вопросы по ЦТП |
|
|
|
3.8.2017, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
Добрый день. У меня в ЦТП приходит теплосеть 4 трубка , тс 115-70 и гвс 50 (+/-3градуса). по СП30 у потребителей должно быть 60 градусов. Это получается нужно ставить теплообменник на ГВС?
И еще.Заказчик хочет элеватор. Не появилось ли на них запретов в последнее время?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
3.8.2017, 13:43
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
прям в ТУ так и написали 50 на гвс?
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
ну да, вот
Сообщение отредактировал 551327 - 3.8.2017, 14:00
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
не подключайтесь к гвс с такой нагрузкой, поставьте электрический водогрей
по элеваторам ничего не изменилось, как было требование о погодозависимом регулировании так и осталось позвоните в ТСО, спросите согласуют ли, оттуда и пляшите
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 3.8.2017, 14:07
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
с нагрузкой они что то надурили, там 200 человек и душевые тоже есть.
Я правильно понимаю что ставить теплообменник обязательно?
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:11
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
да
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:28
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Расход ГВС (пиковый!) 67 грамм в час! Круто! При этом дают 675 ккал/ч на нагрев, а это почти 12 литров воды. Что они принимают!?
А вот интересно (забудем пока про 50 градусов), если они дают четырехтрубку, зачем теплообменник? Мы же не из теплосети водоразбор делаем, ГВСные трубы где-то раньше на линии также через ТО подключены.
В принципе, если очень хочется теплообменник, можно ГВС по двухступенчатой сделать, первую ступень от 50 гр, вторую от ТС
Сообщение отредактировал dvortsov - 3.8.2017, 14:29
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
QUOTE (dvortsov @ 3.8.2017, 14:28)  А вот интересно (забудем пока про 50 градусов), если они дают четырехтрубку, зачем теплообменник? Мы же не из теплосети водоразбор делаем, ГВСные трубы где-то раньше на линии также через ТО подключены. так теплообменик не нужен если не 50 градусов. при четырехтрубке то обычно открытый водоразбор же? или запретили?
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:36
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Открытый водоразбор из тепловой сети запретили. Четырехтрубка это обычно 2 трубы теплоснабжения и две горячего водоснабжения.
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
а ссылку можно на запрет? а зачем тогда четырехтрубка если из нее нельзя брать воду? я просто с 4 трубными системами только в универе сталкивался
Сообщение отредактировал 551327 - 3.8.2017, 14:38
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:41
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(551327 @ 3.8.2017, 22:37)  а зачем тогда четырехтрубка если из нее нельзя брать воду? Это хороший вопрос! Спросите автора сих техусловий, какого хрена он СанПиН нарушает.
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Четыре трубы - они и есть 2 ТС и 2 ГВС (Т3 и Т4). Т.е из труб ГВС разбор должен быть прямой. И температура должна быть 65 гр. С. ТСО нарушает и СанПин и СП. ЦТП вообще Вам зачем? Тут можно и ИТП обойтись при такой схеме. Или оно уже существует?
|
|
|
|
|
3.8.2017, 14:59
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(551327 @ 3.8.2017, 22:37)  а ссылку можно на запрет? ФЗ-190 ст.29 ч.8, ч.9. Цитата 8. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012)) 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Ну да. Походу я погорячился. Нельзя и ГВС. В свете последних событий четырехтрубка нужна только чтобы летом ТС можно было полностью вырубать. З.Ы. Но температурку то пусть поднимут
Сообщение отредактировал dvortsov - 3.8.2017, 15:01
|
|
|
|
|
3.8.2017, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
Есть ТУ на узел учета. Цтп потому что обслуживает несколько зданий.Там вроде существует но то ли без узла учета,толи еще что то там. В общем хотят заново делать.
|
|
|
|
|
4.8.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.6.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851

|
Уважаемый 551327! Указанная ТСО в ТУ температура ГВС в 50 град.С не соответствует новому СанПину, в котором указана Т=60град.С. Не понятно причина такого указания в ТУ. Я Вам советую проектирование узла учета произвести как указано в СанПине и не заморачиваться на эту тему. Пусть ТСО сама думает , как им выполнить это требование, т.к у них стоят теплообменники, т.к к Вам приходят 4-е трубы (это 2-е трубы отопления и 2-е трубы ГВС). Тем более температурный график 115-70 град.С в пол не обеспечит Т=60 град.С, а вот 65 град.С это под вопросом (надо считать), т.е ТСО необходимо будет увеличивать поверхности нагрева теплообменника ГВС с вытекающими последствиями (замена насосов, САР и т.д). Вообще никому не дано право нарушать сложившееся на сегодняшний день законодательство. Медведев только обещал крупным ТСО отменить это злополучное Постановление и только. Пока нет этой отмены. Если ТСО заортачится и не будет у Вас согласовывать такой проект, то Вы имеете право пожаловаться на них в администрацию и РТН. Если у ТСО нет такой технической возможности, то пусть делают реконструкцию ЦТП, Котельной и т.п. Вы из-за этого страдать не должны и не обязаны. Да и не важно сколько зданий подкл. к данному ЦТП. котельной-это не ваша проблема. Вот как то так.
С уважением, Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
Сообщение отредактировал alex0809 - 4.8.2017, 9:43
|
|
|
|
|
4.8.2017, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
А можете подсказать что за САНПИН? А по поводу элеваторов нет ограничений?
Сообщение отредактировал 551327 - 4.8.2017, 11:11
|
|
|
|
|
4.8.2017, 13:00
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
СанПиН 2.1.4.2496-09 п.2.4 Цитата 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 С и не выше 75 С. Цитата(551327 @ 4.8.2017, 19:11)  А по поводу элеваторов нет ограничений? СП 60.13330 п.6.1.2 присоединение через автоматизированный элеватор только по заданию и при обосновании.
|
|
|
|
|
4.8.2017, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
спасибо. А что такое автоматизированный элеватор?и гед об этом можно почитать?
|
|
|
|
|
4.8.2017, 13:20
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(551327 @ 4.8.2017, 21:02)  спасибо. А что такое автоматизированный элеватор?и гед об этом можно почитать? Это такой - с иголкой в заднице! Вот статья с картинками.
|
|
|
|
|
8.8.2017, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318935

|
|
|
|
|
|
  |