> Подпор воздуха в лифтовых шахтах
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 10:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.10.2016
Пользователь №: 307378



Установлен подпор воздуха в лифтовых шахтах. Сейчас зимой тянет холодный воздух, хотя на входе в шахту установлены заслонки. В лифтах холодно. Можно как то решть данную проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
sneider
сообщение 15.12.2016, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



.

Сообщение отредактировал sneider - 15.12.2016, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 15.12.2016, 11:03
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Обратный клапан запрещен СП7.13130. И клапан-нормально закрытый.

Сообщение отредактировал ast - 15.12.2016, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 11:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.10.2016
Пользователь №: 307378



Как я понимаю поставить вместо заслонок огнезадерживающий клапан. он более герметичен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 15.12.2016, 11:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата
Обратный клапан запрещен СП7.13130. И клапан-нормально закрытый.

да. извиняюсь. попутал с ДУ. Там как говорят спецы везы можно ставить обратный клапан на стакане.

Сообщение отредактировал sneider - 15.12.2016, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 15.12.2016, 11:11
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Или клапан СТРАЖ, я в последнее время его ставлю вместо обратного, он работает, как обратный в системах ДУ и ПД. И разработан в противопожарном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 11:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.10.2016
Пользователь №: 307378



Примерная схема подпора. Заказчик хочет просто повесить кусок ковролина (красная линия) , типа не будет поддувать холодный воздух... а в случае сработки, он просто поднимется вверх, так как вентиляторы очень мощные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 22,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer999
сообщение 15.12.2016, 15:03
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311485



Так холодно, что невозможно постоять минуту?
Любые действия по уменьшению сечения проходного отверстия могут привезти к тому, что в случае форс-мажора (аварии и.т.п.) человек задохнется. Какой диаметр сечений у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 16:46
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.10.2016
Пользователь №: 307378



Сам проход под землей большой человек пролезет свободно, а заслонки 700*400.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 16.12.2016, 9:01
Сообщение #10


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(sneider @ 15.12.2016, 11:11) *
да. извиняюсь. попутал с ДУ. Там как говорят спецы везы можно ставить обратный клапан на стакане.

На ДУ тоже нормально закрытый. А спецы ВЕЗЫ документально подтверждают, что их обратные клапаны на стакане отвечают требованиям СП7.13130 п. 7.11 д)? "... установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам...".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.12.2016, 10:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sneider @ 15.12.2016, 11:11) *
да. извиняюсь. попутал с ДУ. Там как говорят спецы везы можно ставить обратный клапан на стакане.

Советую не верить никому на слово - открывайте каталог Веза "Вентиляторы крышные" 2014 г. Убедитесь, что нет стандартной комплектации стаканов какими-либо клапанами - просто есть возможность в конструкции стакана установить клапан. А на стр. 65 есть примечание, что тип клапана следует выбирать в соответствии в СП 7. Т.е. это Вы, как проектировщик, выбираете и заказываете конкретный тип клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 16.12.2016, 14:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Была такая проблема, поставили клапана на лифты в паркинг а те что в строении "согрели" перекосом убрав обороты на вытяжке. Зимой всякое лучше здание "надувать", да и на моей памяти не было жалоб на то что душно зимой, не герметичность делает своё дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных