> Непрерывная и периодическая продувка
bronh1t
сообщение 9.8.2017, 12:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2016
Пользователь №: 307447



Коллеги, прошу Вас высказаться по следующему вопросу.

Имеется два энерготехнологических котла с рабочим давлением 1,6 МПа. Паропроизводительность
первого 7,5 т/ч, второго 25 т/ч.
Непрерывные продувки отводятся в сепаратор непрерывных продувок, периодические в бак-барботер.
Заказчик проекта просит объединить непрерывные и периодические продувки в сепараторе и исключить
из схемы бак-барботер.
Вопрос состоит в том, можно ли объединять непрерывные и периодические продувки? Не забьется ли сепаратор шламом от периодических продувок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
KYV86
сообщение 9.8.2017, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Нельзя. Шлам может забить сепаратор, да и сепаратор рассчитан на расход воды и пара от непрерывной продувки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных