Формула для расчёта удлинения такая: удлинение (мм) = длина трубопровода(м) * коэффициент линейного расширения (мм/(м*С)) * разница температур между рабочей температурой и температурой при монтаже (С). Насчёт куда ставить компенсаторы есть несколько вариантов: 1) можно понаставить мертвых опор на каждом ответвлении на радиатор и компенсация температурных удлинений будет производится засчёт самокомпенсации. В этом случае компенсаторы не нужны. 2) Сделать расчёт на прочность (есть сп с расчётами стальных труб, думаю можно найти и медные) и посмотреть при каком удлинении горизонтального участка под потолком соединения не порвутся. И соответсвенно расставить компенсаторы и мертвые опоры. А для примерного определения максимального удлинения нарисуйте картинку, сколько труба от потолка, сколько зазор будет в гильзе и посмотрите как передвинется труба и какой получится угол в тройнике, смотрите чтобы труба в гильзе не сильно замялась. Чем ниже труба от потолка, тем больше можно удлинение допустить.
|