				  2.11.2016, 10:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 1.11.2016
 Пользователь №: 308356
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! У меня на выходе из котельной в сеть давление 4,8 кгс/см2, а на обратном трубопроводе 2,6 кгс/см2, теплосъем идет 10 градусов. Пошла проблема с сетевой компанией, что разницу в давлении должна делать котельная, а мы говорим что сети не отрегулированы и поэтому абоненты на крайних точках мерзнут. Прошу помочь в нашей проблеме, кто прав кто виноват!?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 11)
	 
	
		|  | 
				  2.11.2016, 11:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 897
 Регистрация: 13.11.2011
 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
 Пользователь №: 129060
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Karabas-Barabas @ 2.11.2016, 16:18)  Добрый день! У меня на выходе из котельной в сеть давление 4,8 кгс/см2, а на обратном трубопроводе 2,6 кгс/см2, теплосъем идет 10 градусов. Пошла проблема с сетевой компанией, что разницу в давлении должна делать котельная, а мы говорим что сети не отрегулированы и поэтому абоненты на крайних точках мерзнут. Прошу помочь в нашей проблеме, кто прав кто виноват!? Посмотрите что написано в договоре между вами и сетевой компанией    .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 12:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 1.11.2016
 Пользователь №: 308356
 
 
 
  
 | 
				Цитата(awlan @ 2.11.2016, 15:19)  Посмотрите что написано в договоре между вами и сетевой компанией    .В договоре о давлении нет ни слова.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата теплосъем идет 10 градусов  а должно быть? в договоре температурный график есть? ИМХО Сетевая должна регулировать/контролировать потребителей. В неотлаженую сеть бесполезно давить, еще порвать может...
				Сообщение отредактировал Altelega - 2.11.2016, 12:39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 12:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 1.11.2016
 Пользователь №: 308356
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 2.11.2016, 16:33)  а должно быть? в договоре температурный график есть?
 ИМХО
 Сетевая должна регулировать/контролировать потребителей. В неотлаженую сеть бесполезно давить, еще порвать может...
 В договоре температурного графика нет, по теплосъему котельная идет согласно температурному графику, но контролирующие органы говорят, что теплосъем маленький. Вопрос стоит кто должен делать разницу давления между "подачей" и "обраткой"?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Я из эксплуатации потребителей. Странно как-то у вас, должон же быть хоть какой-то технический параметр из расчета/проекта. У нас источник и сетевая от одной компании, в каждом ИТП температурный график. Если где не по графику, то предписание устранить, в крайнем случае "зажмут" ветку с перегревом... Раздать потребителям температурный график, и подарить сетевой компании книжку ПТЭТЭ (правила технической эксплуатации)     Цитата по теплосъему котельная идет согласно температурному графику  теперь что-то совсем запутано получается.. если в графике, почему тогда не отрегулирована?   у нас 10С теплосъема только в теплую погоду, дальше только больше 30-40
				Сообщение отредактировал Altelega - 2.11.2016, 13:24 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 13:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 1.11.2016
 Пользователь №: 308356
 
 
 
  
 | 
				  теперь что-то совсем запутано получается.. если в графике, почему тогда не отрегулирована?   Вот сетевая компания и говорит, что из-за разницы давления и нет нормального теплосъема.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 14:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 13
 Регистрация: 23.1.2014
 Из: москва
 Пользователь №: 220680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Karabas-Barabas @ 2.11.2016, 12:58)  Вопрос стоит кто должен делать разницу давления между "подачей" и "обраткой"?  Разницу давления между подачей и обраткой делают законы физики. чем больше спротивлений в сети,  тем больше перепад. В случае наличия на тепловой сети регулирующей арматуры давление обратки можно регулировать. В случае отсутствия её, потеря давления - параметр практически постоянный.  Стоит ли частотный регулятор на сетевых насосах? Если нет, то сетевую компанию можно переспорить так: насосы стоят согласно проекта, мы подаём проектное количество теплоносителя с проектной температурой. Свои условия по договору выполняем.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				такое чувство, что никто не знает какая нагрузка.. мощность. в количественном то выражении сколько тепла снимают? в Гкал/час, в тонн/час.. вообщем, по проекту.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 14:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 1.11.2016
 Пользователь №: 308356
 
 
 
  
 | 
				[quote name='LAARS HH4500' date='2.11.2016, 18:01' post='1248092']Разницу давления между подачей и обраткой делают законы физики. чем больше спротивлений в сети,  тем больше перепад. В случае наличия на тепловой сети регулирующей арматуры давление обратки можно регулировать. В случае отсутствия её, потеря давления - параметр практически постоянный.
 Стоит ли частотный регулятор на сетевых насосах?
 Частотного регулятора на сетевых насосах нет. Какой либо регулирующей арматуры на сетях отсутствует, только запорная. Говорим им сделать шабирование, а они кричат, что разница по давлению делается на котельной и всё тут.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 14:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 113
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263814
 
 
 
  
 | 
				Сетевая организация свои требования должна подтвердить отчётом специализированной организации по расчёту гидравлического режима (либо самостоятельно выполненным расчётом), в котором основные параметры  для Вас - расчётный располагаемый напор на источнике теплоты и расчётный массовый (объёмный) расход теплоносителя т/час (м3/час). Далее Вам необходимо сверить существующий расход с расчётным с помощью стационарного или переносного расходомера, а уже потом делать какие-либо выводы насчёт соответствия  или несоответствия сетевого насоса расчётным параметрам по напору и производительности. Кроме того,  чем больше  превышение фактической производительности относительно расчётной, тем больше (в квадратичной зависимости) гидравлические потери в коммуникациях котельной и, соответственно, меньше фактический напор на выходе из котельной.                                                                             Также, хотелось бы знать, какой у Вас температурный график, так как пока в  Ваших сообщениях это не прозвучало.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2016, 15:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Если пользователь тепловой энергии вещает, что не может обеспечить "нормальный съем " температуры из-за большого перепада, это нужно попросить зафиксировать письменно и отправить все это в органы, занимающиеся аттестацией специалистов в Вашем регионе. Такой перец ничего не примет в качестве доказательств. В договорах с источником указывают обеспеченность минимального перепада на границе раздела, а далее, по сети он разный и стремится к нулю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |