> Теплотехнический расчет ограждающих конструкций трансформаторной подстанци, Поиск нормативной документации для теплотехнического расчета трансформ
olalay
сообщение 1.10.2016, 18:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2010
Пользователь №: 51601



Доброго времени суток коллеги!

Столкнулась с теплотехническим расчетом трансформаторной подстанции. Открыла СП 50.13330.2012 и что же увидела в разделе "Область применения"???
Нормы не распространяются на тепловую защиту:
...
- строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д.

В СНиПе этой фразы не было...
Кто уже с этим сталкивался? Какими нормативными документами руководствоваться? Заранее благодарна всем откликнувшимся rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Галиев
сообщение 1.10.2016, 20:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Хм, Вы ее отапливать собираетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 24.11.2016, 12:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



отапливать нужно
мин до +5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 28.11.2016, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(денис-тех911 @ 24.11.2016, 11:24) *
отапливать нужно
мин до +5

интересно, где же такое написано? КТП за счёт работы сами себя обогревают: летом охлаждать бы не помешало, а РП к температурным условиям неприхотливы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.11.2016, 15:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Если тока ТП то не надо.

ПУЭ4
4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 28.11.2016, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(Амиго @ 28.11.2016, 14:05) *
Если тока ТП то не надо.

ПУЭ4
4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого.

а РП, выходит, надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 5.12.2016, 10:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



Если здание подстанции с нормальным оборудованием, то требования по отоплению в 90 процентов идут по ТЗ.
Нормальное- т.е. в них есть микропроцессорное управление.
они не "любят" холод.
при 0С их дисплей уже не читаем.
Могут конечно выдержать, но на долговременную работу скажется не лучшим образом.


Будки ТП, которые у нас во дворах имеют самую низкую категорию.
поэтому и не топят.
Вообще их корпус называется оболочкой.
и соответствует IP 54 (минимум).


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных