urmorebeautifult...
сообщение 8.11.2016, 10:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Здравствуйте. Проектирую двухтрубную систему отопления с поэтажной разводной. Труба медная. Вопрос такой: существует ли какое то значение граничного температурного удлинения трубы, начиная с которого надо ставить компенсатор. То есть на пример при удлинении 30 мм компенсатор не нужен, а при 35 нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Ernestas
сообщение 8.11.2016, 10:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Не существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.11.2016, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



есть только тип а таких рекомендаций http://compensators-energy.ru/content/view/25/
можно сделать пару уток либо 1 п-образник чтобы наверняка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RemmarK
сообщение 8.11.2016, 12:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.9.2015
Пользователь №: 277860



Совершенно верно, есть только рекомендации предоставленные выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РОШ
сообщение 8.11.2016, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142706



Как правило, исходт из опыта проектировани. Если же подходить "академически", то компенсаторы ставт из услови прочности трубопровода.
Рекомендую использовать следующую литературу:
- ГОСТ 32388-2013;
- Проектирование тепловых сетей Справочник проектировщика под. ред. Николаева А.А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 9.11.2016, 5:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



В моём случае горизонтальная поэтажная разводка. Разводящие трубы находятся под потолком предыдущего по высоте этажа. Прикрепил план и схему. Подскажите есть ли смысл в компенсаторах и на каких участках. Если кто знает как посчитать трубу на прочность при известном значении удлинения, поделитесь, пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 316,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 9.11.2016, 10:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Формула для расчёта удлинения такая: удлинение (мм) = длина трубопровода(м) * коэффициент линейного расширения (мм/(м*С)) * разница температур между рабочей температурой и температурой при монтаже (С). Насчёт куда ставить компенсаторы есть несколько вариантов: 1) можно понаставить мертвых опор на каждом ответвлении на радиатор и компенсация температурных удлинений будет производится засчёт самокомпенсации. В этом случае компенсаторы не нужны. 2) Сделать расчёт на прочность (есть сп с расчётами стальных труб, думаю можно найти и медные) и посмотреть при каком удлинении горизонтального участка под потолком соединения не порвутся. И соответсвенно расставить компенсаторы и мертвые опоры.
А для примерного определения максимального удлинения нарисуйте картинку, сколько труба от потолка, сколько зазор будет в гильзе и посмотрите как передвинется труба и какой получится угол в тройнике, смотрите чтобы труба в гильзе не сильно замялась. Чем ниже труба от потолка, тем больше можно удлинение допустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
urmorebeautifult...
сообщение 14.11.2016, 4:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 27.6.2016
Пользователь №: 300160



Согласен. Картинку можно нарисовать. Поставить неподвижную опору по центру горизонтальной трубы под потолком, посчитать на сколько удлиняется каждый участок между подключениями приборов. Но как потом посчитать на прочность медную трубу мне неизвестно. Никогда с этим не сталкивался. Если кто то когда-нибудь это делал, поделитесь опытом.

Сообщение отредактировал urmorebeautifulthanuthink - 14.11.2016, 4:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 14.11.2016, 9:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



На подводках к приборам небольшие диаметры Ду15 или 12, и там скорее будет не прочность, а просто труба будет заминаться, т.е. будет уменьшаться проходное сечение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных