> Замкнутая система охлаждения оборудования, охладить воду нагретую при охлаждении оборудования
AYRubin
сообщение 13.7.2017, 16:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120146



Добрый день, уважаемые коллеги. Кто-нибудь сталкивался с использованием в оборотной системе охлаждения оборудования драйкулеров и чиллеров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Dmitry_vk
сообщение 13.7.2017, 16:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Ищите, темы такие периодически всплывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.7.2017, 22:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вообще-то этим тут пол-форума занимается... а вторая половина наоборот - греет. А, нет, часть еще вентилируют, канашат и водопоят. Вопрос задайте в чем проблемы?


Сообщение отредактировал v-david - 13.7.2017, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AYRubin
сообщение 14.7.2017, 9:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120146



Проблема в том, что поставщик драйкулеров рекомендует в зимнее время для защиты
от возможного замерзания воды в теплообменнике драйкулера заменить воду раствором незамерзающей жидкости.
Что меня смущает: во-первых, вода после драйкулера уходит с температурой +25 град, почему она должна замерзнуть,
а во-вторых, если менять на незамерзающую жидкость, то на какую, и что потом с ней делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.7.2017, 9:18
Сообщение #5





Guest Forum






Уходит с t +25*С, когда когда охладитель работает. Когда выключен- вода замерзнет, как например в радиаторе автомобиля в зимнее время.
Насчет жидкости. я бы спросил поставщика и у него же , что с ней делать.
.................
Половина форума проектирует, другая половина ремонтирует после проектирования.

Сообщение отредактировал Blade runner - 14.7.2017, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 14.7.2017, 11:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



А что за здание? Почему требуется охлаждение в зимний период? Вентиляцией охлаждать вроде дешевле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных