Цитата(Katsiaryna2007 @ 27.10.2016, 21:37)

Подскажите, как увеличится расход пара если давление увеличить с 6 до 7 ат. Раньше при 6 ат не было перерасхода, а теперь котельная выдает 6,5-7 ат. Расход увеличился прим. на 3 Гкал в сут. Оборудование работает нормально.
Всё зависит не о того, какое давление, а от того, как и сколько берёт потребитель. Если у потребителя на входе стоит задвижка, через которую пар улетает в атмосферу и которую никто не крутит, расход пара вырастет примерно в корень от увеличения давления пара раз. Если пар идёт на нагрев продукции, объём выпуска продукции не изменился, и задвижкой управляет регулятор температуры продукции, то расход пара уменьшится для соблюдения теплового баланса. А если пар идёт на обогрев помещения и там стоит тот же регулятор, нужно смотреть среднесуточную температуру на улице.