Старая добра рекуперация из туалета |
|
|
|
30.1.2017, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Здравствуйте господа!
Имеется апарт-отель. Один номер 300м2, планировка предполагается "опен-спейс". Есть две шахты для вентиляции. Расположение сан.узлов так же не известно. Есть стадия П, где для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же туалетный воздух и воздух из кухонь. Эта стадия П прошла экспертизу. Подскажите, как получилось так, что можно ставить ПВУ с рекуперацией воздуха с "неприятными и резкими запахами"?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 51)
|
30.1.2017, 18:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если с промежуточным носителем - где проблема?
|
|
|
|
|
30.1.2017, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Самая обычная. Вы предлагаете поставить этилен-гликолевые рекуператоры?
|
|
|
|
|
30.1.2017, 18:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не я предлагаю. Нормы требуют.
|
|
|
|
|
30.1.2017, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Вот с нормами тоже тяжело для меня понять.
Есть пункт,7.9.13 СП60 который в моем понимании запрещает использование ПВУ для номеров впринципе.
|
|
|
|
|
30.1.2017, 18:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Я предлагаю пропилен-гликолевые. И да размещайте в разных помещениях. Промежуточный носитель как раз это допускает.
|
|
|
|
|
30.1.2017, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
А если на кровле, можно ли просто рядом поставить? И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти. Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
|
|
|
|
|
30.1.2017, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза)) ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
|
|
|
|
|
30.1.2017, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Решение с работой под разряжением конечно интересное, но применение пропилен-гликолевых рекуператоров больше привлекает, можно как секцию охлаждения летом использовать, а в демисезон выводить на профилактику.
|
|
|
|
|
30.1.2017, 19:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Что, простите? А в качестве центрального пылесоса нет мысли ПВУ использовать?
|
|
|
|
|
30.1.2017, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 18:54)  1. А если на кровле, можно ли просто рядом поставить? 2. И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти. Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами? 1.См. СП 60 (п. 10.8) и ГОСТ Р ЕН 13779 2. Вы некорректно формулируете вопрос. По СП 54 Цитата 9.7 ... Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. См. также п. 11.4.4 СП 60. Но при гликолевых рекуператорах нет запретов/ограничений.
|
|
|
|
|
31.1.2017, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Вы даете ссылку на СП для жилых зданий, а ГОСТ для не жилых. Не понимаю.
Проблема ещё и со статусом апартаментов. Потому что гостиница здание общественное и попадает ли оно под действие СП54, но из определения «апартамент» номер в средстве размещения площадью не менее 40 *, состоящий их двух и более жилых комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком следует что все же апартаменты жилые помещения. Но почему тогда в сети определяют апартаменты как нежилые помещения и что к ним нормы не такие строгие? Относительно п.10.8 СП60, никто же не собирается рядом делать выброс. Просто развести воздуховоды на необходимое расстояние и устроить там выброс воздуха. Если быть честным, можно ли размещать Вытяжку и Приточку для общеобменной для апартаментов рядом друг с другом на кровле я так и не понял.
Так же, если я правильно понял п.14.4 СП60, то можно просто обеспечивать достаточный подпор приточного воздуха и использовать пластинчатый рекуператор. Но если апартаменты все же жилое помещение и на него распространяются требования СП54, то тогда да, только рекуператоры с промежуточным теплоносителем.
|
|
|
|
|
31.1.2017, 12:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
п. 14.4 СП60.13330-2012 гласит "Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок..." Можно узнать, что вы из него "правильно понимаете"?
|
|
|
|
|
31.1.2017, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Скажите пожалуйста, при чём тут вода? Не совсем понял к чему это.
|
|
|
|
|
31.1.2017, 13:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А читаете вы тексты как, фрагментами? Пункт 14.4 из СП60 вам приведен, вы на понимание его сослались. Так поясните, при чём тут вода?
|
|
|
|
|
31.1.2017, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Прошу прощения, описка, п.11.4.4 СП60
|
|
|
|
|
31.1.2017, 14:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Есть схемы обвязки теплообменного блока, в зависимости от применения. И тут схема - "на всасывающей стороне у вытяжного вентилятора, на напорной у приточного". Тогда переток чётко однонаправленный.
|
|
|
|
|
31.1.2017, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Но к сожалению ответа на интересующие меня вопросы это не даёт. Я по прежнему не вразумею, можно ли ставить ПВУ на апартаменты, потому что не ясно с их статусом.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(sneider @ 30.1.2017, 19:58)  Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза)) ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав. таки и здесь обсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1251260противоречия сп 54 п 9.7 я не вижу, ибо воздух Цитата в другие помещения, в том числе и вентиляционные каналы не попадает.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
А как быть тогда с п.7.9.13 СП60? Написано что нельзя размещать в одном помещении с вытяжными устройствами, но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе. Как это вообще работает?
|
|
|
|
|
1.2.2017, 19:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Выше писалось.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Не подумайте что я в край тупой и не вижу что мне пишут умные люди, просто хочется окончательно удостовериться в происходящем и не сделать полной херни, за которую потом будет стыдно.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе. Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении. Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 10:46)  Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении. Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно. Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60 Не забудьте только, что будут сложности с обвязкой водяного калорифера, если поставите его на кровле.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:01
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16)  Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию. Похоже, вы вообще принимаете неверные решения по вентиляции апартаментов - хозяев и гостей будет просто сдувать с горшка
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 14:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:16)  Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место Это уже не элитные апартаменты. Это "помещения для демонстрации понтов дизайнера". И идти тупо на поводу у этой публики означает угробить всё, что только возможно. Дело дизайна, вообще-то, обыграть и грамотно скрыть необходимые для элитности инженерные системы. Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:31)  В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу. А теперь считаете щель под дверью под такой расход. Либо переточную решётку. А теперь смотрите скорость в этой решётке или по щели. А теперь подвижность воздуха по ногам в санузле. Оптимизм всё ещё присутствует?
|
|
|
|
|
2.2.2017, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок. Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем. Потолок не подшивается в ограниченном пространстве квартиры. А устраивать вытяжку рядом с притоком желания нет, поэтому вытяжка уходит в туалеты.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 16:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Подшили в санузле. Дальше? Как воздух попадает из комнаты в санузел?
|
|
|
|
|
3.2.2017, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Опишу подробнее. Апартамент площадью 300м2. В нем две шахты под стояки и всё прочее. В области шахт подшит потолок и расположены в зоне доступности сан.узлы. Из шахты через подшитый потолок попадаем в сан.узлы , приток в жилую площадь осуществляется в каждую комнату из стены (в стену тоже попадаем через подшитый в коридорах потолок.
|
|
|
|
|
3.2.2017, 16:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Упорно не понимаете вопрос. Воздух удаляется из помещения санузла?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла. Какой расход воздуха, удаляется через один с/у одной квартиры...?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Каким образом воздух попадает из комнаты в санузел?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 9:48)  Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла. Давайте я задам вопросы по-другому: - в какую зону подаётся воздух в жилые помещения? из какой зоны удаляется через с/у? - в какую зону с/у поступает воздух из жилых помещений? из какой зоны удаляется в с/у? - какие вредности (лёгкие/тяжёлые) удаляются из жилых помещений? из с/у? - при Вашей схеме будет обеспечиваться вентиляция самого с/у? или именно через?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Именно так как Вы и описали. Либо через прорези в дверях, либо через щели между дверью и дверной коробкой. 120м3 не будут создавать даже малейшего шума или сквозняка.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1. Речь не о шуме. 2. А на личном примере ощущать, что такое 120 кубов в час через щель под дверью доводилось? Ну, чтобы утверждать, что "никакого сквозняка"? По щели в 2 см при ширине двери в метр это 1,7 м/с на щели. И поясните свой пост чуть ранее: Цитата К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок. Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Отвечаю на вопросы по на примере одного апартамента: Воздух подаётся в спальни, столовую, гостиную,медиа-комнату. Удаление воздуха производится через сан.узлы,кухню, гардероб. Сан.узлы и места удаления воздуха расположены равномерно по всей площади апартаментов. Сами сан.узлы совмещенные и не разделены перегородками, удаление воздуха прямо в потолке из общего помещения сан.узла. Сами сан.узлы не вентилируются и удаление воздуха происходит через них. Удаляемые вредности, это запахи с кухни и из сан.узлов.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИЖНЮЮ зону двери ближайшего санузла. Верно?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 6.2.2017, 10:32)  То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИЖНЮЮ зону двери ближайшего санузла. Верно? Сейчас увидим ответ, что в кухне есть свой вентканал  А в свете более поздних ответов мне совсем не понятен ответ ранее Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 15:13)  К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок. Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем. Так как же, всё-таки, предусматривается?
Сообщение отредактировал ИОВ - 6.2.2017, 10:39
|
|
|
|
|
6.2.2017, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Что за люди, все клещами приходится вытаскивать.... Можно ж было по простому все расписать: Приток + 120 м3/ч Вытяжка: Кухня - ххх м3/ч (60 ?) С/у - ууу м3/ч (50 ?) Гардероб - zzz м3/ч. (10 ?)
|
|
|
|
|
6.2.2017, 11:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Зато "крутые апартаменты с дизайном на первом месте"...
|
|
|
|
|
6.2.2017, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 10:10)  Либо через прорези в дверях, либо через щели между дверью и дверной коробкой. 120м3 не будут создавать даже малейшего шума или сквозняка. Я так понимаю, что 120 м3/ч для одного/каждого с/у в постоянно режиме
|
|
|
|
|
6.2.2017, 13:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, раз в начале темы пошла речь о рекуперации, такое напрашивается явно.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Итак, вот воздушный баланс по одному апартаменту. Приток: спальня-1\70м3 спальная-2\70м3 спальная-3\70м3 Столовая\75м3 гостиная\120м3 медиа-комната\60м3 Вытяжка: сан.узел-1\120м3 сан.узел-2\50м3 сан.узел-3\50м3 гардероб\65м3 кухня-1\90м3 кухня-2\90м3
Воздух удаляется 24\7 через сан.узлы, по плану через щели между дверью и дверной коробкой. Что касаемо сообщения про подшитый потолок в сан.узле и щель под дверью, то сообщение получилось бессмысленным, написал видимо в попыхах, тут Вы меня поймали.
Но смысл темы был в том, чтобы посадить весь воздухообмен на рекуперацию и то как это осуществить и как быть с пунктом не разрешающим устанавливать в одном помещении вытяжку с приточкой для жилых зданий, учитывая что все дело будет стоять на кровле.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 13:54)  Но смысл темы был в том, чтобы посадить весь воздухообмен на рекуперацию и то как это осуществить и как быть с пунктом не разрешающим устанавливать в одном помещении вытяжку с приточкой для жилых зданий, учитывая что все дело будет стоять на кровле. По размещению на кровле ответы давно уже Вам дали - Вы их не понимаете? Цитата(sneider @ 2.2.2017, 10:55)  Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60 Цитата(Wiz @ 2.2.2017, 10:16)  Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию. Но все Ваши собеседники пытаются подвести Вас к пониманию, что Ваше решение по организации воздухообмена - неправильное Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 17:40)  ... для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же туалетный воздух и воздух из кухонь. тем более, что там Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16)  ... элитные апартаменты..., Советую посмотреть ABOK СТАНДАРТ-1-2004 - в табл. 3 есть рекомендации для с/у гостиничных номеров. Обратите внимание на рекомендуемый воздухообмен в с/у в режиме использования и без использования. Собственно, об этом Вам уже тоже писАли Цитата(kdu @ 2.2.2017, 11:01)  Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
|
|
|
|
|
7.2.2017, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093

|
Я ценю Ваши старания, чтобы донести до незнакомого человека как сделать лучше, спасибо Вам за это.
Значит резюмирую ещё раз всё выше сказанное: Моя проблема легко решается рекуператором с промежуточным теплоносителем и разносом мест забора и выброса на кровле на расстояние 8 метров согласно СП. Хорошо что решение все таки сформировалось!
А вот по поводу того, что воздухообмен устроен неправильно, я не совсем понимаю критики. Ведь даже в МГСН написано, что воздух в номерах рекомендуется удалять через сан.узлы. Неужели этот документ тоже писали недальновидные товарищи, либо я чего-то не понимаю?
|
|
|
|
|
7.2.2017, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Narsilion01 @ 7.2.2017, 11:05)  А вот по поводу того, что воздухообмен устроен неправильно, я не совсем понимаю критики. Ведь даже в МГСН написано, что воздух в номерах рекомендуется удалять через сан.узлы. Неужели этот документ тоже писали недальновидные товарищи, либо я чего-то не понимаю? Просто эта рекомендация хороша только для малых (по площади) номеров в гостиницах до 3-х звёзд. В отелях 4-5*** и у нас и в Европе, как правило, для с/у предусматриваются отдельные системы для залповой вытяжки в режиме использования. Чаще всего включение такой вытяжки блокируется с включением света/открыванием двери в с/у, а компенсация этой вытяжки не предусматривается (в связи с кратковременностью работы). А организация воздухообмена в жилых помещениях предусматривает П+В для каждого помещения. В СП 54 есть указание, относящееся к многокомнатным квартирам (или большой площади) Цитата 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, У Вас совершенно неверный подход к проектированию апартаментов - Вы приравниваете их к 2-х...3-х- комнатным квартирам небольшой площади в типовой многоэтажке. А Вам следует ознакомиться с организацией вентиляции в элитных коттеджах. На этом Форуме тоже есть такие темы, например, эта - пользуйтесь поиском, знакомьтесь. Как-то в сети попадался Форум о коттеджах - но это не моя тема, поэтому не помню названия. Пока Ваши решения будут обеспечивать существенный дискомфорт проживающим в таких апартаментах
|
|
|
|
|
7.2.2017, 12:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, резюмируя тему, "чего-то" это очень мягкое определение.
Так как, всё же, "песочница". Попытайтесь себе нарисовать схему движения воздуха в ваших апартаментах. При этом учитывая, что воздух будет двигаться по линии наименьшего сопротивления. И посмотрите, как и чем будет дышать зона нахождения голов обитателей этих апартаментов. Ну и про 120 м3/час по щели - скорость в щели посчитайте. И также - линию движения. По влажным после душа ногам, к примеру.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|