> Подбор сухой градирни, Как сделать правильно?
ArFey
сообщение 23.12.2016, 17:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый вечер, коллеги. Понимаю, что конец дня и конец недели... Ум за разум зашел окончательно smile.gif. Никак не соображу: При подборе выносного конденсатора Qконденсатора = Qиспарителя + Nкомпрессора. Всегда было так. А при подборе сухой градирни для наружного блока кондиционера с водяным охлаждением надо ли к холодопроизводительности наружного блока суммировать мощность компрессора? Что-то мне кажется, что да... Или это уже точно пятница 18.00 smile.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
baron.od
сообщение 23.12.2016, 18:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Qконденсатора это не ку конденсатора, а ку конденсации отсели можно и делать вывод )) с пятницей!
Если че - количество тепла которое нужно отвести, и не важно чем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.12.2016, 18:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://quattroclima.biz/guide/selectionkond.php
Возьми с запасом. Больше всегда лучше чем меньше...
Что-то было на форуме http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t59076.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.12.2016, 18:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Jota, спасибо! В понедельник буду юзать программу.
То baron.od: Действительно, пятница и Ваш тонкий одесский юмор не доходит smile.gif. Спрошу по-простому: Если мы имеем обычный наружный блок с воздушным охлаждением, то конденсатор там подбирается как номинальная холодопроизводительность системы + мощность компрессора (т.к. компрессор охлаждается тем же фреоном). Но это так сказать "вещь в себе" -мы ее не видим и над ней не задумываемся. А когда блок с водяным охлаждением - внутри стоит теплообменник фреон-вода (или раствор гликоля). Так вот на стороне воды, как я понимаю, д.б. мощность не меньше, чем на стороне фреона. А там, как я писал выше. Или все не так?
Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 23.12.2016, 18:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ArFey @ 23.12.2016, 15:23) *
д.б. мощность не меньше, чем на стороне фреона. А там, как я писал выше. Или все не так?
Аркадий

вы правы, они равны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 23.12.2016, 19:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Возьми Q-компрессора,умножь на 1,6-!,8 =Q-конденсатора.Фирма "Бокк"принимает Qконденсатора-2,0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.12.2016, 21:26
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ArFey @ 23.12.2016, 21:46) *
Добрый вечер, коллеги. Понимаю, что конец дня и конец недели... Ум за разум зашел окончательно smile.gif. Никак не соображу: При подборе выносного конденсатора Qконденсатора = Qиспарителя + Nкомпрессора. Всегда было так. А при подборе сухой градирни для наружного блока кондиционера с водяным охлаждением надо ли к холодопроизводительности наружного блока суммировать мощность компрессора? Что-то мне кажется, что да... Или это уже точно пятница 18.00 smile.gif Аркадий

Qдрайкулра = Qиспарителя + Nкомпрессора + Qнасосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 26.12.2016, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(LordN @ 23.12.2016, 20:26) *
Qдрайкулра = Qиспарителя + Nкомпрессора + Qнасосов

Спасибо огромное! Про насосы я и забыл smile.gif Под Q скорее всего понимается N? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bez_B
сообщение 26.12.2016, 11:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.4.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 294837



Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что насос получаемую энергию из сети не преобразует в тепловую как компрессор, например. В компрессоре так происходит из-за механического сжатия газа. Хотя запас, конечно не помешает. Думаю, достаточно будет холодопроизводительности и мощности компрессора и запаса % в 10 вполне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.12.2016, 13:15
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А чем так уж отличается ротационный компрессор от центробежного насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.12.2016, 13:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, как, чем?
Двигатель ротационного компрессора охлаждается фреоном, а двигатель центробежного насоса - воздухом. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.12.2016, 13:48
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, косяк, упустил слово "принципиально". Чтобы на сброс тепла от обмоток не отвлекаться. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.12.2016, 13:50
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Qдрайкулра = Qиспарителя + Nкомпрессора - Qнасосов* КПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bez_B
сообщение 26.12.2016, 14:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.4.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 294837



Цитата(Skaramush @ 26.12.2016, 13:15) *
А чем так уж отличается ротационный компрессор от центробежного насоса?

Мне кажется, если не учитывать конструктивные различия, то в том, что компрессор осуществляет сжатие, газообразной среды и ее перемещение, а насос, перекачивающий жидкость, ее не сжимает. Я надеюсь Вы не хотите сказать, что насос сжимает жидкость?
Насос передает жидкости количество тепла пренебрежимо малое по сравнению с теплотой конденсации. При выборе сухих охладителей я обычно беру запас 5 - 10 % на загрязнение теплообменной поверхности и стараюсь учитывать место установки. Например, если установлен сухой охладитель на кровле то +5 °С к уличной температуре не помешает, а если на темной, то и все 10 °С. Как правило этот запас покрывает тепловыделения от насоса.

Если я в чем-то не прав, просветите, дайте ссылку на источник, где можно просветиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.12.2016, 14:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО.
Тема раскрыта, дальше пошел флуд на тему: "у кого больше". biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 26.12.2016, 15:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(SSA @ 26.12.2016, 11:30) *
ИМХО.
Тема раскрыта, дальше пошел флуд на тему: "у кого больше". biggrin.gif

насос? laugh.gif
Формула: Qk=Q0+Ne - верная, но не совсем точная, так как правильно тут подметили что есть отличие от типа компрессора герметичный, полугеметик..... данная формула написана для герметичного компрессора, для полугерметика чисто теоретически должен быть поправочный коэф, может где то в литературе он и есть.
Касательно наноса, да можно добавить механический кпд, но его значение пренебрежимо мало по сравнению с Nе компрессора, так же помним что чать тепла уходит через трубы до градирни или КД- поэтому мощностью насоса пренебрегаем...
Единственное что Ne компрессора надо брать приведя его к реальным значениям (температуре конденсации и кипения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274