Отрываю клуб морально пострадавших от сАвеццкой техники, Дальше поток сознания!!! |
|
|
|
28.2.2017, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105

|
Итак имеем два котла ДКВР. И задачу провести ПНР автоматики. Щиты установлены, запрограммированы. Датчики поставлены "Овен" и "Прома" (закуплены заказчиком). И регулирующие клапана с приводами Regada (не совсем, правда, сАвеццкие). Итак, "Овен" Один датчик ПД100 выдает ахинею, то работает, то нет - заменен по гарантии. Срок замены составил около месяца. Один датчик ПД200 - спустя две недели работы сдох экран. Заменен по гарантии. Тоже около месяца.
Два датчика ПД100, отличаются на одну цифру серийного номера, рабочий диапазон 0-1кПа в одинаковых условиях показывают давление различающееся на 100Па (10%!!!). Мне, конечно не в падлу прописать в контроллере поправочные коэффициенты. Но как они выходной контроль-то проходят на производстве?
"Прома" - эт вообще песня. Регистратор "Параграф PL20" -через пару месяцев работы сдох порт RS-485 - две недели срок замены по гарантии Вчера подыхают оба фотодатчика ФДС-03-2к. Причина совершенно непонятна. Индикатор питания светится в полсилы, индикатор пламени горелки не работает вообще. Сначала грешил на щит, потом на кабель. Но аналогичный датчик с соседнего котла, подключенный к кабелю глючащего заработал отлично. Что за хрень - непонятно. Датчики отвез диллеру. Будем посмотреть.
Привод регулирующего клапана. Проработал пару месяцев, потом сошел с ума. Независимо от подачи управляющего сигнала двигается только на "открытие". Проверил кабель, проверил релюшки, все в порядке. Общаюсь с поставщиком, там говорят, что такого быть не может, потому что такого не может быть. Но если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию. #$%$#$%$#!!! Ладно, пытаюсь достучаться до мозгов, еще раз пишу письмо, конкретно объясняю ситуацию. Говорю, подозреваю, что в приводе полетел конденсатор, обеспечивающий реверс. И тут мне приходит шикарный ответ: "А, эта болезнь нам известна, снимайте привод, присылайте, починим!!!". А что, так сразу нельзя было, обязательно бычить надо было? Еще два месяца меняли.
В общем в общей сложности 7 месяцев запускаю и сдаю не самую сложную автоматику двух котлов. Один, правда, сдал. Но видимо объект меня очень полюбил и отпускать не хочет.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
28.2.2017, 12:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Заголовок поменяйте на вменяемый, а пока - в мусорку
|
|
|
|
|
28.2.2017, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105

|
Фантазии не хватает. Может кто-нибудь поможет?
|
|
|
|
|
28.2.2017, 12:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Смит @ 28.2.2017, 12:27)  и причём здесь "сАвеццкой"? Вот и я о том
|
|
|
|
|
28.2.2017, 12:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Овны тех годов были редкостное говно, нынешние, по нескольким объектам (не своим), не косячат так. В своё время, когда начинали, рассматривали этот колхоз в качестве основы для своих процессов, но повозились с неделю и отказались. До сих пор осадочек, а поскольку ездить и сутками торчать на объекте в поисках проблемы нет ни желания ни времени, то решили отказаться совсем, ставим импорт с вменяемым соотношением цена/качество.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.2.2017, 12:49
|
Guest Forum

|
Советская техника , может не самая надежная, но зато все при деле и техническая грамотность повышается. А так, поставил какую нибудь йокогаву и забыл про нее , тоска.
|
|
|
|
|
28.2.2017, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Хороший датчик овном не назовут
|
|
|
|
|
28.2.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(AlexFly @ 28.2.2017, 11:50)  Итак, "Овен"
"Прома" - эт вообще песня.
Привод регулирующего клапана.
если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию. В целом это напоминает какое-то прошлое обострение кризиса, наверное, годов 90-х. Насколько помню, логика была такая: Цитата Сейчас настали трудные времена, и мы должны поддержать отечественного производителя - покупать его продукцию. Тогда мы разбогатеем. Ну, а разбогатев, мы уже сможем позволить себе покупать то, что хотим
Сообщение отредактировал Смит - 28.2.2017, 16:16
|
|
|
|
|
28.2.2017, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833

|
Цитата(AlexFly @ 28.2.2017, 12:50)  Привод регулирующего клапана. Проработал пару месяцев, потом сошел с ума. Независимо от подачи управляющего сигнала двигается только на "открытие". Проверил кабель, проверил релюшки, все в порядке. Общаюсь с поставщиком, там говорят, что такого быть не может, потому что такого не может быть. Но если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию. #$%$#$%$#!!! Ладно, пытаюсь достучаться до мозгов, еще раз пишу письмо, конкретно объясняю ситуацию. Говорю, подозреваю, что в приводе полетел конденсатор, обеспечивающий реверс. И тут мне приходит шикарный ответ: "А, эта болезнь нам известна, снимайте привод, присылайте, починим!!!". А что, так сразу нельзя было, обязательно бычить надо было? Еще два месяца меняли. А что за производитель?
|
|
|
|
|
1.3.2017, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
эта техника не савецкая.
это просто овно.
сам сталкивался с овном. возил туда в ремонт блоки. тьфу*тьфу*тьфу.
|
|
|
|
|
  |