Тимур-Калуга
сообщение 27.9.2016, 17:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Имеется внутренний блок VRF системы LG ARNU15GSEL2.
Есть необходимость исключить этот блок из общей системы и снабдить собственным наружным блоком (создать независимую сплит-систему).

1) Можно ли вообще использовать вн. бл. мультизональной системы для сплит?
2) Если да, как правильно подобрать наружный блок для этого внутреннего?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.9.2016, 17:23
Сообщение #2





Guest Forum






По моему, вам нужно купить обычный сплит, а имеющийся блок кому нибудь подарить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 27.9.2016, 18:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(Blade runner @ 27.9.2016, 17:23) *
По моему, вам нужно купить обычный сплит, а имеющийся блок кому нибудь подарить.


Ага.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 28.9.2016, 9:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Каковы общие принципы подбора? Под мощности, что еще надо учитывать?
Слышал, что есть специальные каталоги совместимости, не нашел нигде, пожалуйста, помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2016, 9:37
Сообщение #5





Guest Forum






чТОБЫ НЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В БЕЗДНУ ТЕОРИИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОДАВЦОМ КОНДИЦИОНЕРОВ И ОПИШИТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ. уВЕРЕН они подберут, как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 28.9.2016, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(Blade runner @ 28.9.2016, 9:37) *
чТОБЫ НЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В БЕЗДНУ ТЕОРИИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОДАВЦОМ КОНДИЦИОНЕРОВ И ОПИШИТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ. уВЕРЕН они подберут, как надо.


Спасибо за совет, действительно, пока жду Ваших советов, обращусь.
Боюсь только очень трудно найти будет продавца, который сможет справиться с поставленной задачей. В основном, они просто продавцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2016, 10:11
Сообщение #7





Guest Forum






В LG напишите, возможно они предложат вам наружный блок от VRF минимальной мощности или подберут другую комплектную сплит систему. Если просто заменить на любой сплит, найдите самую известную фирму в городе и обратитесь к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 28.9.2016, 10:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(Тимур-Калуга @ 27.9.2016, 17:20) *
1) Можно ли вообще использовать вн. бл. мультизональной системы для сплит?

У мицубиши-электрик есть возможность для использования наружного блока vrf-системы для охлаждения воздухоохладителя приточной
установки.
Может у LG тоже есть какие-то решения и получится сделать наборную канальную систему с фреоновым воздухоохладителем.

Сообщение отредактировал vadimk - 28.9.2016, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 28.9.2016, 10:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



Внутрениий блок ВРФ-системы на наружный блок сплита подключить с вероятностью 90% очень проблематично и нельзя без колхозной самодеятельности. Там скорее всего есть электронный ТРВ, управление которым в сплит-системе не предусмотрено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.9.2016, 10:51
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не получится. Потому что внешний блок не поймет сигналы внутреннего блока, если системы не однородные.
Без геморя обойтись очень мало шансов.

Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2016, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 29.9.2016, 10:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Отлично, спасибо, обратился в LG, сделал запрос поставщикам на проведение данных работ, подожду.
Пока что сам почитаю литературу по подбору сплит систем, надеюсь найду там информацию по самостоятельному выбору наружного блока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных