				Здравствуйте, Формучане!
 В данный момент занимаюсь монтажом. Общаюсь с проектировщиком.
 
 При составлении деталировки заметил, что в проекте решетки указаны на типоразмер больше чем воздуховод, клапан, гофра и т.д. (шаг в 50мм). Звоню проектировщику - тот говорит это наружные обмеры решеток и рамки у них по 25 мм. При чем в проекте нигде это не указано, в ведомости объемов работ и спецификации тоже такие размеры (на 50 мм больше каждая сторона).
 
 Я настаиваю на том, что это не верно. Все производители указывают размер подключения решетки, т.е. внутренний обмер. Диффузоры кстати тоже указаны, например, 200 вместо 160.
 
 Сам вопрос: Регламентируется ли формат обозначения решеток или метод обмера решеток?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 8)
	 
	
		|  | 
				  19.1.2017, 9:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4812
 Регистрация: 17.3.2008
 Пользователь №: 16585
 
 
 
  
 | 
				да. обозначение диффузоров чаще всего по диаметру подводки. С решетками сложнее. Там с живым сечением завязано. Чаще всего решетка больше сечения подводящего канала.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2017, 9:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 5.5.2015
 Из: Уфа
 Пользователь №: 266997
 
 
 
  
 | 
				Да, я понимаю, что живое сечение решетки будет меньше чем живое сечение подключения. Но какой размер стоит указывать? Я считаю, что внутренний, ведь у разных производителей могут быть разные размеры рамок решетки. Только как обосновать в официальном письме, не знаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2017, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 230
 Регистрация: 7.10.2014
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 246861
 
 
 
  
 | 
				Обосновать так, что производитель поймет указанные в спецификации размеры решеток буквально, и для него это будут внутренние размеры. И не подойдут те решетки никуда. У всех, наверное, производителей на сайте или в каталоге указано, какую маркировку решетки нужно предоставлять для заказа у поставщика. Типа "АМР АхВ" и внизу картиночка, где указаны внутренние размеры А и В, и наружные А+50 и В+50. А рамки конечно же разные бывают. И +20 где-то видела
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2017, 9:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Открываете каталог любого производителя решёток и смотрите пример обозначения для заказа решёток. Разумеется, везде будет указан внутренний размер (варьируется только HxL или LxH) так что это просто больные фантазии малограмотного проектировщика
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2017, 11:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 827
 Регистрация: 28.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1259
 
 
 
  
 | 
				Добрый день.Соглашусь со всеми. Сколько проектов встречал, везде указывается строительный размер решёток, т. е. внутренний без рамок. Бортики / рамки могут отличаться, а вот строительный / внутренний размер практически указывается одинаково, с меняющимся "шагом" в 50 мм., т. е. 150 х 200, далее 150 х 250, далее 150 х 300, могут и под заказ изготовить с др. шагом.
 
 В Вашем случае, запросите у проектировщика бумагу, где он укажет, как читать предоставленные им размеры решёток, если привезут не те, Вам будет что предоставить Клиенту для возмещения финансов, для замены решёток - эта бумажка и пригодится.
 
 Несколько лет назад была такая путаница у разных Производителей, кто-то указывал строительный (внутренний) размер, кто-то с учётом рамок, затем вроде бы все стали указывать именно строительный размер, но с оговоркой перед таблицей с размерами, что за размер указан и сколько ширина рамки.
 
 С Уважением,
 
 Сообщение отредактировал vnipi - 19.1.2017, 11:01
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2017, 12:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 5.5.2015
 Из: Уфа
 Пользователь №: 266997
 
 
 
  
 | 
				Спасибо большое всем! Прибавили мне уверенности))
 Просто проектировщик - очень крупный проектный институт и объект сам серьезный. Начал уже думать что я чего то не знаю)))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2017, 13:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 827
 Регистрация: 28.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1259
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. Цитата(SmokeSlayer @ 19.1.2017, 12:57)  Спасибо большое всем! Прибавили мне уверенности))
 Просто проектировщик - очень крупный проектный институт и объект сам серьезный. Начал уже думать что я чего то не знаю)))
 Обратитесь в письменном виде с вопросом, как правильно читать в проекте размеры решёток? А для убедительности, отправьте такие вопросы на фирменном бланке от своей компании, где ко всему прочему укажите дату обращения и исходящий номер. Думаю секретарь в крупном проектном институте против ничего не скажет, когда поставит дату приёма такого письма. А, если проектировщик здравомыслящий и трезвомыслящий, ему не составит большого труда дать Вам развёрнутый ответ в теч. нескольких дней. Ничего сложного я думаю в этом нет, если все расположены хотя бы в одном городе и уважаете труд друг друга. С Уважением,
				Сообщение отредактировал vnipi - 19.1.2017, 13:53 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2017, 17:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2534
 Регистрация: 26.3.2007
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 6777
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SmokeSlayer @ 19.1.2017, 14:57)  Спасибо большое всем! Прибавили мне уверенности))
 Просто проектировщик - очень крупный проектный институт и объект сам серьезный. Начал уже думать что я чего то не знаю)))
 Вот как раз за крупными проектными институтами и приходится переделывать их ахинею - то на воздуховод 200Х200 посадят сбоку решетки с посадочным размером 300Х300 мм, то еще что...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |