> Расход пара при повышении давления
Katsiaryna2007
сообщение 27.10.2016, 20:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2016
Пользователь №: 308099



Подскажите, как увеличится расход пара если давление увеличить с 6 до 7 ат. Раньше при 6 ат не было перерасхода, а теперь котельная выдает 6,5-7 ат. Расход увеличился прим. на 3 Гкал в сут. Оборудование работает нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Смит
сообщение 27.10.2016, 20:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Katsiaryna2007 @ 27.10.2016, 20:37) *
Расход увеличился прим. на 3 Гкал в сут.

С 37 Гкал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katsiaryna2007
сообщение 28.10.2016, 5:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2016
Пользователь №: 308099



с 450 до 580 в мес. или с 18 до 21.5 в сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.10.2016, 7:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Потребление пара увеличилось по показаниям приборов или фактически производство стало больше брать пара/ возвращать конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katsiaryna2007
сообщение 28.10.2016, 7:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2016
Пользователь №: 308099



По приборам. Производство продукции осталось прежним. В итоге увеличение нормы на еденицу продукции и затрат на энергию на 20 %

конденсат не возвращается на котельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 28.10.2016, 7:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Katsiaryna2007 @ 27.10.2016, 21:37) *
Подскажите, как увеличится расход пара если давление увеличить с 6 до 7 ат. Раньше при 6 ат не было перерасхода, а теперь котельная выдает 6,5-7 ат. Расход увеличился прим. на 3 Гкал в сут. Оборудование работает нормально.

Всё зависит не о того, какое давление, а от того, как и сколько берёт потребитель. Если у потребителя на входе стоит задвижка, через которую пар улетает в атмосферу и которую никто не крутит, расход пара вырастет примерно в корень от увеличения давления пара раз. Если пар идёт на нагрев продукции, объём выпуска продукции не изменился, и задвижкой управляет регулятор температуры продукции, то расход пара уменьшится для соблюдения теплового баланса. А если пар идёт на обогрев помещения и там стоит тот же регулятор, нужно смотреть среднесуточную температуру на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katsiaryna2007
сообщение 28.10.2016, 9:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2016
Пользователь №: 308099



Спасибо.
Есть подозрение что раньше работали круглосуточно, а теперь только в ночные смены. И как следствие разогрев всей системы с нуля каждый, увеличение конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft
сообщение 1.11.2016, 19:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306105



А не пробовали устанавливать конденсатоотводчики на оборудование? или регулирующий клапан установить на голове или же на непосредственно на вводе к потребителям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных