


Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 12:33) *
лучше все таки поставить его на том участке, где сразу от скважины вниз опускаетесь, а то в том месте где он сейчас его там уже не нужно.

если вода с песком, то будет выходить из строя.


это как на фото галочкой красной отмечено.?

Цитата(Dima_UA @ 22.8.2016, 13:31) *
по ходу фильтр есть перед счетчиком, синий это ОК наверно.
но сетчатый фильтр от песка/глины мало чем поможет.

можна попробувать забрать вантуз, а поставить кран и переодически стравливать воздух с воздухосборника.


перед счетчиком фильтр, и синий потом тоже фильтр.

перед счетчиком фильтр поставили, для защиты, отклонясь от проекта.

то есть убрать вантуз, вместо него поставить обычный шаровый кран...

а с гидрика стравливать периодически воздух?


Сообщение отредактировал Rebekka - 23.8.2016, 6:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20160426_125157.jpg ( 3,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.8.2016, 8:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



да...вантуз просится там, где Вы указали, но это не решит проблемы с его чисткой.
а как с гидробака Вы собираетесь стравливать воздух с той части где вода?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.8.2016, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rebekka
сообщение 23.8.2016, 10:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364



Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 9:58) *
да...вантуз просится там, где Вы указали, но это не решит проблемы с его чисткой.
а как с гидробака Вы собираетесь стравливать воздух с той части где вода?


а как тогда решить вопрос?
поставить в месте (красная галочка) кран.. тогда непонятно как сбрасывать воздух...

либо вантуз какой то другой модификации...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.8.2016, 10:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха.
а Вы точно уверены что вода идет с песком? может просто вантуз не качественный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.8.2016, 10:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 10:02) *
либо вантуз какой то другой модификации...?


Посмотрите вантузы для канализации. Я бы ссылку дал, но вдруг рекламой сочтут ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.8.2016, 10:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(miter @ 23.8.2016, 10:24) *
вантузы для канализации

А если скважина для питья?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.8.2016, 10:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 23.8.2016, 10:26) *
А если скважина для питья?


И что? Они же не в гумне с завода поставляются smile.gif С канализационной трубы конечно снимать и переставлять не надо

Сообщение отредактировал miter - 23.8.2016, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rebekka
сообщение 23.8.2016, 14:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298364



Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 11:17) *
кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха.
а Вы точно уверены что вода идет с песком? может просто вантуз не качественный


2 скважины на расстоянии друг от друга в 10 метрах. на каждой насосная станция.
в каждой насосной станции по вантузу. в обеих одинаковый косяк....(((




Цитата(Dima_UA @ 23.8.2016, 11:17) *
кран переодически приходить и открывать для спуска воздуха.


обычный шаровый кран?


Цитата(miter @ 23.8.2016, 11:24) *
Посмотрите вантузы для канализации. Я бы ссылку дал, но вдруг рекламой сочтут ph34r.gif


можно в ЛС)

но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.8.2016, 14:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:24) *
обычный шаровый кран?


да...на трубе делаете воздухосборник L=200-300 мм (таким диаметром как труба) и вверху привариваете кран Ду 25-40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.8.2016, 14:36
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:26) *
но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет....

А почему не поставить вантуз на самой верхней отметке - это труба самая правая, на самой высокой отметке.
После двух фильтров хоть какая-то защита. В плане забитостью песком должно сильно помочь.
Перед вантузом отключающая арматура должна стоять (на ответвлении к вантузу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.8.2016, 14:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Rebekka @ 23.8.2016, 14:26) *
можно в ЛС)
но после вот этих вантузов, которые отовсюду фонтанируют, у меня в принципе сомнение на их счет....


Отправил.
А давление в системе у вас какое? А то может нынешний вантуз на него не рассчитан просто?
Откуда он фонтанирует-то?

Сообщение отредактировал miter - 23.8.2016, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.8.2016, 14:56
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 23.8.2016, 14:45) *
Не очень понимаю как песок может влиять на протечку вантуза... Мож кто расскажет популярно?

Вполне возможно, что насос установлен слишком большой по производительности. Из-за этого выносит большое количество песка.
Если бы было реально так, то проблемы были бы не только с вантузом. Фильтры должны быстро забиваться.
Если идёт муть мелкая, то это должно быть видно при пробном спуске в тару.

PS: когда выходит воздух, то небольшая часть воды так же изливается, а с ней и песчинки попадают на шарик во время его прижимания к седловине (выпускному отверстию втулки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.8.2016, 15:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 14:56) *
Фильтры должны быстро забиваться.
песчинки попадают на шарик во время его прижимания к седловине (выпускному отверстию втулки).


Да, фильтры бы забивались на раз. А песчинки не вымывало бы напором и не закрывалось ли бы все обратно?
P.S. Там не шарик, а резиновая прокладочка. Может ее попробовать заменить?
P.P.S. На фото вантуз, труба, пол и стенка сухие и совсем не пахнут. Может масштаб бедствия преувеличен и действительно просто чуть воды брызгает? smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 23.8.2016, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.8.2016, 15:08
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 23.8.2016, 15:05) *
P.S. Там не шарик, а резиновая прокладочка. Может ее попробовать заменить?

http://npp-gidrokomplekt.ru/vantuz

Шарик прижимается к вкладышу резиновому (втулке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 23.8.2016, 15:08
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



не там ищете.
нужно бороться не со следствием (текущий вантуз), а с причиной - песок в воде.

причин наличия песка может быть масса - как уже гооврилось и завышеный насос, также неправильная конструкция фильтра в скважине, неправильный ввод скважиы в эксплуатацию - делались ли многосуточные прокачки на разные понижения уровня и пр....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.8.2016, 15:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 15:08) *
Шарик прижимается к вкладышу резиновому (втулке)


Гм... http://tvs-v.ru/catalog/item/7/Vantuz_VMT-50.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.8.2016, 15:24
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 23.8.2016, 15:09) *

Разные конструкции, но не суть. Песчинки могут оставаться на резиновых поверхностях и это мешает герметичному закрыванию.

Очевидно, что мелкие не могут явно мешать закрытию. Т.е. песчинки крупные.

Тогда установка вантуза после фильтров поможет.


Цитата(SV_vrn @ 23.8.2016, 15:08) *
не там ищете.
нужно бороться не со следствием (текущий вантуз), а с причиной - песок в воде.

причин наличия песка может быть масса - как уже гооврилось и завышеный насос, также неправильная конструкция фильтра в скважине, неправильный ввод скважиы в эксплуатацию - делались ли многосуточные прокачки на разные понижения уровня и пр....

Это все правильно, да только никто не будет насос менять или тем более фильтры скважинные. Это проблема.
Легче для начала мелочевку подвигать.

Хотя я не понимаю, если песка так много, что вантуз протекает, то фильтры должны быстро забиваться и потери по манометру должны сильно увеличиваться (давление должно падать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных