Добрый день коллеги! Недавно приобрёл квартиру в новострое (9 этажка), и никогда не ожидал, что буду заниматься системой отопления в нём. прошлой зимой не удалось запустить её полностью, хотел бы спросить совет, так как нигде такой конструкции я не встречал. Двух трубная вертикальная система, подача идёт снизу (с подвала), обратка собирается на чердаке (с первого по девятый этаж), на чердаке собирается обратка и спускается по трубе в подъезде в обратку магистральную. Что получилось при запуске: верхние этажы батареи горячие, нижние - либо холодные, либо еле тёплые. Сам инженер, не хочу выкладывать свои доводы, хотелось бы услышать людей компетентных в данном вопросе. Заранее спасибо. В интернете находил подобная система называется "с опрокинутой циркуляцией".
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
29.6.2017, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а обвязка приборов какая?
|
|
|
|
|
29.6.2017, 13:25
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
В многоэтажных зданиях я такого не встречал. Вода циркулирует в верхних приборах, так как там сопротивление меньше в обратной трубе. Надо было ставить на обратку вентили с преднастройкой, чтобы выравнить циркуляционные кольца.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(-BuTeK- @ 29.6.2017, 13:25)  Вода циркулирует в верхних приборах, так как там сопротивление меньше в обратной трубе. так тут же попутка, сопротивление одинаковое. Я вот не понял диамтры стояков одинаковые по все длине?
|
|
|
|
|
29.6.2017, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
"Опрокинутая циркуляция" делается в однотрубных системах. Там смысл в том, что теплопотери от первого до верхнего этажей уменьшаются (за счет инфильтрации), и температура ОП также уменьшается. Это позволяет использовать практически одинаковые ОП на разных этажах.
В двухтрубной системе никакого "физического смысла" в опрокинутой циркуляции нет.
А то, что верхние ОП в вертикальной двухтрубной системе горячие, а нижние теплые - как раз сказывается закон природы. У верхних приборов возникает дополнительное гравитационное давление, которое тем больше, чем выше расположен ОП.
Добиться работы такой системы можно только установкой арматуры с повышенным сопротивлением у каждого ОП и последующей муторной и тщательной наладкой каждого прибора.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 8:39
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Composter @ 29.6.2017, 13:35)  так тут же попутка, сопротивление одинаковое.
Я вот не понял диамтры стояков одинаковые по все длине? Диаметр стояков по всей длине одинаковый.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.6.2017, 13:36)  Добиться работы такой системы можно только установкой арматуры с повышенным сопротивлением у каждого ОП и последующей муторной и тщательной наладкой каждого прибора. +1 Или у каждого ОП - динамические термостатные вентили, тогда последуюшая наладка простая и весёлая. И никто, в дальнейшем, не сможет расбалансировать систему. Такой вентиль в 3 раза дороже обычного, но намного дешевле чем дискомфорт и нервы.....
|
|
|
|
|
30.6.2017, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(-BuTeK- @ 29.6.2017, 13:25)  В многоэтажных зданиях я такого не встречал. Вода циркулирует в верхних приборах, так как там сопротивление меньше в обратной трубе. Надо было ставить на обратку вентили с преднастройкой, чтобы выравнить циркуляционные кольца. Я за это тоже думал, по крайней мере хотел сделать по стояку обратки на верхних этажах вентиля для балансирования системы, но это только на совести хозяев квартиры, который может как открыть так и закрыть. Тут самое интересное, что это госпрограмма МЖК, обратились к застройщику, а тот ничего переделывать нельзя, всё работет и должно работать. Я как назло на первом этаже, у меня из 5 стояков один только был горясий . Я думаю как экстренную меру в подвале сменить (переварить в трёх местах после элеватора) подачу с обраткой в результате подача пойдёт на чердак и будет стекать через обратку в подвал, но тут нюанс в том, что необходимо переделывать девятые и первые этажи, чтобы подача заходила вверх батареи. На сколько упадёт КПД и возможно ли использовать систему отопления с боковым подключением батарей, но внизу будет подача, а сверху выходить будет обратка? Цитата(jota @ 30.6.2017, 8:48)  +1 Или у каждого ОП - динамические термостатные вентили, тогда последуюшая наладка простая и весёлая. И никто, в дальнейшем, не сможет расбалансировать систему. Такой вентиль в 3 раза дороже обычного, но намного дешевле чем дискомфорт и нервы.....  принцип его действия, чем горячее вода тем больше он закрывается или его нужно регулировать в ручном режиме?
Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 9:08
|
|
|
|
|
30.6.2017, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Composter @ 29.6.2017, 13:15)  а обвязка приборов какая? кажды как хотел так и ставил, так как застройщик вывеп трубы и запаял их, а потом уже каждый ставил батарею арматуру то с вентилем, то без. Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.6.2017, 13:36)  "Опрокинутая циркуляция" делается в однотрубных системах. Там смысл в том, что теплопотери от первого до верхнего этажей уменьшаются (за счет инфильтрации), и температура ОП также уменьшается. Это позволяет использовать практически одинаковые ОП на разных этажах.
В двухтрубной системе никакого "физического смысла" в опрокинутой циркуляции нет.
А то, что верхние ОП в вертикальной двухтрубной системе горячие, а нижние теплые - как раз сказывается закон природы. У верхних приборов возникает дополнительное гравитационное давление, которое тем больше, чем выше расположен ОП.
Добиться работы такой системы можно только установкой арматуры с повышенным сопротивлением у каждого ОП и последующей муторной и тщательной наладкой каждого прибора. Спасибо! Я так понимаю, что регулировка клапанами не очень простая получается, проще будет поменять в подвале подачу с обраткой и трубу с чердака на девятом этаже врезать в нынешнюю подачу (верхняя часть подвода к ОП) и на первом этаже поменять аналогично, чтобы обратка уходила в подвал и тогда не нужна будет никакая регулировка?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:04)  принцип его действия, чем горячее вода тем больше он закрывается или его нужно регулировать в ручном режиме? он состоит из 2 частей клапана с преднастройкой и термоголовки. на клапане с преднастройкой выставляется ограничение по расходу/перепад давления нужный . а термоголовка ставится на клапан и в зависимости от температуры в комнате будет открываться/закрываться .
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 9:36
|
|
|
|
|
30.6.2017, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 9:36)  он состоит из 2 частей клапана с преднастройкой и термоголовки. на клапане с преднастройкой выставляется ограничение по расходу/перепад давления нужный . а термоголовка ставится на клапан и в зависимости от температуры в комнате будет открываться/закрываться . клапан с преднастройкой выставить один раз в отопительный сезон и сбалансируется система, или это нужно будет постоянно делать?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 11:33)  Я так понимаю, что регулировка клапанами не очень простая получается, проще будет поменять в подвале подачу с обраткой и трубу с чердака на девятом этаже врезать в нынешнюю подачу (верхняя часть подвода к ОП) и на первом этаже поменять аналогично, чтобы обратка уходила в подвал и тогда не нужна будет никакая регулировка? Это не поможет. Опрокинутая циркуляция тут не причина - она просто не имела смысла. А причина именно в отсутствии увязки колец - а их много, через каждый радиатора. Я специально писала про обязательную установку арматуры с повышенным сопротивлением, имея ввиду любое устройство. Хоть самое простое. Но радикально решит установка термостатических клапанов, хоть это и дорого. Нам ведь потому и "подбросили" идею о "более лучших" двухтрубных системах - это позволяет продавать в несколько раз больше дорогих изделий. Иначе двухтрубную систему не отладить.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
А если перевернуть систему? т.е. поменять Т1/Т2 местами. Тогда будет перевернуто движение в каждом приборе отдельно. Но это же не столь существенно как перевернутый стояк?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:04)  На сколько упадёт КПД и возможно ли использовать систему отопления с боковым подключением батарей, но внизу будет подача, а сверху выходить будет обратка? Если радиаторы алюминиевые - то греть будет 1 секция только.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 11:44)  Иначе двухтрубную систему не отладить. Попутку?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:00
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 10:44)  Это не поможет. Опрокинутая циркуляция тут не причина - она просто не имела смысла. А причина именно в отсутствии увязки колец - а их много, через каждый радиатора.
Я специально писала про обязательную установку арматуры с повышенным сопротивлением, имея ввиду любое устройство. Хоть самое простое.
Но радикально решит установка термостатических клапанов, хоть это и дорого. Нам ведь потому и "подбросили" идею о "более лучших" двухтрубных системах - это позволяет продавать в несколько раз больше дорогих изделий. Иначе двухтрубную систему не отладить. Так лучше не идти путём смены подачи и обратки (чтобы обратка уходила вниз)? Или возможен вариант установки на верхних этажах вентиля на стояке подачи? Я просто хочу на этот сезон сменить подачу с обраткой в подвале и ничего больше не делать, но вход в батарею будет снизу а выход сверху, как при однотрубной советской системе (п образной), КПД будет снижено (по теплоотдаче) я думаю процентов на 10, но система должна будет запуститься. Или я ошибаю, я просто не гидравлик, а машиностроитель, но опасание холодных стояков первого своего этажа зимой пугает. Спасибо заранее.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 10:46)  А если перевернуть систему? т.е. поменять Т1/Т2 местами. Тогда будет перевернуто движение в каждом приборе отдельно. Но это же не столь существенно как перевернутый стояк? и как это повлияет на абалнсировку между приборами внутри стояка? Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:53)  клапан с преднастройкой выставить один раз в отопительный сезон и сбалансируется система, или это нужно будет постоянно делать? один раз.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:06
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 10:50)  Попутку? Моё мнение с попуткой должно всё заработать. [quote name='Composter' date='30.6.2017, 11:03' post='1305307'] и как это повлияет на абалнсировку между приборами внутри стояка? обратка будет свободно выходить и уходить вниз, и не нужно будет преодолевать никакие противопотоки. Получится орбычная двухтрубная система с верхней подачей. Или там будут уже другие проблемы при балансировке.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Гравитационный напор при 30м высоты и дельтаТ 20гр.С булет чуть больше полуметра в.с.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 10:46)  Если радиаторы алюминиевые - то греть будет 1 секция только. Какой выход? Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:07)  Гравитационный напор при 30м высоты и дельтаТ 20гр.С булет чуть больше полуметра в.с. на высоту ОП?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 11:06)  Получится орбычная двухтрубная система с верхней подачей. а в чем разница в плане балансировки приборов между собой то???? вам сказали что нужно сопротивление дополнительно на приборах. по другому никак для двухтрубки!!!
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 11:17
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 12:06)  Моё мнение с попуткой должно всё заработать. Так она и сейчас попутка
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:14)  Так она и сейчас попутка  Да, точно два потока текут в одном направлении Я просто думал за решние/изменение, при смене тоже попутка получится.
Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 11:19
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
А как у Вас стояки к "магистральным" лежакам присоединены, арматура там какая нить (краны, балансировочные вентили и т.п.) ? Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 12:09)  на высоту ОП? На высоту стояка девятиэтажки, грубо говоря.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 11:09)  Какой выход? Не подключать алюминиевый радиатор боковым подключением с нижней подачей. Мне не удалось заставить работать. Снижение "КПД" было явно больше 20%
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
На лежаке (Т1 он или Т2 не суть) который проходит по чердаку у Вас автоматические краны Маевского установлены? Другими словами, как реализовано удаление воздуха из верхних точек системы?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:28)  А как у Вас стояки к "магистральным" лежакам присоединены, арматура там какая нить (краны, балансировочные вентили и т.п.) ?
На высоту стояка девятиэтажки, грубо говоря. От магистрали вентиль, дальше идёт сброс с вентилем, сверху на чердаке на каждом стояке тоже вентиль. Я когда пытался запустить (активист блин), то перекрывал два подъезда оставлял, только свой и потом отсекал все лишние стояки, но у меня на первом этаже всё равно ничего не менялось, вода выдавливала только верхние этажи в обратке, где меньшее сопротивление. Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:32)  На лежаке (Т1 он или Т2 не суть) который проходит по чердаку у Вас автоматические краны Маевского установлены? Другими словами, как реализовано удаление воздуха из верхних точек системы? Стоят сбросники (частично автоматические , частично вентли) на чердаке на расширительных бочках. Долго (по пол часа на каждый, три дня подряд) с чердака сливали воду, воздух, - ничего не помогло.
Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 11:32
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 12:07)  Гравитационный напор при 30м высоты и дельтаТ 20гр.С булет чуть больше полуметра в.с. Дожил блин, сам себя цитирую. Уточняю, 0,54м.в.с. при дельта Т20гр. но у нас то не будет дельты 20гр на такой высоте, так что меньше, много меньше потери гравитационные составят порядка 0,2м.в.с. для системы с принудительной циркуляцией это несущественно. Так что копайте в сторону завоздушивания верхнего-чердачного лежака.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:37)  Так что копайте в сторону завоздушивания верхнего-чердачного лежака. от завоздушивания чердака увеличивается циркуляция на верхних приборах ??? это что то новенькое Darksid, у вас мало того что приборы без балансировки ,так еще и стояки тоже не увязаны. естевенно нифига нормально работать не будет!!! Чтобы система нормально стала работать нужно -сбалансировать стояки между собой .как минимум ручные балансиры поставить на каждом стояке -сбалансировать приборы между собой , в виде установки термостатическийх вентилей с преднастройкой (любо других элементов с повышенным сопротивлением) все остальное как мертвому припарка
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 11:47
|
|
|
|
|
30.6.2017, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:37)  Дожил блин, сам себя цитирую. Уточняю, 0,54м.в.с. при дельта Т20гр. но у нас то не будет дельты 20гр на такой высоте, так что меньше, много меньше потери гравитационные составят порядка 0,2м.в.с. для системы с принудительной циркуляцией это несущественно. Так что копайте в сторону завоздушивания верхнего-чердачного лежака. так эта система работать должна, просто нужно смотреть завоздушена ли система на чердаке, я правильно понял?
|
|
|
|