Подключение ТЭНов |
|
|
|
|
7.3.2017, 7:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258220

|
Доброе утро! На схеме представлено соединение 3-х ТЭНов звездой. Подскажите пожалуйста какова будет мощность при выборе кабеля и автоматического выключателя? Какой кабель и АВ ставить? Какие будут линейные токи? Понимаю, что это школьный курс, но голова уже кипит, не могу 2+2 сложить. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
Гость_Blade runner_*
|
7.3.2017, 7:36
|
Guest Forum

|
Если 380 В , то провод 2,5 мм2 , автомат 16А, ток фазы 9,13 А
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2017, 8:09
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258220

|
Цитата(Blade runner @ 7.3.2017, 9:36)  Если 380 В , то провод 2,5 мм2 , автомат 16А, ток фазы 9,13 А В расчете берете мощность 6кВт, т.е. я правильно понял при соединении 3-х одинаковых ТЭНов мощность по 6 кВт каждый, мощность трёх фазной нагрузки будет 6кВт??
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.3.2017, 10:37
|
Guest Forum

|
Цитата(energetik.hknord @ 7.3.2017, 6:09)  В расчете берете мощность 6кВт, т.е. я правильно понял при соединении 3-х одинаковых ТЭНов мощность по 6 кВт каждый, мощность трёх фазной нагрузки будет 6кВт?? Пардон провод 10 мм2 , автомат 32А, ток фазы 27,4 А
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2017, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844

|
Подскажите. Есть ТЭНы (3 штуки, 220В, трехфазные) в приточной вентиляционной установке. Подключены звездой, без нуля. Общая мощность 12 кВт. Для уменьшения мощности (в помещении слишком жарко) можно ли не подключать один из них. В таком случае, если я правильно понял, мощность упадет в два раза(ТЭНы попадают под линейное, но включены последовательно, т.е. по 190В на каждый)? В итоге появится перекос фаз? Насколько сильно он отразится на сети? Можно ли таким способом пользоваться? Спасибо
Сообщение отредактировал Ronnie0027 - 28.8.2017, 17:01
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.8.2017, 17:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Ronnie0027 @ 28.8.2017, 16:00)  Подскажите. Есть ТЭНы (3 штуки, 220В, трехфазные) в приточной вентиляционной установке. Подключены звездой, без нуля. Общая мощность 12 кВт. Для уменьшения мощности (в помещении слишком жарко) можно ли не подключать один из них. В таком случае, если я правильно понял, мощность упадет в два раза(ТЭНы попадают под линейное, но включены последовательно, т.е. по 190В на каждый)? В итоге появится перекос фаз? Насколько сильно он отразится на сети? Можно ли таким способом пользоваться? Спасибо у вас в автоматике вентустановки должен быть регулятор , который регулирует мощность электрокалорифера.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2017, 18:09
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844

|
Цитата(Blade runner @ 28.8.2017, 17:43)  у вас в автоматике вентустановки должен быть регулятор , который регулирует мощность электрокалорифера. Не, нету такого, если бы было я не спрашивал. Щит собирали без учета регулирования мощности ТЭНа, а вот теперь это понадобилось!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2017, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Цитата(Ronnie0027 @ 28.8.2017, 17:00)  Подскажите. Есть ТЭНы (3 штуки, 220В, трехфазные) в приточной вентиляционной установке. Подключены звездой, без нуля. Общая мощность 12 кВт. Для уменьшения мощности (в помещении слишком жарко) можно ли не подключать один из них. В таком случае, если я правильно понял, мощность упадет в два раза(ТЭНы попадают под линейное, но включены последовательно, т.е. по 190В на каждый)? В итоге появится перекос фаз? Насколько сильно он отразится на сети? Можно ли таким способом пользоваться? Спасибо Можно. Но напряжение на каждом будет отличаться, если сопротивления ТЭНов будут разные; то есть Uл =І*R1 + I*R2 - линейное напряжение разделится между ТЭНами пропорционально их сопротивлениям. Для выравнивания напряжения на каждом ТЭНе, даже когда все три в работе, рекомендую подключать ноль к общей точке звезды.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.8.2017, 19:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Ronnie0027 @ 28.8.2017, 17:09)  Не, нету такого, если бы было я не спрашивал. Щит собирали без учета регулирования мощности ТЭНа, а вот теперь это понадобилось! Тогда отключите тэн или регулятор поставьте. Странная конструкция.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.8.2017, 19:43
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2017, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844

|
Цитата(Аспект @ 28.8.2017, 19:05)  Можно. Но напряжение на каждом будет отличаться, если сопротивления ТЭНов будут разные; то есть Uл =І*R1 + I*R2 - линейное напряжение разделится между ТЭНами пропорционально их сопротивлениям. Для выравнивания напряжения на каждом ТЭНе, даже когда все три в работе, рекомендую подключать ноль к общей точке звезды. спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.3.2026
Пользователь №: 452477

