> Байпас узла учета, В каких случаях допускается?
marysiy
сообщение 22.9.2016, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! Просьба помочь с вопросом байпаса вокруг учетов тепла. На заводе сеть трубопроводов, снабжающих площадки и здания теплофикационной водой, паром, топливным газом. На сегодня этим владеет один хозяин. Котельная на заводе вроде своя (точно не знаю пока). Счетчики тепла установлены на подходе к сооружениям, например печь нагрева нефти. Возможно ли установить байпас вокруг такого счетчика? А если нельзя, то как делать поверку такого прибора, если рабочий процесс постоянный? установить счетчик на байпасе? дорого наверное это...Подскажите кто нибудь ответ. Желательно со ссылкой на действующие документы. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
KARTS
сообщение 22.9.2016, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(marysiy @ 22.9.2016, 14:55) *
Здравствуйте! Просьба помочь с вопросом байпаса вокруг учетов тепла. На заводе сеть трубопроводов, снабжающих площадки и здания теплофикационной водой, паром, топливным газом. На сегодня этим владеет один хозяин. Котельная на заводе вроде своя (точно не знаю пока). Счетчики тепла установлены на подходе к сооружениям, например печь нагрева нефти. Возможно ли установить байпас вокруг такого счетчика? А если нельзя, то как делать поверку такого прибора, если рабочий процесс постоянный? установить счетчик на байпасе? дорого наверное это...Подскажите кто нибудь ответ. Желательно со ссылкой на действующие документы. Заранее спасибо

Если учёт коммерческий, то байпасы не допускаются. Монтаж выполняется по проекту, согласованному с ТСО. При демонтаже в поверку, к примеру на место расходомера ставится мотажная вставка.
Если учёт не коммерческий, то Правил коммерческого учёта придерживаться не обязательно.

Сообщение отредактировал KARTS - 22.9.2016, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 22.9.2016, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 23.9.2016, 8:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Да и вообще, СП 41-101-95
п. 4.5.2 "Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 28.9.2016, 9:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Но ведь этот пункт касается счетчиков тепловых пунктов... А у нас - в тепловых сетях для учета пара на печь нагрева нефти. Действительно ответ KARTS думаю правильный - не расплачиваешься по счетчику - можно ставить обводную, расплачиваешься - нельзя устанавливать байпас. Может кто нибудь из жизни байпасов что то расскажет ? Реальные случаи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 28.9.2016, 14:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(marysiy @ 28.9.2016, 9:19) *
...пункт касается счетчиков тепловых пунктов...

Счётчик тепловые пункты считает? Неверно мысль сформулирована.
Вам же ответили. Что Вас из жизни байпасов интересует...реальные случаи...? Прикольно!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 28.9.2016, 15:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



А в чем вопрос то? Допускается ли делать байпас узла учета тепла? нет. не допускается.
Можно ли выполнить байпас на узле учета тепла? Думаю, что можно. Делаете проект, указываете там байпас с примечанием пломбирования в закрытом положении запорной арматуры на байпасе, потом согласовываете этот проект с теми, кому будете платить по счетчику. Выполняете монтаж и расплачивайтесь по счетчику. Больше ни с кем согласовывать проект не нужно.
Поэтому, вопрос "можно ли выполнить байпас на узле учета тепла" нужно задавать источнику (теплоснабжающей организации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 28.9.2016, 16:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Каким образом расчитываться при исчезновении пломбы? Не предусмотрен Ваш вариант ни Правилами коммерческого учёта, ни Методикой к ним.
Интересная логика. Допускаяется байпас? - нееее, не допускается. А можно? Да можно. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.9.2016, 16:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(KARTS @ 28.9.2016, 17:23) *
Каким образом расчитываться при исчезновении пломбы? Не предусмотрен Ваш вариант ни Правилами коммерческого учёта, ни Методикой к ним.
Интересная логика. Допускаяется байпас? - нееее, не допускается. А можно? Да можно. blink.gif

о байпасе и пломбировании. на узле учета водоснабжения - распространенное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 28.9.2016, 16:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(KARTS @ 28.9.2016, 16:23) *
Каким образом расчитываться при исчезновении пломбы? Не предусмотрен Ваш вариант ни Правилами коммерческого учёта, ни Методикой к ним.
Интересная логика. Допускаяется байпас? - нееее, не допускается. А можно? Да можно. blink.gif

А как у нас пломбируются байпасы на узлах ГВС или ХВС? Законодательством это разрешено. И ведутся расчеты и срываются пломбы... Так же и на системе отопления/теплоснабжения.
Мысль моя была такова - если теплоснабжающая организация в согласна с подобной схемой учета тепла и подтвердила свое согласие согласованным проектом, тогда байпасс допустим.
Проект коммерческого узла учета нужен только потребителю и теплоснабжающей организации. Никакая иная организация навряд ли им заинтересуется, если конечно дело не дойдет до суда.
В этом случае есть железобетонный аргумент - согласование ТСО. и никакие СП и СНиПы его не отменят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 28.9.2016, 17:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(timofeyprof @ 28.9.2016, 16:32) *
о байпасе и пломбировании. на узле учета водоснабжения - распространенное решение.

Тема о байпасе на узле учёта тепла. Водоснабжение тут ни при чём. Там другие Правила. В учёте тепла правила свои. Ткните пальцем в схемы Методики и покажите хоть один байпас.

Цитата(PuMckuu @ 28.9.2016, 16:58) *
А как у нас пломбируются байпасы на узлах ГВС или ХВС? Законодательством это разрешено. И ведутся расчеты и срываются пломбы... Так же и на системе отопления/теплоснабжения....
.

См. #11.
Цитата
Мысль моя была такова - если теплоснабжающая организация в согласна с подобной схемой учета тепла и подтвердила свое согласие согласованным проектом, тогда байпасс допустим.

Это называется перейти на "понятия", а не жить по Правилам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 29.9.2016, 8:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(KARTS @ 28.9.2016, 17:22) *
Это называется перейти на "понятия", а не жить по Правилам.

Да что вы со своими правилами? Я еще в посте №7 сказал, что байпасс не допускается по правилам.
А в реальной жизни его делают, и ведут расчеты по таким схемам. Сам неоднократно делал проекты и выполнял монтаж таких узлов.
Несколько раз были технические задания от частной котельной на установку узла учета именно с байпасом (на случай падения давления с источника и исключения потерь давления в узле). И что в таких случаях делать? Не проектировать и не монтировать, потому что в Методике такой схемы нет?

Цитата(marysiy @ 28.9.2016, 9:19) *
Но ведь этот пункт касается счетчиков тепловых пунктов... А у нас - в тепловых сетях для учета пара на печь нагрева нефти. Действительно ответ KARTS думаю правильный - не расплачиваешься по счетчику - можно ставить обводную, расплачиваешься - нельзя устанавливать байпас.


Я думаю что человек уже и так понял, что по правилам байпасс не допустим. Для бесперебойной поставки теплоносителя существуют монтажные вставки расходомеров.

Цитата(marysiy @ 28.9.2016, 9:19) *
Может кто нибудь из жизни байпасов что то расскажет ? Реальные случаи...


И интересуются бывают ли случаи установки байпаса в обход правил? Монтировались ли где-нибудь или когда-нибудь подобные узлы? Вот я и пытаюсь сказать, что да, такие узлы в реальной жизни существуют (по согласованию с ТСО), пусть и не в больших количествах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 29.9.2016, 9:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(PuMckuu @ 29.9.2016, 8:29) *
Да что вы со своими правилами? ...

Это не мои правила.
Цитата
были технические задания от частной котельной на установку узла учета именно с байпасом (на случай падения давления с источника и исключения потерь давления в узле)

Учёт то коммерческий? А расходомер Вы по верхнему пределу выбираете и на потери не проверяете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 29.9.2016, 9:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(KARTS @ 29.9.2016, 9:05) *
Учёт то коммерческий? А расходомер Вы по верхнему пределу выбираете и на потери не проверяете?


Котельная старая, трубы гнилые. Частенько давление в системе падает и до последнего потребителя не хватает напора. В таких случаях открывают байпас на узле учета, чтобы хоть немного уменьшить потери в системе. Конечно прирост очень мал, но это воля заказчика (котельной) и с ним согласны все потребители, запитанные от этой котельной. Проекты узлов учета подписаны с обеих сторон. В случае открытия бапаса расчет ведется также как и при поверке или неисправности узла учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных