Доброго времени суток.Деревянный дом 80 кв.,было печное отопление, система отопления из труб диаметром 76мм. Вопросов очень много:какой котел нужно подобрать? Можно ли врезать газовый котел к этим трубам?Печь стоял в дальнем помещении дома,кухню пришлось переместить ближе к газовой магистрали.Теперь надо делать дымоход и вентканал.Газовики посоветовали установить парапедный кател.Как нужно установить коаксиальный дымоход,по счет безопасности и требования?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 48)
|
|
13.3.2017, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457

|
Мало данных. Вы хотите только отопление или еще и горячее водоснабжение?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2017, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1245
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Газовый котел подключить к существующей системе отопления можно. Если система и дом, соответственно, прогревались хорошо и не было нареканий, то переделывать не стоит. Если, конечно, эстетика устраивает.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
непонятно что за 50 труба? это бифилярка? котел то наверняка справится.тут немного другой вопрос, затечет ли вода в прибор и будет прибор греть ? зачем дублирующие краны?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 9:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Труба стальная, 57-я. В том-то и вопрос, поднимется или нет. Кранов внизу не будет, если все будет делаться в одно время.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
я имел ввиду для чего нужна она а не ее наружный диаметр?может есть схема?
Сообщение отредактировал Composter - 17.3.2017, 9:34
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 10:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Двухтрубная существующая система, без радиаторов, подача и обратка параллельно по периметру (25 м. в одну сторону). Так было сделано, дом куплен.
Сообщение отредактировал Вдоскусвой - 17.3.2017, 10:14
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну как я и говорил - бифилярка. тут расчет нужен, без него вряд ли что то скажут вам
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Спасибо. Как-то уже грустно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2017, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Не грусти. все будет греть.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 5:23
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2017, 18:18)  Не грусти. все будет греть. Почти успокоили
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 9:38
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А чего тебя успокаивать? Купи настенный котел с ГВС и полной начинкой по ОС. Приладь и забудь проблему.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Цитата(Ludvig @ 20.3.2017, 13:38)  А чего тебя успокаивать? Купи настенный котел с ГВС и полной начинкой по ОС. Приладь и забудь проблему. Не понял. Еще один купить?  4-й пост.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 12:00
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Вдоскусвой @ 20.3.2017, 11:49)  Не понял. Еще один купить?  4-й пост. Почему бы и нет? Купил котел и стал задумываться, а нафига я такой купил? Включишь, узнаешь.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1245
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Вдоскусвой @ 17.3.2017, 8:31)  Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку  Поднимется. Этот радиатор будет самым горячим в доме.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Гризли @ 20.3.2017, 13:28)  Поднимется. Этот радиатор будет самым горячим в доме. особенно если учесть что других нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 17:30
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50516
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Вдоскусвой @ 17.3.2017, 8:31)  Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку  Я бы зелепил прямо из подачи в подачу, а подключение всё же лучше нижнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2017, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
[quote name='Вдоскусвой' post='1282320' date='17.3.2017, 8:31']Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку (схемку вырезал, чтобы не создавать флуд) Если перепад давлений будет достаточно необходимым, то всё будет работать. Вопрос в том, будет ли создаваться необходимый перепад на точках врезки. Ну и если перепад будет достаточным, то возможно, потребуется балансировочный клапан.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2017, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2017, 3:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Цитата(Ludvig @ 20.3.2017, 16:00)  Почему бы и нет? Купил котел и стал задумываться, а нафига я такой купил? Включишь, узнаешь. Ничего не покупал, все уже было, в смысле СО первого этажа. Дом куплен. Система работает шестой год. Цитата(Inchin @ 20.3.2017, 21:48)  Если перепад давлений будет достаточно необходимым, то всё будет работать. Вопрос в том, будет ли создаваться необходимый перепад на точках врезки. Ну и если перепад будет достаточным, то возможно, потребуется балансировочный клапан. Про балансировочный клапан, можно поподробней.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2017, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(HeatServ @ 20.3.2017, 17:30)  Я бы зелепил прямо из подачи в подачу, а подключение всё же лучше нижнее. Стояки достаточно и 3/4. А вообщето что не делай греть будет всеравно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2017, 7:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.3.2017, 10:49)  Стояки достаточно и 3/4. А вообщето что не делай греть будет всеравно. Спасибо! Теперь я спокоен
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 318789

|
да тут без проблем можно врезать газовый котел, главное требования соблюдать и нормы, плюс повесить радиаторы на трубы
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Вдоскусвой @ 17.3.2017, 8:31)  Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку Работать будет, даже с перегревом, поэьому один из кранов желательно поставить не шаровый, а регулирующий, дабы "поджимать" не в меру раскочегарившуюся батарею.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Несмотря на многочисленные оптимистичные "шапкозакидательские" советы, у меня большие сомнения, что этот радиатор будет работать.
Кто-нибудь рассматривал (просчитывал) это новообразованное цирк.кольцо на предмет сопротивления по участкам кольца и гравитационного напора? Нет? Тогда не понимаю, зачем обнадеживать человека. Поиздеваться над ним?
Сообщение отредактировал Inchin - 4.4.2017, 12:06
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 12:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50516
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Inchin @ 4.4.2017, 12:05)  Несмотря на многочисленные оптимистичные "шапкозакидательские" советы, у меня большие сомнения, что этот радиатор будет работать. Он уже наверное пару недель как работает. А товарищ до сих пор не оставляет надежд срубить бабла на своих услугах?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Ну я прикинул, хотя данных нет (задался 2000 л/ч и участком трубы Ду50 протяженностью 25 м.). Маловато для нормального затекания - не более 0,5 м.в.ст получается, если на конце петли нет крана, а калачом выполнено. Низ-низ надежней будет, нет статической разницы давлений между вводом подачи и обратки.
Сообщение отредактировал испытатель - 4.4.2017, 12:40
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 12:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50516
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 4.4.2017, 12:39)  Ну я прикинул, хотя данных нет (задался 2000 л/ч и участком трубы Ду50 протяженностью 25 м.). Маловато для нормального затекания - не более 0,5 м.в.ст получается, если на конце петли нет крана, а калачом выполнено. Низ-низ надежней будет, нет статической разницы давлений между вводом подачи и обратки. 0,5 метра для одного радиатора на 5 секций... Там ведь ещё и гравитационная будет и насос на котле есть. Короче, не может оно не работать, даже по самым грубым прикидкам.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Прибор высотой 0,5 м не нужно исключать при боковом соединении при подводке снизу.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(испытатель @ 4.4.2017, 12:39)  Ну я прикинул, хотя данных нет (задался 2000 л/ч и участком трубы Ду50 протяженностью 25 м.). Маловато для нормального затекания - не более 0,5 м.в.ст получается, если на конце петли нет крана, а калачом выполнено. Низ-низ надежней будет, нет статической разницы давлений между вводом подачи и обратки. Да полноте Вам... Классическая естественная циркуляция, точка нагрева - верх подающего лежака, точка охлаждения - чуть ниже центра радиатора... А если еще и утеплить подающий стояк...  Тогда можно будет поставить турбинку и получать халявную электроэнергию...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 14:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50516
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(lovial @ 4.4.2017, 14:13)  Да полноте Вам... Классическая естественная циркуляция, точка нагрева - верх подающего лежака, точка охлаждения - чуть ниже центра радиатора... А если еще и утеплить подающий стояк...  Тогда можно будет поставить турбинку и получать халявную электроэнергию...  Можно обратный стояк сделать из металла и тогда следующей темой будет "как убрать свист в системе"))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(lovial @ 4.4.2017, 12:13)  Да полноте Вам... Классическая естественная циркуляция, точка нагрева - верх подающего лежака, точка охлаждения - чуть ниже центра радиатора... А если еще и утеплить подающий стояк...  Тогда можно будет поставить турбинку и получать халявную электроэнергию...  Вы бы уж, уважаемый, сразу и и подкрепили бы такую "классическую схему" из какого-нибудь задрипанного учебника что-ли или из интернета. Чтобы боковое подключение работало по гравитационной схеме нужен верхний розлив, а с нижним розливом гравитационного давления не хватит для обеспечения затекания.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Как много "скользких и "вредоносных" советов"...
Какое там "просчитать кольцо" ?!!! Главное посоветовать что-нибудь вредононосное и нагадить советом топикстартеру...
Сообщение отредактировал Inchin - 4.4.2017, 14:40
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
по сути прибор предполагается включить так. Это не очень. Классическая однотрубка с нижним расположением магистрали и боковым подключением. Сканави рекомендует в таком случае запорно- проточное подключение. Причем тут гравитационная схема. Речь может идти только о плюсе гравитационного давления к располагаемому.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 15:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50516
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 4.4.2017, 15:08)  по сути прибор предполагается включить так. Это не очень. Классическая однотрубка с нижним расположением магистрали и боковым подключением. Сканави рекомендует в таком случае запорно- проточное подключение. Причем тут гравитационная схема. Речь может идти только о плюсе гравитационного давления к располагаемому. Я уже писал, что всё же нижнее подключение лучше, а сам радиатор будет верхней точкой системы. Где такое видано, чтобы верхняя точка системы не работала? В котле насос плюс гравитационная составляющая. Заработает как часы.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Работать будет, но прогреваться - не полностью, треугольником с основанием вверху.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Антинаучная картинка - радиатор снизу-вниз и "ЗУ" большого диаметра. Картинка не моя, может даже с этого форума. Но у нас полно термоснимков таких систем, где просто в разводку диаметром 76-89 присоединены радиаторы и прекрасно прогреваются.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.4.2017, 16:14)  ... у нас полно термоснимков таких систем, где просто в разводку диаметром 76-89 присоединены радиаторы и прекрасно прогреваются. Поделитесь, пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50516
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.4.2017, 16:14)  Антинаучная картинка - радиатор снизу-вниз и "ЗУ" большого диаметра. Картинка не моя, может даже с этого форума. Но у нас полно термоснимков таких систем, где просто в разводку диаметром 76-89 присоединены радиаторы и прекрасно прогреваются. Лет 7 назад надо было быстро собрать систему отопления спортивного зала, работали с колёс, с тем что было, собрали большое кольцо на полсотой трубе, нацепляли таким вот макаром 20 биметаллических радиаторов, подводки сделали из завалявшейся гофротрубы 16 мм. Считали "на коленке", теплоцентр в ста метрах. Самое интересное, что работает всё абсолютно безупречно, элеватор, напомню, в ста метрах. А тут мы говорим об одном радиаторе, зацепленном на тот же полтинник и выведенном на чердак. С насосом в котле. Мы вообще о чём говорим тут?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:33
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.4.2017, 16:14)  Антинаучная картинка - радиатор снизу-вниз и "ЗУ" большого диаметра. Картинка не моя, может даже с этого форума. Но у нас полно термоснимков таких систем, где просто в разводку диаметром 76-89 присоединены радиаторы и прекрасно прогреваются. главное в таком присоединении отопительного прибора к лежаку - это узел тройника. делают скос отводящей трубы на угол 45 и заводят в тело лежака. тогда конечно, собственно, в любом отопительном приборе будет прогрев. а можно и через обычный тройник присоединить, и пытаться потом стартовать этот прибор через спуск воды. постоянно.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50516
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ssn @ 4.4.2017, 16:33)  главное в таком присоединении отопительного прибора к лежаку - это узел тройника. делают скос отводящей трубы на угол 45 и заводят в тело лежака. тогда конечно, собственно, в любом отопительном приборе будет прогрев. а можно и через обычный тройник присоединить, и пытаться потом стартовать этот прибор через спуск воды. постоянно. Пока хоть какая-то циркуляция будет - радиатор будет шевелиться, физика. Можно конечно интенсифицировать всё, но в данном случае лишнее, вот на однотрубном подключении это важно, а когда труб две - лишнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(ssn @ 4.4.2017, 18:33)  главное в таком присоединении отопительного прибора к лежаку - это узел тройника. делают скос отводящей трубы на угол 45 и заводят в тело лежака. тогда конечно, собственно, в любом отопительном приборе будет прогрев. а можно и через обычный тройник присоединить, и пытаться потом стартовать этот прибор через спуск воды. постоянно. Нету там никаких "скосов" и прочего. Я же говорю - антинаучная система. Но работает - целый район объехали и везде, во всех школах и детских садах такая система. Везде переделывал один татарин. Везде работает и тепло. Цитата Поделитесь, пожалуйста! Доступа к архиву у меня сейчас нет, на работу не хожу. Вот пара снимков - я их выкладывала. Просто фото и термо. Подобных снимков много, везде радиаторы прогреваются отлично. А хозяину домику я посоветую: Вам досталась самая простая и надежная система - бифилярная (научное название) с гладкими трубами. В подающей вода горячее и остывает по ходу в прямом направлении, а в обратке - в обратном и на всем протяжении средняя температура двух труб одинаковая. Именно на такую обычно и переделывают излишне мудреные системы в деревнях. Может работать от любого котелка - хоть самодельного регистрика в кухонной плите, хоть от газового котла. Хоть на естественной циркуляции, хоть с насосом. И на строй этаж можно бы просто её ее и протянуть (одну трубу можно) - будет просто и надежно. Но можно и радиатор с возможностью отключения, но от одной трубы. Это не снизит заметно теплоотдачу на первом этаже.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(HeatServ @ 4.4.2017, 15:17)  Я уже писал, что всё же нижнее подключение лучше, а сам радиатор будет верхней точкой системы. Где такое видано, чтобы верхняя точка системы не работала? В котле насос плюс гравитационная составляющая. Заработает как часы. +1 Я думал что уже про тему забыли. Все яснее ясного.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2017, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вся пыль обсуждения подключение ОП - боковое (как в топе) или низ-низ. Про скосы - забавно. Даже в какой - то статье на АВОКе встречал. Татарин курганский мудрый он знает, что и так прекрасно работает. А вот подключите эти же батареи сбоку и термокартинка изменится. Встречал не раз, не понимая зачем так "мастырили".
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2017, 4:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.4.2017, 22:25)  Нету там никаких "скосов" и прочего. Я же говорю - антинаучная система. Но работает - целый район объехали и везде, во всех школах и детских садах такая система. Везде переделывал один татарин. Везде работает и тепло.
Доступа к архиву у меня сейчас нет, на работу не хожу. Вот пара снимков - я их выкладывала. Просто фото и термо. Подобных снимков много, везде радиаторы прогреваются отлично.
А хозяину домику я посоветую:
Вам досталась самая простая и надежная система - бифилярная (научное название) с гладкими трубами. В подающей вода горячее и остывает по ходу в прямом направлении, а в обратке - в обратном и на всем протяжении средняя температура двух труб одинаковая.
Именно на такую обычно и переделывают излишне мудреные системы в деревнях. Может работать от любого котелка - хоть самодельного регистрика в кухонной плите, хоть от газового котла. Хоть на естественной циркуляции, хоть с насосом.
И на строй этаж можно бы просто её ее и протянуть (одну трубу можно) - будет просто и надежно. Но можно и радиатор с возможностью отключения, но от одной трубы. Это не снизит заметно теплоотдачу на первом этаже. Спасибо! Всем здравствовать и спасибо! Во нагородили, пока меня не было. Системой не занимался, пока топимся. Из всего прочитанного понял, что подключать радиатор нужно низ-низ и работать будет. Но, вот врезку делать только в подачу? Или туда и обратно?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2017, 4:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33592
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
никакой антинаучности в этой системе нет. все четко в ней как положено. Новый прибор будет работать (и лучше низ-низ подключить, если подключить его к одной из труб с разбежкой в полметра, лучше на подающей. При подключении в подающую- оП будет меньше, при подключению в обратку- ОП будет побольше размером. к двум цеплять- дадите " шунтирующее" остальную систему сопротивление и тем самым снизите её расход отбором избыточным расхода на этот прибор. сама же система может и регулироваться- укрываете её красивым экраном и где слишком тепло в помещении, то сверху площадь меж экраном и стеной закрываете вручную щитком( что б циркуляцию воздуха за экраном снизить) и вуаля. по многим районам МО её тож хватает, но распространение скорее по типу- " тут тот же татарин делал". ненаучности нет тут никакой. есть некий недостаток- излишне недорога и применяется в ИЖС, а на недорогой системе монтажник совсем не удержится на рынке, только индивидуал частник с своим предложением частным хозяевам застройщикам измученным разными дорогими и неработающими системами( не потому что плохие, а потому как криво сделанные)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2017, 5:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317535

|
Цитата(инж323 @ 5.4.2017, 8:56)  никакой антинаучности в этой системе нет. все четко в ней как положено. Новый прибор будет работать (и лучше низ-низ подключить, если подключить его к одной из труб с разбежкой в полметра, лучше на подающей. При подключении в подающую- оП будет меньше, при подключению в обратку- ОП будет побольше размером. к двум цеплять- дадите " шунтирующее" остальную систему сопротивление и тем самым снизите её расход отбором избыточным расхода на этот прибор. сама же система может и регулироваться- укрываете её красивым экраном и где слишком тепло в помещении, то сверху площадь меж экраном и стеной закрываете вручную щитком( что б циркуляцию воздуха за экраном снизить) и вуаля. по многим районам МО её тож хватает, но распространение скорее по типу- " тут тот же татарин делал". ненаучности нет тут никакой. есть некий недостаток- излишне недорога и применяется в ИЖС, а на недорогой системе монтажник совсем не удержится на рынке, только индивидуал частник с своим предложением частным хозяевам застройщикам измученным разными дорогими и неработающими системами( не потому что плохие, а потому как криво сделанные) Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Вдоскусвой @ 5.4.2017, 5:13)  Спасибо! Как добавили этот радиатор? И каковы результаты переделки?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2017, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.4.2017, 17:14)  Антинаучная картинка - радиатор снизу-вниз и "ЗУ" большого диаметра. Картинка не моя, может даже с этого форума. Но у нас полно термоснимков таких систем, где просто в разводку диаметром 76-89 присоединены радиаторы и прекрасно прогреваются. Картинка моя, с собственного ф-апп. (..не "татарин"))) На "антинаучную" не тянет, скорее, современники забыли о "локальной" циркуляции (ЕЦ) в радиаторе однотрубки, расчитывая (!) только (!) "коэфф. затекания" из соображений ..давление насоса / гидр.сопротивления. Без всякой-такой "естественной" циркуляции. Каким бы "современным" ни был насос, циркуляция естественная никем не ...отменена)), живее всех живых!)) ... "Цифры" - со "слов" пирометра хозяйки, при ..опробывании системы.
Сообщение отредактировал Lyko - 5.5.2017, 21:20
|
|
|
|
|
|