Продольные профили сетей водопровода и канализации, На понимание |
|
|
|
29.4.2017, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
На большинстве продольных профилей внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации в таблице основных данных для прокладки трубопровода, в строках "Длина" и "Расстояние" числовое значение указывается одинаковое независимо от уклона. Правильно ли это? Разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 97)
|
29.4.2017, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
В графе "уклон/длина" мы указываем длину самой трубы, а не её проекции на гор. плоскость.
|
|
|
|
|
29.4.2017, 11:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
30.4.2017, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле.
|
|
|
|
|
30.4.2017, 9:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В новом ГОСТ 21.704-2011 это пункт 3.8. в общих положениях. В пункте 5.2.4 раздела "Продольные профили сетей": Цитата над линией указывают числовое значение уклона, под линией - длину участка с этим уклоном. Плюс в приложении Б старая картиночка с одинаковыми цифрами
|
|
|
|
|
30.4.2017, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Дура, как говориться, лекс.
|
|
|
|
|
30.4.2017, 17:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.
|
|
|
|
|
30.4.2017, 17:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да, ключница водку делала (с)  Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14)  нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать. Так всегда и делали. И СССРовский нормоконтроль пропускал
|
|
|
|
|
2.5.2017, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(andrey R @ 29.4.2017, 13:25)  ГОСТ 21.604-82 приведенную в ГОСТе картинку я бы постеснялся выложить в качестве примера.. Вы только гляньте на выделенные синим длины и сравните с выделенным зеленым расстоянием.. Это ни в какие ворота! Не говоря уже о сумме длин и сумме расстояний - общих...  Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 19:14)  Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать. Я то ведь, как строитель, должен "чтобы не было пиз***жу, делать всё по чертежу", однако не клеится... Неужели трудно согласно масштабам указать длину трубопровода?
Сообщение отредактировал dvinnn - 2.5.2017, 8:21
|
|
|
|
|
2.5.2017, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 8:20)  приведенную в ГОСТе картинку я бы постеснялся выложить в качестве примера.. Вы только гляньте на выделенные синим длины и сравните с выделенным зеленым расстоянием.. Это ни в какие ворота! Не говоря уже о сумме длин и сумме расстояний - общих... В новой редакции гост это исправили. dwg даже есть в теме про этот гост.
|
|
|
|
|
2.5.2017, 8:39
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну одно дело кривая картинка с неверными цифрами,а другое - указывать вместо горизонтального заложения длину непосредственно трубы
|
|
|
|
|
2.5.2017, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:39)  В новой редакции гост это исправили. dwg даже есть в теме про этот гост. Не поделитесь ссылкою?
|
|
|
|
|
2.5.2017, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14)  Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать. Посчитать всё не сложно, тот же уклон. Цитата(Ferdipendoz @ 2.5.2017, 8:39)  Ну одно дело кривая картинка с неверными цифрами,а другое - указывать вместо горизонтального заложения длину непосредственно трубы Фактически дублировать расстояния - т.к. они у нас в 99% случаев совпадают с участками, для которых мы даем уклоны - слишком просто. Я всё-таки пока буду указывать длину трубы. Будут замечания - исправлю. (Хорошо знать, что именно нарушаешь.)
|
|
|
|
|
2.5.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:45)  Посчитать всё не сложно, тот же уклон. Вот и я про то же.. Зачем тогда проект, если и так можно всё самому посчитать? Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:45)  Фактически дублировать расстояния - т.к. они у нас в 99% случаев совпадают с участками, для которых мы даем уклоны - слишком просто. Я всё-таки пока буду указывать длину трубы. Будут замечания - исправлю. (Хорошо знать, что именно нарушаешь.) Я тоже за то, чтобы там, где должна быть длина трубопровода, указывалась именно она, а не дублировалось расстояние от начальной до конечной точки участка.
Сообщение отредактировал dvinnn - 2.5.2017, 8:49
|
|
|
|
|
2.5.2017, 10:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 8:20)  Я то ведь, как строитель, должен "чтобы не было пиз***жу, делать всё по чертежу", однако не клеится... Неужели трудно согласно масштабам указать длину трубопровода? Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы. Согласно каким масштабам Вы собрались длину трубы давать? Там тригонометрию применять надо, а не масштабы.
|
|
|
|
|
2.5.2017, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 12:43)  Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы. Приходилось неоднократно. Причем "точный подсчет" не по "соображению" а по специальным Рекомендациям Сантехпроекта, где из длин по плану положено многое вычитать - и длины арматуры и фасонных частей. "Да, господа, вы правы - упущен один вентиль Ду 15. Виновные наказаны по всей строгости. Заодно проверены все спецификации, обнаружены завышенные объемы. Виновные также наказаны. Высылаем исправленную локальную смету с уменьшением стоимости на 24%. Благодарим за проявленную сознательность в деле выявления недобросовестных лиц" - в таком духе. Что касается слов "длина" и "расстояние" на профилях (не только ВК) так это давным-давно обсосано. Расстояние - это размер между характерными точками, пересекаемыми коммуникациями и т.п. А длина - это размер по плану, для которого действует указанный над ним уклон. Расстояния должны совпадать с планом. По ним (в идеале вообще по геодезическим координатам - это и в ГОСТ отражено) производится разбивка трасс. А координаты не зависят от профиля местности.
|
|
|
|
|
2.5.2017, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 12:43)  Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы. Согласно каким масштабам Вы собрались длину трубы давать? Там тригонометрию применять надо, а не масштабы. В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%?? Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.5.2017, 13:40)  ...
Что касается слов "длина" и "расстояние" на профилях (не только ВК) так это давным-давно обсосано. Расстояние - это размер между характерными точками, пересекаемыми коммуникациями и т.п. А длина - это размер по плану, для которого действует указанный над ним уклон. Длина — физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий. В узком смысле под длиной понимают линейный размер предмета в продольном направлении, то есть линейный размер трубопровода, а не протяженность его в плане, что является как раз таки расстоянием. Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.5.2017, 13:40)  Расстояния должны совпадать с планом. По ним (в идеале вообще по геодезическим координатам - это и в ГОСТ отражено) производится разбивка трасс. А координаты не зависят от профиля местности. Расстояния-то как раз таки и совпадают с планом..
|
|
|
|
|
2.5.2017, 14:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 12:51)  В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%?? А на основании чего Вы решили, что у Вас 2%? Как надо считать - см. выше. А по факту - на стройке рулеткой с бОльшими ошибками меряют при выносе трассы на местность.. Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 12:51)  Расстояния-то как раз таки и совпадают с планом.. А длина трубы стало быть больше? Аж на 0,02%.  Ужас. Подрядчик разориться. Нет, конечно если в горной местности с уклонами 30-40% и профилем с одинаковым масштабом по горизонтали и вертикали - тогда конечно надо учитывать.  согласно масштабам указать длину трубопровода.
|
|
|
|
|
3.5.2017, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%?? Так вас и за 2% "запаса" надо под суд отдавать. По всей строгости... В спецификациях - никаких запасов, особенно для тех, кто высчитывает длину по уклону. Все запасы уже сидят в НПРМ - нормах производственного расхода материалов. Например для канализации (НПРМ-23) на 100 м трубопровода из керамических труб учтено 100.8 м трубы. Это количество и вошло в расценку. Это "трудноустранимые" потери. А вот Цитата потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов; не учитываются. Но зато Цитата Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации исчисляется по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий (сооружений), без вычета длины, занимаемой колодцами. А вот на 100 м трубопровода из бетонных труб учтено 99.5 м трубы. Почему - понятно. И аналогичные НПРМ есть на все виды работ. Ну а когда "проектанты" закладывают лишние трубы, особенно такие, которые трудно посчитать, это просто попытка умаслить подрядчика - чтоб не придирался. А вот канализацию как раз проверить просто, все расстояния точно указаны. А раз проверить можно - находятся желающие проверить, например у заказчика. И оно нам надо - пожалеть подрядчика, насчитать лишних 5%, а потом получить замечание заказчика, неподписание акта приемки и затягивание оплаты?
|
|
|
|
|
3.5.2017, 8:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 6:50)  И оно нам надо - пожалеть подрядчика, насчитать лишних 5%, а потом получить замечание заказчика, неподписание акта приемки и затягивание оплаты? Жалеть не надо, надо пресекать такие поползновения на корню. А то во внутрянке тройники-отводы считать потребуют.
|
|
|
|
|
3.5.2017, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28)  А на основании чего Вы решили, что у Вас 2%? Как надо считать - см. выше. На основании приписок снизу Спецификации. Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28)  Как надо считать - см. выше. это где это? Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28)  А по факту - на стройке рулеткой с бОльшими ошибками меряют при выносе трассы на местность.. А по факту строящиеся нами межпоселковые, магистральные сети выносятся в натуру с применением спутниковых систем - точность до миллиметра. Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28)  А длина трубы стало быть больше? Аж на 0,02%.  Ужас. Подрядчик разориться. Если бы было так, то я бы и не задавался этим вопросом.. Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28)  Нет, конечно если в горной местности с уклонами 30-40% и профилем с одинаковым масштабом по горизонтали и вертикали - тогда конечно надо учитывать.  согласно масштабам указать длину трубопровода. В том то и дело, что местность от поселка до поселка имеет различный рельеф - от равнинного до горного..
|
|
|
|
|
3.5.2017, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2017, 10:41)  Жалеть не надо, надо пресекать такие поползновения на корню. А то во внутрянке тройники-отводы считать потребуют. А вот это уже смотря что за внутрянка, какие именно трубопроводы, из каких материалов и каких диаметров. Не включается то, что вошло в НПРМ. Если это "сантехнические" трубопроводы (ХВ,ГВ) то для них есть НПРМ-16 ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ. А там всё старое. Чугун, водогазопроводные, электросварные, бесшовные. Вот для них фитинги считать не надо, длину фасонины и арматуры из длины трубопровода не надо исключать. Если же будет водопровод, но технологический - там всё приходится считать, вплоть до гаек и прокладок. Ну а всяких новых металлопластов да полипропиленов вообще нет. Там фитинги дороже трубы стоят, да их еще и "чисто конкретно" надо заказывать. Вот устроит Вас лично, если я наймусь сделать, например, переделку водопровода в Вашей личной квартире, заложу в СО в два раза больше труб, но не закажу фитинги? А Вы потом будет долго подбирать их по исполнениями, тратить время и деньги и выбрасывать лишние трубы.
|
|
|
|
|
3.5.2017, 16:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 10:08)  Ну а всяких новых металлопластов да полипропиленов вообще нет. Там фитинги дороже трубы стоят, да их еще и "чисто конкретно" надо заказывать. Самое смешное, что тройники и отводы полипропиленовые (самые любимые монтажниками) стоят дешевле чем для водогазопроводных труб. И в абсолютных цифрах и в процентах от стоимости трубы. А уж спецификации к монтажным схемам проверять - очень интересные вещи можно узнать.  Вот к примеру это - АЛЬБОМ сравнения вариантов проектных решений квартирной разводки водопровода и отопления от Валтек.
|
|
|
|
|
3.5.2017, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2017, 18:52)  Самое смешное, что тройники и отводы полипропиленовые (самые любимые монтажниками) стоят дешевле чем для водогазопроводных труб. И в абсолютных цифрах и в процентах от стоимости трубы. А уж спецификации к монтажным схемам проверять - очень интересные вещи можно узнать.  Вот к примеру это - АЛЬБОМ сравнения вариантов проектных решений квартирной разводки водопровода и отопления от Валтек. Так ведь не только тройники и отводы ПП (с ними проще всего). Номенклатура же очень большая. Раньше были только муфтовые краны, а теперь разные - "папа-мама", "мама-мама" и прочие. Полнопроходные и полупроходные. Рукоятки разные и не всегда взаимозаменяемые. Коллекторы. Американки, без которых не обойтись. Ну и всё прочее - клипсы, хомуты и т.п. Вот в этом альбоме и заспецифицировано (осмечено) как надо. Мы так и делаем. И сосчитать "кол" совсем не сложно, труднее выбрать варианты изделий. Обратите внимание и на "Шифр и номер позиций норматива". Там из ТЕР (т.е. сметных норм) только прокладка труб да установка кое-чего. Да и то взято применительно, прокладка ПП дешевле стали обойдется. А вот стоимость всех комплектующих в ТЕР отсутствует, её отдельно добавляют. Значит надо задать "чаво и скока".
|
|
|
|
|
4.5.2017, 9:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 17:06)  Так ведь не только тройники и отводы ПП (с ними проще всего). Номенклатура же очень большая. Раньше были только муфтовые краны, а теперь разные - "папа-мама", "мама-мама" и прочие. Полнопроходные и полупроходные. Рукоятки разные и не всегда взаимозаменяемые. Коллекторы. Американки, без которых не обойтись. Ну и всё прочее - клипсы, хомуты и т.п. Вот именно при подетальном рассмотрении этих МОНТАЖНЫХ СХЕМ - с заглядыванием на сайт производителя и выясняется масса лишних и дорогих деталей без которых вполне можно обойтись. К примеру берём последовательную тройниковую разводку из полипропиленовых труб на сварных фитингах - обвязка бойлера (к стати на кой там бойлер при наличии ГВС? по каким таким нормам?) Поз 7а  красота для впуска воздуха при опорожнении бойлера - конечно открыванием любого крана на горячей воде воздух впустить невозможно.  к нему тройник (поз 25) естественно латунный никелированный от Валтек  ну само собой к тройнику ниппель латунный поз 14 Vtr.582  А почему не одна деталь, к стати?  -итого деталей на 400 p абсолютно ненужных. И т.д. и т.п. и проч... На подводке холодной воды к бойлеру мне особенно понравилась поз.7b - Кран для слива бойлера VT.282 http://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_a...rom_vt282n.html Цитата (VT.282.N) Угловой шаровой кран, предназначенный для подключения к холодной или горячей водопроводной сети сантехнических приборов и других бытовых устройств с помощью гибких подводок с накидной гайкой. В корпусе крана помещен фильтрующий сетчатый элемент с ячейками размером 800 мкм. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – наружная/наружная. Использовать кран можно при температуре от –10 до +80 °С и давлении до 8 бар. Минимальный ресурс – 3 тыс. циклов. О как.. Конечно фильтрующий элемент для слива воды в канализацию жизненно необходим. То, что он забьётся мгновенно накипью из бойлера (как и сам кран ибо сей фильтрующий элемент - после(!) крана) - неважно. Слив бойлера вообще производится через приоткрываемый нижний люк в тазик - иначе будете сутки ждать пока просочится через забившуюся накипью трубу. Ну гасители гидравлических ударов с соответствующей обвязкой в каждом приличном доме должны быть, само-собой..  На самом деле монтаж на полипропилене обходится подрядчику дешевле чем на стальных трубах вместе со всеми прибамбасами. Поэтому или укладываются в старый % - или нафик с пляжу. Видели глаза какой тендер выиграли? - монтируйте. Нет - другие найдутся, менее жадные, кто сумеет уложиться.  - вот и всё, что реально надо бойлеру. К примеру. Остальное - по желанию и за деньги хозяина. Дуриловка это на полипропилене 100%. А у нас сейчас всё другое (металлопласт, медь, сталь) вымерло в результате естественного отбора за 15 лет. пс Впрочем всё это тут - офтоп.
|
|
|
|
|
4.5.2017, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Вот именно при подетальном рассмотрении этих МОНТАЖНЫХ СХЕМ - с заглядыванием на сайт производителя и выясняется масса лишних и дорогих деталей без которых вполне можно обойтись. Так производители для того такие схемы и демонстрируют, чтобы обдурить лохов. Вершина "мастерства" которую я видела - фирменная схема, где на "деревенский" ввод обычного водопровод предлагается два десятка всяких фирменных устройств. Но нам никто ведь не мешает свои схемы делать в стиле Цитата А почему не одна деталь, к стати? Вот только именно такой тройничок и надо учесть в СО. Ну и чтоб не совсем отходить от профиля: Цитата местность от поселка до поселка имеет различный рельеф - от равнинного до горного.. А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?
|
|
|
|
|
4.5.2017, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 10:36)  А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном? ИМХО, товарищ просто промерял трубу на профиле линейкой - без учёта разницы горизонтального и вертикального масштаба..
|
|
|
|
|
4.5.2017, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154

|
например стальная труба продается стандартной длины, припустим 5,0 м. Между точками нужно положить 4,8 м, сомневаюсь что бы эти 20 см приваривали где то там в другом месте - сдадут в утиль. Считать до миллиметров - глупость запас в любом случае нужно давать. с пластиковой (которая в бухтах) оно конечно не так. но вот если пластиковая тоже определенной длины продается, то тоже нужен запас в несколько процентов... а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?
|
|
|
|
|
4.5.2017, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Kolobok_vk @ 4.5.2017, 13:52)  например стальная труба продается стандартной длины, припустим 5,0 м. Между точками нужно положить 4,8 м, сомневаюсь что бы эти 20 см приваривали где то там в другом месте - сдадут в утиль. Считать до миллиметров - глупость запас в любом случае нужно давать. с пластиковой (которая в бухтах) оно конечно не так. но вот если пластиковая тоже определенной длины продается, то тоже нужен запас в несколько процентов... а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации? Вот нормы расхода и вводятся для того, чтобы не рассуждали "например", "сомневаюсь", "запас нужно давать" и т.п. Иначе далеко уйдем. Кстати, а как с современными программами (которыми тут козыряют) быть, они же "до мулИметра все вымеряют? Например, мне надо только один метр трубы. А продается длиной 5 м. Мне что, заказывать 5 м? Из-за того, что организация работы отсутствует? А как с бетонными трубами быть, которые строго определенной длины и их не отрежешь? Это уже проектант должен соображать, какие расстояния между колодцами задавать.
|
|
|
|
|
4.5.2017, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 12:36)  А как с бетонными трубами быть, которые строго определенной длины и их не отрежешь? Болгарят и трубы, и рабочие части, и кольца, если надо.
|
|
|
|
|
4.5.2017, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(nagger @ 4.5.2017, 16:37)  Болгарят и трубы, и рабочие части, и кольца, если надо. Потому что "ума-то нету". Гораздо проще над бумагой подумать, сделать кратные расстояния и в 90% случаев не надо "болгарить".
|
|
|
|
|
5.5.2017, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Kolobok_vk @ 4.5.2017, 13:52)  ...а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации? Ничего подобного! На участке протяженностью 18 метров разница между длиной трубы и расстоянием составляет 3 метра, при этом в профиле что длина, что расстояние - указано 18 метров. Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 12:36)  А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном? Уж Вам-то не знать, что в таких случаях на сетях самотечной канализации устраиваются перепадные колодцы?? Цитата(Serg Ivanov @ 4.5.2017, 12:44)  ИМХО, товарищ просто промерял трубу на профиле линейкой - без учёта разницы горизонтального и вертикального масштаба..  Абсолютно не верное Ваше ИМХО. Промеры осуществлялись согласно масштаба с переложением на файл автокада с корректировкой до единого масштаба как по вертикали, так и по горизонтали.
|
|
|
|
|
5.5.2017, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(dvinnn @ 5.5.2017, 8:17)  в таких случаях на сетях самотечной канализации устраиваются перепадные колодцы?? Как же тогда получилось Цитата(dvinnn @ 5.5.2017, 8:17)  На участке протяженностью 18 метров разница между длиной трубы и расстоянием составляет 3 метра ? Это ж больше 30 градусов
Сообщение отредактировал miter - 5.5.2017, 9:01
|
|
|
|
|
5.5.2017, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(miter @ 5.5.2017, 10:57)  Как же тогда получилось ? Это ж больше 30 градусов  На то и намек был. Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Есть профили - назначение которых определить отметки все элементов. И есть спецификации, в которых учитываются трубы и их протяженность. Вот спецификации и надо сравнивать, но не графы длина и расстояние. Вот в ТС или ГС трубы могут идти с любым уклоном. Даже с очень большим. Более того, еще и вертикальные участки бывают, по несколько метров высотой. А еще бывают компенсаторы в горизонтальной плоскости, которые в "расстояниях" вообще не отражаются. Но и там "длина уклона" совпадает с суммой "расстояний". Но в спецификациях уже будут совсем другие величины. И ничего, десятки лет так работаем. Но вдруг приходит кто-то "на новенького" и поднимает панику "на понимание". Объясняют - не, непонимание.
|
|
|
|
|
5.5.2017, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154

|
давайте уже чертежи своего профиля посмотрим чего там и как..
|
|
|
|
|
6.5.2017, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(miter @ 5.5.2017, 10:57)  Как же тогда получилось ? Это ж больше 30 градусов  Очень просто - это сеть водопровода. Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.5.2017, 11:24)  На то и намек был.
Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Есть профили - назначение которых определить отметки все элементов. И есть спецификации, в которых учитываются трубы и их протяженность. Вот спецификации и надо сравнивать, но не графы длина и расстояние.
Вот в ТС или ГС трубы могут идти с любым уклоном. Даже с очень большим. Более того, еще и вертикальные участки бывают, по несколько метров высотой. А еще бывают компенсаторы в горизонтальной плоскости, которые в "расстояниях" вообще не отражаются. Но и там "длина уклона" совпадает с суммой "расстояний". Но в спецификациях уже будут совсем другие величины.
И ничего, десятки лет так работаем. Но вдруг приходит кто-то "на новенького" и поднимает панику "на понимание". Объясняют - не, непонимание. Кто-то один когда-то не разобрался в значениях понятий "длина" и "расстояние", и все за ним повторяют как мантру... Если так делали десятки лет, это вовсе не означает, что делали правильно. Для чего тогда дублировать в таблице (сетке) одно и то же значение дважды?? Кто-нибудь объяснит мне?
|
|
|
|
|
6.5.2017, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Kolobok_vk @ 5.5.2017, 12:38)  давайте уже чертежи своего профиля посмотрим чего там и как.. Пожалуйста:
Сообщение отредактировал dvinnn - 6.5.2017, 8:28
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 672,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94
|
|
|
|
|
6.5.2017, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.5.2017, 11:24)  Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Возможно, однако эксперты до сих пор мучаются в поисках адекватного ответа:
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 190,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96
|
|
|
|
|
6.5.2017, 13:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А что за эксперты? Я вижу службу поддержки сервиса
|
|
|
|
|
6.5.2017, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Dmitry_vk @ 6.5.2017, 15:51)  А что за эксперты? Я вижу службу поддержки сервиса Служба поддержки пользователей "ТехЭксперт"
Сообщение отредактировал dvinnn - 6.5.2017, 14:05
|
|
|
|
|
10.5.2017, 9:57
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154

|
Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:23)  Пожалуйста: и много таких участков? в спецификации какое количество труб заложено?
|
|
|
|
|
10.5.2017, 12:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:23)  Пожалуйста: Ну да, на 2 метра больше - но не факт, что это не учтено в спецификации. Вообщем надо сначала всё хорошо проверить самому иначе можно после проверки получить труб меньше чем было.. Обычно проектировщики дают с запасом.
|
|
|
|
|
10.5.2017, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Kolobok_vk @ 10.5.2017, 11:57)  и много таких участков? в спецификации какое количество труб заложено? в соответствии с профилем Цитата(Serg Ivanov @ 10.5.2017, 14:49)  Ну да, на 2 метра больше - но не факт, что это не учтено в спецификации. Вообщем надо сначала всё хорошо проверить самому иначе можно после проверки получить труб меньше чем было.. Обычно проектировщики дают с запасом. Обычно проектировщики указывают на первом листе спецификации, под таблицей, что де "*Длина труб в спецификации учтена с запасом 1%." В данном проекте такого примечания нет.
Сообщение отредактировал dvinnn - 10.5.2017, 15:07
|
|
|
|
|
10.5.2017, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:04)  Для чего тогда дублировать в таблице (сетке) одно и то же значение дважды?? Кто-нибудь объяснит мне? В самом низу - расстояние в плане между точками на трассе (колодцами, углами поворота и т.д.), чуть выше - расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном. И они далеко не всегда совпадают, а могут вообще ни разу не совпасть. Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да она и все равно неверная в вашем случае, т.к. не учтены отводы, проход через колодец и что труба ПЭ не очень жесткая и может изгибаться змейкой А считать длины труб до сантиметра - это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра
|
|
|
|
|
10.5.2017, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Ну фиг знает. У меня был объект где я длину прописывал прямо гипотенузу, ибо уклон был дикий, и разница выливалась в десятки метров
|
|
|
|
|
11.5.2017, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44)  ....это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра  Вот вот.. Однако, при проверке исполнительных схем, в процессе авторского надзора, некоторые проектировщики уделяют особое внимание тому, чтобы фактические высотные отметки были в допуске +- 5 мм на самотечных сетях канализации и +-30 мм - на водопроводе и напорной канализации. Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44)  В самом низу - расстояние в плане между точками на трассе (колодцами, углами поворота и т.д.), чуть выше - расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном. И они далеко не всегда совпадают, а могут вообще ни разу не совпасть. Вот и я про то же.. Только не "расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном", а длина трубопровода и не в плане, а в соответствии с уклоном. Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44)  Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да не трубы ведь, а трубопровода.. Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44)  Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да она и все равно неверная в вашем случае, т.к. не учтены отводы, проход через колодец и что труба ПЭ не очень жесткая и может изгибаться змейкой  На то и есть запас.. Цитата(Aerl @ 10.5.2017, 19:17)  Ну фиг знает. У меня был объект где я длину прописывал прямо гипотенузу, ибо уклон был дикий, и разница выливалась в десятки метров Вот и я про то же... А я, тем временем, ожидаю и от экспертов ответ..
|
|
|
|
|
11.5.2017, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 12:43)  Только не "расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном", а длина трубопровода и не в плане, а в соответствии с уклоном. ГОСТ с вами не согласен Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 12:43)  На то и есть запас.. Так вы в эту таблицу еще и с запасом вписываете длины? Тогда там точно сам черт ногу сломит
Сообщение отредактировал miter - 11.5.2017, 14:34
|
|
|
|
|
11.5.2017, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30)  ГОСТ с вами не согласен  " 3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле." В каком месте ГОСТ не согласен?? Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30)  Так вы в эту таблицу еще и с запасом вписываете длины? ....  Боже упаси!  Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30)  ГОСТ с вами не согласен  Или вот ещё - уже обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293600Цитата(andrey R @ 30.4.2017, 11:54)  .....Плюс в приложении Б старая картиночка с одинаковыми цифрами  Вот так всегда и бывает: Несколько моментов подправили, актуализируя очередной ГОСТ, а кривые картинки оставили и срубили деньжат за издание нового ГОСТ, а мы тут сидим и докапываемся до истины...
Сообщение отредактировал dvinnn - 11.5.2017, 15:01
|
|
|
|
|
11.5.2017, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00)  "3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле." Иии? Длина трубы - в метрах, кто бы сомневался  Ни о чем большем эта запись не говорит Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00)  В каком месте ГОСТ не согласен?? В примере Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00)  Или вот ещё - уже обсуждалось: Перечитайте еще раз, что там написано  Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00)  Вот так всегда и бывает: Несколько моментов подправили, актуализируя очередной ГОСТ, а кривые картинки оставили и срубили деньжат за издание нового ГОСТ, а мы тут сидим и докапываемся до истины...  А может не картинка кривая?
|
|
|
|
|
11.5.2017, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04)  Иии? Длина трубы - в метрах, кто бы сомневался  Ни о чем большем эта запись не говорит Вот именно, что длина трубы, а не расстояние. Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04)  В примере Уточните? Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04)  Перечитайте еще раз, что там написано  Уже прочитал и не единыжды.. Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04)  А может не картинка кривая?  И вот это Вы называете не кривой картинкой??  70+38=108 25+45+48=118 Длина трубопровода даже на 10 метров короче расстояния
|
|
|
|
|
11.5.2017, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 16:04)  Уточните? Вам красненьким выделили уже  Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 16:04)  Уже прочитал и не единыжды.. Значит мало  Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14)  На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать. Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 16:04)  Длина трубопровода даже на 10 метров короче расстояния  Возьмите уже ГОСТ 2011 года, а не 1982 http://docs.cntd.ru/document/1200095705
|
|
|
|
|
11.5.2017, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(miter @ 11.5.2017, 18:12)  А в других местах, выделенных зелененьким и синеньким, значит, всё путём?  Цитата(miter @ 11.5.2017, 18:12)  Возьмите уже ГОСТ 2011 года, а не 1982 http://docs.cntd.ru/document/1200095705И что? Вы в ГОСТ 2011 года видите другую картинку?? Может быть кто-то не согласен и с этим утверждением: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293470
|
|
|
|
|
11.5.2017, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154

|
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 17:11)  А в других местах, выделенных зелененьким и синеньким, значит, всё путём?  И что? Вы в ГОСТ 2011 года видите другую картинку?? Может быть кто-то не согласен и с этим утверждением: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293470да в новом уже другая ситуация... давайте Весь проект - проведем єкспертизу... найдем все что не так ... (штампы можете удалить  )
|
|
|
|
|
11.5.2017, 18:00
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 13:43)  А я, тем временем, ожидаю и от экспертов ответ.. Ну не стал бы я их экспертами звать. Служба поддержки. Их мнение - это только их мнение. Если только комментарии экспертов не нароют) Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 18:11)  А в других местах, выделенных зелененьким и синеньким, значит, всё путём?  И что? Вы в ГОСТ 2011 года видите другую картинку??  Именно так. А вы не поленитесь, по ссылке сходите, все вам на блюдечке Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:12)  Возьмите уже ГОСТ 2011 года, а не 1982 http://docs.cntd.ru/document/1200095705Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 18:11)  Может быть кто-то не согласен и с этим утверждением: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293470Я не согласен. И что дальше?  В чем смысл, вам уже пояснили, но вы можете и дальше
|
|
|
|
|
12.5.2017, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 18:00)  Ну не стал бы я их экспертами звать. Служба поддержки. Их мнение - это только их мнение. Если только комментарии экспертов не нароют) Учитывая уровень большинства нынешних экспертов и требования, предъявляемые к ним, их мнение в принципе ни о чем не говорит  Тут только составителей (актуализаторов) ГОСТа надо спрашивать.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 20:00)  Ну не стал бы я их экспертами звать. Служба поддержки. Их мнение - это только их мнение. Если только комментарии экспертов не нароют) Ну уж не скажите.. Они представляют ответы и кандидатов наук, и профессоров в том числе.. Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 20:00)  Именно так. А вы не поленитесь, по ссылке сходите, все вам на блюдечке Ещё в первый день беседы сходил - один в один кроме шрифта) Цитата(Dmitry_vk @ 11.5.2017, 20:00)  Я не согласен. И что дальше?  В чем смысл, вам уже пояснили, но вы можете и дальше  Понятно, чо.. Цитата(miter @ 12.5.2017, 10:42)  Учитывая уровень большинства нынешних экспертов и требования, предъявляемые к ним, их мнение в принципе ни о чем не говорит  Тут только составителей (актуализаторов) ГОСТа надо спрашивать. Как только до них достучаться - вот вопрос..
|
|
|
|
|
12.5.2017, 10:53
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154

|
чего вы хотите добиться? в 99,999% случаев профиль трасы можно условно назвать горизонтальным. на пальцах посчитаем.... условно возьмем канализацию в 100 м с уклоном 0,008 при таком раскладе гипотенуза будет 100,0031999м (расстояние ставим с точностью в два знака....). на всякие там неправильные длины большие уклоны, в спецификацию закладывается на несколько процентов больше чем нужно по плану, все вертикальные участки и приближенные к ним, проектировщик должен был учесть в спецификации... хотя если даже припустить что он не учел условно вертикальные участки, а просто заложил на несколько процентов больше труб то общая протяжённость труб как раз должна покрыть неучтенку, потому что при длине профиля 100м два перепада (как у вас на профиле), разница в проекции и фактической длине 4м -4%. А если взять ваш конкретный профиль то расстояние близиться к 200м значит разница будет близиться к 2%. никто НЕ будет считать с точностью до см, округлят в большую сторону и накинут пару процентов.
ЗЫ:Давайте уже и спецификацию и весь проект проверим что да как.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Kolobok_vk @ 12.5.2017, 12:53)  ........ ЗЫ:Давайте уже и спецификацию и весь проект проверим что да как. В основном комплекте больше 40 листов. Цитата(Kolobok_vk @ 12.5.2017, 12:53)  чего вы хотите добиться? в 99,999% случаев профиль трасы можно условно назвать горизонтальным. на пальцах посчитаем.... условно возьмем канализацию в 100 м с уклоном 0,008 при таком раскладе гипотенуза будет 100,0031999м (расстояние ставим с точностью в два знака....). на всякие там неправильные длины большие уклоны, в спецификацию закладывается на несколько процентов больше чем нужно по плану, все вертикальные участки и приближенные к ним, проектировщик должен был учесть в спецификации... хотя если даже припустить что он не учел условно вертикальные участки, а просто заложил на несколько процентов больше труб то общая протяжённость труб как раз должна покрыть неучтенку, потому что при длине профиля 100м два перепада (как у вас на профиле), разница в проекции и фактической длине 4м -4%. А если взять ваш конкретный профиль то расстояние близиться к 200м значит разница будет близиться к 2%. никто НЕ будет считать с точностью до см, округлят в большую сторону и накинут пару процентов. Это всё условности.. Вы мне скажите, разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника? Пусть даже если длину указывать с точностью до двух знаков...
|
|
|
|
|
12.5.2017, 20:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dvinnn @ 12.5.2017, 15:26)  Это всё условности.. Вы мне скажите, разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника? Пусть даже если длину указывать с точностью до двух знаков... Не должна. Традиция такая и менять её ни кто не будет. И в ГОСТе это отражено. Такая вот условность. Вы перепадные стояки в колодцах как на профиле отображать предлагаете? В спецификации это учитывается, но на профиле не отображается.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 22:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(dvinnn @ 12.5.2017, 9:57)  Ещё в первый день беседы сходил - один в один кроме шрифта) Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким. А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра)
|
|
|
|
|
13.5.2017, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2017, 22:19)  Не должна. Традиция такая и менять её ни кто не будет. И в ГОСТе это отражено. Такая вот условность. Тогда и писать нужно соответственно традиции - в обеих ячейках указывать понятие "расстояние", а не "длина" и "расстояние", чтобы не сбивать с толка изучающего проектную документацию. Если кто-то не помнит значение слова "Длина", напомню: длина - протяжение линии, плоскости, тела в том направлении, в котором две крайние точки (линии, плоскости, тела) лежат на наибольшем расстоянии одна от другой. Предметы измеряются в длину, ширину и высоту. (Толковый словарь Ушакова) Если кто-то не помнит значение слова "Расстояние", напомню: расстояние - пространство, разделяющее два пункта, промежуток между чем нибудь. (Толковый словарь Ушакова) Подмена понятий - тоже традиция? Когда я обратил внимание проектировщиков, в качестве примера, на два участка их же проекта, на которых длина трубопровода и расстояние между характерными точками этих участков различны, тогда в ответ услышал, что там ошибочное различие. Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2017, 22:19)  Вы перепадные стояки в колодцах как на профиле отображать предлагаете? В спецификации это учитывается, но на профиле не отображается. Перепадные стояки в колодцах и их конструктив отображаются в виде эскиза - разреза колодца на одном листе с профилем сети - это не проблема. Кроме этого, в таблице под профилем со стороны приходящей трубы со стояком, указываются две высотные отметки, разница между которыми и есть величина перепада тоже не проблема.
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 8:23
|
|
|
|
|
13.5.2017, 8:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16)  изучающего проектную документацию. Ктойто? Не слышал таких специальностей или должностей) Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16)  Когда я обратил внимание проектировщиков А вы собственно кто в этом вопросе? Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 9:16)  Кроме этого, в таблице под профилем со стороны приходящей трубы со стояком, указываются две высотные отметки, разница между которыми и есть величина перепада тоже не проблема. Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки)
|
|
|
|
|
13.5.2017, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  Ктойто? Не слышал таких специальностей или должностей) Вы не слышали о строителях и о строительных специальностях и должностях, выполняющих входной контроль либо выполняющих работы по строительству сетей согласно рабочей документации? Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  А вы собственно кто в этом вопросе? Наше дело - труба!)) Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки) Тут и пробовать не надо - всё придумано до нас))
|
|
|
|
|
13.5.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Вот, к примеру..
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 9:37
|
|
|
|
|
13.5.2017, 10:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 10:21)  Вы не слышали о строителях и о строительных специальностях и должностях, выполняющих входной контроль либо выполняющих работы по строительству сетей согласно рабочей документации? Изучают науки в школе и вузах. А строители строят по чертежам, ну или монтаж осуществляют. Изучающих чертежи еще не встречал. Если у вас, как у монтажника, есть вопросы к полученной от проектировщика документации, сформулируйте четче. Изложите суть вашей проблемы, где промахнулись при изучении чертежей. А то 3 страницы воды. Пока вижу только логические выкладки, которые никак не указывают на нарушение проектировщиком ГОСТа. Эта картинка соответствует всем вашим чаяниям?
|
|
|
|
|
13.5.2017, 10:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:53)  3 страницы воды Я бы назвал это флудом. Все ответы даны в начале темы, далее сплошное словоблудие ни о чём
|
|
|
|
|
13.5.2017, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 12:55)  Я бы назвал это флудом. Все ответы даны в начале темы, далее сплошное словоблудие ни о чём  Я, к сожалению, на данный момент однозначного ответа так и не услышал.. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 0:47)  Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким. А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра) И ведь действительно исправились... правда, частично.. Но разного рода понятия (длина и расстояние) так и остались..
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 11:21
|
|
|
|
|
13.5.2017, 11:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:21)  Я, к сожалению, на данный момент однозначного ответа так и не услышал.. Нету однозначного ответа, поскольку его нет в ГОСТ. Но есть многолетняя практика. Что Вы хотите еще услышать? У меня складывается ощущение, что Вы ведете разговор ради разговора, а это и есть флуд
|
|
|
|
|
13.5.2017, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 10:55)  Попробуйте изобразить фрагмент такого профиля и выложите для обсуждения. На одном листе, чтобы не утруждать себя, можно без рамки) Dmitry_vk, выше я Вам привел желаемый Вами фрагмент. Что Вы можете сказать, глядя на него? Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 12:53)  Изучают науки в школе и вузах. А строители строят по чертежам, ну или монтаж осуществляют. Изучающих чертежи еще не встречал. Представьте, я изучаю чертежи на предмет неточностей, дабы выдать их на объект в производство работ без, по возможности, "косяков". А "косяков", поверьте мне, ой как много. Видимо, проектировщики тоже поздними вечерами или в авральном режиме создают свои творения. Моя задача выдать в работу именно такие чертежи, по которым было бы строить одно удовольствие. Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:25)  Нету однозначного ответа, поскольку его нет в ГОСТ. Но есть многолетняя практика. Что Вы хотите еще услышать? У меня складывается ощущение, что Вы ведете разговор ради разговора, а это и есть флуд Похоже на то, что я его так и не услышу.. А между тем, эксперты взяли уже вторую отсрочку на раздумье..
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 306,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
13.5.2017, 11:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:29)  Похоже на то, что я его так и не услышу.. Естественно. Вы же не хотите слышать Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:29)  А между тем, эксперты взяли уже вторую отсрочку на раздумье.. Сие не эксперты, неужели даже это не понятно?
|
|
|
|
|
13.5.2017, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:31)  Естественно. Вы же не хотите слышать Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов. Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 13:31)  Сие не эксперты, неужели даже это не понятно?  Они то да, возможно. Но ведь и они в свою очередь запрашивают информацию уже у квалифицированных специалистов. Вот, например:
Сообщение отредактировал dvinnn - 13.5.2017, 11:45
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 426,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
|
13.5.2017, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:44)  Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов. Мне искренне жаль "окружающих Вас специалистов". Судя по Вашим словам, Вы успешно задолбали высосанной из пальца проблемой и проектировщиков и строителей Ну вот нет проблемы с профилями. И это понимают и проектировщики, и строители, не понятно только "изучателю чертежей" Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 11:44)  Они то да, возможно. Но ведь и они в свою очередь запрашивают информацию уже у квалифицированных специалистов. И что могут сказать квалифицированные специалисты? Пока замученная Вашими вопросами служба техподдержки базы документов рассылает очередные запросы, Вам уже тут всё сказали
|
|
|
|
|
13.5.2017, 12:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:29)  Dmitry_vk, выше я Вам привел желаемый Вами фрагмент. Что Вы можете сказать, глядя на него? Что он не соответствует вашим хотелкам. Интересует ваше видение - вас все устраивает в разрезе ваших хотелок? Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:29)  Представьте, я изучаю чертежи на предмет неточностей, дабы выдать их на объект в производство работ без, по возможности, "косяков". Это проверка или входной контроль. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 12:44)  Отнюдь. Хочу услышать, понять раз и навсегда и довести до окружающих меня специалистов. Проблема в том, что вы хотите услышать от других то, что у вас засело в голове для предполагаемого облегчения работ по монтажу, и донести это до проектировщиков. Но вы этого здесь не слышите. Попробуйте услышать всё, что вам сказали.
|
|
|
|
|
13.5.2017, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06)  Мне искренне жаль "окружающих Вас специалистов". Судя по Вашим словам, Вы успешно задолбали высосанной из пальца проблемой и проектировщиков и строителей  Возможно, Вы не поверите, но окружающие меня специалисты диаметрально противоположного мнения Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06)  Ну вот нет проблемы с профилями. И это понимают и проектировщики, и строители, не понятно только "изучателю чертежей"  Не только мне, но и некоторым окружающим меня специалистам) Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 14:06)  И что могут сказать квалифицированные специалисты? Пока замученная Вашими вопросами служба техподдержки базы документов рассылает очередные запросы, Вам уже тут всё сказали  Вот и посмотрим, что они ответят. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Что он не соответствует вашим хотелкам. Интересует ваше видение - вас все устраивает в разрезе ваших хотелок? Я тот желаемый Вами фрагмент привел Вам в качестве примера отображения высотных отметок в случае с перепадным колодцем. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Это проверка или входной контроль. Именно. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Проблема в том, что вы хотите услышать от других то, что у вас засело в голове для предполагаемого облегчения работ по монтажу, и донести это до проектировщиков. Но вы этого здесь не слышите. Именно. Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 14:08)  Попробуйте услышать всё, что вам сказали. Хорошо, попробую.
|
|
|
|
|
13.5.2017, 14:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 13:47)  Вот и посмотрим, что они ответят. Им нечего Вам отвечать, поскольку единственный документ, трактующий сей вопрос, не однозначно его трактует, что и позволяет отдельным буквоедам создавать из этого обсуждение на три страницы
|
|
|
|
|
13.5.2017, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 16:19)  Им нечего Вам отвечать, поскольку единственный документ, трактующий сей вопрос, не однозначно его трактует, что и позволяет отдельным буквоедам создавать из этого обсуждение на три страницы  С Вами трудно не согласиться  Другой вопрос: почему допущена такая трактовка?
|
|
|
|
|
13.5.2017, 14:38
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Потому что бардак в нормативке. А другой нормативки нет
|
|
|
|
|
13.5.2017, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Ferdipendoz @ 13.5.2017, 16:38)  Потому что бардак в нормативке. А другой нормативки нет Золотые слова!!  И это при том, что создаются всё новые и новые СП и тому подобное, а толку-то? Но это уже совсем другая история..
|
|
|
|
|
13.5.2017, 15:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:44)  И это при том, что создаются всё новые и новые СП и тому подобное, а толку-то? СП то чем виноваты? Речь же об оформлении, а это ГОСТ
|
|
|
|
|
13.5.2017, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(andrey R @ 13.5.2017, 17:21)  СП то чем виноваты? Речь же об оформлении, а это ГОСТ Тоже нормативка
|
|
|
|
|
13.5.2017, 17:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 15:31)  Тоже нормативка Э-э-э... При Вашей то въедливости? Я б понял, если бы написали - от ГОСТ обновили, а косячок маленький не убрали. Это было бы достойно буквоеда скрупулёзного, а так...
|
|
|
|
|
13.5.2017, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.5.2017, 23:47)  Попробуйте по конкретной вышеприведенной ссылке сходить и обратите внимание на то место, что сами и выделяли ранее синеньким и зелененьким. А то такое ощущение, что или сходили не туда, или против ветра) я вот сходил и ееально все тоже самое
|
|
|
|
|
15.5.2017, 0:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Aerl @ 13.5.2017, 19:13)  я вот сходил и ееально все тоже самое Нереально. Найди 10 отличий (с) Их там реально больше одного. Можно ребенка подключить, они любят такие задачки) Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Возможно, Вы не поверите, но окружающие меня специалисты диаметрально противоположного мнения  Осмелюсь предположить, вас делегировали возглавить борьбу с серостью нормотворцев и проектировщиков, которые длину от длины не отличают. И не будет вам ни сна, ни покоя, покуда не воцарится истинная справедливость) Вот здесь и сейчас вы никого не переубедите, даже с соответствующим ответом от "экспертов". В трубочку его можно свернуть, не более. Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют. И здесь начнется путаница, как считать, что именно считать и в какой плоскости. Как разбивку трассы делать тоже вопрос - обратно из гипотенузы в катет? Смешно же. Все нюансы никогда не отразишь, и пойдут нестыковки стройки с проектом, причем возможно весьма существенные. Лучше не станет ни кому, кроме вас. И то знать бы, где упасть. Что сегодня может принести явную пользу вам завтра может нанести существенный урон вам же. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Не только мне, но и некоторым окружающим меня специалистам) Специалист специалисту рознь. Стоит только копнуть глубже. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Я тот желаемый Вами фрагмент привел Вам в качестве примера отображения высотных отметок в случае с перепадным колодцем. Спасибо) Ответа на вопрос только нет. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 14:47)  Именно. Обращаю внимание Цитата(Dmitry_vk @ 13.5.2017, 13:08)  предполагаемого облегчения Польза еще не доказана. Может есть какие наметки в эту сторону?
|
|
|
|
|
15.5.2017, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют. Да Вы, я смотрю, теоретик)) Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  Остановитесь, выдохните и примите мнение участников форума. После того, как Вы меня выслушаете) Во-первых, Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  Прямолинейные участки трубопровода содержат криволинейные участки в виде фасонных элементов, ответвлений в виде тройников. Сие утверждение применительно только к напорным сетям. Безнапорных сетей это не касается, так как на них могут быть только прямолинейные участки, да будет Вам известно. Во-вторых, Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 2:27)  А ПЭ трубы так вообще змейкой укладывют. Да будет Вам известно, что любые трубы на сетях водоснабжения допускается укладывать с отклонением от проектной оси трассы не более 100 мм. О какой змейке Вы говорите?? И да. Попробуйте уложить змейкой ПЭ трубы "Корсис". Весьма хотелось бы на это посмотреть
|
|
|
|
|
15.5.2017, 8:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 8:16)  Перепадные стояки в колодцах и их конструктив отображаются в виде эскиза - разреза колодца на одном листе с профилем сети - это не проблема. C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать. Цитата(dvinnn @ 13.5.2017, 8:16)  Тогда и писать нужно соответственно традиции - в обеих ячейках указывать понятие "расстояние", а не "длина" и "расстояние", чтобы не сбивать с толка изучающего проектную документацию. Само собой - так понятнее для неспециалистов. Обращайтесь в организацию разработавшую ГОСТ на предмет внесения изменений. Ибо пока такие изменения не внесены нет никаких оснований это требовать от проектировщиков.
|
|
|
|
|
15.5.2017, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 10:33)  C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать. Я привел пример того, в каком виде мы получаем рабочку в производство работ. Как говорится, за что купил, за то и продал.. Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 10:33)  Само собой - так понятнее для неспециалистов. Обращайтесь в организацию разработавшую ГОСТ на предмет внесения изменений. Ибо пока такие изменения не внесены нет никаких оснований это требовать от проектировщиков. Мы этого и не требовали от проектировщиков, пока они, в рамках авторского надзора, при проверке исполнительных профилей не оказались возмущены тем, что дины и расстояния не соответствуют друг другу как раз-таки на одном из участков, имеющих приличный и весьма существенный уклон. И это при том, что, напомню, в их проекте на двух подобных участках также приняты разные величины длин и расстояний. Вот это и послужило для нас отправной точкой в поисках истины. Только и всего. Цитата(Aerl @ 13.5.2017, 20:13)  я вот сходил и ееально все тоже самое Расстояние на участке от ПГ5 до ПГ6 откорректировано на 10 метров в меньшую сторону.
Сообщение отредактировал dvinnn - 15.5.2017, 8:56
|
|
|
|
|
15.5.2017, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2017, 8:33)  C какой стати? Ссылка на типовой на первом листе достаточна. Сейчас все 200 штук будут разрисовывать. В исполнительной так и делают, афаик, хоть типовой, хоть нетиповой. Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче. Что касается меня, я пока продолжу нарушать гост и указывать длину как гипотенузу - пока не будет замечаний от проверяющих.
|
|
|
|
|
15.5.2017, 9:15
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(nagger @ 15.5.2017, 11:07)  Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче. Я в госте 2011 года не заметил каких-то прям отличий, то же самое - в уклоне "длина", в расстоянии "расстояние"
|
|
|
|
|
15.5.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2017, 9:15)  Я в госте 2011 года не заметил каких-то прям отличий, то же самое - в уклоне "длина", в расстоянии "расстояние" Тогда сообщения 4 и 5 еще раз. В старом гост указаний, что над и что под полкой писать, я не нашел. Поможете?
Сообщение отредактировал nagger - 15.5.2017, 10:49
|
|
|
|
|
15.5.2017, 11:05
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну прямо текста, как в п.5.2.4, действительно там нет.
|
|
|
|
|
15.5.2017, 11:05
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245154

|
такое впечатление что автор сам с собой общается (пишет с двух аккаунтов), и ему интересны только свои вопросы и свои же ответы, других букв он или не видит или видит только частично. то что он хочет, делается в ППР и ПОС, а он чего то приколупался к ГОСТу на "рабочку"...
|
|
|
|
|
15.5.2017, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(nagger @ 15.5.2017, 11:07)  В исполнительной так и делают, афаик, хоть типовой, хоть нетиповой.
Новый гост однозначно трактует, что и где (расстояное-длина) писать, поэтому тема должна быть на страницы 2 короче. Что касается меня, я пока продолжу нарушать гост и указывать длину как гипотенузу - пока не будет замечаний от проверяющих. Всё верно! А проверяющие такого замечания, скорее всего, не сделают потому, как сами не поймут, какой позиции придерживаться) Цитата(Kolobok_vk @ 15.5.2017, 13:05)  такое впечатление что автор сам с собой общается (пишет с двух аккаунтов), и ему интересны только свои вопросы и свои же ответы, других букв он или не видит или видит только частично. то что он хочет, делается в ППР и ПОС, а он чего то приколупался к ГОСТу на "рабочку"... Сие впечатление похоже на паранойю...
|
|
|
|
|
15.5.2017, 15:44
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Kolobok_vk @ 15.5.2017, 13:05)  такое впечатление что автор сам с собой общается (пишет с двух аккаунтов), и ему интересны только свои вопросы и свои же ответы, других букв он или не видит или видит только частично. то что он хочет, делается в ППР и ПОС, а он чего то приколупался к ГОСТу на "рабочку"... А кто второй-то?
|
|
|
|
|
15.5.2017, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2017, 17:44)  А кто второй-то? Стало быть, я
|
|
|
|
|
15.5.2017, 17:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:55)  И это при том, что, напомню, в их проекте на двух подобных участках также приняты разные величины длин и расстояний. А это, значит новатор-буквоед среди проектировщиков завелся, которого сначала не научили, а потом уже поздно, да и выходной контроль отсутствует. Но это не есть хорошо. И это не значит, что теперь весь мир нужно перевернуть вверх ногами. Нашли вы неточность в ГОСТе, ну и хорошо, пирожок можно с полки взять, да похвалить себя. Там их тьма, да и куда более существенных. Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:28)  Да Вы, я смотрю, теоретик)) Это наверно ругательство такое? Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:28)  Сие утверждение применительно только к напорным сетям. Безнапорных сетей это не касается, так как на них могут быть только прямолинейные участки, да будет Вам известно. Пусть к напорным относится. А вы вместо ответа в сторону уводите. А что до самотечных, так тоже вы приврали немного. Значит нет у вас ни стояков в перепадных колодцах, ни направляющих колен, ни гидрозатворов. Это я о фасонине. А есть же еще и дюкеры. Это о прямолинейности. Цитата(dvinnn @ 15.5.2017, 9:28)  Попробуйте уложить змейкой ПЭ трубы "Корсис". Весьма хотелось бы на это посмотреть  Вы же поняли о каких ПЭ трубах я упоминал. К чему этот цирк с Корсисом?
|
|
|
|
|
15.5.2017, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511

|
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58)  А это, значит новатор-буквоед среди проектировщиков завелся, которого сначала не научили, а потом уже поздно, да и выходной контроль отсутствует. Но это не есть хорошо. И это не значит, что теперь весь мир нужно перевернуть вверх ногами. Нашли вы неточность в ГОСТе, ну и хорошо, пирожок можно с полки взять, да похвалить себя. Там их тьма, да и куда более существенных. Они меня не интересуют... пока. Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58)  Это наверно ругательство такое? Отнюдь. Рассуждаете так, будто только в кабинете проектируете, не выходя на объекты и не видя реальной картины на стройке. Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58)  Пусть к напорным относится. А вы вместо ответа в сторону уводите. Например? Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58)  А что до самотечных, так тоже вы приврали немного. Значит нет у вас ни стояков в перепадных колодцах, ни направляющих колен, ни гидрозатворов. Это я о фасонине. Отнюдь. Во всех колодцах с перепадом 0,5 м. и выше устраиваем перепадные устройства. Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58)  А есть же еще и дюкеры. Это о прямолинейности. Во-первых, о прямолинейности речь шла только касательно самотечных сетей. Во-вторых, мы с ними на практике не сталкиваемся, а посему нам до них нет дела. Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2017, 19:58)  Вы же поняли о каких ПЭ трубах я упоминал. К чему этот цирк с Корсисом? Вот и уточняйте, а то обобщили и дело с концом.
|
|
|
|
|
15.5.2017, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Друзья-проектировщики! Ну чего вы повелись на троллинг, который уже 4-ю страницу (при моих настройках) длится?
Ну всем же понятно, "что почем и почему". Все прекрасно знают недостатки современной системы (бессистемности) нормативных документов. Все знают, что там можно ноайти массы неточночтей и недомолвок. Все знают, что их исправить (или предусмотреть) невозможно.
Ну и путь автор темы тешит свое воспаленное честолюбие с помощью разных "экспертов" от Техэксперта если ему удастся найти некое "неоответсвие"...
Ну мы то с вами знаем, что это ерунда? Ну, пусть потешится. А уважаемому andrey R, как модератору, порекомендовала бы просто закрыть тему.
|
|
|
|
|
15.5.2017, 20:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.5.2017, 18:49)  А уважаемому andrey R, как модератору, порекомендовала бы просто закрыть тему. И то верно, закрываю
|
|
|
|
|
  |