> Siemens Ssb61 Привод водяного клапана
VSS
сообщение 10.11.2016, 15:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24710



Приветствую инженеров- специалистов. Столкнулся с такой ситуацией : приточная установка с водяным калорифером. Привод (фото) работает только в режиме тестирования ( я так думаю). При включении питания привод водяного клапана закрывается-открывается и больше не реагирует. Привод новый, клапан то же.
Питание на привод приходит, управляющий сигнал так же приходит. Контроллер (фото) новый, без аномалий. Пробовал подавать переменное напряжение 24в ( с контроллера выходит только постоянное) на привод. Никакого эффекта. Поставил другой такой же привод (выпросил на день у поставщика) работает так же, а точнее не работает. Свои мысли и идеи заканчиваются. Поделитесь своим опытом, может кто то встречался с такой ситуацией. Спасибо всем Прикрепленный файл  IMG_20161108_145038.jpg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31

Прикрепленный файл  IMG_20161108_145131.jpg ( 2,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7

Прикрепленный файл  IMG_20161108_151720.jpg ( 3,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.11.2016, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



по идеи должны быть ограничители на лево\право.. Черный общ, подавая переменку 24 по очереди на остальные должен ожить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 11.11.2016, 7:57
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



- Скорее не в режиме тестирования, а "калибровки".
Что в мануале на привод по этому поводу сказано?
- Какое значение управляющего сигнала с контроллера приходит?
Может по смыслу регулирования он и должен быть открыт (закрыт).
- "Нули" напряжения питания привода и управляющего сигнала соединены?
Может привод "не понимает" управляющего сигнала из-за разных "точек отсчета".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VSS
сообщение 11.11.2016, 22:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24710



Спасибо за советы , но всё это уже опробовано. Без результатов. Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 12.12.2016, 8:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Цитата(VSS @ 11.11.2016, 23:04) *
Спасибо за советы , но всё это уже опробовано. Без результатов. Спасибо за ответы.

Прикрепленный файл  ssb61.png ( 104,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


А управляющее напряжение вы измеряли? 0-10 G0 -минус Y-плюс мультиметра сколько оно? Был у нас случай....батарейкой на управляющий вход 4.5 В откинув управляющий должен на 50% открыться....с системой уравнивания потенциалов была проблема...

Сообщение отредактировал dreambelarus - 12.12.2016, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.12.2016, 10:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Клапан с переменкой питания, и постоянкой на управление. G0 надо бы заземлить, чтобы управляющий работал правильно.

Странный клапан, могли бы еще один контакт добавить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 12.12.2016, 10:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(manjey73 @ 12.12.2016, 10:43) *
Странный клапан, могли бы еще один контакт добавить.
Привод как привод. Для SBT это вообще норма.
Цитата(VSS @ 10.11.2016, 15:20) *
Питание на привод приходит, управляющий сигнал так же приходит.
Вы б схему нарисовали как он у вас подключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unimag
сообщение 13.12.2016, 1:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60992



Чуть ниже тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37203 . Речь о SSB61...подробно. Впечатление, что с приводом все в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.12.2016, 8:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вот же .... народ еще рассуждает где у трансформатора ноль.......
ЗАЗЕМЛИТЕ ЛЮБОЙ один выход транса - ТАМ И БУДЕТ НОЛЬ..... и обзовите этот выход G0 и так далее....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных