> Уборная в котельной
Zingarella
сообщение 23.9.2016, 14:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



Подскажите, пожалуйста!!! В котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала запроектирован санузел с подводом только холодной воды. Эксперт требует обеспечить горячее водоснабжение. Есть ли пункт позволяющий не подводить горячую воду в санузел производственного помещения без обслуживающего персонала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 44)
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



надо было биотуалет делать или проточный электрический водонагреватель предусмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 14:27
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Можно накопительный, подключаемая мощность меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.9.2016, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в накопительном вода стухнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zingarella
сообщение 23.9.2016, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



Не кидайте в меня тапками, но честно я не вижу криминала в том, что человек раз в год там появляющийся помоет руки холодной водой... И где написано, что подвод горячей воды обязателен?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 14:48
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dima_UA @ 23.9.2016, 14:37) *
в накопительном вода стухнет.

Так рассуждать, она и трубах с тем же успехом стухнет)
Я вообще за проточные на производстве, но когда проект готов, по замечаниям проще накопительный воткнуть в розетку.
И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.9.2016, 14:51
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 14:48) *
Так рассуждать, она и трубах с тем же успехом стухнет)
Я вообще за проточные на производстве, но когда проект готов, по замечаниям проще накопительный воткнуть в розетку.
И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы?

Может до нужника далеко бежать, потому и воткнули в котельную. Обычное дело.
Как и то дело обычное, что проще воткнуть накопительный водонагреватель, чтобы от экспертизы отписаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 15:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:48) *
И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы?

ссыль на нормы см. пост №1. так и говорят нормы - надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 15:04
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(timofeyprof @ 23.9.2016, 15:00) *
ссыль на нормы см. пост №1. так и говорят нормы - надо.

Нет там ни ссыли, ни нормы.
Хочется конкретики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zingarella
сообщение 23.9.2016, 15:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:48) *
И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы?


В соответствии с п. 6.41 СП 89.13330.2012 "... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 15:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 16:04) *
Нет там ни ссыли, ни нормы.
Хочется конкретики.

опа, похоже опять телепатический канал у меня открылся - увидел то, чего нет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 23.9.2016, 15:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



с подводом хвс и гвс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.9.2016, 15:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 15:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(nagger @ 23.9.2016, 16:46) *
Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел?

котельная котельной рознь. всех данных не озвучивали. вполне быть может, что там 2-трубка. и городить узел приготовления ГВС из-за одного сортира смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 15:55
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Zingarella @ 23.9.2016, 15:13) *
В соответствии с п. 6.41 СП 89.13330.2012 "... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник."

Говорим "умывальник" - подразумеваем "со смесителем", тогда гвс + хвс. А может быть и с краном, тогда только хвс.
Нормы диктуют нечетко, можно бодаться с экспертом. Вряд ли он найдет норму на подвод гвс к умывальнику.
Но лучше согласиться. Людям в хвс возиться приятнее с гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zingarella
сообщение 26.9.2016, 11:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



Цитата(nagger @ 23.9.2016, 16:46) *
Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел?


котельная работает на прямые параметры, без приготовления ГВС. Придется ставить бойлер, если эксперт упрется sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.9.2016, 16:13
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dmitry_vk @ 23.9.2016, 15:55) *
А может быть и с краном, тогда только хвс.
Нормы диктуют нечетко, можно бодаться с экспертом. Вряд ли он найдет норму на подвод гвс к умывальнику.

Натолкнули на мысль.
Если бы в последним абзаце п.6.25 СП 89. 13330.2012 было записано, что:
«В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальную с подводом горячей воды (синим – добавлена отсебятина)», тогда эксперт был бы прав.
Поэтому устанавливаем умывальник с краном для подвода холодной воды и требование п.6.25 выполнено. Тем более, что п.5.5.2 ГОСТ 15167-93 гласит:
« В состав комплекта умывальников (полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных) входят: умывальник, сифон с выпуском по ГОСТ 23289, смеситель или кран по ГОСТ 25809 или по действующей нормативной документации, два кронштейна по ГОСТ 1153 или - при установке умывальника на пьедестал - два болта по ГОСТ 7798 »


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2016, 16:16
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Spok_only @ 26.9.2016, 16:13) *
Натолкнули на мысль.

Именно это я и имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zingarella
сообщение 27.9.2016, 10:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



Спасибо большое!!! пойду к эксперту))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.9.2016, 11:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



а проточный водонагреватель поставить сложно ? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.9.2016, 11:51
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Elenk_@ @ 27.9.2016, 11:30) *
а проточный водонагреватель поставить сложно ? huh.gif

А эт чтобы потом было что блогерам в бложиках писать - всё у нас погано, не как в европах, даже воды горячей нету, люди должны в ледяной руки от смазки отмывать.
Хотя на мой взгляд - чисто европейский подход, йэкономия smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.9.2016, 13:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(andrey R @ 27.9.2016, 11:51) *
А эт чтобы потом было что блогерам в бложиках писать - всё у нас погано, не как в европах, даже воды горячей нету, люди должны в ледяной руки от смазки отмывать.
Хотя на мой взгляд - чисто европейский подход, йэкономия smile.gif

аааsmile.gif ну извините
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 5.4.2017, 16:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Подскажите: Можно ли в котельной поставить биотуалет вместо обычного. В п. 6.41 СП 89.13330.2012 вроде бы ничего конкретного по этому поводу не сказано. Нет ли каких-либо норм, запрещающих установку биотуалета в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.4.2017, 0:38
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Хэлло @ 5.4.2017, 16:38) *
Подскажите: Можно ли в котельной поставить биотуалет вместо обычного. В п. 6.41 СП 89.13330.2012 вроде бы ничего конкретного по этому поводу не сказано. Нет ли каких-либо норм, запрещающих установку биотуалета в котельной.

А руки где мыть? После туалета и после смены ремонтной.

Сообщение отредактировал Водяной - 6.4.2017, 0:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 6.4.2017, 9:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.4.2017, 10:00
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 9:23) *
Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла.

В чём проблема сделать выгреб-накопитель и обычный туалет? Всё равно био покупать и умывальник делать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 6.4.2017, 11:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Проблемы особой нет, просто хочется сэкономить деньги заказчика, т.к. уже один колодец (остывочный) делается для производственной канализации. Вдобавок котельная ставится на территории предприятия, вокруг все заасфальтировано, красиво, цивилизация, и вдруг - выгреб, как в деревне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.4.2017, 20:22
Сообщение #28


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 11:28) *
Проблемы особой нет, просто хочется сэкономить деньги заказчика, т.к. уже один колодец (остывочный) делается для производственной канализации. Вдобавок котельная ставится на территории предприятия, вокруг все заасфальтировано, красиво, цивилизация, и вдруг - выгреб, как в деревне.

Да нет конечно, обычный люк в асфальте! Всё красиво. Зато комфорт пользования на уровне. Норматворцы нормы сочиняют, чтобы комфорт жизни и работы улучшился, а Вы давай обратно))) Зачем?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.4.2017, 21:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2017, 9:38
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Хэлло @ 6.4.2017, 9:23) *
Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла.

А зачем? В радиусе 75-150 м нет туалетов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.4.2017, 10:52
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 6.4.2017, 21:10) *
У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета.

В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2017, 11:39
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52) *
В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.

А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть?

Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52) *
В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.

Цитата
5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.4.2017, 12:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Serg Ivanov @ 7.4.2017, 11:39) *
А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть?

СП 89
Цитата
6.41 ...
В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2017, 15:59
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ИОВ @ 7.4.2017, 12:36) *
СП 89

Цитата
1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/смСП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.

-ну если больше 360кВт и не интегрировано в здание - тогда конечно. Хотя и бредово. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 18.4.2017, 13:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Потом нужно будет ставить туалеты в ШГРП и КТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.3.2019, 13:50
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Добрый день! В котельной (твердотопливная) поставили душ и туалет для кочегара. Как посчитать расходы воды? Брать производственные цеха + душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2019, 14:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



душевая в бытовых за жирно для одного кочегара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.3.2019, 14:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10) *
душевая в бытовых за жирно для одного кочегара

согласна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2019, 14:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы принял норму на душ, как прибор, со старого снипа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.3.2019, 14:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



А в таблицу показателей просто добавить расходы душем к основным расходам м3 / сутки, м3 / ч, л / с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2019, 9:27
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10) *
душевая в бытовых за жирно для одного кочегара

Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2019, 11:10
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2019, 9:27) *
Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое.

сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену.
а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2019, 14:25
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10) *
сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену.
а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.

Ну почему неверно? Возьмите количество работников на одну душевую сетку в зависимости от производства из таблицы 2 СП 44.13330.2011 и разделите на него сменную норму на одну сетку. Раз в смену только один моется. Нормальное обоснование, ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 15.3.2019, 15:24
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Наладчики на котельную приедут и попадут на камеры СБ, если с собой не привезут клозет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 18.7.2019, 14:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10) *
сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену.
а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.

Взяла: производственные цеха с тепловыделением (45 л в 1 смену). А в низу таблицы написано что значение расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуговоючого персонала, т.д.) Мне кажется что 45 л в смену да еще и с душем это мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных