Gavaf
сообщение 14.11.2016, 10:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2015
Пользователь №: 282792



Здравствуйте, господа!
Есть цех по производству мясных продуктов.
Стоят печи и с них соответственно отводят тепло. Рукав короткий. Температура порядка 30 градусов на выхлоп + много пара.
Воздуховод идет выше крыши (общая длина порядка 12 метров) - и тут начинается проблема. На зонте образуется конденсат и льется ручьем вниз по трубе, обмерзает фасад.
Отвод конденсата на тройнике снизу не помог, утеплять воздуховод не вижу смысла т.к. на зонте полагаю будет ещё больше воды.
Может кто на практике решал такую задачу?


В данный момент ещё и автомойку следующим этапом будем делать - думаю проблема будет та же.

Живем на севере, зимой перепад температур большой до -35, в данный момент на улице -7 и уже проблема критична
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 10:54
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Насадку с вертикальным выхлопом и водоотводящим кольцом не думали?
Второе. Воздуховод идёт по фасаду снаружи? Тогда утеплять совсем не лишнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gavaf
сообщение 14.11.2016, 12:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2015
Пользователь №: 282792



ну да в таком случае не лишнее.
спасибо за подсказку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 14.11.2016, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



на практике помогает теплоизоляция зонта или использование вместо зонта, изолированного воздуховода с отводом вниз.
Прикрепленный файл  foto11_.jpg ( 9,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

для кругляка можно так:



Сообщение отредактировал WAKO - 14.11.2016, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 13:47
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я именно такую насадку и назвал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных