> ХПВХ - что за труба? Что из материалов можно применить в моем случае?
Vano
сообщение 23.1.2007, 17:46
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Размещаю тему сначала в разделе водопровода ПВХ это ближе к ВК. Потом переношу в раздел теплоснабжения, хочеться получит ответ от специалистов по ВК и ОВ, а темы дублировать нельзя.
Теперь вопрос.
Ситуация - реконструкция супермаркета, требуется проложить теплотрассу условным диаметром 50 мм через торговый зал. Теплотрасса - теплоснабжение приточек график 80/60, система независимая, через теплообменник, соответственно давление в сети небольшое метров 15. Однако сталью прокладывать Заказчик не разрещает, так как варить нельзя под трубами товар, а фланцевое соеденение слишком много прокладок получится, то же не есть хорошо.
1. Заказчику подсказали, что есть такие трубы ХПВХ - хлорированный ПВХ, не надо паять, варить - просто склеиваются клеем. Ну и Заказчик уцепился за них, я в данном случае выполняю роль консультанта, одному хорошому знакомому, и меня сильно смущают эти трубы при температуре в 80 градусов, хотя на сайте продавца, выложена методика подбора и по ней она держит давление и температуру. Но сильно я сомневаюсь потянет ли она реально мои параметры при клеевом соединении. У кого есть опыт работы с ХПВХ?
2. Что порекомедуете применить в данном случае, какие трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 38)
Алиса-X
сообщение 23.1.2007, 22:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



а я уж подумала модератор случайно раздел перепутал biggrin.gif

1. в Крыму на поквартирной разводке ложат (кладут? biggrin.gif ) трубы на клею... отказались от резьбовых фитингов и пайки. Если выдержана технология монтажа - соединение становится монолитным. Температуру держат. Боятся механических повреждений. Соединение с отопительным оборудованием (где возможен перегрев труб) через стальной патрубок.
ну и компенсаторы тщательно считать...
2. на 2" возможно резьбовое соединение на стали, если уж так не хочется фланцы... Имхо - лучше сталь.

непонятно где под трубами товар? они под потолком будут идти?
распространенная практика клеевые трубы ложить в полу в "пешеле" - лучшая защита от мех.повреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.1.2007, 22:57
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пластиковая труба с горячей водой на клею? Только не в подвесном потолке. Ибо при случайном повреждении или при пожаре... недавно обсуждали нечто подобное в сантехнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.1.2007, 15:10
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Труба "женова " на отоплении шла волнами чере несколько месяцев. Такого типа трубы не имеют армирования \сталбилизирования алюминием и как правило предназначены для самоделкиных и холодной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 24.1.2007, 16:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



эта компания в год около 10 домов строит... и везде клееная ХПВХ
Сантехник, не знаете почему? wink.gif

только не "женова" - Nibco
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2007, 17:02
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Мнения разделились wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 24.1.2007, 19:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



разделились частично... вы бы исходников побольше накидали? и тему в "сантехнику"... ваши все равно здесь не особо советуют wink.gif

для самоделкиных - это да (!)
обычно они ее и ругают эту трубу... нужен квалифицированный монтажник и соблюдение технологии со всеми тонкостями...

Клей обязательно оригинальный, соединение получается на молекулярном уровне... Таким клеем к воротам(в вертикальной плоскости) фирмы-производителя приклеен автомобиль (!)
то, что шла волнами, думаю косяк в компенсаторах...

но если есть выбор (или возможность убедить) - ЛУЧШЕ сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2007, 19:27
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Тему переместил обратно в сантехнику, действительно от ОВ мало советов, все от ВК.
Исходники - могу только добавит, что действительно труба в подвесном потолке, под ней товар.
Для себя вижу такое решение - применю сталь с резьбовыми соединениями.
Но труба 50 это трудновато конечно 50 крутить, и трубогиб тоже должен быть серьезный.
Так как труба теплоснабжения приточек, теплоснабжение независимое от ТЭЦ, насос буду подбирать, я и думаю смогу повысить скорость теплоносителя до 1,5 - 2 м/с и уменьшить диаметр трубы хотя бы до 40 мм, все проще будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.1.2007, 20:42
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



По оцинковке для воды могу сказать, что есть импортное соединение на хомутах, заместо резьбы. Как на горячей - не знаю. А на холодной не раз видел в Москве. Колена заводские, ничего гнуть не надо, только резать и собирать на хомутах. Фланцы резьбовые для арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2007, 21:27
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(andrey R @ Jan 24 2007, 20:42 )
По оцинковке для воды могу сказать, что есть импортное соединение на хомутах, заместо резьбы. Как на горячей - не знаю. А на холодной не раз видел в Москве. Колена заводские, ничего гнуть не надо, только резать и собирать на хомутах. Фланцы резьбовые для арматуры.

Оцинковка точно не подойдет - нельзя оцинковку в теплоснабжение категорически.
А вот на обыкновенную черную пойдет такое решение, а что за хомуты такие, есть на черную трубу? Может ссылочка есть у Вас? Или название производителя - в инете поищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.1.2007, 22:30
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Про чёрную - не знаю. На оцинковку видел в реале (кстати, кто то подсказал здесь, я и стал приглядываться). Ссылки нет. Если найдёте - киньте в тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 24.1.2007, 22:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
видел в реале

а принцип какой? быстроразъемное соединение? я тож впервые слышу...

Добавлено - 22:36
Цитата
уменьшить диаметр трубы хотя бы до 40 мм

имхо, самое правильное... на ней нормально все нарежется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.1.2007, 22:48
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Принцип простой, типа разьёмной муфты на болтах и с резинкой. Ну, как на аглицкой чугунине примерно.
Пятидесятка тоже нормально нарезается, не сложнее сороковки. Просто как то не распространено у нас. А буржуи вовсю используют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 24.1.2007, 23:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
Пятидесятка тоже нормально нарезается, не сложнее сороковки. Просто как то не распространено у нас. А буржуи вовсю используют.

дык нарезать-то будут наши wink.gif

если на болтах с резинкой, то чем отличается от фланца? заказчик ведь не хотит с резинками...
соединение все равно не понятно - ну нету у нас чугуна sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.1.2007, 23:14
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Муфта охватывает трубу. Это не фланец. На чугуний на работе была ссылка. Напомните - скину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 24.1.2007, 23:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



А чебы и не сварить??
Сварить большой кусок на земле, чтоб поднять и чоб влезть смог под фермы,. Прикинуть как что получается, основные узлы сварить на земле, чтоб под крышей варить поминимуму..
Вот и вариант, разве нет?
А потом в единичных местах все соединить уже под потолком, продукцию можно в 3-4 местах и прикрыть жестяными листами, да и сварщика тож ими обложить.. Или уж на худой конец 3-4 места можно и на фланцы посадить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 24.1.2007, 23:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



wink.gif трубы выпускают длиной оптимальной для монтажа...
как вы себе представляете эту плеть поднимать под потолок? толпой монтажников? позовите посмотреть на этот цирк...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 24.1.2007, 23:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



ну теоретическа да!!!, именно толпой монтажников..
50ка не такая уж и тяжолая, толпа будет не большая..
один конец привязываешь к трубе, перекидываеш другой конец через ферму, и снизу втроем -вчетвером тянешь..ничего сложного не усмотрел пока в этом мероприятии..


Добавлено - 23:56
Оптимальной для транспортировки вы хотели сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 25.1.2007, 0:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



где вы уже ферму взяли? ее в исходных данных нету wink.gif

а ваще расскажите это какому-нить прорабу и посмотрите на реакцию biggrin.gif ну может из 2-х сварных швов один можно сделать на полу... и то сомнительно

и для транспортировки в том числе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 25.1.2007, 0:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



ну не знаю, нормальный вариант я считаю..
Из полтиника можно стыков 10 сделать, а то и 110 наверно.
Плеть то гнуться будет: один конец на верху второй внизу.
Теплосеть 200ку тож сначало в канале варят участками, а уж потом на скользячки кладут целую плеть...Да и ПЭ на водопроводе тож в траншее не удобно каждый стык варить, потому тож такой метод используют.

Добавлено - 00:12
И вообще, мне кажется глупо сварщику лезть под потолок варить каждый стык, они полюбому как я сказал делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 25.1.2007, 0:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



так их же в каналы опускают и кладут... а тут надо поднять и подвесить...

вот недавно смотрела как на заводе водопровод ложили на отм +4, все варили вверху...
труба тож 2"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 25.1.2007, 0:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



да и вообще... тут заказчик варить над товаром не разрешает... а вы говорите трубу тянуть
бум... упала и нетути целого стелажа sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 25.1.2007, 9:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



А можно название и ссылочку на компанию которая ХПВХ такое чудесное выпускает, а то я только на каналию и на воду видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.1.2007, 10:03
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
глупо сварщику лезть под потолок варить

Ну, это кто кого победит biggrin.gif Сварщики монтажников или наоборот biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.1.2007, 10:14
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Evgenya @ Jan 25 2007, 09:05 )
А можно название и ссылочку на компанию которая ХПВХ такое чудесное выпускает, а то я только на каналию и на воду видел.

Ссылка в первом моем сообщеннии, повторю: ссылка
Сейчас диаметр посчитаю, отвечу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 25.1.2007, 10:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Алиса-X @ Jan 25 2007, 00:46 )
да и вообще... тут заказчик варить над товаром не разрешает... а вы говорите трубу тянуть
бум... упала и нетути целого стелажа  sad.gif

Ну ладно вам издеваться то!!!
Полтинник тяжело поднять??
Это же не 200тка, это полтинничек малюсенький..
Я вам 100% даю что если сварку заказать, они все сварят внизу, а потом просто поднимут на нужную высоту и сразу на хомуты скользящих опор все прикрепят. Ну просто это естественно..
50ка если упадет, то только помидоры подавит, а если уж на капусту.?? clap.gif clap.gif clap.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:44</font>
Цитата(andrey R @ Jan 25 2007, 10:03 )
Цитата
глупо сварщику лезть под потолок варить

Ну, это кто кого победит biggrin.gif Сварщики монтажников или наоборот biggrin.gif

При сварке трубы, как правило, монтажник выполняет роль подай-принеси, а сварщик рулит, он же за стыки отвечает..Стыки потом сдают надзору..Приходит дятька и давай их ренгеном светить и в бумажку умную записывать какие плохие какие хорошие получились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.1.2007, 10:53
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хомут (один из) выглядит так. Держит до 10 бар.
Обещанная ссылка на канажку на этих хомутах:
http://www.sml-pipes.ru/kat.htm
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.gif ( 9,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.1.2007, 11:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vano @ Jan 24 2007, 21:27 )
Оцинковка точно не подойдет - нельзя оцинковку в теплоснабжение категорически.
А вот на обыкновенную черную пойдет такое решение, а что за хомуты такие, есть на черную трубу? Может ссылочка есть у Вас? Или название производителя - в инете поищу.

Vano, вот есть муфты для соединения стальных труб на водопроводе. Разработали их пожарники, а так как противопожарные системы редко делают из оцинковки, все больше из стали обыкновенной, то возможно это Вам и подойдет. Диаметры от 25 мм до 150.
Только я не знаю на сколько градусов воды возможно применять такие муфты. Это придется узнавать на заводе. Если эти муфты Вас заинтересует, то дам координаты завода.
Файл размер 162 Кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mufta.zip ( 158,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.1.2007, 11:31
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Спасибо, Ольга! Вот их то я и видел в натуре, но на оцинковке (по крайней мере, очень похоже). Дайте координаты, плииз, пригодится biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.1.2007, 13:01
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(dudkas3 @ Jan 24 2007, 23:55 )
ну теоретическа да!!!, именно толпой монтажников..
50ка не такая уж и тяжолая, толпа будет не большая..
один конец привязываешь к трубе, перекидываеш другой конец через ферму, и снизу втроем -вчетвером тянешь..ничего сложного не усмотрел пока в этом мероприятии..


<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 23:56</font>
Оптимальной для транспортировки вы хотели сказать?

Ферм нету на объекте, перекрытие бетон, так как объект действующий, смонтированы потолки типа Армстронг, светильники, вентиляция и прочия инжинерка. Поэтому варить по нескольуо секций и поднимать не получиться, решил окончательно сталь и резьба, так как посчитал 40 нормально проходит, а вожно и 32 пустить.
Поэтому вопрос - чтобы не было лишних отводов, 40 диаметр трубогибом гнут или нет.
Знаю есть трубогибы и на большие диаметры, а вот в реальной жизни 40 гнут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2007, 13:21
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Гнут и руками. Только греть надо до красна.
А может Вам медь подойдёт? Если заказчик крутой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.1.2007, 13:22
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я гнул. Лично. Без проблем. Тока нужен соответствующий вкладыш в трубогиб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.1.2007, 13:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Jan 25 2007, 11:31 )
Спасибо, Ольга! Вот их то я и видел в натуре, но на оцинковке (по крайней мере, очень похоже). Дайте координаты, плииз, пригодится biggrin.gif

ЗАО ПО "Спецавтоматика" г. Бийск: отдел сбыта (3854) 23-21-72, консультации по техническим вопросам (3854)25-26-86.
www.sauto.biysk.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 25.1.2007, 13:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
Ну ладно вам издеваться то!!!

50ка если упадет, то только помидоры подавит, а если уж на капусту.??

какая то нездоровая страсть у вас к капусте wink.gif а если бутылки с соответствующим наполнением? biggrin.gif то типа пофик будет 50-ка или 200-ка biggrin.gif ширше надо мыслить biggrin.gif

Цитата
есть муфты для соединения стальных труб на водопроводе

ну о-оочень понравилось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.1.2007, 14:01
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ольга, спасибо за ссылочку biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.1.2007, 18:40
Сообщение #36


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(andrey R @ Jan 25 2007, 14:01 )
Ольга, спасибо за ссылочку biggrin.gif

Ольга, и от меня спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.1.2007, 19:36
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Была рада помочь! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 26.1.2007, 12:04
Сообщение #38





Guest Forum






А почему не упоминаются всем известные соединители для стальных труб GEBO? И канавок никаких точить не надо. Температуру держат до +80. Давление до 10 бар.
вот ссылка http://www.gebo-rus.ru/gebo/start.html
http://www.kenta.ru/index.php5?module=arti...Id=cccaakaaeaaf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2007, 12:22
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А почему не упоминаются

Вот теперь - упоминаются biggrin.gif Сэнкс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных