Диаметр колодца канализации 1,5м при глубине более 3х метров, , Назначение этой нормы? |
|
|
|
|
22.8.2017, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263213

|
Добрый день, коллеги! Ранее в СНиПе была норма "при глубине колодца более 3х метров диаметр колодца должен быть не менее 1500мм". Сейчас в СП эта норма отсутствует. Может кто знает зачем она вообще нужна была??? (тогда кривые технологии были, или удобство-невозможность монтажа или еще что-то...). Сейчас колодец диаметром 1,0м значительно дешевле будет и везде просят экономическое обоснование. Заранее благодарен за ответ!
ссылки на нормы: КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.03-85 п 4.15. примечание №3 СП 32.13330.2012 примечание №3 - уже отсутствует.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
|
22.8.2017, 13:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не надо плодить одинаковые темы в разных разделах Требование было из соображений безопасности и удобства работы в таких колодцах. Авторы СП - веники, прошляпили важный пункт. Будут актуализировать, наверное поправят. Пообщайтесь с ними, интересно, что скажут в своё оправдание
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2017, 14:55
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263213

|
Нет в норме значит нет. Удобство эксплуатационщиков - строителей,проектировщиков и Заказчиков не волнует. А Заказчик хочет только сэкономить. Мне же проектировать проще в сжатых условиях.
Сообщение отредактировал igorabok - 23.8.2017, 14:56
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2017, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2711
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Ну-ну. Посмотрим, сколько такая "экономия" будет стоить заказчику при сдаче объекта.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2017, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263213

|
А какие конкретно претензии могут возникнуть. Все построено по нормам. Ссылаться на недействующие нормы - некорректно. Если у Вас были конкретные примеры, то приведите.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2017, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Смотря кому сдавать будете. Стройнадзору без разницы, главное чтоб проекту соответствовало. Если какому-нить водоканалу типа московского или питерского, то проблемы будут еще на стадии согласования прокта
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263213

|
Вот, и получается, что Водоканал на данный момент не имеет права (отсутствуют нормы) требовать диаметр больше чем минимальный. В общих данных же указан именно СП, а не СНиП. Думаю этот пункт специально был убран из СП, чтобы деньги экономить.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 11:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(igorabok @ 24.8.2017, 10:58)  Вот, и получается, что Водоканал на данный момент не имеет права (отсутствуют нормы) требовать диаметр больше чем минимальный. Еще как имеет. Ибо отношения абонента с водоканалом - это отношения двух хозяйствующих субъектов. Не хотите выполнять требования водоканала? Ок, абонентского договора не будет. Походите по рынку, поищите другой водоканал
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263213

|
Я с Вами согласен. Получается, если получить согласование Водоканала с маленькими колодцами, то все будет ОК)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(andrey R @ 24.8.2017, 13:15)  Еще как имеет. Ибо отношения абонента с водоканалом - это отношения двух хозяйствующих субъектов. Не хотите выполнять требования водоканала? Ок, абонентского договора не будет. Походите по рынку, поищите другой водоканал  Вот именно. Наш Водоканал не только 1.5 м прописывает, но еще и без длинных горловин. Правильно, между прочим, делают - попробуйте несколько метров по узкой горловине проползти. И плевать им на то, что там "наактуализировали". Не нравится? Да, ищите другой водоканал. Но там тоже не дураки. А уж на Цитата . Мне же проектировать проще в сжатых условиях. им вообще наплевать.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 17:16
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3684
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.8.2017, 18:46)  Вот именно. Наш Водоканал не только 1.5 м прописывает, но еще и без длинных горловин. Правильно, между прочим, делают - попробуйте несколько метров по узкой горловине проползти. И плевать им на то, что там "наактуализировали". Уфаводоканал тоже не согласовывает длинное горло. Как я припоминаю, уже и метр для них длинно
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2025, 13:35
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 634
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(andrey R @ 22.8.2017, 13:30)  Будут актуализировать, наверное поправят. Так и не поправили до сих пор
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2026, 17:01
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2026
Пользователь №: 450820

|
Цитата(igorabok @ 23.8.2017, 15:58)  А какие конкретно претензии могут возникнуть. Все построено по нормам. Ссылаться на недействующие нормы - некорректно. Если у Вас были конкретные примеры, то приведите. Уважающий себя проектировщик будет руководствоваться здравым смыслом и проверенными нормами СНиПа. Мало ли что там наоптимизировали двоечники. Даже переписать испытанное толком не могут. Водоканал требует 1.5м и правильно делает.
|
|
|
|
|
|
|
  |