> Продольные профили сетей водопровода и канализации, На понимание
dvinnn
сообщение 29.4.2017, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



На большинстве продольных профилей внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации
в таблице основных данных для прокладки трубопровода, в строках "Длина" и "Расстояние" числовое значение указывается одинаковое независимо от уклона.
Правильно ли это?
Разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 97)
nagger
сообщение 29.4.2017, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В графе "уклон/длина" мы указываем длину самой трубы, а не её проекции на гор. плоскость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.4.2017, 11:25
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



ГОСТ 21.604-82
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 239,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.4.2017, 7:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2017, 9:54
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В новом ГОСТ 21.704-2011 это пункт 3.8. в общих положениях.
В пункте 5.2.4 раздела "Продольные профили сетей":
Цитата
над линией указывают числовое значение уклона, под линией - длину участка с этим уклоном.

Плюс в приложении Б старая картиночка с одинаковыми цифрами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.4.2017, 15:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Дура, как говориться, лекс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.4.2017, 17:14
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2017, 17:17
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да, ключница водку делала (с) smile.gif

Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14) *
нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.

Так всегда и делали. И СССРовский нормоконтроль пропускал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 2.5.2017, 8:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(andrey R @ 29.4.2017, 13:25) *
ГОСТ 21.604-82

приведенную в ГОСТе картинку я бы постеснялся выложить в качестве примера..
Вы только гляньте на выделенные синим длины и сравните с выделенным зеленым расстоянием..
Это ни в какие ворота! Не говоря уже о сумме длин и сумме расстояний - общих...



Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 19:14) *
Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.

Я то ведь, как строитель, должен "чтобы не было пиз***жу, делать всё по чертежу", однако не клеится... Неужели трудно согласно масштабам указать длину трубопровода?

Сообщение отредактировал dvinnn - 2.5.2017, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 2.5.2017, 8:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 8:20) *
приведенную в ГОСТе картинку я бы постеснялся выложить в качестве примера..
Вы только гляньте на выделенные синим длины и сравните с выделенным зеленым расстоянием..
Это ни в какие ворота! Не говоря уже о сумме длин и сумме расстояний - общих...

В новой редакции гост это исправили. dwg даже есть в теме про этот гост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.5.2017, 8:39
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну одно дело кривая картинка с неверными цифрами,а другое - указывать вместо горизонтального заложения длину непосредственно трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 2.5.2017, 8:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:39) *
В новой редакции гост это исправили. dwg даже есть в теме про этот гост.

Не поделитесь ссылкою?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 2.5.2017, 8:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14) *
Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.

Посчитать всё не сложно, тот же уклон.
Цитата(Ferdipendoz @ 2.5.2017, 8:39) *
Ну одно дело кривая картинка с неверными цифрами,а другое - указывать вместо горизонтального заложения длину непосредственно трубы

Фактически дублировать расстояния - т.к. они у нас в 99% случаев совпадают с участками, для которых мы даем уклоны - слишком просто. Я всё-таки пока буду указывать длину трубы. Будут замечания - исправлю. (Хорошо знать, что именно нарушаешь.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 2.5.2017, 8:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:45) *
Посчитать всё не сложно, тот же уклон.

Вот и я про то же.. Зачем тогда проект, если и так можно всё самому посчитать?

Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:45) *
Фактически дублировать расстояния - т.к. они у нас в 99% случаев совпадают с участками, для которых мы даем уклоны - слишком просто. Я всё-таки пока буду указывать длину трубы. Будут замечания - исправлю. (Хорошо знать, что именно нарушаешь.)


Я тоже за то, чтобы там, где должна быть длина трубопровода, указывалась именно она, а не дублировалось расстояние от начальной до конечной точки участка.

Сообщение отредактировал dvinnn - 2.5.2017, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.5.2017, 10:43
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 8:20) *
Я то ведь, как строитель, должен "чтобы не было пиз***жу, делать всё по чертежу", однако не клеится... Неужели трудно согласно масштабам указать длину трубопровода?

Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы.
Согласно каким масштабам Вы собрались длину трубы давать? Там тригонометрию применять надо, а не масштабы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.5.2017, 11:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 12:43) *
Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы.

Приходилось неоднократно. Причем "точный подсчет" не по "соображению" а по специальным Рекомендациям Сантехпроекта, где из длин по плану положено многое вычитать - и длины арматуры и фасонных частей.

"Да, господа, вы правы - упущен один вентиль Ду 15. Виновные наказаны по всей строгости. Заодно проверены все спецификации, обнаружены завышенные объемы. Виновные также наказаны. Высылаем исправленную локальную смету с уменьшением стоимости на 24%. Благодарим за проявленную сознательность в деле выявления недобросовестных лиц" - в таком духе.

Что касается слов "длина" и "расстояние" на профилях (не только ВК) так это давным-давно обсосано. Расстояние - это размер между характерными точками, пересекаемыми коммуникациями и т.п.
А длина - это размер по плану, для которого действует указанный над ним уклон.

Расстояния должны совпадать с планом. По ним (в идеале вообще по геодезическим координатам - это и в ГОСТ отражено) производится разбивка трасс. А координаты не зависят от профиля местности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 2.5.2017, 12:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 12:43) *
Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы.
Согласно каким масштабам Вы собрались длину трубы давать? Там тригонометрию применять надо, а не масштабы.


В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%??

Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.5.2017, 13:40) *
...

Что касается слов "длина" и "расстояние" на профилях (не только ВК) так это давным-давно обсосано. Расстояние - это размер между характерными точками, пересекаемыми коммуникациями и т.п.
А длина - это размер по плану, для которого действует указанный над ним уклон.



Длина — физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий. В узком смысле под длиной понимают линейный размер предмета в продольном направлении, то есть линейный размер трубопровода, а не протяженность его в плане, что является как раз таки расстоянием.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.5.2017, 13:40) *
Расстояния должны совпадать с планом. По ним (в идеале вообще по геодезическим координатам - это и в ГОСТ отражено) производится разбивка трасс. А координаты не зависят от профиля местности.


Расстояния-то как раз таки и совпадают с планом..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.5.2017, 14:28
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 12:51) *
В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%??

А на основании чего Вы решили, что у Вас 2%? Как надо считать - см. выше.
А по факту - на стройке рулеткой с бОльшими ошибками меряют при выносе трассы на местность..

Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 12:51) *
Расстояния-то как раз таки и совпадают с планом..

А длина трубы стало быть больше? Аж на 0,02%. clap.gif Ужас. Подрядчик разориться.
Нет, конечно если в горной местности с уклонами 30-40% и профилем с одинаковым масштабом по горизонтали и вертикали - тогда конечно надо учитывать. rolleyes.gif согласно масштабам указать длину трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.5.2017, 6:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%??

Так вас и за 2% "запаса" надо под суд отдавать. По всей строгости...

В спецификациях - никаких запасов, особенно для тех, кто высчитывает длину по уклону. Все запасы уже сидят в НПРМ - нормах производственного расхода материалов.

Например для канализации (НПРМ-23) на 100 м трубопровода из керамических труб учтено 100.8 м трубы. Это количество и вошло в расценку.
Это "трудноустранимые" потери. А вот
Цитата
потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

не учитываются. Но зато
Цитата
Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации исчисляется по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий (сооружений), без вычета длины, занимаемой колодцами.


А вот на 100 м трубопровода из бетонных труб учтено 99.5 м трубы. Почему - понятно.

И аналогичные НПРМ есть на все виды работ.

Ну а когда "проектанты" закладывают лишние трубы, особенно такие, которые трудно посчитать, это просто попытка умаслить подрядчика - чтоб не придирался. А вот канализацию как раз проверить просто, все расстояния точно указаны. А раз проверить можно - находятся желающие проверить, например у заказчика.

И оно нам надо - пожалеть подрядчика, насчитать лишних 5%, а потом получить замечание заказчика, неподписание акта приемки и затягивание оплаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.5.2017, 8:41
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 6:50) *
И оно нам надо - пожалеть подрядчика, насчитать лишних 5%, а потом получить замечание заказчика, неподписание акта приемки и затягивание оплаты?

Жалеть не надо, надо пресекать такие поползновения на корню. А то во внутрянке тройники-отводы считать потребуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 3.5.2017, 9:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
А на основании чего Вы решили, что у Вас 2%? Как надо считать - см. выше.


На основании приписок снизу Спецификации.

Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
Как надо считать - см. выше.


это где это? blink.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
А по факту - на стройке рулеткой с бОльшими ошибками меряют при выносе трассы на местность..


А по факту строящиеся нами межпоселковые, магистральные сети выносятся в натуру с применением спутниковых систем - точность до миллиметра.




Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
А длина трубы стало быть больше? Аж на 0,02%. clap.gif Ужас. Подрядчик разориться.


Если бы было так, то я бы и не задавался этим вопросом..


Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
Нет, конечно если в горной местности с уклонами 30-40% и профилем с одинаковым масштабом по горизонтали и вертикали - тогда конечно надо учитывать. rolleyes.gif согласно масштабам указать длину трубопровода.


В том то и дело, что местность от поселка до поселка имеет различный рельеф - от равнинного до горного.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.5.2017, 10:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2017, 10:41) *
Жалеть не надо, надо пресекать такие поползновения на корню. А то во внутрянке тройники-отводы считать потребуют.

А вот это уже смотря что за внутрянка, какие именно трубопроводы, из каких материалов и каких диаметров. Не включается то, что вошло в НПРМ.

Если это "сантехнические" трубопроводы (ХВ,ГВ) то для них есть НПРМ-16 ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ. А там всё старое. Чугун, водогазопроводные, электросварные, бесшовные. Вот для них фитинги считать не надо, длину фасонины и арматуры из длины трубопровода не надо исключать.

Если же будет водопровод, но технологический - там всё приходится считать, вплоть до гаек и прокладок.

Ну а всяких новых металлопластов да полипропиленов вообще нет. Там фитинги дороже трубы стоят, да их еще и "чисто конкретно" надо заказывать.

Вот устроит Вас лично, если я наймусь сделать, например, переделку водопровода в Вашей личной квартире, заложу в СО в два раза больше труб, но не закажу фитинги? А Вы потом будет долго подбирать их по исполнениями, тратить время и деньги и выбрасывать лишние трубы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.5.2017, 16:52
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 10:08) *
Ну а всяких новых металлопластов да полипропиленов вообще нет. Там фитинги дороже трубы стоят, да их еще и "чисто конкретно" надо заказывать.

Самое смешное, что тройники и отводы полипропиленовые
(самые любимые монтажниками) стоят дешевле чем для водогазопроводных труб. И в абсолютных цифрах и в процентах от стоимости трубы.
А уж спецификации к монтажным схемам проверять - очень интересные вещи можно узнать. smile.gif
Вот к примеру это -
АЛЬБОМ
сравнения вариантов проектных решений
квартирной разводки водопровода и отопления от Валтек.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  album_water_warm.pdf ( 26,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.5.2017, 17:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2017, 18:52) *
Самое смешное, что тройники и отводы полипропиленовые
(самые любимые монтажниками) стоят дешевле чем для водогазопроводных труб. И в абсолютных цифрах и в процентах от стоимости трубы.
А уж спецификации к монтажным схемам проверять - очень интересные вещи можно узнать. smile.gif
Вот к примеру это -
АЛЬБОМ
сравнения вариантов проектных решений
квартирной разводки водопровода и отопления от Валтек.

Так ведь не только тройники и отводы ПП (с ними проще всего). Номенклатура же очень большая. Раньше были только муфтовые краны, а теперь разные - "папа-мама", "мама-мама" и прочие. Полнопроходные и полупроходные. Рукоятки разные и не всегда взаимозаменяемые. Коллекторы. Американки, без которых не обойтись. Ну и всё прочее - клипсы, хомуты и т.п.

Вот в этом альбоме и заспецифицировано (осмечено) как надо. Мы так и делаем. И сосчитать "кол" совсем не сложно, труднее выбрать варианты изделий.

Обратите внимание и на "Шифр и номер позиций норматива". Там из ТЕР (т.е. сметных норм) только прокладка труб да установка кое-чего. Да и то взято применительно, прокладка ПП дешевле стали обойдется. А вот стоимость всех комплектующих в ТЕР отсутствует, её отдельно добавляют. Значит надо задать "чаво и скока".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.5.2017, 9:08
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 17:06) *
Так ведь не только тройники и отводы ПП (с ними проще всего). Номенклатура же очень большая. Раньше были только муфтовые краны, а теперь разные - "папа-мама", "мама-мама" и прочие. Полнопроходные и полупроходные. Рукоятки разные и не всегда взаимозаменяемые. Коллекторы. Американки, без которых не обойтись. Ну и всё прочее - клипсы, хомуты и т.п.

Вот именно при подетальном рассмотрении этих МОНТАЖНЫХ СХЕМ - с заглядыванием на сайт производителя и выясняется масса лишних и дорогих деталей без которых вполне можно обойтись.
К примеру берём последовательную тройниковую разводку из полипропиленовых труб на сварных фитингах - обвязка бойлера (к стати на кой там бойлер при наличии ГВС? по каким таким нормам?)
Поз 7а

красота для впуска воздуха при опорожнении бойлера - конечно открыванием любого крана на горячей воде воздух впустить невозможно. smile.gif
к нему тройник (поз 25) естественно латунный никелированный от Валтек

ну само собой к тройнику ниппель латунный поз 14 Vtr.582

А почему не одна деталь, к стати?

