> Подсоединение к одному датчику неск ПЛК
frosteR
сообщение 7.10.2016, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Доброго времени!
Интересует название устройства, при пом. которого я смогу подсоединить 2 ПЛК к одному резестивному датчику. 2 датчика не вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
manjey73
сообщение 7.10.2016, 14:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



транслировать с одного ПЛК на другой
делитель сигнала, правда не знаю есть ли для резистивных, для 4-20мА точно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.10.2016, 14:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На датчик - преобразователь в 0-10 В, а с него - на аналоговые входы ПЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 7.10.2016, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



у меня свободнопрограммируемый только 1й ПЛК, 2й - со встроенной логикой. Т.е. преобразовать или транслировать мне не получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.10.2016, 16:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вот опять - дай закурить, а то так выпить хочется, что и переночевать негде!
Почему это нельзя было сказать сразу? Тогда вариантов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.10.2016, 16:30
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на плк сделать повторитель сигнала для клк. делов-то..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 7.10.2016, 16:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Может такое устройство подойдет
http://kipservis.ru/seneca/razvetvitel_signalov_z_170.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.10.2016, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А маркаи контроллеров - тайна сия велика есть!
Если у контроллера вход не универсальный, а предназначен только для подключения термодатчиков, никакие разветвители не помогут. Ну никак не подключить один термодатчик, например, к ECL310 и Siemens Logo. Дешевле все выкинуть и заменить контроллеры.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 7.10.2016, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 7.10.2016, 20:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Не пойму в чём проблема. Куча преобразователей и делителей одного в другое.
Самое простое уже написали. Термосопротивление перевести в 0-10, а уж его можно как хочешь и куда хочешь.

Кстати и ECL (через доп приставку) и Logo (с аналоговым входом) потребляют 0-10 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.10.2016, 21:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(grenka @ 7.10.2016, 20:47) *
Кстати и ECL (через доп приставку) и Logo (с аналоговым входом) потребляют 0-10 smile.gif

Насчет Logo и так понятно, а вот покажите-ка, как в ECL310 0-10В запихать? Единственная возможность - прочитать из него температуру по Modbus, но для этого надо как минимум иметь исходник программы ПЛК.
Но какое оборудование у ТС, никому не ведомо, поэтому и гадать бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 8.10.2016, 0:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



спасибо за советы, пригодились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 8.10.2016, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Kotlovoy ну вот же http://www.masterflo.ru/data/controllers/E...UA250_ECA32.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.10.2016, 11:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Теперь попробуйте транслировать температуру, например, уличного датчика на аналоговый выход этого модуля расширения. А это достаточно типовая проблема, когда датчик, устанавливаемый на северной стороне здания какого-нибудь складского комплекса, где все стены недоступны изнутри из-за стеллажей с товаром, протянуть линию к второму датчику, метров за 100-200, крайне трудоемко. И требуется спроектировать к котельной теплопункт с несколькими независимыми контурами с регулированием по погоде.
Или заставить ECL регулировать контура по наружной температуре, если вы датчик с преобразованием в 0-10В подключите к этому модулю расширения.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 8.10.2016, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 10.10.2016, 0:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Согласен. Буквально месяц назад выяснилось, что север здания на углу здания, да и тащить туда 130 метров закоулками. Решили ставить как есть, на входе в ИТП и городить теневой заслон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 10.10.2016, 14:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Kotlovoy @ 7.10.2016, 16:06) *
Вот опять - дай закурить, а то так выпить хочется, что и переночевать негде!
Почему это нельзя было сказать сразу? Тогда вариантов нет.

может сразу бы доступные протоколы обмена топикастер бы выложил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 11.10.2016, 14:15
Сообщение #16





Guest Forum






симатики могут
проскльзывала эта тема здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 12.10.2016, 8:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(AndreyStr @ 11.10.2016, 14:15) *
симатики могут
проскльзывала эта тема здесь

В смысле через LON Works?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных