Пластинчатые ТО - штука тонкая, особеноо, если они паянные, и паянные медью, а не никелевой пастой. С разборниками чуток попроще. Какой аппарат у вас?
Промывку лучше всего делать по рекоммендациям производителя. Плюс ко всему надо строго соблюдать условия качества воды, которые требует производитель иначе лишитесь и исправного аппарата, и гарантии. Необходимо качественное заземление ТО. Но не стоит промывать ТО лишний раз, если он чист. А периодичность промывки в 2 года ГВС и 4 года в других системах, это рискованно. Эксплуатационщик должен как минимум раз в сезон заглядывать во внутрь ТО для оценки налета на стенки.
Будет ли Вам инспектор компенсировать ущерб, когда за эти года каналы ПТО забьются наглухо? Думаю, это его минимальное требование, а промывать чаще никто не запрещает.
P.S. Знаю этот вопрос "изнутри", поскольку имею опыт работы на заводе по производству паянных пластинчатых ТО (ППТО).
Сообщение отредактировал hairymax - 3.7.2017, 13:14
|