Тимур-Калуга
27.9.2016, 17:20
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Имеется внутренний блок VRF системы LG ARNU15GSEL2.
Есть необходимость исключить этот блок из общей системы и снабдить собственным наружным блоком (создать независимую сплит-систему).
1) Можно ли вообще использовать вн. бл. мультизональной системы для сплит?
2) Если да, как правильно подобрать наружный блок для этого внутреннего?
Заранее спасибо!
Blade runner
27.9.2016, 17:23
По моему, вам нужно купить обычный сплит, а имеющийся блок кому нибудь подарить.
Тимур-Калуга
27.9.2016, 18:05
Цитата(Blade runner @ 27.9.2016, 17:23)

По моему, вам нужно купить обычный сплит, а имеющийся блок кому нибудь подарить.
Ага.
Спасибо!
Тимур-Калуга
28.9.2016, 9:34
Каковы общие принципы подбора? Под мощности, что еще надо учитывать?
Слышал, что есть специальные каталоги совместимости, не нашел нигде, пожалуйста, помогите!
Blade runner
28.9.2016, 9:37
чТОБЫ НЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В БЕЗДНУ ТЕОРИИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОДАВЦОМ КОНДИЦИОНЕРОВ И ОПИШИТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ. уВЕРЕН они подберут, как надо.
Тимур-Калуга
28.9.2016, 9:48
Цитата(Blade runner @ 28.9.2016, 9:37)

чТОБЫ НЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В БЕЗДНУ ТЕОРИИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОДАВЦОМ КОНДИЦИОНЕРОВ И ОПИШИТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ. уВЕРЕН они подберут, как надо.
Спасибо за совет, действительно, пока жду Ваших советов, обращусь.
Боюсь только очень трудно найти будет продавца, который сможет справиться с поставленной задачей. В основном, они просто продавцы.
Blade runner
28.9.2016, 10:11
В LG напишите, возможно они предложат вам наружный блок от VRF минимальной мощности или подберут другую комплектную сплит систему. Если просто заменить на любой сплит, найдите самую известную фирму в городе и обратитесь к ним.
Цитата(Тимур-Калуга @ 27.9.2016, 17:20)

1) Можно ли вообще использовать вн. бл. мультизональной системы для сплит?
У мицубиши-электрик есть возможность для использования наружного блока vrf-системы для охлаждения воздухоохладителя приточной
установки.
Может у LG тоже есть какие-то решения и получится сделать наборную канальную систему с фреоновым воздухоохладителем.
hladonet
28.9.2016, 10:31
Внутрениий блок ВРФ-системы на наружный блок сплита подключить с вероятностью 90% очень проблематично и нельзя без колхозной самодеятельности. Там скорее всего есть электронный ТРВ, управление которым в сплит-системе не предусмотрено.
Не получится. Потому что внешний блок не поймет сигналы внутреннего блока, если системы не однородные.
Без геморя обойтись очень мало шансов.
Тимур-Калуга
29.9.2016, 10:11
Отлично, спасибо, обратился в LG, сделал запрос поставщикам на проведение данных работ, подожду.
Пока что сам почитаю литературу по подбору сплит систем, надеюсь найду там информацию по самостоятельному выбору наружного блока.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.