> Теплоусвоение поверхности пола
bird-freedom
сообщение 27.1.2017, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Дорогие форумчане, приветствую Вас!

Я столкнулась с расчетом теплоусвоения поверхности пола. До этого проходила экспертизу раздела ЭЭ без этих расчетов и было мне счастье. Сейчас проходим по школе, и эксперт настаивает на всех возможных расчетах раздела.

Сделала программу к excel, но к сожалению безрезультатно. Вернее результат есть, но отрицательный. Расчетный показатель больше нормируемого. Просчитала вместе с архитектором, проверили два пирога. Выдает по расчету 16-21 вт/м2*С. Норма в моем случае 12.

Поискала на форуме, в интернете, бесплатных программ не нашла. Какими Вы пользуетесь?

Помогите пожалуйста разобраться, на носу экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
timmy
сообщение 27.1.2017, 15:41
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



думаете, если найдёте умную прогу, то показатель снизится? У вас эксперт потому и запросил расчёт, что пол слишком холодный получился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird-freedom
сообщение 27.1.2017, 15:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



timmy, думаю, что стоит проверить свой расчет в другой программе. Человеческий фактор все же присутствует, я могла ошибиться.

Пирог:
1. Покрытие - плитка керамическая напольная антискользящая на клеевой смеси типа "Основит"(или эквивалент)- 15*мм.
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 -25*мм,
3. Гидроизоляция рулонная - 2 слоя
4. Огрунтовка - праймер битумный,
5. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная сеткой (4С 5Вр-150/5Вр-150) -30мм,
6. Теплоизоляция (ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 RF (или эквивалент) - 110 мм
7. Сборная железобетонная плита - 220 мм

У меня нет опыта, я прошу совета у тех, кто делал уже подобный расчет. Вы делали его?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 30.1.2017, 0:20
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



ну слой вы дали. А на какие условия тот слой считать дать забыли. Я считать не стану, но если вы сформулируете до конца условия, то кто-то из коллег сможет сделать проверочный расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird-freedom
сообщение 3.2.2017, 13:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Всем здравствуйте. К сожалению помощи в вопросе я не нашла.

По итогу плиточный пол для помещений с постоянными рабочими местами не проходит, перебрали все возможные конструкции. На знаю, что тогда в больницах, там же одна плитка. Линолеум все ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных