Обвязка фреонового возздухоохладителя |
|
|
|
10.11.2016, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть нюансы. У меня имеется на крыше ресторана приточно-вытяжная установка, с двухконтурным фреоновым воздухоохладителем, рядом стоит ККБ, тоже двухконтурный. По проекту на конденсатном трубопроводе стоят (начиная от воздухоохладителя): шаровый вентиль с клапаном Шредера, ТРВ, стекло смотровое, э/м клапан, фильтр и возле ККБ шаровый вентиль с клапаном Шредера. На фреоновом контуре, только 2 шаровых вентиля. Нужно их завязать. Никогда их не обвязывал, да и медь не паял в принципе, боюсь споткнутся о подводные камни. Буду благодарен любой информации
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
Гость_Blade runner_*
|
10.11.2016, 22:15
|
Guest Forum

|
Схему нарисуйте.
|
|
|
|
|
10.11.2016, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
ловите
_____.jpg ( 157,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 174
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
10.11.2016, 23:09
|
Guest Forum

|
Соберите по схеме и все. Детали не перегревайте. Ничего особо хитрого нет.
|
|
|
|
|
10.11.2016, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
а с возвратом масла там никаких подъемов/опусков делать не надо? и читал еще что ресивер от ККБшки ставится обычно
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
10.11.2016, 23:16
|
Guest Forum

|
Написали же , что рядом стоит, значит ничего не надо. Что на чертеже есть то и делайте, потом так и скажете - все по чертежу.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.11.2016, 23:17
|
|
|
|
|
10.11.2016, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
да просто люблю сразу все правильно делать, а не говорить "все по чертежу", чертежи разные бывают, а заказчик не всегда способен понять чья тут вина
Знаю еще что ТРВ как можно ближе к испарителю ставить надо. А какие вообще допускаются минимальные участки трубы между этими элементами обвязки
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
10.11.2016, 23:30
|
Guest Forum

|
В паспортах на детали обычно написано про монтаж. По моему, эту контсрукцию хоть как собери, все равно работать будет.
|
|
|
|
|
10.11.2016, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
если бы так, в паспортах на оборудование далеко не всегда написано то что надо про монтаж, не говоря уж про материалы. Обычно там только описывается 1000 глупых способов как можно себя убить, монтируя это оборудование и жирным шрифтом: Danger, Attention, соблюдайте требования безопасности) А по существу ничего
Сообщение отредактировал Bungalow Bill - 10.11.2016, 23:37
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
10.11.2016, 23:39
|
Guest Forum

|
Нормально написано, с картинками.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.11.2016, 23:42
|
|
|
|
|
10.11.2016, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
Если уж на то пошло, то на этой схеме даже фильтра не показано, а он наверняка не помешает в этом соединительном комплекте, вот и делай по чертежу
|
|
|
|
|
11.11.2016, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
И может еще кто подскажет: какие есть вообще может в РФ ТНПА по холоду? Потому что у нас в РБ холод напрочь отсутствует в нормативной базе, кроме проектных норм
Сообщение отредактировал Bungalow Bill - 11.11.2016, 0:11
|
|
|
|
|
11.11.2016, 7:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
почитайте какой-нить учебник чтоли. там много схем и объяснений. или наймите себе учителя. ккб на прямотоке это даже не холодильник. тут думать надо.
|
|
|
|
|
12.11.2016, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
а еще такой вопрос: шаровый вентиль с клапаном Шредера ставится на выходе из испарителя, что б в него уравнивающую линию от ТРВ воткнуть? Или только для заправки/вакуумирования и прочих радостей, а уравниловка от ТРВ обязательно врезается в паропровод?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.11.2016, 17:32
|
Guest Forum

|
Инструкцию на трв прочитайте, там все очень подробно написано и нарисовано. .............. На кой они вообще нужны , краны на входе/выходе испарителя. А шредеры не лишние, для заправки и измерения перегрева.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2016, 17:35
|
|
|
|
|
12.11.2016, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474

|
Кошмар.Два спеца тебе объяснили,не знаешь "холода",не лезь.Люди годами,даже после окончания ВУЗа,изучают на практике ,а ты с двух вопросов и -----хочешь готовое решение.Надо эту тему знать и учить и иметь практику.
|
|
|
|
|
12.11.2016, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
Ну вообще первый спец сказал что там все просто и сделать так что б там что-то не работало просто нереально. И тему то я понимаю после окончания вуза, а вот практики не имею. Тем более паяет человек, который этим занимался, хоть процессов и не понимает
Сообщение отредактировал Bungalow Bill - 12.11.2016, 18:52
|
|
|
|
|
12.11.2016, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
в инструкции на трв не уточняется можно ли уравнивающую линию на клапан Шредера подключать
|
|
|
|
|
12.11.2016, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2014
Из: Минск
Пользователь №: 239802

|
в инструкции на трв не уточняется можно ли уравнивающую линию на клапан Шредера подключать
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.11.2016, 18:58
|
Guest Forum

|
Зачем ее на клапан шредера подключать ??? Запаиваете в газовую трубу и все. .............. О фильтре. Обычно ставлю.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2016, 19:02
|
|
|
|
|
  |