> Скорость подъёма температуры сетевой воды при резких похолоданиях
OGE12
сообщение 5.12.2017, 10:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297801



Добрый день! Подскажите пожалуйста скорость подъёма температуры сетевой воды при резких похолоданиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Галиев
сообщение 5.12.2017, 19:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(OGE12 @ 5.12.2017, 10:14) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста скорость подъёма температуры сетевой воды при резких похолоданиях?

6.2.22. В период пуска необходимо вести наблюдение за наполнением
и прогревом трубопроводов, состоянием запорной арматуры, сальниковых
компенсаторов, дренажных устройств.
Последовательность и скорость проведения пусковых операций
осуществляются так, чтобы исключить возможность значительных тепловых
деформаций трубопроводов.

В программе по пуску тепловых сетей учитываются особенности пуска
водяной тепловой сети при отрицательных температурах наружного воздуха
(после длительного аварийного останова, капитального ремонта или при
пуске вновь построенных сетей).
Подогрев сетевой воды при установлении циркуляции следует
производить со скоростью не более 30 град. С в час.

В случае повреждения пусковых трубопроводов или связанного с ними
оборудования принимаются меры к ликвидации этих повреждений.
При отсутствии приборов измерения расхода теплоносителя пусковая
регулировка производится по температуре в обратных трубопроводах (до
выравнивания температуры от всех подключенных к сети потребителей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.12.2017, 19:18
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(OGE12 @ 5.12.2017, 10:14) *
скорость подъёма температуры сетевой воды при резких похолоданиях?

Это зависит от теплоаккумулирующей способности отапливаемых объектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2017, 19:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 5.12.2017, 19:18) *
Это зависит от теплоаккумулирующей способности отапливаемых объектов.

От этой способности зависит время, за которое отапливаемые объекты расхолодятся до определенной температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OGE12
сообщение 13.12.2017, 15:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297801



Цитата(Галиев @ 5.12.2017, 19:08) *
6.2.22. В период пуска необходимо вести наблюдение за наполнением
и прогревом трубопроводов, состоянием запорной арматуры, сальниковых
компенсаторов, дренажных устройств.
Последовательность и скорость проведения пусковых операций
осуществляются так, чтобы исключить возможность значительных тепловых
деформаций трубопроводов.

В программе по пуску тепловых сетей учитываются особенности пуска
водяной тепловой сети при отрицательных температурах наружного воздуха
(после длительного аварийного останова, капитального ремонта или при
пуске вновь построенных сетей).
Подогрев сетевой воды при установлении циркуляции следует
производить со скоростью не более 30 град. С в час.

В случае повреждения пусковых трубопроводов или связанного с ними
оборудования принимаются меры к ликвидации этих повреждений.
При отсутствии приборов измерения расхода теплоносителя пусковая
регулировка производится по температуре в обратных трубопроводах (до
выравнивания температуры от всех подключенных к сети потребителей).


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных