> Теновый технологический котел
Evgen_
сообщение 4.7.2018, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2018
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652



Здравствуйте. Не подскажете сайт завода в России по производству и продажи теновых котлов? Нужен мощностью в 100 кВт, на температуру 150С(теплоноситель перегретая вода) и давление в 5 атмосфер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Nasdac
сообщение 4.7.2018, 11:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Evgen_ @ 4.7.2018, 15:05) *
Здравствуйте. Не подскажете сайт завода в России по производству и продажи теновых котлов? Нужен мощностью в 100 кВт, на температуру 150С(теплоноситель перегретая вода) и давление в 5 атмосфер.

а Вас не смущает что температура теплоносителя 150 С близка к температуре насыщения при вашем давлении??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_
сообщение 4.7.2018, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2018
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652



Так работает котел с 90х годов.По таблице 151,8 С соответствует 5,1 кг/см2. Температура поддерживается автоматически и находится под постоянным наблюдением дежурного персонала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 4.7.2018, 13:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Evgen_ @ 4.7.2018, 17:09) *
Так работает котел с 90х годов.По таблице 151,8 С соответствует 5,1 кг/см2. Температура поддерживается автоматически и находится под постоянным наблюдением дежурного персонала

т.е. термопара стала немного врать и все...котел становится паровым?
Как то обычно рабочее давление на 150 гр. много больше чем 5 атм....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.7.2018, 14:15
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Nasdac @ 4.7.2018, 11:40) *
температура теплоносителя 150 С близка к температуре насыщения при вашем давлении??? blink.gif

Наверное, градусов 8 запас...

Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2018, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.7.2018, 14:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Nasdac @ 4.7.2018, 13:21) *
т.е. термопара стала немного врать и все...котел становится паровым?
Как то обычно рабочее давление на 150 гр. много больше чем 5 атм....

Совершенно верно.
Но, может для ихнего кипятильника требования ФНП ОРПД и не катят, в противном же случае минимально допустимое давление в водогрейном котле (срабатывание автоматики безопасности) должно соответствовать температуре насыщения на двадцать градусов превышающей максимальную температуру котловой воды, т.е. см. таблицу насыщения на 170 С - 6,9 кгс/см2 избыточного давления.

Цитата(tiptop @ 4.7.2018, 14:15) *
Наверное, градусов 8 запас...

Двадцать, однако нада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.7.2018, 14:40
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 4.7.2018, 14:18) *
Но, может для ихнего кипятильника требования ФНП ОРПД и не катят

У них котёл "теновый". Теневая экономика? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_
сообщение 4.7.2018, 15:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2018
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652



Ну по крайней мере с этим проблем нет. Вопрос в другом. У котла крякнуло уже 40% тэнов(эксплуатируется с 40х годов) и время задуматься о замене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных