> Давление в сети, Проблемы с сетевой компанией
Karabas-Barabas
сообщение 2.11.2016, 10:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308356



Добрый день! У меня на выходе из котельной в сеть давление 4,8 кгс/см2, а на обратном трубопроводе 2,6 кгс/см2, теплосъем идет 10 градусов. Пошла проблема с сетевой компанией, что разницу в давлении должна делать котельная, а мы говорим что сети не отрегулированы и поэтому абоненты на крайних точках мерзнут. Прошу помочь в нашей проблеме, кто прав кто виноват!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
awlan
сообщение 2.11.2016, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Karabas-Barabas @ 2.11.2016, 16:18) *
Добрый день! У меня на выходе из котельной в сеть давление 4,8 кгс/см2, а на обратном трубопроводе 2,6 кгс/см2, теплосъем идет 10 градусов. Пошла проблема с сетевой компанией, что разницу в давлении должна делать котельная, а мы говорим что сети не отрегулированы и поэтому абоненты на крайних точках мерзнут. Прошу помочь в нашей проблеме, кто прав кто виноват!?

Посмотрите что написано в договоре между вами и сетевой компанией rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karabas-Barabas
сообщение 2.11.2016, 12:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308356



Цитата(awlan @ 2.11.2016, 15:19) *
Посмотрите что написано в договоре между вами и сетевой компанией rolleyes.gif .


В договоре о давлении нет ни слова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.11.2016, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
теплосъем идет 10 градусов
а должно быть? в договоре температурный график есть?

ИМХО
Сетевая должна регулировать/контролировать потребителей. В неотлаженую сеть бесполезно давить, еще порвать может...

Сообщение отредактировал Altelega - 2.11.2016, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karabas-Barabas
сообщение 2.11.2016, 12:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308356



Цитата(Altelega @ 2.11.2016, 16:33) *
а должно быть? в договоре температурный график есть?

ИМХО
Сетевая должна регулировать/контролировать потребителей. В неотлаженую сеть бесполезно давить, еще порвать может...


В договоре температурного графика нет, по теплосъему котельная идет согласно температурному графику, но контролирующие органы говорят, что теплосъем маленький. Вопрос стоит кто должен делать разницу давления между "подачей" и "обраткой"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.11.2016, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Я из эксплуатации потребителей. Странно как-то у вас, должон же быть хоть какой-то технический параметр из расчета/проекта. У нас источник и сетевая от одной компании, в каждом ИТП температурный график. Если где не по графику, то предписание устранить, в крайнем случае "зажмут" ветку с перегревом...

Раздать потребителям температурный график, и подарить сетевой компании книжку ПТЭТЭ (правила технической эксплуатации) rolleyes.gif

Цитата
по теплосъему котельная идет согласно температурному графику
теперь что-то совсем запутано получается.. если в графике, почему тогда не отрегулирована? smile.gif

у нас 10С теплосъема только в теплую погоду, дальше только больше 30-40

Сообщение отредактировал Altelega - 2.11.2016, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karabas-Barabas
сообщение 2.11.2016, 13:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308356





теперь что-то совсем запутано получается.. если в графике, почему тогда не отрегулирована? smile.gif


Вот сетевая компания и говорит, что из-за разницы давления и нет нормального теплосъема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAARS HH4500
сообщение 2.11.2016, 14:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2014
Из: москва
Пользователь №: 220680



Цитата(Karabas-Barabas @ 2.11.2016, 12:58) *
Вопрос стоит кто должен делать разницу давления между "подачей" и "обраткой"?

Разницу давления между подачей и обраткой делают законы физики. чем больше спротивлений в сети, тем больше перепад. В случае наличия на тепловой сети регулирующей арматуры давление обратки можно регулировать. В случае отсутствия её, потеря давления - параметр практически постоянный.
Стоит ли частотный регулятор на сетевых насосах? Если нет, то сетевую компанию можно переспорить так: насосы стоят согласно проекта, мы подаём проектное количество теплоносителя с проектной температурой. Свои условия по договору выполняем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.11.2016, 14:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



такое чувство, что никто не знает какая нагрузка.. мощность. в количественном то выражении сколько тепла снимают? в Гкал/час, в тонн/час.. вообщем, по проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karabas-Barabas
сообщение 2.11.2016, 14:25
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308356



[quote name='LAARS HH4500' date='2.11.2016, 18:01' post='1248092']
Разницу давления между подачей и обраткой делают законы физики. чем больше спротивлений в сети, тем больше перепад. В случае наличия на тепловой сети регулирующей арматуры давление обратки можно регулировать. В случае отсутствия её, потеря давления - параметр практически постоянный.
Стоит ли частотный регулятор на сетевых насосах?
Частотного регулятора на сетевых насосах нет. Какой либо регулирующей арматуры на сетях отсутствует, только запорная. Говорим им сделать шабирование, а они кричат, что разница по давлению делается на котельной и всё тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 2.11.2016, 14:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Сетевая организация свои требования должна подтвердить отчётом специализированной организации по расчёту гидравлического режима (либо самостоятельно выполненным расчётом), в котором основные параметры для Вас - расчётный располагаемый напор на источнике теплоты и расчётный массовый (объёмный) расход теплоносителя т/час (м3/час). Далее Вам необходимо сверить существующий расход с расчётным с помощью стационарного или переносного расходомера, а уже потом делать какие-либо выводы насчёт соответствия или несоответствия сетевого насоса расчётным параметрам по напору и производительности. Кроме того, чем больше превышение фактической производительности относительно расчётной, тем больше (в квадратичной зависимости) гидравлические потери в коммуникациях котельной и, соответственно, меньше фактический напор на выходе из котельной. Также, хотелось бы знать, какой у Вас температурный график, так как пока в Ваших сообщениях это не прозвучало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.11.2016, 15:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если пользователь тепловой энергии вещает, что не может обеспечить "нормальный съем " температуры из-за большого перепада, это нужно попросить зафиксировать письменно и отправить все это в органы, занимающиеся аттестацией специалистов в Вашем регионе. Такой перец ничего не примет в качестве доказательств. В договорах с источником указывают обеспеченность минимального перепада на границе раздела, а далее, по сети он разный и стремится к нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных