Уборная в котельной |
|
|
|
23.9.2016, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Подскажите, пожалуйста!!! В котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала запроектирован санузел с подводом только холодной воды. Эксперт требует обеспечить горячее водоснабжение. Есть ли пункт позволяющий не подводить горячую воду в санузел производственного помещения без обслуживающего персонала?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 44)
|
23.9.2016, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
надо было биотуалет делать или проточный электрический водонагреватель предусмотреть
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Можно накопительный, подключаемая мощность меньше.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в накопительном вода стухнет.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Не кидайте в меня тапками, но честно я не вижу криминала в том, что человек раз в год там появляющийся помоет руки холодной водой... И где написано, что подвод горячей воды обязателен?)
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dima_UA @ 23.9.2016, 14:37)  в накопительном вода стухнет. Так рассуждать, она и трубах с тем же успехом стухнет) Я вообще за проточные на производстве, но когда проект готов, по замечаниям проще накопительный воткнуть в розетку. И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:51
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 14:48)  Так рассуждать, она и трубах с тем же успехом стухнет) Я вообще за проточные на производстве, но когда проект готов, по замечаниям проще накопительный воткнуть в розетку. И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы? Может до нужника далеко бежать, потому и воткнули в котельную. Обычное дело. Как и то дело обычное, что проще воткнуть накопительный водонагреватель, чтобы от экспертизы отписаться.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:48)  И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы? ссыль на нормы см. пост №1. так и говорят нормы - надо.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(timofeyprof @ 23.9.2016, 15:00)  ссыль на нормы см. пост №1. так и говорят нормы - надо. Нет там ни ссыли, ни нормы. Хочется конкретики.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:48)  И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы? В соответствии с п. 6.41 СП 89.13330.2012 "... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник."
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 16:04)  Нет там ни ссыли, ни нормы. Хочется конкретики. опа, похоже опять телепатический канал у меня открылся - увидел то, чего нет
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
с подводом хвс и гвс?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(nagger @ 23.9.2016, 16:46)  Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел? котельная котельной рознь. всех данных не озвучивали. вполне быть может, что там 2-трубка. и городить узел приготовления ГВС из-за одного сортира смысла нет.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Zingarella @ 23.9.2016, 15:13)  В соответствии с п. 6.41 СП 89.13330.2012 "... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник." Говорим "умывальник" - подразумеваем "со смесителем", тогда гвс + хвс. А может быть и с краном, тогда только хвс. Нормы диктуют нечетко, можно бодаться с экспертом. Вряд ли он найдет норму на подвод гвс к умывальнику. Но лучше согласиться. Людям в хвс возиться приятнее с гвс.
|
|
|
|
|
26.9.2016, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Цитата(nagger @ 23.9.2016, 16:46)  Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел? котельная работает на прямые параметры, без приготовления ГВС. Придется ставить бойлер, если эксперт упрется
|
|
|
|
|
26.9.2016, 16:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:55)  А может быть и с краном, тогда только хвс. Нормы диктуют нечетко, можно бодаться с экспертом. Вряд ли он найдет норму на подвод гвс к умывальнику. Натолкнули на мысль. Если бы в последним абзаце п.6.25 СП 89. 13330.2012 было записано, что: « В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальную с подводом горячей воды (синим – добавлена отсебятина)», тогда эксперт был бы прав. Поэтому устанавливаем умывальник с краном для подвода холодной воды и требование п.6.25 выполнено. Тем более, что п.5.5.2 ГОСТ 15167-93 гласит: « В состав комплекта умывальников (полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных) входят: умывальник, сифон с выпуском по ГОСТ 23289, смеситель или кран по ГОСТ 25809 или по действующей нормативной документации, два кронштейна по ГОСТ 1153 или - при установке умывальника на пьедестал - два болта по ГОСТ 7798 »
|
|
|
|
|
26.9.2016, 16:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Spok_only @ 26.9.2016, 16:13)  Натолкнули на мысль. Именно это я и имел ввиду.
|
|
|
|
|
27.9.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396

|
Спасибо большое!!! пойду к эксперту))
|
|
|
|
|
27.9.2016, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
а проточный водонагреватель поставить сложно ?
|
|
|
|
|
27.9.2016, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Elenk_@ @ 27.9.2016, 11:30)  а проточный водонагреватель поставить сложно ?  А эт чтобы потом было что блогерам в бложиках писать - всё у нас погано, не как в европах, даже воды горячей нету, люди должны в ледяной руки от смазки отмывать. Хотя на мой взгляд - чисто европейский подход, йэкономия
|
|
|
|
|
27.9.2016, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(andrey R @ 27.9.2016, 11:51)  А эт чтобы потом было что блогерам в бложиках писать - всё у нас погано, не как в европах, даже воды горячей нету, люди должны в ледяной руки от смазки отмывать. Хотя на мой взгляд - чисто европейский подход, йэкономия  ааа  ну извините
|
|
|
|
|
5.4.2017, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
Подскажите: Можно ли в котельной поставить биотуалет вместо обычного. В п. 6.41 СП 89.13330.2012 вроде бы ничего конкретного по этому поводу не сказано. Нет ли каких-либо норм, запрещающих установку биотуалета в котельной.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 0:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Хэлло @ 5.4.2017, 16:38)  Подскажите: Можно ли в котельной поставить биотуалет вместо обычного. В п. 6.41 СП 89.13330.2012 вроде бы ничего конкретного по этому поводу не сказано. Нет ли каких-либо норм, запрещающих установку биотуалета в котельной. А руки где мыть? После туалета и после смены ремонтной.
Сообщение отредактировал Водяной - 6.4.2017, 0:39
|
|
|
|
|
6.4.2017, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 10:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 9:23)  Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла. В чём проблема сделать выгреб-накопитель и обычный туалет? Всё равно био покупать и умывальник делать!
|
|
|
|
|
6.4.2017, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
Проблемы особой нет, просто хочется сэкономить деньги заказчика, т.к. уже один колодец (остывочный) делается для производственной канализации. Вдобавок котельная ставится на территории предприятия, вокруг все заасфальтировано, красиво, цивилизация, и вдруг - выгреб, как в деревне.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 20:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 11:28)  Проблемы особой нет, просто хочется сэкономить деньги заказчика, т.к. уже один колодец (остывочный) делается для производственной канализации. Вдобавок котельная ставится на территории предприятия, вокруг все заасфальтировано, красиво, цивилизация, и вдруг - выгреб, как в деревне. Да нет конечно, обычный люк в асфальте! Всё красиво. Зато комфорт пользования на уровне. Норматворцы нормы сочиняют, чтобы комфорт жизни и работы улучшился, а Вы давай обратно))) Зачем?!
|
|
|
|
|
6.4.2017, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета.
|
|
|
|
|
7.4.2017, 9:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 9:23)  Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла. А зачем? В радиусе 75-150 м нет туалетов?
|
|
|
|
|
7.4.2017, 10:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 6.4.2017, 21:10)  У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета. В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.
|
|
|
|
|
7.4.2017, 11:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52)  В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31. А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть? Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52)  В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31. Цитата 5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1)
|
|
|
|
|
7.4.2017, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.4.2017, 11:39)  А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть? СП 89Цитата 6.41 ... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник.
|
|
|
|
|
7.4.2017, 15:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ИОВ @ 7.4.2017, 12:36)  СП 89 Цитата 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/смСП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания. -ну если больше 360кВт и не интегрировано в здание - тогда конечно. Хотя и бредово.
|
|
|
|
|
18.4.2017, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
Потом нужно будет ставить туалеты в ШГРП и КТП
|
|
|
|
|
14.3.2019, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Добрый день! В котельной (твердотопливная) поставили душ и туалет для кочегара. Как посчитать расходы воды? Брать производственные цеха + душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий? Спасибо
|
|
|
|
|
14.3.2019, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
душевая в бытовых за жирно для одного кочегара
|
|
|
|
|
14.3.2019, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10)  душевая в бытовых за жирно для одного кочегара согласна
|
|
|
|
|
14.3.2019, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я бы принял норму на душ, как прибор, со старого снипа
|
|
|
|
|
14.3.2019, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
А в таблицу показателей просто добавить расходы душем к основным расходам м3 / сутки, м3 / ч, л / с?
|
|
|
|
|
15.3.2019, 9:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10)  душевая в бытовых за жирно для одного кочегара Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2019, 9:27)  Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое. сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену. а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 14:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10)  сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену. а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды. Ну почему неверно? Возьмите количество работников на одну душевую сетку в зависимости от производства из таблицы 2 СП 44.13330.2011 и разделите на него сменную норму на одну сетку. Раз в смену только один моется. Нормальное обоснование, ИМХО.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
Наладчики на котельную приедут и попадут на камеры СБ, если с собой не привезут клозет
|
|
|
|
|
18.7.2019, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10)  сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену. а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды. Взяла: производственные цеха с тепловыделением (45 л в 1 смену). А в низу таблицы написано что значение расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуговоючого персонала, т.д.) Мне кажется что 45 л в смену да еще и с душем это мало
|
|
|
|