-итого деталей на 400 p абсолютно ненужных. И т.д. и т.п. и проч...
На подводке холодной воды к бойлеру мне особенно понравилась поз.7b - Кран для слива бойлера VT.282
http://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_a...rom_vt282n.html

Цитата
(VT.282.N) Угловой шаровой кран, предназначенный для подключения к холодной или горячей водопроводной сети сантехнических приборов и других бытовых устройств с помощью гибких подводок с накидной гайкой. В корпусе крана помещен фильтрующий сетчатый элемент с ячейками размером 800 мкм. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – наружная/наружная. Использовать кран можно при температуре от –10 до +80 °С и давлении до 8 бар. Минимальный ресурс – 3 тыс. циклов.
О как..
Конечно фильтрующий элемент для слива воды в канализацию жизненно необходим. То, что он забьётся мгновенно накипью из бойлера (как и сам кран ибо сей фильтрующий элемент - после(!) крана) - неважно.
Слив бойлера вообще производится через приоткрываемый нижний люк в тазик - иначе будете сутки ждать пока просочится через забившуюся накипью трубу.
Ну гасители гидравлических ударов с соответствующей обвязкой в каждом приличном доме должны быть, само-собой.. smile.gif
На самом деле монтаж на полипропилене обходится подрядчику дешевле чем на стальных трубах вместе со всеми прибамбасами. Поэтому или укладываются в старый % - или нафик с пляжу. Видели глаза какой тендер выиграли? - монтируйте. Нет - другие найдутся, менее жадные, кто сумеет уложиться.

- вот и всё, что реально надо бойлеру. К примеру. Остальное - по желанию и за деньги хозяина.
Дуриловка это на полипропилене 100%. А у нас сейчас всё другое (металлопласт, медь, сталь) вымерло в результате естественного отбора за 15 лет.
пс
Впрочем всё это тут - офтоп. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.5.2017, 10:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Вот именно при подетальном рассмотрении этих МОНТАЖНЫХ СХЕМ - с заглядыванием на сайт производителя и выясняется масса лишних и дорогих деталей без которых вполне можно обойтись.

Так производители для того такие схемы и демонстрируют, чтобы обдурить лохов. Вершина "мастерства" которую я видела - фирменная схема, где на "деревенский" ввод обычного водопровод предлагается два десятка всяких фирменных устройств.

Но нам никто ведь не мешает свои схемы делать в стиле
Цитата
А почему не одна деталь, к стати?

Вот только именно такой тройничок и надо учесть в СО.

Ну и чтоб не совсем отходить от профиля:
Цитата
местность от поселка до поселка имеет различный рельеф - от равнинного до горного..


А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.5.2017, 10:44
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 10:36) *
А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?

ИМХО, товарищ просто промерял трубу на профиле линейкой - без учёта разницы горизонтального и вертикального масштаба.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolobok_vk
сообщение 4.5.2017, 11:52
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154



например стальная труба продается стандартной длины, припустим 5,0 м. Между точками нужно положить 4,8 м, сомневаюсь что бы эти 20 см приваривали где то там в другом месте - сдадут в утиль.
Считать до миллиметров - глупость запас в любом случае нужно давать.
с пластиковой (которая в бухтах) оно конечно не так. но вот если пластиковая тоже определенной длины продается, то тоже нужен запас в несколько процентов...
а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.5.2017, 12:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Kolobok_vk @ 4.5.2017, 13:52) *
например стальная труба продается стандартной длины, припустим 5,0 м. Между точками нужно положить 4,8 м, сомневаюсь что бы эти 20 см приваривали где то там в другом месте - сдадут в утиль.
Считать до миллиметров - глупость запас в любом случае нужно давать.
с пластиковой (которая в бухтах) оно конечно не так. но вот если пластиковая тоже определенной длины продается, то тоже нужен запас в несколько процентов...
а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?


Вот нормы расхода и вводятся для того, чтобы не рассуждали "например", "сомневаюсь", "запас нужно давать" и т.п. Иначе далеко уйдем. Кстати, а как с современными программами (которыми тут козыряют) быть, они же "до мулИметра все вымеряют?

Например, мне надо только один метр трубы. А продается длиной 5 м. Мне что, заказывать 5 м? Из-за того, что организация работы отсутствует?

А как с бетонными трубами быть, которые строго определенной длины и их не отрежешь? Это уже проектант должен соображать, какие расстояния между колодцами задавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.5.2017, 14:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 12:36) *
А как с бетонными трубами быть, которые строго определенной длины и их не отрежешь?

Болгарят и трубы, и рабочие части, и кольца, если надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.5.2017, 17:53
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(nagger @ 4.5.2017, 16:37) *
Болгарят и трубы, и рабочие части, и кольца, если надо.

Потому что "ума-то нету". Гораздо проще над бумагой подумать, сделать кратные расстояния и в 90% случаев не надо "болгарить".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 5.5.2017, 8:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Kolobok_vk @ 4.5.2017, 13:52) *
...а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?

Ничего подобного!

На участке протяженностью 18 метров разница между длиной трубы и расстоянием составляет 3 метра, при этом в профиле что длина, что расстояние - указано 18 метров.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 12:36) *
А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?


Уж Вам-то не знать, что в таких случаях на сетях самотечной канализации устраиваются перепадные колодцы??

Цитата(Serg Ivanov @ 4.5.2017, 12:44) *
ИМХО, товарищ просто промерял трубу на профиле линейкой - без учёта разницы горизонтального и вертикального масштаба.. wink.gif

Абсолютно не верное Ваше ИМХО. Промеры осуществлялись согласно масштаба с переложением на файл автокада с корректировкой до единого масштаба как по вертикали, так и по горизонтали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.5.2017, 8:57
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvinnn @ 5.5.2017, 8:17) *
в таких случаях на сетях самотечной канализации устраиваются перепадные колодцы??

Как же тогда получилось
Цитата(dvinnn @ 5.5.2017, 8:17) *
На участке протяженностью 18 метров разница между длиной трубы и расстоянием составляет 3 метра
?
Это ж больше 30 градусов smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 5.5.2017, 9:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.5.2017, 9:24
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(miter @ 5.5.2017, 10:57) *
Как же тогда получилось ?
Это ж больше 30 градусов smile.gif

На то и намек был.

Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Есть профили - назначение которых определить отметки все элементов. И есть спецификации, в которых учитываются трубы и их протяженность. Вот спецификации и надо сравнивать, но не графы длина и расстояние.

Вот в ТС или ГС трубы могут идти с любым уклоном. Даже с очень большим. Более того, еще и вертикальные участки бывают, по несколько метров высотой. А еще бывают компенсаторы в горизонтальной плоскости, которые в "расстояниях" вообще не отражаются. Но и там "длина уклона" совпадает с суммой "расстояний". Но в спецификациях уже будут совсем другие величины.

И ничего, десятки лет так работаем. Но вдруг приходит кто-то "на новенького" и поднимает панику "на понимание". Объясняют - не, непонимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolobok_vk
сообщение 5.5.2017, 10:38
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154



давайте уже чертежи своего профиля
посмотрим чего там и как..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 8:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(miter @ 5.5.2017, 10:57) *
Как же тогда получилось ?
Это ж больше 30 градусов smile.gif

Очень просто - это сеть водопровода.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.5.2017, 11:24) *
На то и намек был.

Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Есть профили - назначение которых определить отметки все элементов. И есть спецификации, в которых учитываются трубы и их протяженность. Вот спецификации и надо сравнивать, но не графы длина и расстояние.

Вот в ТС или ГС трубы могут идти с любым уклоном. Даже с очень большим. Более того, еще и вертикальные участки бывают, по несколько метров высотой. А еще бывают компенсаторы в горизонтальной плоскости, которые в "расстояниях" вообще не отражаются. Но и там "длина уклона" совпадает с суммой "расстояний". Но в спецификациях уже будут совсем другие величины.

И ничего, десятки лет так работаем. Но вдруг приходит кто-то "на новенького" и поднимает панику "на понимание". Объясняют - не, непонимание.


Кто-то один когда-то не разобрался в значениях понятий "длина" и "расстояние", и все за ним повторяют как мантру... Если так делали десятки лет, это вовсе не означает, что делали правильно. Для чего тогда дублировать в таблице (сетке) одно и то же значение дважды?? Кто-нибудь объяснит мне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 8:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Kolobok_vk @ 5.5.2017, 12:38) *
давайте уже чертежи своего профиля
посмотрим чего там и как..


Пожалуйста:

Сообщение отредактировал dvinnn - 6.5.2017, 8:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 672,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 8:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.5.2017, 11:24) *
Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит".


Возможно, однако эксперты до сих пор мучаются в поисках адекватного ответа:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 190,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.5.2017, 13:51
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А что за эксперты?
Я вижу службу поддержки сервиса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 6.5.2017, 14:03
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Dmitry_vk @ 6.5.2017, 15:51) *
А что за эксперты?
Я вижу службу поддержки сервиса

Служба поддержки пользователей "ТехЭксперт"

Сообщение отредактировал dvinnn - 6.5.2017, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolobok_vk
сообщение 10.5.2017, 9:57
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154



Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:23) *
Пожалуйста:

и много таких участков? в спецификации какое количество труб заложено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.5.2017, 12:49
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:23) *
Пожалуйста:
Ну да, на 2 метра больше - но не факт, что это не учтено в спецификации. Вообщем надо сначала всё хорошо проверить самому иначе можно после проверки получить труб меньше чем было.. Обычно проектировщики дают с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 10.5.2017, 15:06
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Kolobok_vk @ 10.5.2017, 11:57) *
и много таких участков? в спецификации какое количество труб заложено?

в соответствии с профилем

Цитата(Serg Ivanov @ 10.5.2017, 14:49) *
Ну да, на 2 метра больше - но не факт, что это не учтено в спецификации. Вообщем надо сначала всё хорошо проверить самому иначе можно после проверки получить труб меньше чем было.. Обычно проектировщики дают с запасом.


Обычно проектировщики указывают на первом листе спецификации, под таблицей, что де "*Длина труб в спецификации учтена с запасом 1%."
В данном проекте такого примечания нет.

Сообщение отредактировал dvinnn - 10.5.2017, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.5.2017, 15:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:04) *
Для чего тогда дублировать в таблице (сетке) одно и то же значение дважды?? Кто-нибудь объяснит мне?

В самом низу - расстояние в плане между точками на трассе (колодцами, углами поворота и т.д.), чуть выше - расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном. И они далеко не всегда совпадают, а могут вообще ни разу не совпасть.
Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да она и все равно неверная в вашем случае, т.к. не учтены отводы, проход через колодец и что труба ПЭ не очень жесткая и может изгибаться змейкой smile.gif
А считать длины труб до сантиметра - это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.5.2017, 17:17
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ну фиг знает. У меня был объект где я длину прописывал прямо гипотенузу, ибо уклон был дикий, и разница выливалась в десятки метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 12:43
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
....это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра laugh.gif


Вот вот.. Однако, при проверке исполнительных схем, в процессе авторского надзора, некоторые проектировщики уделяют особое внимание тому, чтобы фактические высотные отметки были в допуске +- 5 мм на самотечных сетях канализации и +-30 мм - на водопроводе и напорной канализации.

Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
В самом низу - расстояние в плане между точками на трассе (колодцами, углами поворота и т.д.), чуть выше - расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном. И они далеко не всегда совпадают, а могут вообще ни разу не совпасть.


Вот и я про то же.. Только не "расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном", а длина трубопровода и не в плане, а в соответствии с уклоном.


Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет.


Да не трубы ведь, а трубопровода..

Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да она и все равно неверная в вашем случае, т.к. не учтены отводы, проход через колодец и что труба ПЭ не очень жесткая и может изгибаться змейкой smile.gif


На то и есть запас..

Цитата(Aerl @ 10.5.2017, 19:17) *
Ну фиг знает. У меня был объект где я длину прописывал прямо гипотенузу, ибо уклон был дикий, и разница выливалась в десятки метров


Вот и я про то же...

А я, тем временем, ожидаю и от экспертов ответ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 11.5.2017, 14:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 12:43) *
Только не "расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном", а длина трубопровода и не в плане, а в соответствии с уклоном.

ГОСТ с вами не согласен smile.gif

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 12:43) *
На то и есть запас..

Так вы в эту таблицу еще и с запасом вписываете длины? Тогда там точно сам черт ногу сломит biggrin.gif

Сообщение отредактировал miter - 11.5.2017, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 15:00
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30) *
ГОСТ с вами не согласен smile.gif


"3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле."


В каком месте ГОСТ не согласен??

Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30) *
Так вы в эту таблицу еще и с запасом вписываете длины? .... biggrin.gif


Боже упаси! biggrin.gif

Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30) *
ГОСТ с вами не согласен smile.gif

Или вот ещё - уже обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293600

Цитата(andrey R @ 30.4.2017, 11:54) *
.....Плюс в приложении Б старая картиночка с одинаковыми цифрами smile.gif



Вот так всегда и бывает: Несколько моментов подправили, актуализируя очередной ГОСТ, а кривые картинки оставили и срубили деньжат за издание нового ГОСТ, а мы тут сидим и докапываемся до истины... laugh.gif

Сообщение отредактировал dvinnn - 11.5.2017, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 11.5.2017, 15:04
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
"3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле."

Иии? Длина трубы - в метрах, кто бы сомневался smile.gif Ни о чем большем эта запись не говорит

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
В каком месте ГОСТ не согласен??

В примере

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
Или вот ещё - уже обсуждалось:

Перечитайте еще раз, что там написано smile.gif

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
Вот так всегда и бывает: Несколько моментов подправили, актуализируя очередной ГОСТ, а кривые картинки оставили и срубили деньжат за издание нового ГОСТ, а мы тут сидим и докапываемся до истины... laugh.gif

А может не картинка кривая? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 16:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
Иии? Длина трубы - в метрах, кто бы сомневался smile.gif Ни о чем большем эта запись не говорит


Вот именно, что длина трубы, а не расстояние.



Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
В примере


Уточните?


Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
Перечитайте еще раз, что там написано smile.gif


Уже прочитал и не единыжды..

Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
А может не картинка кривая? wink.gif


И вот это Вы называете не кривой картинкой??

70+38=108

25+45+48=118

Длина трубопровода даже на 10 метров короче расстояния laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 11.5.2017, 16:12
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 16:04) *
Уточните?

Вам красненьким выделили уже smile.gif

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 16:04) *
Уже прочитал и не единыжды..

Значит мало smile.gif
Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14) *
На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.



Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 16:04) *
Длина трубопровода даже на 10 метров короче расстояния laugh.gif

Возьмите уже ГОСТ 2011 года, а не 1982 laugh.gif
http://docs.cntd.ru/document/1200095705
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 11.5.2017, 17:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(miter @ 11.5.2017, 18:12) *
Вам красненьким выделили уже smile.gif
http://docs.cntd.ru/document/1200095705


А в других местах, выделенных зелененьким и синеньким, значит, всё путём? smile.gif


Цитата(miter @ 11.5.2017, 18:12) *
Возьмите уже ГОСТ 2011 года, а не 1982 laugh.gif
http://docs.cntd.ru/document/1200095705


И что? Вы в ГОСТ 2011 года видите другую картинку?? laugh.gif



Может быть кто-то не согласен и с этим утверждением: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293470
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolobok_vk
сообщение 11.5.2017, 17:46
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154



Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 17:11) *
А в других местах, выделенных зелененьким и синеньким, значит, всё путём? smile.gif




И что? Вы в ГОСТ 2011 года видите другую картинку?? laugh.gif



Может быть кто-то не согласен и с этим утверждением: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293470

да в новом уже другая ситуация...
давайте Весь проект - проведем єкспертизу... найдем все что не так ...
(штампы можете удалить wink.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.5.2017, 18:00
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 13:43) *
А я, тем временем, ожидаю и от экспертов ответ..

Ну не стал бы я их экспертами звать. Служба поддержки. Их мнение - это только их мнение. Если только комментарии экспертов не нароют)
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 18:11) *
А в других местах, выделенных зелененьким и синеньким, значит, всё путём? smile.gif
И что? Вы в ГОСТ 2011 года видите другую картинку?? laugh.gif

Именно так. А вы не поленитесь, по ссылке сходите, все вам на блюдечке
Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:12) *
Возьмите уже ГОСТ 2011 года, а не 1982 laugh.gif
http://docs.cntd.ru/document/1200095705

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 18:11) *
Может быть кто-то не согласен и с этим утверждением: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293470

Я не согласен. И что дальше? sport_boxing.gif В чем смысл, вам уже пояснили, но вы можете и дальше bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 12.5.2017, 8:42
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 18:00) *
Ну не стал бы я их экспертами звать. Служба поддержки. Их мнение - это только их мнение. Если только комментарии экспертов не нароют)

Учитывая уровень большинства нынешних экспертов и требования, предъявляемые к ним, их мнение в принципе ни о чем не говорит smile.gif Тут только составителей (актуализаторов) ГОСТа надо спрашивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 12.5.2017, 8:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 20:00) *
Ну не стал бы я их экспертами звать. Служба поддержки. Их мнение - это только их мнение. Если только комментарии экспертов не нароют)


Ну уж не скажите.. Они представляют ответы и кандидатов наук, и профессоров в том числе..


Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 20:00) *
Именно так. А вы не поленитесь, по ссылке сходите, все вам на блюдечке


Ещё в первый день беседы сходил - один в один кроме шрифта)

Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 20:00) *
Я не согласен. И что дальше? sport_boxing.gif В чем смысл, вам уже пояснили, но вы можете и дальше bang.gif


Понятно, чо..

Цитата(miter @ 12.5.2017, 10:42) *
Учитывая уровень большинства нынешних экспертов и требования, предъявляемые к ним, их мнение в принципе ни о чем не говорит smile.gif Тут только составителей (актуализаторов) ГОСТа надо спрашивать.

Как только до них достучаться - вот вопрос..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolobok_vk
сообщение 12.5.2017, 10:53
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154



чего вы хотите добиться? в 99,999% случаев профиль трасы можно условно назвать горизонтальным.
на пальцах посчитаем....
условно возьмем канализацию в 100 м с уклоном 0,008 при таком раскладе гипотенуза будет 100,0031999м (расстояние ставим с точностью в два знака....).
на всякие там неправильные длины большие уклоны, в спецификацию закладывается на несколько процентов больше чем нужно по плану, все вертикальные участки и приближенные к ним, проектировщик должен был учесть в спецификации... хотя если даже припустить что он не учел условно вертикальные участки, а просто заложил на несколько процентов больше труб то общая протяжённость труб как раз должна покрыть неучтенку, потому что при длине профиля 100м два перепада (как у вас на профиле), разница в проекции и фактической длине 4м -4%. А если взять ваш конкретный профиль то расстояние близиться к 200м значит разница будет близиться к 2%.
никто НЕ будет считать с точностью до см, округлят в большую сторону и накинут пару процентов.

ЗЫ:Давайте уже и спецификацию и весь проект проверим что да как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 12.5.2017, 15:26
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Kolobok_vk @ 12.5.2017, 12:53) *
........
ЗЫ:Давайте уже и спецификацию и весь проект проверим что да как.


В основном комплекте больше 40 листов.

Цитата(Kolobok_vk @ 12.5.2017, 12:53) *
чего вы хотите добиться? в 99,999% случаев профиль трасы можно условно назвать горизонтальным.
на пальцах посчитаем....
условно возьмем канализацию в 100 м с уклоном 0,008 при таком раскладе гипотенуза будет 100,0031999м (расстояние ставим с точностью в два знака....).
на всякие там неправильные длины большие уклоны, в спецификацию закладывается на несколько процентов больше чем нужно по плану, все вертикальные участки и приближенные к ним, проектировщик должен был учесть в спецификации... хотя если даже припустить что он не учел условно вертикальные участки, а просто заложил на несколько процентов больше труб то общая протяжённость труб как раз должна покрыть неучтенку, потому что при длине профиля 100м два перепада (как у вас на профиле), разница в проекции и фактической длине 4м -4%. А если взять ваш конкретный профиль то расстояние близиться к 200м значит разница будет близиться к 2%.
никто НЕ будет считать с точностью до см, округлят в большую сторону и накинут пару процентов.


Это всё условности.. Вы мне скажите, разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника? Пусть даже если длину указывать с точностью до двух знаков...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2017, 20:19
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dvinnn @ 12.5.2017, 15:26) *
Это всё условности.. Вы мне скажите, разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника? Пусть даже если длину указывать с точностью до двух знаков...

Не должна. Традиция такая и менять её ни кто не будет. И в ГОСТе это отражено. Такая вот условность. Вы перепадные стояки в колодцах как на профиле отображать предлагаете? В спецификации это учитывается, но на профиле не отображается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.5.2017, 22:47
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dvinnn @ 12.5.2017, 9:57) *
Ещё в первый день беседы сходил - один в один кроме шрифта)

Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким.
А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 8:16
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2017, 22:19) *
Не должна. Традиция такая и менять её ни кто не будет. И в ГОСТе это отражено. Такая вот условность.


Тогда и писать нужно соответственно традиции - в обеих ячейках указывать понятие "расстояние", а не "длина" и "расстояние", чтобы не сбивать с толка изучающего проектную документацию.
Если кто-то не помнит значение слова "Длина", напомню: длина - протяжение линии, плоскости, тела в том направлении, в котором две крайние точки (линии, плоскости, тела) лежат на наибольшем расстоянии одна от другой. Предметы измеряются в длину, ширину и высоту. (Толковый словарь Ушакова)
Если кто-то не помнит значение слова "Расстояние", напомню: расстояние - пространство, разделяющее два пункта, промежуток между чем нибудь. (Толковый словарь Ушакова)
Подмена понятий - тоже традиция?

Когда я обратил внимание проектировщиков, в качестве примера, на два участка их же проекта, на которых длина трубопровода и расстояние между характерными точками этих участков различны, тогда в ответ услышал, что там ошибочное различие. biggrin.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2017, 22:19) *
Вы перепадные стояки в колодцах как на профиле отображать предлагаете? В спецификации это учитывается, но на профиле не отображается.


Перепадные стояки в колодцах и их конструктив отображаются в виде эскиза - разреза колодца на одном листе с профилем сети - это не проблема. Кроме этого, в таблице под профилем со стороны приходящей трубы со стояком, указываются две высотные отметки, разница между которыми и есть величина перепада тоже не проблема.

Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.5.2017, 8:55
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16) *
изучающего проектную документацию.

Ктойто? Не слышал таких специальностей или должностей)
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16) *
Когда я обратил внимание проектировщиков

А вы собственно кто в этом вопросе?
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16) *
Кроме этого, в таблице под профилем со стороны приходящей трубы со стояком, указываются две высотные отметки, разница между которыми и есть величина перепада тоже не проблема.

Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 9:21
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55) *
Ктойто? Не слышал таких специальностей или должностей)


Вы не слышали о строителях и о строительных специальностях и должностях, выполняющих входной контроль либо выполняющих работы по строительству сетей согласно рабочей документации?

Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55) *
А вы собственно кто в этом вопросе?


Наше дело - труба!))


Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55) *
Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки)


Тут и пробовать не надо - всё придумано до нас))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 9:37
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Вот, к примеру..

Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 9:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PTO032400_001.jpg ( 652,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.5.2017, 10:53
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 10:21) *
Вы не слышали о строителях и о строительных специальностях и должностях, выполняющих входной контроль либо выполняющих работы по строительству сетей согласно рабочей документации?

Изучают науки в школе и вузах. А строители строят по чертежам, ну или монтаж осуществляют. Изучающих чертежи еще не встречал.
Если у вас, как у монтажника, есть вопросы к полученной от проектировщика документации, сформулируйте четче. Изложите суть вашей проблемы, где промахнулись при изучении чертежей. А то 3 страницы воды.
Пока вижу только логические выкладки, которые никак не указывают на нарушение проектировщиком ГОСТа.
Эта картинка соответствует всем вашим чаяниям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.5.2017, 10:55
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:53) *
3 страницы воды

Я бы назвал это флудом. Все ответы даны в начале темы, далее сплошное словоблудие ни о чём wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 11:21
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 12:55) *
Я бы назвал это флудом. Все ответы даны в начале темы, далее сплошное словоблудие ни о чём wink.gif

Я, к сожалению, на данный момент однозначного ответа так и не услышал..

Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 0:47) *
Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким.
А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра)


И ведь действительно исправились... правда, частично..

Но разного рода понятия (длина и расстояние) так и остались..



Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 11:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 318,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.5.2017, 11:25
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:21) *
Я, к сожалению, на данный момент однозначного ответа так и не услышал..

Нету однозначного ответа, поскольку его нет в ГОСТ. Но есть многолетняя практика. Что Вы хотите еще услышать?
У меня складывается ощущение, что Вы ведете разговор ради разговора, а это и есть флуд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 11:29
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511




Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55) *
Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки)



Dmitry_vk, выше я Вам привел желаемый Вами фрагмент.
Что Вы можете сказать, глядя на него?

Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 12:53) *
Изучают науки в школе и вузах. А строители строят по чертежам, ну или монтаж осуществляют. Изучающих чертежи еще не встречал.


Представьте, я изучаю чертежи на предмет неточностей, дабы выдать их на объект в производство работ без, по возможности, "косяков". А "косяков", поверьте мне, ой как много. Видимо, проектировщики тоже поздними вечерами или в авральном режиме создают свои творения.
Моя задача выдать в работу именно такие чертежи, по которым было бы строить одно удовольствие.

Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:25) *
Нету однозначного ответа, поскольку его нет в ГОСТ. Но есть многолетняя практика. Что Вы хотите еще услышать?
У меня складывается ощущение, что Вы ведете разговор ради разговора, а это и есть флуд


Похоже на то, что я его так и не услышу..

А между тем, эксперты взяли уже вторую отсрочку на раздумье..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 306,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.5.2017, 11:31
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:29) *
Похоже на то, что я его так и не услышу..

Естественно. Вы же не хотите слышать
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:29) *
А между тем, эксперты взяли уже вторую отсрочку на раздумье..

Сие не эксперты, неужели даже это не понятно? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 11:44
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:31) *
Естественно. Вы же не хотите слышать

Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов.

Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:31) *
Сие не эксперты, неужели даже это не понятно? smile.gif

Они то да, возможно. Но ведь и они в свою очередь запрашивают информацию уже у квалифицированных специалистов.

Вот, например:

Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 11:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 426,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.5.2017, 12:06
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:44) *
Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов.

Мне искренне жаль "окружающих Вас специалистов". Судя по Вашим словам, Вы успешно задолбали высосанной из пальца проблемой и проектировщиков и строителей smile.gif
Ну вот нет проблемы с профилями. И это понимают и проектировщики, и строители, не понятно только "изучателю чертежей" tongue.gif
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:44) *
Они то да, возможно. Но ведь и они в свою очередь запрашивают информацию уже у квалифицированных специалистов.

И что могут сказать квалифицированные специалисты? Пока замученная Вашими вопросами служба техподдержки базы документов рассылает очередные запросы, Вам уже тут всё сказали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.5.2017, 12:08
Сообщение #73


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:29) *
Dmitry_vk, выше я Вам привел желаемый Вами фрагмент.
Что Вы можете сказать, глядя на него?

Что он не соответствует вашим хотелкам. Интересует ваше видение - вас все устраивает в разрезе ваших хотелок?
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:29) *
Представьте, я изучаю чертежи на предмет неточностей, дабы выдать их на объект в производство работ без, по возможности, "косяков".

Это проверка или входной контроль.
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:44) *
Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов.

Проблема в том, что вы хотите услышать от других то, что у вас засело в голове для предполагаемого облегчения работ по монтажу, и донести это до проектировщиков. Но вы этого здесь не слышите. Попробуйте услышать всё, что вам сказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 13:47
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06) *
Мне искренне жаль "окружающих Вас специалистов". Судя по Вашим словам, Вы успешно задолбали высосанной из пальца проблемой и проектировщиков и строителей smile.gif

Возможно, Вы не поверите, но окружающие меня специалисты диаметрально противоположного мнения rolleyes.gif


Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06) *
Ну вот нет проблемы с профилями. И это понимают и проектировщики, и строители, не понятно только "изучателю чертежей" tongue.gif

Не только мне, но и некоторым окружающим меня специалистам)

Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06) *
И что могут сказать квалифицированные специалисты? Пока замученная Вашими вопросами служба техподдержки базы документов рассылает очередные запросы, Вам уже тут всё сказали smile.gif


Вот и посмотрим, что они ответят.

Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08) *
Что он не соответствует вашим хотелкам. Интересует ваше видение - вас все устраивает в разрезе ваших хотелок?

Я тот желаемый Вами фрагмент привел Вам в качестве примера отображения высотных отметок в случае с перепадным колодцем.


Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08) *
Это проверка или входной контроль.

Именно.

Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08) *
Проблема в том, что вы хотите услышать от других то, что у вас засело в голове для предполагаемого облегчения работ по монтажу, и донести это до проектировщиков. Но вы этого здесь не слышите.

Именно.

Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08) *
Попробуйте услышать всё, что вам сказали.


Хорошо, попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.5.2017, 14:19
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 13:47) *
Вот и посмотрим, что они ответят.

Им нечего Вам отвечать, поскольку единственный документ, трактующий сей вопрос, не однозначно его трактует, что и позволяет отдельным буквоедам создавать из этого обсуждение на три страницы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 14:33
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 16:19) *
Им нечего Вам отвечать, поскольку единственный документ, трактующий сей вопрос, не однозначно его трактует, что и позволяет отдельным буквоедам создавать из этого обсуждение на три страницы smile.gif

С Вами трудно не согласиться rolleyes.gif

Другой вопрос: почему допущена такая трактовка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.5.2017, 14:38
Сообщение #77


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Потому что бардак в нормативке. А другой нормативки нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 14:44
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Ferdipendoz @ 13.5.2017, 16:38) *
Потому что бардак в нормативке. А другой нормативки нет


Золотые слова!! clap.gif

И это при том, что создаются всё новые и новые СП и тому подобное, а толку-то?

Но это уже совсем другая история..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.5.2017, 15:21
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:44) *
И это при том, что создаются всё новые и новые СП и тому подобное, а толку-то?

СП то чем виноваты? Речь же об оформлении, а это ГОСТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 13.5.2017, 15:31
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 17:21) *
СП то чем виноваты? Речь же об оформлении, а это ГОСТ

Тоже нормативка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.5.2017, 17:24
Сообщение #81


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 15:31) *
Тоже нормативка

Э-э-э... smile.gif
При Вашей то въедливости? biggrin.gif
Я б понял, если бы написали - от ГОСТ обновили, а косячок маленький не убрали. Это было бы достойно буквоеда скрупулёзного, а так... wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 13.5.2017, 18:13
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dmitry_vk @ 12.5.2017, 23:47) *
Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким.
А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра)


я вот сходил и ееально все тоже самое
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017_05_13_18_12_13.png ( 392,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2017, 0:27
Сообщение #83


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 13.5.2017, 19:13) *
я вот сходил и ееально все тоже самое

Нереально. Найди 10 отличий (с)
Их там реально больше одного. Можно ребенка подключить, они любят такие задачки)
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47) *
Возможно, Вы не поверите, но окружающие меня специалисты диаметрально противоположного мнения rolleyes.gif

Осмелюсь предположить, вас делегировали возглавить борьбу с серостью нормотворцев и проектировщиков, которые длину от длины не отличают. И не будет вам ни сна, ни покоя, покуда не воцарится истинная справедливость)
Вот здесь и сейчас вы никого не переубедите, даже с соответствующим ответом от "экспертов". В трубочку его можно свернуть, не более.
Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют. И здесь начнется путаница, как считать, что именно считать и в какой плоскости. Как разбивку трассы делать тоже вопрос - обратно из гипотенузы в катет? Смешно же. Все нюансы никогда не отразишь, и пойдут нестыковки стройки с проектом, причем возможно весьма существенные. Лучше не станет ни кому, кроме вас. И то знать бы, где упасть. Что сегодня может принести явную пользу вам завтра может нанести существенный урон вам же.
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47) *
Не только мне, но и некоторым окружающим меня специалистам)

Специалист специалисту рознь. Стоит только копнуть глубже.
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47) *
Я тот желаемый Вами фрагмент привел Вам в качестве примера отображения высотных отметок в случае с перепадным колодцем.

Спасибо) Ответа на вопрос только нет.
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47) *
Именно.

Обращаю внимание
Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 13:08) *
предполагаемого облегчения

Польза еще не доказана. Может есть какие наметки в эту сторону?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 15.5.2017, 8:28
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27) *
Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют.

Да Вы, я смотрю, теоретик))

Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27) *
Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума.

После того, как Вы меня выслушаете)

Во-первых,
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27) *
Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников.

Сие утверждение применительно только к напорным сетям. Безнапорных сетей это не касается, так как на них могут быть только прямолинейные участки, да будет Вам известно.

Во-вторых,
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27) *
А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют.

Да будет Вам известно, что любые трубы на сетях водоснабжения допускается укладывать с отклонением от проектной оси трассы не более 100 мм. О какой змейке Вы говорите??
И да. Попробуйте уложить змейкой ПЭ трубы "Корсис". Весьма хотелось бы на это посмотреть biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2017, 8:33
Сообщение #85


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 8:16) *
Перепадные стояки в колодцах и их конструктив отображаются в виде эскиза - разреза колодца на одном листе с профилем сети - это не проблема.

C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать.

Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 8:16) *
Тогда и писать нужно соответственно традиции - в обеих ячейках указывать понятие "расстояние", а не "длина" и "расстояние", чтобы не сбивать с толка изучающего проектную документацию.

Само собой - так понятнее для неспециалистов. Обращайтесь в организацию разработавшую ГОСТ на предмет внесения изменений. Ибо пока такие изменения не внесены нет никаких оснований это требовать от проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 15.5.2017, 8:55
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 10:33) *
C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать.

Я привел пример того, в каком виде мы получаем рабочку в производство работ. Как говорится, за что купил, за то и продал..

Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 10:33) *
Само собой - так понятнее для неспециалистов. Обращайтесь в организацию разработавшую ГОСТ на предмет внесения изменений. Ибо пока такие изменения не внесены нет никаких оснований это требовать от проектировщиков.


Мы этого и не требовали от проектировщиков, пока они, в рамках авторского надзора, при проверке исполнительных профилей не оказались возмущены тем, что дины и расстояния не соответствуют друг другу как раз-таки на одном из участков, имеющих приличный и весьма существенный уклон. И это при том, что, напомню, в их проекте на двух подобных участках также приняты разные величины длин и расстояний. Вот это и послужило для нас отправной точкой в поисках истины.
Только и всего.

Цитата(Aerl @ 13.5.2017, 20:13) *
я вот сходил и ееально все тоже самое


Расстояние на участке от ПГ5 до ПГ6 откорректировано на 10 метров в меньшую сторону.

Сообщение отредактировал dvinnn - 15.5.2017, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.5.2017, 9:07
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 8:33) *
C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать.

В исполнительной так и делают, афаик, хоть типовой, хоть нетиповой.

Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче.
Что касается меня, я пока продолжу нарушать гост и указывать длину как гипотенузу - пока не будет замечаний от проверяющих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.5.2017, 9:15
Сообщение #88


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(nagger @ 15.5.2017, 11:07) *
Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче.

Я в госте 2011 года не заметил каких-то прям отличий, то же самое - в уклоне "длина", в расстоянии "расстояние"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.5.2017, 10:47
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2017, 9:15) *
Я в госте 2011 года не заметил каких-то прям отличий, то же самое - в уклоне "длина", в расстоянии "расстояние"

Тогда сообщения 4 и 5 еще раз. В старом гост указаний, что над и что под полкой писать, я не нашел. Поможете?

Сообщение отредактировал nagger - 15.5.2017, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.5.2017, 11:05
Сообщение #90


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну прямо текста, как в п.5.2.4, действительно там нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolobok_vk
сообщение 15.5.2017, 11:05
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154



такое впечатление что автор сам с собой общается (пишет с двух аккаунтов), и ему интересны только свои вопросы и свои же ответы, других букв он или не видит или видит только частично. blink.gif
то что он хочет, делается в ППР и ПОС, а он чего то приколупался к ГОСТу на "рабочку"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 15.5.2017, 13:11
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(nagger @ 15.5.2017, 11:07) *
В исполнительной так и делают, афаик, хоть типовой, хоть нетиповой.

Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче.
Что касается меня, я пока продолжу нарушать гост и указывать длину как гипотенузу - пока не будет замечаний от проверяющих.


Всё верно!

А проверяющие такого замечания, скорее всего, не сделают потому, как сами не поймут, какой позиции придерживаться)


Цитата(Kolobok_vk @ 15.5.2017, 13:05) *
такое впечатление что автор сам с собой общается (пишет с двух аккаунтов), и ему интересны только свои вопросы и свои же ответы, других букв он или не видит или видит только частично. blink.gif
то что он хочет, делается в ППР и ПОС, а он чего то приколупался к ГОСТу на "рабочку"...

Сие впечатление похоже на паранойю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.5.2017, 15:44
Сообщение #93


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Kolobok_vk @ 15.5.2017, 13:05) *
такое впечатление что автор сам с собой общается (пишет с двух аккаунтов), и ему интересны только свои вопросы и свои же ответы, других букв он или не видит или видит только частично. blink.gif
то что он хочет, делается в ППР и ПОС, а он чего то приколупался к ГОСТу на "рабочку"...

А кто второй-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 15.5.2017, 16:03
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2017, 17:44) *
А кто второй-то?

Стало быть, я rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2017, 17:58
Сообщение #95


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:55) *
И это при том, что, напомню, в их проекте на двух подобных участках также приняты разные величины длин и расстояний.

А это, значит новатор-буквоед среди проектировщиков завелся, которого сначала не научили, а потом уже поздно, да и выходной контроль отсутствует. Но это не есть хорошо. И это не значит, что теперь весь мир нужно перевернуть вверх ногами.
Нашли вы неточность в ГОСТе, ну и хорошо, пирожок можно с полки взять, да похвалить себя. Там их тьма, да и куда более существенных.

Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:28) *
Да Вы, я смотрю, теоретик))

Это наверно ругательство такое?
Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:28) *
Сие утверждение применительно только к напорным сетям. Безнапорных сетей это не касается, так как на них могут быть только прямолинейные участки, да будет Вам известно.

Пусть к напорным относится. А вы вместо ответа в сторону уводите.
А что до самотечных, так тоже вы приврали немного. Значит нет у вас ни стояков в перепадных колодцах, ни направляющих колен, ни гидрозатворов. Это я о фасонине.
А есть же еще и дюкеры. Это о прямолинейности.
Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:28) *
Попробуйте уложить змейкой ПЭ трубы "Корсис". Весьма хотелось бы на это посмотреть biggrin.gif

Вы же поняли о каких ПЭ трубах я упоминал. К чему этот цирк с Корсисом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvinnn
сообщение 15.5.2017, 18:21
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511



Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58) *
А это, значит новатор-буквоед среди проектировщиков завелся, которого сначала не научили, а потом уже поздно, да и выходной контроль отсутствует. Но это не есть хорошо. И это не значит, что теперь весь мир нужно перевернуть вверх ногами.
Нашли вы неточность в ГОСТе, ну и хорошо, пирожок можно с полки взять, да похвалить себя. Там их тьма, да и куда более существенных.

Они меня не интересуют... пока.


Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58) *
Это наверно ругательство такое?


Отнюдь. Рассуждаете так, будто только в кабинете проектируете, не выходя на объекты и не видя реальной картины на стройке.

Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58) *
Пусть к напорным относится. А вы вместо ответа в сторону уводите.


Например?

Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58) *
А что до самотечных, так тоже вы приврали немного. Значит нет у вас ни стояков в перепадных колодцах, ни направляющих колен, ни гидрозатворов. Это я о фасонине.


Отнюдь. Во всех колодцах с перепадом 0,5 м. и выше устраиваем перепадные устройства.

Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58) *
А есть же еще и дюкеры. Это о прямолинейности.


Во-первых, о прямолинейности речь шла только касательно самотечных сетей.
Во-вторых, мы с ними на практике не сталкиваемся, а посему нам до них нет дела.

Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58) *
Вы же поняли о каких ПЭ трубах я упоминал. К чему этот цирк с Корсисом?


Вот и уточняйте, а то обобщили и дело с концом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.5.2017, 18:49
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Друзья-проектировщики! Ну чего вы повелись на троллинг, который уже 4-ю страницу (при моих настройках) длится?

Ну всем же понятно, "что почем и почему". Все прекрасно знают недостатки современной системы (бессистемности) нормативных документов. Все знают, что там можно ноайти массы неточночтей и недомолвок. Все знают, что их исправить (или предусмотреть) невозможно.

Ну и путь автор темы тешит свое воспаленное честолюбие с помощью разных "экспертов" от Техэксперта если ему удастся найти некое "неоответсвие"...

Ну мы то с вами знаем, что это ерунда? Ну, пусть потешится. А уважаемому andrey R, как модератору, порекомендовала бы просто закрыть тему.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.5.2017, 20:38
Сообщение #98


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.5.2017, 18:49) *
А уважаемому andrey R, как модератору, порекомендовала бы просто закрыть тему.

И то верно, закрываю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных