Установлен подпор воздуха в лифтовых шахтах. Сейчас зимой тянет холодный воздух, хотя на входе в шахту установлены заслонки. В лифтах холодно. Можно как то решть данную проблему?
sneider
15.12.2016, 11:00
.
Обратный клапан запрещен СП7.13130. И клапан-нормально закрытый.
Как я понимаю поставить вместо заслонок огнезадерживающий клапан. он более герметичен?
sneider
15.12.2016, 11:11
Цитата
Обратный клапан запрещен СП7.13130. И клапан-нормально закрытый.
да. извиняюсь. попутал с ДУ. Там как говорят спецы везы можно ставить обратный клапан на стакане.
Или клапан СТРАЖ, я в последнее время его ставлю вместо обратного, он работает, как обратный в системах ДУ и ПД. И разработан в противопожарном исполнении.
Примерная схема подпора. Заказчик хочет просто повесить кусок ковролина (красная линия) , типа не будет поддувать холодный воздух... а в случае сработки, он просто поднимется вверх, так как вентиляторы очень мощные.
engineer999
15.12.2016, 15:03
Так холодно, что невозможно постоять минуту?
Любые действия по уменьшению сечения проходного отверстия могут привезти к тому, что в случае форс-мажора (аварии и.т.п.) человек задохнется. Какой диаметр сечений у вас?
Сам проход под землей большой человек пролезет свободно, а заслонки 700*400.
Цитата(sneider @ 15.12.2016, 11:11)

да. извиняюсь. попутал с ДУ. Там как говорят спецы везы можно ставить обратный клапан на стакане.
На ДУ тоже нормально закрытый. А спецы ВЕЗЫ документально подтверждают, что их обратные клапаны на стакане отвечают требованиям СП7.13130 п. 7.11 д)? "... установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам...".
Цитата(sneider @ 15.12.2016, 11:11)

да. извиняюсь. попутал с ДУ. Там как говорят спецы везы можно ставить обратный клапан на стакане.
Советую не верить никому на слово - открывайте каталог Веза "Вентиляторы крышные" 2014 г. Убедитесь, что нет стандартной комплектации стаканов какими-либо клапанами - просто есть возможность в конструкции стакана установить клапан. А на стр. 65 есть примечание, что
тип клапана следует выбирать в соответствии в СП 7. Т.е. это Вы, как проектировщик,
выбираете и заказываете конкретный тип клапана.
Была такая проблема, поставили клапана на лифты в паркинг а те что в строении "согрели" перекосом убрав обороты на вытяжке. Зимой всякое лучше здание "надувать", да и на моей памяти не было жалоб на то что душно зимой, не герметичность делает своё дело.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,