> Кран первичного пожаротушения в квартире, Узел крана первичного пожаротушения в квартире.
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2007, 18:27
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 2.08.01-89*

(Измененная редакция, Изм. № 4)

3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

(Введен дополнительно, Изм. № 4)

У кого нибудь есть разработанный это узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 69)
andrey R
сообщение 26.1.2007, 22:41
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ни разу не видел. Полагаю, что это обычный кран. Тока вопросов к нему много. Основной - где он должен быть? В смысле до счётчика, или после? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 26.1.2007, 23:22
Сообщение #3





Guest Forum






Мы этот кран устанавливаем уже несколько лет. Сначала мы просто показывали на планах и схемах его как поливочный кран и обозначали Пкб (пожарный кран бытовой), а сейчас есть готовые комплекты разных фирм, но мы ставим Пкб фирмы "Пульс" они есть в их каталогах. И спцификацию их так и вносим.
Устанавливать их нужно с таким условием, что бы этим краном, учитывая длину шланга 15м, можно было потушить самую удаленную точку квартиры. Если не хватает длинны, а это бывает в основном в квартирах с двумя санузлами, постирочными... , то нужно устанавливать два таких Пкб и после квартирного водомера в этих санузлах, постирочных, в любом удобном для размещения месте над полом (ну короче на уровне водопроводной трубы). Они бывают в таких маленьких шкафчиках ("Пульс") и в мягких полиэтиленовых пакетах (каких-то других фирм - непомню).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2007, 23:30
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ни себе фига biggrin.gif Прям так в пакете и устанавливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 26.1.2007, 23:40
Сообщение #5





Guest Forum






да! рядом с унитазом или под раковиной, такой маленький, не занимающий много места пакетик и к стати по цене он дешевле чем шкафчик. но мы не мелочимся - деньги то не наши biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2007, 23:44
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А картиночкой не угостите? Или ссылочкой на оную? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 27.1.2007, 0:25
Сообщение #7





Guest Forum






Картинка на работе, если сильно надо то в пн вечером, а пока ссылочка сайта Пульса, полазийте мож чего найдете - [URL=http://www.npopuls.ru/production/production.shtml]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.1.2007, 0:36
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пасибки biggrin.gif
Вот ссылка на страничку со шкафом:
http://www.npopuls.ru/production/productio...witem&itid=1553
Там описание и комплектация потрохами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.gif ( 3,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.1.2007, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Тока вопросов к нему много. Основной - где он должен быть? В смысле до счётчика, или после?

Этот вопрос - Ваш очередной юмор? dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.1.2007, 13:36
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Почему юмор? biggrin.gif Его ставят после счётчика, но мне известны прецеденты, когда люди оспаривали это в судах, доказывая, что а - ломается счётчик от больших расходов, б - за воду из пожарного крана в подъезде не платим (на самом деле это не так) а за воду из квартирного - по счётчику! Несправедливо... wink.gif
Потому и спросил, в надежде что кто то поделится своим опытом по этой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2007, 10:08
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так вот мне и интересно на какой расход его рассчитывать? ИМХО, 0,2л/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



мы не рассчитывали... сначала правда были преценденты считали, а потом на экспертизе популярно объяснили что не надо. Т.К. ЭТО СРЕДСТВО ПЕРВИЧНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. к противопожарному водопроводу не относится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.1.2007, 11:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 10:08 )
Так вот мне и интересно на какой расход его рассчитывать? ИМХО, 0,2л/сек.

Ни на какой!
Все из тех же практических рекомендаций к СНиПу:
"...Отдельный кран, к которому присоединяется шланг, может быть установлен на водопроводной трубе в любом удобном для его открывания месте: в ванной, уборной, кухне - по усмотрению заказчика или проектной организации. Кран следует устанавливать после счетчика расхода воды....Длина шланга определяется размерами квартиры, возможной его прокладкой по коридорам и комнатам до самого отдаленного от крана места.....Напор в системе вообще не регламентируется, никаких дополнительных расходов не вводится, дополнительных гидравлических расчетов не требуется....Устройство не входит в состав системыпротивопожарного водопровода, его не следуетприсоединять к этой системе, если она предусматривается в здании...."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 11:22
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
объяснили что не надо

То бишь - льётся что то и ладно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 11:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Ну да потери напора на шланге не читали. Главное чтобы шланг доставал (балконы, лоджии считали). Иначе если считать на противопожарный расход труба 20 - 25 в квартире нужна под шкаф. Да и счетчик больший нужен. 2.5 м3/час может не хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 11:32
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот это я и имел ввиду, когда писал, что есть вопросы.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2007, 15:10
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Однако длину струи в 3м надо обеспечить... :wacko:
Значит напор на спрыске никак не меньше 3м вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 15:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Где то вроде есть рассчет... Забыл... Не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.1.2007, 16:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OlgaO @ Jan 29 2007, 11:22 )
Напор в системе вообще не регламентируется, никаких дополнительных расходов не вводится, дополнительных гидравлических расчетов не требуется....

А кроме этого все равно надо обеспечивать в квартире для ванны 3 м свободный напор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 16:14
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ванна то рядышком со стояком, а тут трёшка на конце шланга, а он на лоджии... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 16:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Да ничего не достанет чуть чуть. Ведрами натаскают. Все равно ентот ШПК акитекторам не нравится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.1.2007, 16:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:14 )
Ванна то рядышком со стояком, а тут трёшка на конце шланга, а он на лоджии... biggrin.gif

А у ванны смеситель на 1м, а свободный напор 3м - это от смесителя еще надо tongue.gif
Так что притушится ваша лоджия biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 16:31
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
ак что притушится ваша лоджия

Откровенно говоря, мне эта новация совсем не ндравится, а Вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 29.1.2007, 16:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



А у меня был совсем недавно опыт с этим краником...
Поквартирная разводка была в коридорчике, тянули до входной двери под потолком, в квартире на пол спускались, ну я энтот краник и лепил прям в коридорчике, в углу...
ничего страшного он особо не представляет, если честно..Эти краники заставили делать из-за большой высотности здания, у нас там аж три зоны вышло..вот..
и узел разресованый тож где-то есть дома, может поищу, если уж очень нужен.., а так на сайте предложенном должон быть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2007, 17:43
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:31 )
Цитата
ак что притушится ваша лоджия

Откровенно говоря, мне эта новация совсем не ндравится, а Вам?

Штука эта правильная, многим жизнь и имущество спасёт. Спасение горящих - дело рук самих горящих. И цветы с балкона поливать можно.
Уж больше пользы чем от ПК на лестничной клетке.


Добавлено - 17:47
Цитата(dudkas3 @ Jan 29 2007, 16:36 )
А у меня был совсем недавно опыт с этим краником...
Поквартирная разводка была в коридорчике, тянули до входной двери под потолком, в квартире на пол спускались, ну я энтот краник и лепил прям в коридорчике, в углу...
ничего страшного он особо не представляет, если честно..Эти краники заставили делать из-за большой высотности здания, у нас там аж три зоны вышло..вот..
и узел разресованый тож где-то есть дома, может поищу, если уж очень нужен.., а так на сайте предложенном должон быть..

Скинте, если не затруднит. На сайте не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.1.2007, 9:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:31 )
Цитата
ак что притушится ваша лоджия

Откровенно говоря, мне эта новация совсем не ндравится, а Вам?

Да вреда от шкафчика 300х300 не много, пусть будет, вдруг кому-то и пригодится.
Serg Ivanov, посмотрите здесь http://www.pozh.spb.ru/Kat/neva/neva.htm и http://www.pozh.spb.ru/Kat/neva/neva2.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2007, 10:13
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Спасибо за ссылки. smile.gif
"Тканевый рукав
длина - 15м, диаметр - 19 мм
Диаметр скатки 320 мм
Ствол-распылитель, переходник
Рабочее давление - 0,6 мПа
Дальность водяной струи, не менее 3 м"
Одно смущает - нигде не написан диаметр подключения к водопроводу и потребный напор в точке подключения, чтоб получить струю в 3м. Есть повод для придирок. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 31.1.2007, 8:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата из СНиП 31-01-2003.
7.4.5 На сети х/п водопровода в каждой квартире следует предусм. отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвид. очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Здесь уже не говорится об ограничении длины шланга 15 метрами. Видимо, для больших квартир можно предусматривать и 20 и 30 м. А можно ставить 2 и более устройства – нужен индивидуальный подход.
Кран должен быть установлен после счетчиков, иначе будут воровать воду. Это все равно, что присоединить провода до электросчетчика.
Расход 0,2 л/с – вполне приличный. Когда-то я замерял. Струя выходит из крана с шумом. В этом случае счетчик воды не поломается. На унитаз со смывным краном надо подать расход 1,4 л/с, и ничего страшного. При напоре 3 м кран у умывальника даст больше 0,2 л/с. 0,2 л/с – это оптимальный расход, который устанавливает потребитель, напр. при заполнении ванны, и который принят в нормах.
Диаметр крана должен быть 15 мм, на кране штуцер, рукав диаметром 19 мм как раз подходит с натягом.
Каждый из Вас может примерно подсчитать потери напора в рукаве, используя электронную таблицу для расчета пластмассовых труб, которую я всем давал. Для d=19 и L=15 м, q=0,2 потери составят 0,71м, при q= 0,3л/с Н=1,41м.
Опыта эксплуатации таких кранов в квартирах еще нет. Предвижу следующее. Если краном долго не пользоваться, то он «прикипает», его трудно открыть, женщина не осилит, а мужик сломает. Квартира сгорит. Если часто открывать, то кран начинает капать на пол, надо подставлять ведро и вызывать слесаря. «Деловые» люди поставят заглушку или вообще срежут кран. Квартира сгорит второй раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 10:21
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ну, крана там два. Один на подключении, другой у распылителя. Можно периодически крутить. хороший кран Ду15 рассчитан на 50ати. Не так просто сломать. Турцию/Китай не ставить. Да и возможность подать воду в любую точку квартиры при уборке/ремонте не помешает.
Соображения Выши правильные насчет напоров/расходов, ИМХО. Но нигде в нормах не записаны. А это повод для мздоимства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 10:28
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А это повод для мздоимства.

Одним поводом больше, одним меньше... хороший мздоимец всегда повод найдёт. biggrin.gif
А вот плюсы есть (окромя пожара smile.gif ) - ремонт, полив цветуёв на балконе, полив воющей машины соседа под окном и прочее.
Минусы - капать будет, дети баловаться, лишние краны, шкаф этот дурацкий в тесном нужнике...rolleyes.gif
Ну не знаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 31.1.2007, 10:46
Сообщение #31


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Слава богу нам эти шкафы нарисовать и забыть, а не воевать с дизайнерами за место. Получил проек жилья там эти краны этаким пожарным краном на вертикальной палочке сразу за квартирным счетчиком приделаны и дальше обрыв. Рисунок художественный тоже приложен - рукав намотанный на кронштейн. и пункт спецификации - нет проблем. А нам домой такой ящик только по желанию.Хош ставь хош нет как счетчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 10:47
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Рисунок художественный тоже приложен

Покажте эту красоту то. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 31.1.2007, 10:55
Сообщение #33


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вот он
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  roomskaf.dwg ( 89,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 11:00
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мило biggrin.gif А окромя счётчика и этого девайса в квартире боле ничего нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 31.1.2007, 11:06
Сообщение #35


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Имеем право не показывать интимные подробноси, если это прописано в задании. Наши клиенты вообще предпочитают видеть в проекте тройники с заглушками. Экономии хочется. Но экспертиза не позволяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.2.2007, 7:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Пока мы тут ломали копья вокруг напора 3 м, у меня появился СТО 02494733 5.2-01-2006. В п. 7.7 сказано, что минимальный напор у верхнего прибора должен быть 7,5 м.
Пластмассовая труба d=19 мм при таком напоре пропустит 0,68 л/с, при скорости 2,4 м/с. Учитывая, что здесь рукав с другой шероховатостью, а так же то, что на конце стоит распылитель, вполне возможно, что система пропустит 0,5 л/с. Это 3 ведра по 10 л за минуту.
Цитирую так же п. 8.3:
«…В жилых зданиях в каждой квартире водопровод холодной воды …оснащается краном, установленном после счетчика воды, предназначенном для первичного пожаротушения в соответствии с 7.4.5 СНиП 31-01. Такая система не является противопожарной».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2007, 9:56
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ Feb 2 2007, 07:57 )
Пока мы тут ломали копья вокруг напора 3 м, у меня появился СТО 02494733 5.2-01-2006. В п. 7.7 сказано, что минимальный напор у верхнего прибора должен быть 7,5 м.
Пластмассовая труба d=19 мм при таком напоре пропустит 0,68 л/с, при скорости 2,4 м/с. Учитывая, что здесь рукав с другой шероховатостью, а так же то, что на конце стоит распылитель, вполне возможно, что система пропустит 0,5 л/с. Это 3 ведра по 10 л за минуту.
Цитирую так же п. 8.3:
«…В жилых зданиях в каждой квартире водопровод холодной воды …оснащается краном, установленном после счетчика воды, предназначенном для первичного пожаротушения в соответствии с 7.4.5 СНиП 31-01. Такая система не является противопожарной».

А скинуть СТО 02494733 5.2-01-2006 можете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 21.2.2015, 13:27
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



Добрый день. Подскажите пожалуйста, первичное средство пожаротушения учитывать при гидравлическом расчете системы хоз.-питьевого водоснабжения жилого дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.2.2015, 18:02
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Anastasia_92 @ 21.2.2015, 13:27) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, первичное средство пожаротушения учитывать при гидравлическом расчете системы хоз.-питьевого водоснабжения жилого дома?

не требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 21.2.2015, 18:13
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.2.2015, 22:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



тоже не учитываю в гидравлическом расчете расход через этот кран
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cypok
сообщение 24.2.2015, 11:20
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2011
Пользователь №: 123196



Вот водомерный узел. Взял на сайте валтека (не сочтите за рекламу).

Я так понимаю дренажный кран как раз для подключения КПК "Пульс".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12.jpg ( 210,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 25.2.2015, 13:35
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



В практике, как показывает мой небольшой, но все-таки опыт, первичное средство пожаротушения практически никто не ставит, вследствие того, что разводка поквартирная проблема бушующих жильцов.
А вообще ставиться, как вариант, дренажный кран, а на нем должен быть съемный штуцер для подключения шланга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталка72
сообщение 25.2.2015, 14:03
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.6.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 235688



Мы тоже в своих проектах просто показываем подводку к устройству первичного пожаротушения и на плане даем указание по марке устройства, так же в спецификации указываем, что входит в комплект данного устройства. Только я не видела, чтобы Застройщик ставил их в квартирах по факту...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 83,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 25.2.2015, 14:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



где ставить это не проблема. Вопрос об расходе на первичное средство пожаротушения, и как это будет влиять на гидравлику, да и в принципе на поквартирный счетчик..

Прикрепленный файл  1.pdf ( 215,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.2.2015, 9:12
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Anastasia_92 @ 25.2.2015, 14:20) *
где ставить это не проблема. Вопрос об расходе на первичное средство пожаротушения, и как это будет влиять на гидравлику, да и в принципе на поквартирный счетчик..

Прикрепленный файл  1.pdf ( 215,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198

Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.2.2015, 10:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Сейчас открыл ДБН [для UA]. расход для этого крана 0,5 л/с в то время когда для квартиры получается до 0,35 л/с. а потери напора в счетчике ф15 больше 3м и как бы разводка не расчитана на такой расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
55555
сообщение 26.2.2015, 11:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908



См. схему
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________1.jpg ( 92,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Прикрепленный файл  _________21.jpg ( 63,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Прикрепленный файл  _________231.jpg ( 122,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.2.2015, 13:56
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 26.2.2015, 11:29) *
Сейчас открыл ДБН [для UA]. расход для этого крана 0,5 л/с в то время когда для квартиры получается до 0,35 л/с. а потери напора в счетчике ф15 больше 3м и как бы разводка не расчитана на такой расход.

Ну и что? Она и не должна рассчитываться на такой расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 26.2.2015, 14:32
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



а зачем тогда закладывать оборудование (КПК "Пульс"), если сеть не рассчитана на пропуск такого расхода?!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.2.2015, 15:03
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2015, 14:56) *
Ну и что? Она и не должна рассчитываться на такой расход.

Serg Ivanov если бы кран висел сразу возле счетчика, то 1-2 метра 20 тубы пусть будут, а когда счетчики за пределами квартиры, и длина труб от счетчика до крана составляет иногда больше 10 м то и потери напора в трубе например рехау стабил 20х2,9 будут порядка 10 м + счетчик 4 м + напор перед краном + длина шланга метров 10 по квартире....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.2.2015, 9:18
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 26.2.2015, 16:03) *
Serg Ivanov если бы кран висел сразу возле счетчика, то 1-2 метра 20 тубы пусть будут, а когда счетчики за пределами квартиры, и длина труб от счетчика до крана составляет иногда больше 10 м то и потери напора в трубе например рехау стабил 20х2,9 будут порядка 10 м + счетчик 4 м + напор перед краном + длина шланга метров 10 по квартире....

Ну и что? Расход через этот типа ПК не нормируется.

Цитата(Anastasia_92 @ 26.2.2015, 15:32) *
а зачем тогда закладывать оборудование (КПК "Пульс"), если сеть не рассчитана на пропуск такого расхода?!

Такого - какого? Откуда Вы его выкопали если он вообще не нормируется?
пс
ДБН - закройте и больше не открывайте smile.gif или авторов спросите как они собирались получить 0,5л/с из фактически обычного поливочного крана у которого всегда было 0,3л/с..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2015, 12:54
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



скажем так, пожарный кран комплект это не обычный поливочный кран, даже посмотреть "Пульс", так он комплектуется шкафом, катушкой, полужерстким рукавом 15м со стволом, угловым краном таким как обычный ПК, только Ду25. Это так, к слову.

Закрыть ДБН не могу, т.к. у нас это дейстующий НД для внутренних систем ВК mellow.gif

Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.2.2015, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.2.2015, 16:04
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2015, 12:54) *
Закрыть ДБН не могу, т.к. у нас это дейстующий НД для внутренних систем ВК mellow.gif

Ну тогда спрашивайте авторов сего бреда ДУ25мм в квартире. smile.gif
У нас такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 2.3.2015, 13:53
Сообщение #55


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Мы, на разрезе сантехнической кабины, указываем только кран шаровой и подводку к нему, сам ПК не вырисовываем. В спецификации заказываем.

Прикрепленный файл  PK_B.pdf ( 338,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158


Сообщение отредактировал Kostyan777 - 2.3.2015, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
55555
сообщение 2.3.2015, 13:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908



Всё вырисовываем и на планах и на схемах и вносим в спецификациях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 3.3.2015, 10:13
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



В спецификацию тоже указываю...а вот при расчетах учитывать или нет?!
как я поняла, нет..так как нет нормативных расходов воды..и в СНиПе данный момент не отражается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.3.2015, 11:02
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 10:13) *
В спецификацию тоже указываю...а вот при расчетах учитывать или нет?!
как я поняла, нет..так как нет нормативных расходов воды..и в СНиПе данный момент не отражается...

Тут обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12032
smile.gif
не прошло и восьми лет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 3.3.2015, 11:22
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



боюсь доводы и рассуждения технадзор не убедят... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.3.2015, 13:55
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 11:22) *
боюсь доводы и рассуждения технадзор не убедят... tomato.gif

Кто такой тут технадзор? - его дело следить за соблюдением строителями проекта утверждённого экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 3.3.2015, 19:03
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



На стадии "П" диаметры не расставляются, в соответствии с 87 постановлением (хотя с этим проектом какая-то аномалия, эксперт сказал расставить диаметры), а технадзор проверяет стадию "Р" (сама строительная организация), и именно вот этой компании нужно все до каждого нюанса расписать, доказать...поэтому и возник такой вопрос.. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 3.3.2015, 19:17
Сообщение #62


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 19:03) *
На стадии "П" диаметры не расставляются, в соответствии с 87 постановлением (хотя с этим проектом какая-то аномалия, эксперт сказал расставить диаметры), а технадзор проверяет стадию "Р" (сама строительная организация), и именно вот этой компании нужно все до каждого нюанса расписать, доказать...поэтому и возник такой вопрос.. bestbook.gif

Вы же на стадии П считаете гидравлику, так почему бы и диаметры не проставить rolleyes.gif
Я ставлю все диаметры на принципиальной схеме системы. На чертежах из за лени laugh.gif проставляю только на магистралях.

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 3.3.2015, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2015, 10:20
Сообщение #63


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 19:03) *
На стадии "П" диаметры не расставляются, в соответствии с 87 постановлением (хотя с этим проектом какая-то аномалия, эксперт сказал расставить диаметры),

Скорее аномалия с 87 постановлением. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 4.3.2015, 10:28
Сообщение #64


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Anastasia_92 @ 3.3.2015, 19:03) *
На стадии "П" диаметры не расставляются, в соответствии с 87 постановлением (хотя с этим проектом какая-то аномалия, эксперт сказал расставить диаметры)

А где именно в 87 постановлении написано что диаметры на стадии "П" не проставляются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 4.3.2015, 11:09
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

С изменениями и дополнениями от:
18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011 г., 25 июня, 2 августа 2012 г., 22, 30 апреля, 8 августа 2013 г., 26 марта, 10 декабря 2014 г.

17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;
б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;
г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения;
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
з) сведения о качестве воды;
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;
к) перечень мероприятий по резервированию воды;
л) перечень мероприятий по учету водопотребления;
м) описание системы автоматизации водоснабжения;
н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;
о) описание системы горячего водоснабжения;
п) расчетный расход горячей воды;
р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;
т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
ф) план сетей водоснабжения.
18. Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;
б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры;
в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения;
г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;
е) решения по сбору и отводу дренажных вод;
в графической части
ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства;
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;
и) план сетей водоотведения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 4.3.2015, 11:09
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

С изменениями и дополнениями от:
18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011 г., 25 июня, 2 августа 2012 г., 22, 30 апреля, 8 августа 2013 г., 26 марта, 10 декабря 2014 г.

17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;
б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;
г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения;
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
з) сведения о качестве воды;
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;
к) перечень мероприятий по резервированию воды;
л) перечень мероприятий по учету водопотребления;
м) описание системы автоматизации водоснабжения;
н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;
о) описание системы горячего водоснабжения;
п) расчетный расход горячей воды;
р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;
т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
ф) план сетей водоснабжения.
18. Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;
б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры;
в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения;
г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;
е) решения по сбору и отводу дренажных вод;
в графической части
ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства;
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;
и) план сетей водоотведения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 4.3.2015, 11:51
Сообщение #67


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



1. Зачем Вы всё это тут выложили? 87 постановление не является секретной информацией и находиться в свободном доступе для любого желающего.
2. постановление 87: "в графической части
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
ф) план сетей водоснабжения."
3. Откройте ЕСКД или СПДС на оформление чертежей и Вы будете, как я понимаю, неприятно удивлены, но:
"п.6.1.5 На планах систем наносят и указывают:
... - размерные привязки установок систем, вводов водоснабжения и выпусков канализации, основных трубопроводов, стояков систем (на планах подвала, технического подполья), санитарных приборов, пожарных и поливочных кранов, лотков и каналов к координационным осям или элементам конструкций;

- буквенно-цифровые обозначения трубопроводов;

- обозначения установок и стояков систем на полках линий-выносок;

- диаметры трубопроводов, вводов водоснабжения и выпусков канализации..."


Вот оно чо, Михалыч! laugh.gif biggrin.gif laugh.gif Неожиданно, да? biggrin.gif

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 4.3.2015, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasia_92
сообщение 4.3.2015, 12:46
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.1.2015
Пользователь №: 257309



Сколько сарказма....)))) неожиданностью для меня, это точно не стало.
на стадии "П" отражаются принципиальные технические решения (на основе соответствующих расчетов, которые также выполняются) без углублённой их проработки и исполнения на бумаге, так как же тогда диаметры расставлять, если не произведен детальный расчет?!
Объясните тогда пожалуйста, можно прям даже с сарказмом, это у вас хорошо, как я вижу, получается!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 4.3.2015, 13:13
Сообщение #69


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Я же Вам привел пункты нормативной литературы. Следуйте им, вот и все.
Что касается детальной проработки, то Вас на стадии "П" никто разрезы, узлы прорабатывать не просит(Вы правы), но считать гидравлику вы обязаны:
87 постановление подраздел 17 пункт:
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды.
Т.е. Гидравлика должна быть вами посчитана "досканально" , следовательно диаметры извесны

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 4.3.2015, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.3.2015, 9:17
Сообщение #70


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9615
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Anastasia_92 @ 4.3.2015, 12:46) *
на стадии "П" отражаются принципиальные технические решения (на основе соответствующих расчетов, которые также выполняются) без углублённой их проработки

А как Вы собираетесь делать гидравлические расчёты без определения диаметров? Диаметры на стадии П проставляются уже как минимум лет 40.. Иначе нормальный сметчик смету на проект делать не станет даже по аналогам.
А без этого как получить тех-экон показатели на объект и понять затраты на его строительство, запланировать бюджет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 17:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных