craig
сообщение 30.9.2016, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Объект с раздельным противопожарным и хоз/пит водопроводом. В ТУ прописано выполнить противопож стояки из водогазопроводных труб. Краны dy50, на все здание одна струя 2.5 л/с

Правильно понимаю, что они только на резьбе? Перед пож кранами тройники, отводы резьбовые? Вроде на сварке разумнее..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
craig
сообщение 30.9.2016, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



И как тогда соединиться с фланцем насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.9.2016, 14:27
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(craig @ 30.9.2016, 14:03) *
Правильно понимаю, что они только на резьбе?

Кто? Трубы водогазопроводные? Нет. См. ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 30.9.2016, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Да, в ГОСТе прописано сварные без резьбы.

К фланцам приварить реально значит?

И соединить с тройниками, отводами? Обычные отводы по гост 17375-2001, переходы гост 17378-2001, тройники гост 17376-2001 приварятся к водогазопроводным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 30.9.2016, 17:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Dmitry_vk @ 30.9.2016, 14:27) *
Кто? Трубы водогазопроводные? Нет. См. ГОСТ.

helpsmilie.gif
так и не нашла ответ на вопрос про приварку к обычным фланцам и отводам bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 30.9.2016, 17:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



...сварка в среде углекислого газа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.9.2016, 21:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(craig @ 30.9.2016, 14:35) *
Да, в ГОСТе прописано сварные без резьбы.

К фланцам приварить реально значит?

И соединить с тройниками, отводами? Обычные отводы по гост 17375-2001, переходы гост 17378-2001, тройники гост 17376-2001 приварятся к водогазопроводным?

По указанным ГОСТ сейчас выпускаются тройники,отводы и переходы с внешними диаметрами водогазопроводных труб

Цитата(PesPes @ 30.9.2016, 17:32) *
...сварка в среде углекислого газа...

Зачем??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 30.9.2016, 21:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(PesPes @ 30.9.2016, 17:32) *
...сварка в среде углекислого газа...

Про оцинковку? Не оцинкованные на В2, обычные. Это оцинкованные вроде если варятся, то по особенному
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 30.9.2016, 22:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(BTS @ 30.9.2016, 21:16) *
По указанным ГОСТ сейчас выпускаются тройники,отводы и переходы с внешними диаметрами водогазопроводных труб

Спасибо! smile.gif
Это получается исполнение 1 по ГОСТам?
Только к пожарному крану надо резьбой присоединиться. Если закладываю трубы под сварку, то нужна доп деталь, чтобы со стороны ответвления от стояка привариться, а с другой - накрутить на резьбу кран?


А к фланцам тоже можно варить водогазопроводные трубы? Или по другому вопрос, как перейти с электросварной на водогазопроводную, они же наверно между собой не варятся? huh.gif

Цитата(PesPes @ 30.9.2016, 17:32) *
...сварка в среде углекислого газа...

СП 73.13330.2012 оказывается запрещает именно оцинковку - п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.9.2016, 22:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(craig @ 30.9.2016, 21:55) *
Спасибо! smile.gif
Это получается исполнение 1 по ГОСТам?
Только к пожарному крану надо резьбой присоединиться. Если закладываю трубы под сварку, то нужна доп деталь, чтобы со стороны ответвления от стояка привариться, а с другой - накрутить на резьбу кран?


А к фланцам тоже можно варить водогазопроводные трубы? Или по другому вопрос, как перейти с электросварной на водогазопроводную, они же наверно между собой не варятся? huh.gif


Варятся без проблем.

Ответвление в стояк могут и без дополнительной детали вварить. Почаще общайтесь с монтажниками на стройке. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 30.9.2016, 22:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(BTS @ 30.9.2016, 22:06) *
Ответвление в стояк могут и без дополнительной детали вварить. Почаще общайтесь с монтажниками на стройке. smile.gif

Моя работа не предполагает пребывание на стройке smile.gif А иногда полезно с ними (монтажниками) было бы пообщаться, это да. Особенно когда не очень близко знаком с внутрянкой.

Я имела в виду, что если система вся на сварке, то на конце перед пожарным краном резьбу на месте при монтаже нарежут получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.9.2016, 23:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(craig @ 30.9.2016, 22:28) *
Моя работа не предполагает пребывание на стройке smile.gif А иногда полезно с ними (монтажниками) было бы пообщаться, это да. Особенно когда не очень близко знаком с внутрянкой.

Я имела в виду, что если система вся на сварке, то на конце перед пожарным краном резьбу на месте при монтаже нарежут получается?


smile.gif " Как пожелают, так и сделают"! Коли захотят, так и на месте нарежут. А не захотят, то купят за деньги ниппель по ГОСТ 8967-75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных