Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отрываю клуб морально пострадавших от сАвеццкой техники
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
AlexFly
Итак имеем два котла ДКВР. И задачу провести ПНР автоматики.
Щиты установлены, запрограммированы.
Датчики поставлены "Овен" и "Прома" (закуплены заказчиком). И регулирующие клапана с приводами Regada (не совсем, правда, сАвеццкие).
Итак, "Овен"
Один датчик ПД100 выдает ахинею, то работает, то нет - заменен по гарантии. Срок замены составил около месяца.
Один датчик ПД200 - спустя две недели работы сдох экран. Заменен по гарантии. Тоже около месяца.

Два датчика ПД100, отличаются на одну цифру серийного номера, рабочий диапазон 0-1кПа в одинаковых условиях показывают давление различающееся на 100Па (10%!!!). Мне, конечно не в падлу прописать в контроллере поправочные коэффициенты. Но как они выходной контроль-то проходят на производстве?

"Прома" - эт вообще песня.
Регистратор "Параграф PL20" -через пару месяцев работы сдох порт RS-485 - две недели срок замены по гарантии
Вчера подыхают оба фотодатчика ФДС-03-2к. Причина совершенно непонятна. Индикатор питания светится в полсилы, индикатор пламени горелки не работает вообще. Сначала грешил на щит, потом на кабель. Но аналогичный датчик с соседнего котла, подключенный к кабелю глючащего заработал отлично. Что за хрень - непонятно. Датчики отвез диллеру. Будем посмотреть.

Привод регулирующего клапана.
Проработал пару месяцев, потом сошел с ума. Независимо от подачи управляющего сигнала двигается только на "открытие". Проверил кабель, проверил релюшки, все в порядке. Общаюсь с поставщиком, там говорят, что такого быть не может, потому что такого не может быть. Но если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию. #$%$#$%$#!!! Ладно, пытаюсь достучаться до мозгов, еще раз пишу письмо, конкретно объясняю ситуацию. Говорю, подозреваю, что в приводе полетел конденсатор, обеспечивающий реверс. И тут мне приходит шикарный ответ: "А, эта болезнь нам известна, снимайте привод, присылайте, починим!!!". А что, так сразу нельзя было, обязательно бычить надо было? Еще два месяца меняли.

В общем в общей сложности 7 месяцев запускаю и сдаю не самую сложную автоматику двух котлов. Один, правда, сдал. Но видимо объект меня очень полюбил и отпускать не хочет.
andrey R
Заголовок поменяйте на вменяемый, а пока - в мусорку wink.gif
AlexFly
Фантазии не хватает. Может кто-нибудь поможет?
Смит
Цитата(AlexFly @ 28.2.2017, 11:50) *
Итак, "Овен"


1991
Год основания компании. Группа энтузиастов организовала небольшое предприятие.


1991 год... Ну, и причём здесь "сАвеццкой"?
andrey R
Цитата(Смит @ 28.2.2017, 12:27) *
и причём здесь "сАвеццкой"?

Вот и я о том wink.gif
HeatServ
Овны тех годов были редкостное говно, нынешние, по нескольким объектам (не своим), не косячат так. В своё время, когда начинали, рассматривали этот колхоз в качестве основы для своих процессов, но повозились с неделю и отказались. До сих пор осадочек, а поскольку ездить и сутками торчать на объекте в поисках проблемы нет ни желания ни времени, то решили отказаться совсем, ставим импорт с вменяемым соотношением цена/качество.
Blade runner
Советская техника , может не самая надежная, но зато все при деле и техническая грамотность повышается.
А так, поставил какую нибудь йокогаву и забыл про нее , тоска.
Странная Белка
Хороший датчик овном не назовут biggrin.gif
Смит
Цитата(AlexFly @ 28.2.2017, 11:50) *
Итак, "Овен"

"Прома" - эт вообще песня.

Привод регулирующего клапана.

если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию.

В целом это напоминает какое-то прошлое обострение кризиса, наверное, годов 90-х.
Насколько помню, логика была такая:

Цитата
Сейчас настали трудные времена, и мы должны поддержать отечественного производителя - покупать его продукцию. Тогда мы разбогатеем. Ну, а разбогатев, мы уже сможем позволить себе покупать то, что хотим

biggrin.gif
Qw89
Цитата(AlexFly @ 28.2.2017, 12:50) *
Привод регулирующего клапана.
Проработал пару месяцев, потом сошел с ума. Независимо от подачи управляющего сигнала двигается только на "открытие". Проверил кабель, проверил релюшки, все в порядке. Общаюсь с поставщиком, там говорят, что такого быть не может, потому что такого не может быть. Но если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию. #$%$#$%$#!!! Ладно, пытаюсь достучаться до мозгов, еще раз пишу письмо, конкретно объясняю ситуацию. Говорю, подозреваю, что в приводе полетел конденсатор, обеспечивающий реверс. И тут мне приходит шикарный ответ: "А, эта болезнь нам известна, снимайте привод, присылайте, починим!!!". А что, так сразу нельзя было, обязательно бычить надо было? Еще два месяца меняли.

А что за производитель?
Andrew_2610
эта техника не савецкая.

это просто овно.

сам сталкивался с овном. возил туда в ремонт блоки. тьфу*тьфу*тьфу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.