> Посоветуйте регулятор для электрокалорифера
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 15:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Задача плавно управлять нагревательным элементом. Не как у Regin Pulser - скважность переключения в 60 секундном интервале, а как у диммера - в каждом полупериоде. Желательно с монтажом на DIN рейку и управлением 0-10 вольт, ну или прямо с подключаемыми датчиками и ПИД. Еще очень желательно чтоб это был один модуль, а не два. Управлять нужно однофазным нагревателем до 3 кВт. Желателен буржуйский вариант. Такая штука стоит почти в каждом бытовом проточном бытовом водонагревателе до 8 кВт, а вот что-то отдельно и для вентиляции ничего сходу не попадается.

Сообщение отредактировал evlampiy - 27.10.2016, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 50)
Vovka165
сообщение 27.10.2016, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Твердотельное реле с фазовым управлением, подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 27.10.2016, 16:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 401
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Carlo Gavazzi, RN1F48V30, например.

Сообщение отредактировал svintus - 27.10.2016, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 16:51
Сообщение #4





Guest Forum






В пульсере можно уменьшить период, перепаяв одну детальку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 18:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Нужен или банальный диммер на 3 кВт активной нагрузки и с 10 вольтовым управлением. Или тот же диммер, но уже со встроенным контроллером поддержания температуры по датчикам.

А какую детальку в Pulser нужно перепаять? Кто-нибудь это пробовал делать? И что при этом получается? Он сам-то не сгорит через три минуты от такой модификации?

Кроме водонагревателей такие штуки были замечены в управлении светом по DMX 512. Но нужно все таки что-то специально придуманное для вентиляции. Как профессионально решают вопрос подачи воздуха определенной температуры ( без перепадов ) на малоинерционных нагревателях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 18:13
Сообщение #6





Guest Forum






ТЭНы электрокалорифера довольно таки инерционная нагрузка. Фазовое регулирование там не требуется. Ставят ПИД или ПИ регулятор + твердотелку. Если это вентиляция, то нужно еще кое что делать , кроме регулирования температуры.
Цитата
А какую детальку в Pulser нужно перепаять? Кто-нибудь это пробовал делать? И что при этом получается? Он сам-то не сгорит через три минуты от такой модификации?

Если никогда таким не занимались, то и не надо. Если уменьшить, то чаще моргать будет.

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.10.2016, 20:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Фазовое да на ТЭНы, да без фильтра на выходе- ууу.. новогодняя елочка в люстре..
http://www.owen.ru/catalog/blok_upravleniy..._bust2/opisanie почитайте о полнофазном режиме с заполнением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрес
сообщение 27.10.2016, 20:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236429



банальных диммеров на 3 кВт активной нагрузки и с 10 вольтовым управлением не бывает.

если набором до 2 кватт на дин-рецку и не в один модуль, но ценник там конский.

так что твердателка -ваше все


диммер подрезает фаз. синусоиду, не понимаю как вы собралдись температуру контролировать.
Вам или ШИМ нужен или если пипец как точно, то ПИД регулирование.

Сообщение отредактировал Андрес - 27.10.2016, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 20:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



А кто-нибудь твердотелку с фазовым регулированием в реальной жизни для таких целей пробовал? Есть живые примеры / описания / рекомендации? Ссылки на худой конец на что-то подобное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 21:01
Сообщение #10





Guest Forum






В 84 году цветомузыку делал 8 каналов по 2 кВт
яркость фазовым регулированием менялась.
Шумит такое регулирование в сеть.

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 21:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077





Что касается "не бывает", так еще как бывает. В профессиональной светотехнике это вполне себе заурядный девайс и управление у него может быть как по DMX, так и аналоговое 0-5-10V. Проблемы подобных устройств в том, что они сильно многоканальные боьшие и дорогие. Зато вопрос фильтров решен прекрасно.

Мне нужно законченное устройство, а не самодельный сварочный трансформатор, от которого весь дом моргает люстрами))

Про ПИД регулирование я уже в первом посте все объяснил.
Если нет цельного терморегулятора уже с ПИД регулированием, то этим займется контроллер,
но уж хотя бы диммер-то должен быть полноценным, а не какой-то пионерской поделкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 21:29
Сообщение #12





Guest Forum






у Овена вроде есть такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 27.10.2016, 21:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 15:37) *
для вентиляции ничего сходу не попадается.
И вряд ли попадётся. За ненадобностью этого в вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 21:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Цитата(Blade runner @ 27.10.2016, 21:29) *
у Овена вроде есть такое.

Не очень я доверяю этой конторе, но тем не менее за ссылочку спасибо скажу. Может хоть на мысль какую наведет...

Цитата(cauto @ 27.10.2016, 21:32) *
И вряд ли попадётся. За ненадобностью этого в вентиляции.


Я и сам чувствую какую-то двойственность, но вопрос стоит так, что вроде как нужно.
Смотрите - небольшое помещение - теплообмен небольшой - ТЭН 3 кВт - дефлекторы дуют прямо на персонал. И что по вашему там происходит при -20 градусах за бортом? Они ж все слягут с ангинами при регулировании типа вкл/выкл примерно как с неинверторным кондиционером, если его прямо на себя направить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 21:46
Сообщение #15





Guest Forum






Период ШИМ можно сделать очень маленьким, 1... 2 сек , тогда чувствоваться не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 21:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Ну и где найти такой девайс? Или И ШИМ и ПИД все возложить на контроллер? Как-то это прям ну совсем... Тогда уж действительно лучше Pulser хачить на предмет сокращения интервала.

Сообщение отредактировал evlampiy - 27.10.2016, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 21:59
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 20:52) *
Ну и где найти такой девайс? Или И ШИМ и ПИД все возложить на контроллер? Как-то это прям ну совсем... Тогда уж действительно лучше Pulser хачить на предмет сокращения интервала.

Мне кажется вы усложняете .
На алиэкспрессе за 400... 600 руб. ПИД регуляторы есть с ТТР, радиатором и датчиком.
У меня знакомый на них автоматику вентиляции клепает.

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 22:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



можно ссылочку на таковой девайс плиз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 22:11
Сообщение #19





Guest Forum






наберите в поиске : алиэкспресс пид регулятор.
Там их тьма

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.10.2016, 22:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3921
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 21:43) *
Не очень я доверяю этой конторе, но тем не менее за ссылочку спасибо скажу. Может хоть на мысль какую наведет...

http://www.owen.ru/catalog/blok_upravleniy...n_bust/opisanie
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 30.10.2016, 2:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Вот наконец нашел вроде то что нужно.

ТРН-ЛАЙТ

Что скажете?

Ну должен же быть буржуйский аналог. Точнее то с чего наш аналог содран.
Ткните носом кто из крупных электрических игроков такое делает. Оч. нужно.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.10.2016, 10:18
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата
Что скажете?

Первый раз вижу.
.............
Было бы что сдирать.

Сообщение отредактировал Blade runner - 30.10.2016, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 31.10.2016, 20:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(evlampiy @ 30.10.2016, 3:18) *
ТРН-ЛАЙТ

Что скажете?

Обозвали Симистор тиристором.
За что ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 2.11.2016, 12:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 22:22) *
Что касается "не бывает", так еще как бывает.

Мне нужно законченное устройство, а не самодельный сварочный трансформатор, от которого весь дом моргает люстрами))

У МЗТА есть устройство с ФИМ.

У10-15
http://www.mzta.ru/produkcziya/vypuskaemay...usilitel-u10-15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 6.11.2016, 19:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Цитата(elexm @ 2.11.2016, 12:23) *
У МЗТА есть устройство с ФИМ.

У10-15
http://www.mzta.ru/produkcziya/vypuskaemay...usilitel-u10-15


Адская штука - при 25 градусах - 15А, при 50 - только 5 ?! При весе в полтора килограмма - они ее что через магнетроны с волноводами раскачивают )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 6.11.2016, 20:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Вопрос-то вобщем упростился -

Посоветуйте буржуйский аналог этого самого TРН Лайта.
Ну не сами же мы его изобрели, ну или по крайней мере не мы первые.

Поясню почему придираюсь. Просто мой опыт подсказывает, что в управление силовыми цепями никогда нельзя ставить постсоветстких вещей. Ни разу еще из этого ничего хорошего не выходило. Бывают конечно массовые проколы и у кетайцев, но тут в основном в дешевых линейках, а у нас от ценника ничего не зависит. Ткнул в соседнюю розетку перфоратор, а оно и сгорело, а просто потому что забыли защиту от помех поставить и все тут. Ну не думал недоучка проектировщик что такое может случиться - не учат теперь этому ни в МИЭТе, ни в МИРЭА, ни в Бауманке. А те кто сам до этого смог дойти, давно проектируют не для нас sad.gif
Такого почти никогда не случается с крупными проверенными буржуями вроде Сименсов и прочих Шнайдеров. Даже рекомендованный здесь ранее Карло Гавацци - хоть и редкий птах на наших просторах, и дорогой, но и с ним доводилось сталкиваться. В огрехах постсоветской электроники никогда не замечался (даром что почти дизайнерский итальянец в модном прикиде, что само по себе наводит на мысль о том - а зачем ему вообще все остальное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.11.2016, 21:28
Сообщение #27





Guest Forum






У фирмы Fotekчто то подобное было для инфракрасных нагревателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 7.11.2016, 11:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Гляньте Thermokon TS3-1phase Тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 7.11.2016, 13:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Цитата(Vasiliy @ 7.11.2016, 11:59) *
Гляньте Thermokon TS3-1phase Тут

Вот спасибо. Это уже похоже на правду. Сейчас изучу поподробнее и повнимательнее даташит и отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evlampiy
сообщение 7.11.2016, 14:25
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36077



Цитата(evlampiy @ 7.11.2016, 13:53) *
Вот спасибо. Это уже похоже на правду. Сейчас изучу поподробнее и повнимательнее даташит и отпишусь.


Да вроде теоретически все неплохо.
Немного смутила отводимая мощность при 15 А ~ 16,5 Вт
(Это если в шкафу еще и частотник и БП на 12 и 24В размещены, то придется сам шкаф вентилировать.)
Странно - вроде на современных симисторах или IGBT транзисторах такого рассеивания не должно бы получаться.
Ну и наибольшее смущение вызывает конечно кусачий ценник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 7.11.2016, 14:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



C'est la vie. Ну думаю цена там розничная, а мы ж Интеграторы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.11.2016, 16:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3921
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



И чем это лучше твердотельного реле, например, HD-2522.10U? Наличием дросселя фильтра и радиатора? Особенно умиляет рост цены с амперажем, разница в типе симистора стоит таких денег?
Кстати, что у современных, что у несовременных симисторов падение напряжения около вольта, что и объясняет такое рассеяние. И уже один частотник в шкафу достаточен, чтобы делать вентиляцию. Дольше прослужит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2016, 18:16
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(evlampiy @ 7.11.2016, 12:25) *
Немного смутила отводимая мощность при 15 А ~ 16,5 Вт

Если устройство на симисторе то это маленькая мощность.
Свои я считаю 15х2=30Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 30.4.2021, 19:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Коллеги, помогите разобраться пожалуйста. Попросили починить линию нагрева ПЭТ заготовок для выдувки бутылок. Устройство на базе типа галогеновых нагревателей (стеклянные трубки с спиральной нитью внутри). Устройство управления имеет 4 зоны. Каждая зона независимая. Трёхзначный семи сегментный дисплей и кнопки вверх/вниз. Дисплей показывает процент мощности от 0 до 99.9. Само устройство регулирования - заводская барнаульская самоделка на базе какого-то микроконтроллера и некоторых интегральных схем. Их параметры не смотрел.
На каждую зону выходит два провода к твердотельной реле. Фотку приложу. И вроди бы всё понятно, но на реле написано 4...32 в управления (т. Е. Вкл/выкл), а реле управляет лампами нагрева плавно. Тестер показывает от 0В постоянного тока до 8В при макс нагрузке.
И видно что лампы яркость меняют...
Вот и понять не могу. Реле вроди дискретное, а управление по факту плавное.
Как говорит заказчик, что простые реле (тоже дискретные твердо елки с подобными шильдиками) не дают плавной регулировки. Я это не проверял.
Какие могут у вас быть мысли по этому поводу? Неужели система управления регулирует путём пропускания отдел ных полуволн (каждую сотую при 1проценте загрузки, или каждую вторую при 50 процентах) - но тогда почему плавно меняется управляющее напряжение? Или это среднедействующее меняется..?
А почему тогда замена на аналог не канает? Хотя словам заказчика/оператора/эксплуотатора я особо привык не верить.

В общем коллеги, прошу ваши мысли.
Объект далеко и каждый день на него мотаться не могу. Но следующий раз возьму анализатор качества электроэнергии, он как осциллограф может показать что творится на линии 220 вольт.



Вот фотка
https://drive.google.com/file/d/1GkvCnUf4x2...ew?usp=drivesdk
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.4.2021, 19:38
Сообщение #35





Guest Forum






Должно быть по идее фазовое регулирование.
Фотка не открывается.

Сообщение отредактировал Neowise - 30.4.2021, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 30.4.2021, 19:48
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



https://drive.google.com/file/d/1GkvCnUf4x2...ew?usp=drivesdk

Может так ссылка заработает. Никак подругому не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.4.2021, 19:51
Сообщение #37





Guest Forum






Если неисправно, то заменить на аналогичное.
ТТР к нулю не привязано, могут фазу отсекать, изменяя момент включения.

Сообщение отредактировал Neowise - 30.4.2021, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 30.4.2021, 19:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Я сделал предложение, что реле управляется 0...10 В. И есть несоответствие шильдика факту. Заказчику дал задание купить. Он купил и сам поставл (на неработающею зону без консультации со мной). Ничего не заработало. Теперь меня ждёт.
https://yadi.sk/i/adrwTzJRqpWSoQ
Вот может через яндекс откроется

Сообщение отредактировал kaifsheg - 30.4.2021, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 30.4.2021, 19:57
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Доступа к фото нет.

В силовой цепи, наверное, тиристоры. Все остальное в схеме регулирует момент открытия тиристоров и, следовательно, напряжение и действующее значение тока на нагрузке.
Для удобства управление сделано цифрой, а далее цифровой сигнал управления преобразуется в аналоговый. Как то делал поделку в таком виде.
Об управлении тиристорами здесь

http://electricalschool.info/main/electros...dejjstvija.html

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 30.4.2021, 19:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Цитата(Neowise @ 30.4.2021, 20:51) *
Если неисправно, то заменить на аналогичное.
ТТР к нулю не привязано, могут фазу отсекать, изменяя момент включения.

Блиин. Точно. Наверное там нет детектора нуля... Может. Может
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.4.2021, 20:01
Сообщение #41





Guest Forum






По информации в сети это ттр типа вкл/выкл (не с фазовым регулированием), т.е. где то в схеме измеряют нуль синусоиды и сдвигают момент включения реле. Если реле исправно, то может быть цепь синхронизации не работает. Надо разбираться с причиной.

Сообщение отредактировал Neowise - 30.4.2021, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 30.4.2021, 20:14
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Я как то привык считать, что все твердотельные реле имеют оптопару на цепи управления с детекцией нуля перехода полуволгы (cross zero) типа moc 3032, и как следствие не имеют вощможности фазового регурирования. А эти релюшки наверное не имеют такой хитрой оптопары и позволяют цепи управления включать симистор в любой момент времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.4.2021, 20:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Может там типа такого 0-10 вольт стояло?
https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la
А в буквах не стали разбираться и поставили первое попавшееся.

Так-то должна быть синхронизация именно с той фазой, по которой регулирование идёт.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.4.2021, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 30.4.2021, 20:34
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



https://asenergi.ru/catalog/rele/ssr1-ssr2-ssr3.html

Всё. Нашёл. Вконце данной странички есть расшифровка маркировки.
В той реле, что я фотку выложил, в конце стоит RD3
R - random (случайный). Те включается сразу по приходу управляющего сигнала.
А чаще всего продают Z - zero (ноль) включаются после перехода полуволны через ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.4.2021, 20:34
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(kaifsheg @ 30.4.2021, 22:14) *
Я как то привык считать, что все твердотельные реле имеют оптопару на цепи управления с детекцией нуля перехода полуволгы (cross zero) типа moc 3032, и как следствие не имеют вощможности фазового регурирования. А эти релюшки наверное не имеют такой хитрой оптопары и позволяют цепи управления включать симистор в любой момент времени.

Не все реле имеют зеро-кросс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 30.4.2021, 20:42
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Neowise, может посоветуете, где поискать? Ничего найти не могу....
Уже думаю оптопару перепаивать самому... Но если там всё залито смолой то никак..
.
.
.
Нашёл. Ключевые слова для поиска RD3 SSR

Сообщение отредактировал kaifsheg - 30.4.2021, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.4.2021, 20:57
Сообщение #47





Guest Forum






Где хотите перепаивать оптореле ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.4.2021, 21:15
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Зеро-кросс не будет плавно регулировать лампы. Да и рандом тоже довольно затруднительно, должна быть чёткая синхронизация фазы на нагрузке и на управляющем устройстве, что наврядли. Можно конечно разобрать компаунд, засесть за учебник электроники и впаять схему плавного регулирования, но это долго. Или я не понял, что нужно, тогда извините.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.4.2021, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.4.2021, 21:47
Сообщение #49





Guest Forum






Таких схем довольно таки много. Напряжение сети через оптопару на МК, а с МК на регулирующий элемент.

Сообщение отредактировал Neowise - 30.4.2021, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 30.4.2021, 22:09
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kaifsheg @ 30.4.2021, 20:42) *
Нашёл. Ключевые слова для поиска RD3 SSR

тут купить можно
тут страница с каталога
реле действительно с "рандомным" включением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slider
сообщение 5.5.2021, 7:05
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276



Советую =)
https://www.2vv.cz/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0...D1%8B/rv3-25-p/
Еще посмотрите у Лиссанта. Помнится были решения для 1ф ТЭНов


Сообщение отредактировал Slider - 5.5.2021, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных