Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теновый технологический котел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Evgen_
Здравствуйте. Не подскажете сайт завода в России по производству и продажи теновых котлов? Нужен мощностью в 100 кВт, на температуру 150С(теплоноситель перегретая вода) и давление в 5 атмосфер.
Nasdac
Цитата(Evgen_ @ 4.7.2018, 15:05) *
Здравствуйте. Не подскажете сайт завода в России по производству и продажи теновых котлов? Нужен мощностью в 100 кВт, на температуру 150С(теплоноситель перегретая вода) и давление в 5 атмосфер.

а Вас не смущает что температура теплоносителя 150 С близка к температуре насыщения при вашем давлении??? blink.gif
Evgen_
Так работает котел с 90х годов.По таблице 151,8 С соответствует 5,1 кг/см2. Температура поддерживается автоматически и находится под постоянным наблюдением дежурного персонала
Nasdac
Цитата(Evgen_ @ 4.7.2018, 17:09) *
Так работает котел с 90х годов.По таблице 151,8 С соответствует 5,1 кг/см2. Температура поддерживается автоматически и находится под постоянным наблюдением дежурного персонала

т.е. термопара стала немного врать и все...котел становится паровым?
Как то обычно рабочее давление на 150 гр. много больше чем 5 атм....
tiptop
Цитата(Nasdac @ 4.7.2018, 11:40) *
температура теплоносителя 150 С близка к температуре насыщения при вашем давлении??? blink.gif

Наверное, градусов 8 запас...
Галиев
Цитата(Nasdac @ 4.7.2018, 13:21) *
т.е. термопара стала немного врать и все...котел становится паровым?
Как то обычно рабочее давление на 150 гр. много больше чем 5 атм....

Совершенно верно.
Но, может для ихнего кипятильника требования ФНП ОРПД и не катят, в противном же случае минимально допустимое давление в водогрейном котле (срабатывание автоматики безопасности) должно соответствовать температуре насыщения на двадцать градусов превышающей максимальную температуру котловой воды, т.е. см. таблицу насыщения на 170 С - 6,9 кгс/см2 избыточного давления.

Цитата(tiptop @ 4.7.2018, 14:15) *
Наверное, градусов 8 запас...

Двадцать, однако нада.
tiptop
Цитата(Галиев @ 4.7.2018, 14:18) *
Но, может для ихнего кипятильника требования ФНП ОРПД и не катят

У них котёл "теновый". Теневая экономика? unsure.gif
Evgen_
Ну по крайней мере с этим проблем нет. Вопрос в другом. У котла крякнуло уже 40% тэнов(эксплуатируется с 40х годов) и время задуматься о замене
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.