Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ОТВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
19sergei91
сообщение 6.4.2017, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день! Если в корпусе предусмотрено пожаротушение, может автоматическое, может ПК, может водяная завеса проемов. Нужно ли предусматривать какой то приямок или трап для отвода этой воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Terz_AUPT
сообщение 6.4.2017, 12:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(19sergei91 @ 6.4.2017, 12:07) *
Добрый день! Если в корпусе предусмотрено пожаротушение, может автоматическое, может ПК, может водяная завеса проемов. Нужно ли предусматривать какой то приямок или трап для отвода этой воды?


Отдельно для ПК требования не помню. Для автоматического пожаротушения - нужно (п.5.1.19 СП 5.13130.2009)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.4.2017, 20:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
5.1.19 В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения.

Я считаю, что проектировщик должен проанализировать строительные чертежи, "проиграть" ситуацию и принять соответствующее решение.
Например, на верхних этажах, включая первый, предусматривать, как правило, что-либо для водоотвода не следует: вода будет стекать с вышележащего на нижележащий, а с первого - на улицу через двери. Но если имеются "ловушки" типа лифтовых шахт и т.п., то надо.
Так же проанализировать подземные этажи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.4.2017, 10:54
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Skorpion @ 6.4.2017, 20:41) *
Я считаю, что проектировщик должен проанализировать строительные чертежи, "проиграть" ситуацию и принять соответствующее решение.
Например, на верхних этажах, включая первый, предусматривать, как правило, что-либо для водоотвода не следует: вода будет стекать с вышележащего на нижележащий, а с первого - на улицу через двери. Но если имеются "ловушки" типа лифтовых шахт и т.п., то надо.
Так же проанализировать подземные этажи.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных