	 |  ДУ из склада , Неизвестная мне методика расчета ДУ |  |  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 9:28 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! Пришел проект ДУ из производственно-складского комплекса. Расходы газо-воздушной смести сумасшедшие. Заказчик попросил прислать расчет по ДУ. Вот что прислали (во вложении). Склад площадью 1700м2 и высотой 8м. Расчет явно не по методике ВНИИПО. Или я чего-то не знаю?
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 ______.pdf  ( 285,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 20)
	 
	
		|  | 
				  28.11.2016, 9:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4812
 Регистрация: 17.3.2008
 Пользователь №: 16585
 
 
 
  
 | 
				это не расчет, а результаты расчета.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 9:54 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Амиго @ 28.11.2016, 9:43)  это не расчет, а результаты расчета. А что за методика? Она разрешена для реализации?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 10:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				ну судя tsm и прочим параметрам в конце, то делали расчет по существующим методикам.потому как в 91 снипам нет таких параметров.насколько точный расчет вряд ли кто то вам скажет
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 11:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4812
 Регистрация: 17.3.2008
 Пользователь №: 16585
 
 
 
  
 | 
				Судя по опечаткам самодельный экселевский расчет. )
 200 многовато.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 11:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				200 вполне может быть если нет пожаротушения и очаг пожара ограничен только стенами здания
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 11:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ast @ 28.11.2016, 9:54)  А что за методика? Она разрешена для реализации? Это, действительно, не расчёт, а результаты некоего расчёта без всяких указаний на методики, исходных данных, ссылок на формулы и расшифровку входящих в них величин. Любые расчёты д.б. представлены Заказчику или Экспертизе в виде, позволяющем осуществить анализ и проверку самих расчётов. То, что прислали Вашему Заказчику расчётами не является . До графы с уд. приведенной пож. нагрузкой g0  непонятно для чего проведены расчёты по этим старым Рекомендациям . На сколько понимаю, эти Рекомендации сегодня не применимы вообще, т.к. действует Методика  и более поздние изменения к ней (там есть ссылка на ИЗМ) А вот, начиная с g0 , похоже, расчёты вели как раз по МР 2013 г, в частности по прилож. 1 и ф-ле 8. Но без исходных данных (по геометрии помещения, горящему веществу, наличию АПТ) проанализировать конечный результат по расходу ДУ невозможно. И ещё совсем непонятно - почему в расчёте времени горения суммируют рассчитанное время эвакуации с 10 мин.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 12:34 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, друзья!!! А то Зак уже "стреляться" собирался от цифры (в несколько млн) суммы реализации.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ast @ 28.11.2016, 12:34)  ...А то Зак уже "стреляться" собирался от цифры ... Вам уже справедливо подсказали Цитата(Composter @ 28.11.2016, 11:30)  200 вполне может быть если нет пожаротушения и очаг пожара ограничен только стенами здания Так что, возможно, рановато, Вам и Заку радоваться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 13:32 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 12:49)  Вам уже справедливо подсказали
 Так что, возможно, рановато, Вам и Заку радоваться.
  Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная. Но пока без уточнения пож. нагрузки, как только точно соберу все данные, отпишусь для интереса.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4812
 Регистрация: 17.3.2008
 Пользователь №: 16585
 
 
 
  
 | 
				я ставлю на 50-70 тыщ)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ast @ 28.11.2016, 13:32)  Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная. Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 16:21 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 14:50)  Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит? Вот это я и пытаюсь выяснить. Знаю, что там производится и складируется что-то типа пластиковых бутылок и т.п. .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 16:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 14:50)  Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит? Цитата(ast @ 28.11.2016, 16:21)  Вот это я и пытаюсь выяснить. Знаю, что там производится и складируется что-то типа пластиковых бутылок и т.п. . Тогда совсем не понятно, что  можно было прикидывать ? Цитата(ast @ 28.11.2016, 13:32)  Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная. Без АПТ и будут гигантские расходы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2016, 17:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4812
 Регистрация: 17.3.2008
 Пользователь №: 16585
 
 
 
  
 | 
				о как)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.12.2016, 13:58 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Доброго всем дня! Как и обещала выкладываю расчет по складу. Расчет сделан для половины склада (одна дымовая зона). Возможные мои ошибки:  1. ПЭТ-это ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ, а не полиэтилен, т.к. ПЭТ относится к полиэфирам. Но пож. характеристики ПЭТ найти невозможно.  2. Гофрокартон по пож. характеристикам, брала как бумагу, но это мелочи.  3. Пож. нагрузка, представленная заказчиком-это максимальная вместимость склада, а не максимальная загрузка производства (70% от вместимости склада). Но тут -ни я, ни заказчик -не знаем, что правомерно закладывать в расчет, хотя от массы ПЭТ количество дыма почти не меняется.  Итак получаем вполне реальную цифру 44 тыщи кубов. Если нет АПТ, то получаем 3 млн кубов.
				Сообщение отредактировал ast - 2.12.2016, 14:01   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.12.2016, 16:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ast @ 2.12.2016, 13:58)  Доброго всем дня! Как и обещала выкладываю расчет по складу. Расчет сделан для половины склада (одна дымовая зона). ...
 Итак получаем вполне реальную цифру 44 тыщи кубов. Если нет АПТ, то получаем 3 млн кубов.
 1. Пытаюсь понять Ваши посты    Сначала Цитата(ast @ 28.11.2016, 9:28)  Склад площадью 1700м2 и высотой 8м. А по расчётам Цитата Размеры помещения, a x b x h:    84 x 30 x 26,6 м
 Площадь пола
 Ff = a ∙ b = 84 ∙ 30 = 2520 м2
 Это разные склады? или это первоначальный за несколько дней (при уже якобы готовом проверяемом проекте ДУ) так фантастически пополнел  и подрос  ? 2. У Вас в расчётах  Цитата Температура воздуха в помещении, tr:    20 °CТемпература наружного воздуха, tН:    26 °C
 Просто ради любопытства - в складе предусматривается кондиционирование в тёплый период? 3. Главный вопрос к Вам - Вы сами смотрели/анализировали выложенный расчёт? У Вас какой-то сбой в программе - в расчёте учтено только горение ПЭ, а древесина и картон не учтены совсем. Конечно, при правильных геометрич. размерах склада (с такой высотой) и учёте всего горящего  расход дыма будет ещё меньше.  4. Если высота помещения и правда 26,6 м, то следует уточнить есть ли площадки для обслуживания оборудования на каких-либо отметках для правильного учёта высоты незадымляемой зоны. 5. И ещё мне не понятно, по поводу "Если нет АПТ " - заказчик уже имеет проект ДУ (согласно Вашему 1-му посту), но ещё не определился по вопросу АПТ? Чудеса ...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.12.2016, 9:12 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 2.12.2016, 16:57)  1. Пытаюсь понять Ваши посты    Сначала А по расчётам Это разные склады? или это первоначальный за несколько дней (при уже якобы готовом проверяемом проекте ДУ) так фантастически пополнел  и подрос  ? 2. У Вас в расчётах  Просто ради любопытства - в складе предусматривается кондиционирование в тёплый период? 5. И ещё мне не понятно, по поводу "Если нет АПТ " - заказчик уже имеет проект ДУ (согласно Вашему 1-му посту), но ещё не определился по вопросу АПТ? Чудеса ...Это один из складов, который оборудован АПТ, остальные не стала выкладывать, т.к. они без АПТ и там млн кубов. Кондиционирования нет, -ошибка. АПТ у него только в одном этом складе, другие и все его производство не оборудовано АПТ. Заказанный им ранее проект он не может реализовать, т.к. не хватает средств. Поэтому пытается удешевить.
				Сообщение отредактировал ast - 5.12.2016, 9:15 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.12.2016, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ast @ 5.12.2016, 9:12)  Это один из складов, который оборудован АПТ... Ещё посмотрите/уточните в проекте АПТ или по факту шаг спринклеров - в складах, как правило, бывает шаг 3х3 м, а не 4х4, как в Вашем расчёте
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2017, 15:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 399
 Регистрация: 6.7.2007
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 9862
 
 
 
  
 | 
				В выложенном расчете ошибка в исходных данных. Вес полиэтилена введен  неверно и программа его не поняла. Судя по средней теплоте сгорания вес полиэтилена программой воспринят как 3,7 млн.кг. Т.к. дальше он по расчету сокращается сам на себя этого не видно в дальнейшем расчете, но результат завышен в несколько раз.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2017, 10:48 |  
		| 
 Работа с удовольствием делает её результат совершенным
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 621
 Регистрация: 5.2.2008
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 15213
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nedrok @ 13.1.2017, 15:35)  В выложенном расчете ошибка в исходных данных. Вес полиэтилена введен  неверно и программа его не поняла. Судя по средней теплоте сгорания вес полиэтилена программой воспринят как 3,7 млн.кг. Т.к. дальше он по расчету сокращается сам на себя этого не видно в дальнейшем расчете, но результат завышен в несколько раз. Я отсылала расчет программистам КВМ, т.к. у меня был вопрос: почему я задаю программе 3,7 млн. кг полиэтилена, а в расчетных величинах- Суммарная масса горючих веществ-m0 = ∑mi = 3,71 кг. Ответили, что программа все правильно посчитала. Как и было задано-3,7млн. кг. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 