|
Здравствуйте! Есть приточная венткамера, которая простаивала много лет. В ней 12 ТЭНов на 220 В. Первый ТЭН мощностью 2,5 кВт, второй — 2 кВт, третий — 2,5 кВт, четвертый — 2 кВт и так далее.Мощность вычислена примерно по сопротивлению на холодную и как бы в сумме получается 27 кВт. Питание осуществляется через один трехполюсный пускатель без нейтрали. Ранее было выполнено некорректное подключение: две фазы подключили к одному ТЭНу, в результате чего он сгорел через месяц. После этого я подключил ТЭНы звездой на три ТЭН. Начался перегрев: воздух на выходе из камеры настолько горячий, что обжигает руку при прикосновении к коробу. При отключении одной фазы воздух становится тёплым. Не понятно зачем такое количество ТЭН, что три штуки дает такой нагрев. Подобные камеры перестали выпускать около 10 лет назад. Обращение к производителю не принесло результата, они сообщили, что больше не производят данную модель. Паспорт камеры имеется, но электрическая схема в нём отсутствует. В интернете найти схему также не удалось. Помогите, пожалуйста, с правильным подключением.
Сообщение отредактировал Игорь Крсн - 18.3.2026, 9:13
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2316
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
ТЭны должны подключаться через регулятор мощности и устройства защиты от перегрева и короткого замыкания. Мощность тэнов зависит от расхода воздуха и требуемого перепада (дельты) температур вход/выход. Например расход 1000 м3/ч, дельта -32/25*С Необходимая мощность тэнов в этом случае будет 19,1 кВт. https://ventlux.ru/raschet-elektricheskogo-...kalkulyator.phpВозможно это старое обозначение . Относительно схемы, можно сделать запрос изготовителю (Арктос) или самостоятельно начертить. Перед изменением желательно сделать фото, чтобы потом не искать схему.
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.3.2026, 9:52
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2316
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Игорь Крсн @ 18.3.2026, 11:11)  Не понятно зачем такое количество ТЭН, что три штуки дает такой нагрев. Это дело пожароопасное, а по тексту можно понять, что писал человек далекий от темы. Лучше поискать спеца.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 784
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Игорь Крсн @ 18.3.2026, 10:11)  Помогите, пожалуйста, с правильным подключением. Правильное подключение знает только производитель. Мы можем только высказывать предположения или свои идеи. В звезду можно набирать только ТЭНы одинаковой мощности. Можно собрать одинаковые ТЭНы в несколько звёзд, и подключать звёзды по необходимости. Если и в этом случае будет слишком большой нагрев - можно включить ТЭНы последовательно в каждой фазе. В современных реалиях обязательно добавить аварийные датчики - на коробе (на температуру), на выходе воздушного потока (на температуру), на двигателе (на вращение или на наличие воздушного потока). И ещё важно! Необходимая мощность зависит от температуры всасываемого воздуха и производительности вентилятора. Очень сильно зависит. А необходимые знания и навыки для выполнения этой работы в наличии? P.S. При отключении одной фазы мощность падает не на треть, как может показаться за счёт выбывания одной трети нагрузки, но и оставшиеся две секции теряют в мощности ещё 34 %, итого общее падение мощности аж на 51.3 % (более двух раз).
Сообщение отредактировал straus - 18.3.2026, 12:39
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 628
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Игорь Крсн @ 18.3.2026, 12:11)  Обращение к производителю не принесло результата, они сообщили, что больше не производят данную модель. Паспорт камеры имеется, но электрическая схема в нём отсутствует. В интернете найти схему также не удалось. Помогите, пожалуйста, с правильным подключением. Компактная приточка состоит из отдельных блоков. Даже если именно такую не производят, то электрокалорифер скорее всего не поменялся. Поищите на приточке шильдик калорифера. Если ориентироваться на производителя, присоединительные размеры (250х500), мощность 27кВт, то возможно (я подчеркиваю, возможно) будет такой калорифер PBER 500х250/27.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 18.3.2026, 14:05
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2316
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Три силовых клеммы. Следовательно все тэны соединены в одну звезду 27 кВт ........... Отфуболили конечно классно. Поновее установка называется Компакт 2127м. На нее то всяко должна быть схема.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2316
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Компакт поновее, 3 секции тэнов
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.3.2026, 14:53
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2316
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
В односекционной схеме, проверить сопротивления тэнов и разбросать по фазам равномерно. Цитата(AI 155 @ 18.3.2026, 16:51)  Компакт поновее, 3 секции тэнов 1 секция звезда 27 кВт
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.3.2026, 15:28
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2025
Пользователь №: 442485

|
И ещё с клеммы 2 переставить провод на клемму 4, а между клеммами 2 и 3 поставить перемычку. Второй термостат там не для красоты же.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама