Вентиляторы в химлабораторию, выбор решения |
|
|
|
19.9.2016, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302

|
Всем доброго дня, прошу помочь разобраться с вопросом по вентиляции. Итак, имеются 40 вытяжных шкафов в лабораториях органического синтеза (растворители, пары кислот, лвж и т.п - весь букет). Шкафы последовательно по 5 штук соединены в 8 линий, которые далее двумя воздуховодами выводятся на крышу. Вытяжные вентиляторы проектом не предусмотрены. Но есть принудительная приточка. Вопрос: могут ли химически стойкие вентиляторы, устанавливаемые на вытяжных шкафах обеспечить необходимый поток воздуха?или лучше каждую из линий (5 шт. шкафов) отделено сажать на свой вентилятор?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
19.9.2016, 16:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Всё необходимо считать. Лечение грыжи по фотографиям автомашины сестры владельца здесь не практикуется.
|
|
|
|
|
19.9.2016, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
При той информации, что есть - 2 вентилятора на кровле. Чтобы исключить напорные участки.
|
|
|
|
|
19.9.2016, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Не факт, это МО, может там и резервные надо ставить.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 6:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302

|
Конечно же считать все надо. Вопрос в том, существуют ли химстойкие канальные вентиляторы, способные без дополнительных вентиляторов на кровле протолкнуть через 3-4 этажа (по 3,6 м каждый) и технологический чердак поток воздуха?
|
|
|
|
|
20.9.2016, 8:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот теперь вопрос звучит понятно. Насколько доводилось сталкиваться, химически стойких канальных не выпускается. Наиболее вероятная причина - двигатель находится в потоке воздуха. То есть, для канальника необходимы не только колесо+корпус в химически стойком варианте, но и электродвигатель,
|
|
|
|
|
20.9.2016, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ИОВ @ 19.9.2016, 21:15)  Не факт, это МО, может там и резервные надо ставить. Конечно. Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 6:58)  Конечно же считать все надо. Вопрос в том, существуют ли химстойкие канальные вентиляторы, способные без дополнительных вентиляторов на кровле протолкнуть через 3-4 этажа (по 3,6 м каждый) и технологический чердак поток воздуха? Соглашаетесь, что нужно считать и тут же спрашмваете, есть ли ветилятор, способный "протолкнуть"... Коррозийностойкие посмотрите у Инновента. А что они должны быть еще и взрывозащищенные не считаете? Так что с напорными участками при вашей схеме? Или у вас сварные без разъемных соединений воздуховоды? Может еще обратные клапаны будете ставить? Если не сложно, нарисуйте схему для наглядности.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2016, 8:47
|
|
|
|
|
20.9.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(OLEL @ 19.9.2016, 15:56)  ... имеются 40 вытяжных шкафов в лабораториях органического синтеза (растворители, пары кислот, лвж и т.п - весь букет). Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 6:58)  ...Вопрос в том, существуют ли химстойкие канальные вентиляторы, способные без дополнительных вентиляторов на кровле протолкнуть через 3-4 этажа (по 3,6 м каждый) и технологический чердак поток воздуха? Очень плохое решение - прокладывать напорные воздуховоды с таким букетом вредностей. Вы берёте на себя ответственность за возможное распространение этих вредностей по всему зданию. Самое лучшее решение - размещение таких выт. вентиляторов снаружи здания (на кровле, стене). Если это невозможно, следует выгородить выт. венткамеру в техническом чердаке. Раз есть во вредностях лвж и растворители, вентиляторы д.б. взрывозащищённые.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302

|
Цитата(ИОВ @ 20.9.2016, 11:50)  Очень плохое решение - прокладывать напорные воздуховоды с таким букетом вредностей. Вы берёте на себя ответственность за возможное распространение этих вредностей по всему зданию. Самое лучшее решение - размещение таких выт. вентиляторов снаружи здания (на кровле, стене). Если это невозможно, следует выгородить выт. венткамеру в техническом чердаке. Раз есть во вредностях лвж и растворители, вентиляторы д.б. взрывозащищённые. нами такое предложение было озвучено - короткий воздуховод через стену и по улице снаружи к вентилятору - но, поскольку мы только пользователи (химики мы), то наши и приглашенные специалисты ищут другие решения. Пока все неудовлетворительные, хотя может и наше будет не совсем верным. Схемы к сожалению под руками нет, надо искать, может получится найти, прикреплю позже.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Я бы поставил по вентилятору на каждую линию. Ведь далеко не всегда все 8 линий одновременно работают. Но это если конструктив здания позволяет.
Как вариант - 2 вентилятора, но с частотником и кнопками на шкафах. Включили одну линию - вентилятор увеличил обоороты, выключили - уменьшил. Но это автоматика сложаня и дорогая получится.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 13:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302

|
Цитата(Giedi Prime @ 20.9.2016, 15:02)  Я бы поставил по вентилятору на каждую линию. Ведь далеко не всегда все 8 линий одновременно работают. Но это если конструктив здания позволяет.
Как вариант - 2 вентилятора, но с частотником и кнопками на шкафах. Включили одну линию - вентилятор увеличил обоороты, выключили - уменьшил. Но это автоматика сложаня и дорогая получится. частотники вроде есть, есть точно регулируемые с пульта на шкафу заслонки. А вентиляторы какие лучше: "сосущие" - в конце линии, или "толкающие" - в начале линии, т.е. сразу за шкафом?или снова упирается все в расчеты?
|
|
|
|
|
20.9.2016, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 13:28)  частотники вроде есть, На чем? Вы же написали, что вытяжных вентиляторов нет. Хоть и верится с трудом. И если вы химик, то логичнее было начинать не с предложения техрешений, а с озвучивания существующей (изначально ?) проблемы. Или возникшей в связи с чем-то?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2016, 13:38
|
|
|
|
|
20.9.2016, 13:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Теме место в "Песочнице", переношу.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(zaharov63 @ 20.9.2016, 13:35)  На чем? Вы же написали, что вытяжных вентиляторов нет. Хоть и верится с трудом.
И если вы химик, то логичнее было начинать не с предложения техрешений, а с озвучивания существующей (изначально ?) проблемы. Или возникшей в связи с чем-то? ТС не специалист в области вентиляции, вероятно, поэтому его/её посты трудно понимать нам. Настораживает фраза Цитата(OLEL @ 19.9.2016, 15:56)  ...могут ли химически стойкие вентиляторы, устанавливаемые на вытяжных шкафах обеспечить необходимый поток воздуха?или лучше каждую из линий (5 шт. шкафов) отделено сажать на свой вентилятор? А после информации Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 13:28)  ...есть точно регулируемые с пульта на шкафу заслонки. приходит в голову мысль, что выт. шкафы уже укомплектованы выт. вентиляторами и предназначены для индивидуальной, а не групповой установки. Ув. OLEL, Вы пытаетесь решить чужую, неизвестную Вам задачу на Форуме - это совершенно неправильно. Тем более, что Вы, судя по вопросу Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 13:28)  А вентиляторы какие лучше: "сосущие" - в конце линии, или "толкающие" - в начале линии, т.е. сразу за шкафом?или снова упирается все в расчеты? совсем не поняли мой пост про напорные участки воздуховодов. Учитывая, что имеется немаленькая химлаборатория (40 шкафов) с вредностями 1-2 класса опасности и взрывоопасными, для решения задач вентиляции следует привлекать специалиста для выполнения проекта. Там ведь вопрос не только в правильной организации вытяжки, но и устройства приточной вентиляции (как компенсируется предполагаемая вытяжная?), а также нераспространения вредностей по зданию через двери/коридоры/лестничные клетки. А при таком большом количестве шкафов санитары ещё и потребуют расчёт вентвыбросов/рассеивания
|
|
|
|
|
20.9.2016, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302

|
прошу прощения, что ввел в заблуждение. Действительно я не специалист в вопросах вентиляции. Но проблема в том, что уже здание стоит 2 года, а воз и ныне там. Частотники - слышал такое от работяг, но сейчас понял, что не правильно сюда это привел, это относилось к другим вентиляторам (работает приточка по всем помещениям и вытяжка для других лабораторий). Проблема изначально в том, что проект делали одни, реализовывали другие. А сейчас разгребаем получившееся по факту. Меня подключили уже, когда вся система вентиляции была смонтирована. И вентиляторов для 40 шкафов там точно нигде нет. Облазили все. Вопросы вредности, выбросов и элементарных норм охраны труда тоже нас очень волнуют - нам же там дышать и работать. А вот тому, кто руководит работами нужно быстрее сдать объект. Вот и бодаемся с ними. Извините за эмоции, уже наболело.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(OLEL @ 20.9.2016, 15:06)  Проблема изначально в том, что проект делали одни, реализовывали другие. А сейчас разгребаем получившееся по факту. Меня подключили уже, когда вся система вентиляции была смонтирована. И вентиляторов для 40 шкафов там точно нигде нет. Облазили все. Вопросы вредности, выбросов и элементарных норм охраны труда тоже нас очень волнуют - нам же там дышать и работать. А вот тому, кто руководит работами нужно быстрее сдать объект. Вот и бодаемся с ними. Извините за эмоции, уже наболело. Это как раз обычная практика - проект выполняют проектировщики, реализация за монтажниками. Вентиляторов нет по факту - а что предусмотрено в проекте? Нужно обязательно поднимать проект и договор на проектирование. Там возможны разные варианты/сюрпризы. Если по какой-то причине эти 40 шкафов не попали в договор и проект, то совсем просто на месте проблему не решить. Возникают вопросы по возможному объединению различных вредностей в общую выт. систему, а также опять-таки вопрос о достаточной производительности по воздуху смонтированных приточных систем. Если 40 шкафов не были учтены в проекте, то, скорее всего, и приточка на них не рассчитана. Представить себе, что предусмотрена ест. вытяжка от этих шкафов в многоэтажном здании на нижнем этаже, практически, невозможно.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Возникают вопросы по возможному объединению различных вредностей в общую выт. систему Самый неприятный момент. Тем более если смонтировано уже. Незнаю нащет классов опасности(кислоты и щелочи разные бывают), но местные отсосы шкафов с лвж должны быть индивидуальными. Вапще как это можно во чтото одно объединить я ума не приложу. Оно ж бабахом пахнет. Есть рекомендации газпромовские по поводу местных отсосов. Почитайте. А вапще кнч в таких вещах спец нужен. Форумом такие вопросы не решить.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305302

|
Полного проекта, увы, найти не получается. Есть подраздел документации, в которой шкафы указаны, а вентиляторов нет. Пожалуй стоит заканчивать дебаты. Огромное спасибо всем за информацию и идеи, очень помогли.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Воздуховоды пластиковые из негорючего пластика PPRs Вентиляторы тоже пластиковые, крышные. Шкафы можно разделить на группы. Для каждой группы 2 вентилятора: основной-резервный. Вентиляторы с частотниками или с ЕС моторами; управление по функции dP-c. На вытяжке из шкафов клапана с электроприводом. Принципы ищите на сайтах производителей вытяжных шкафов для химлабораторий.
|
|
|
|
|
  |